Как переделать электрощиток


Сообщений в теме: 141

#61   urban32

urban32
  • Offline
  • Мастера
  • Бригадир
  • PipPipPip
  • 01-Декабрь 07
  • 106 сообщений
  • 6 спасибо
  • Москва
  • 0

Отправлено 25 Декабрь 2007 - 19:27

что бы отключив его твёрдо быть уверенным что никуда не попадёшь (даже если какой нить безумец на вводе в дом провода перепутает)

Кстати, следуя логике, отключая любой автомат после двойного (для ремонта розетки напр.) нельзя "твёрдо быть уверенным что никуда не попадёшь"... :D Т.е. такие автоматы защищают только от перегрузки по мощности, а электричество не отключают
  • 0

#62   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 153 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 46

Отправлено 25 Декабрь 2007 - 23:29

следуя логике, отключая любой автомат после двойного (для ремонта розетки напр.) нельзя "твёрдо быть уверенным что никуда не попадёшь"...

и это не только логика но и практика - люди попадали под напряжение
  • 0

#63   urban32

urban32
  • Offline
  • Мастера
  • Бригадир
  • PipPipPip
  • 01-Декабрь 07
  • 106 сообщений
  • 6 спасибо
  • Москва
  • 0

Отправлено 25 Декабрь 2007 - 23:39

и это не только логика но и практика - люди попадали под напряжение

Так значит надо ставить по два автомата на линию? что б не отключать всю квартиру на мелкий ремонт? Кстати, а "двуполюсный" автомат отличается от двух одинарных? Он вроде немножечко дороже стоит
  • 0

#64   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 153 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 46

Отправлено 25 Декабрь 2007 - 23:51

на линию - экономически не выгодно, вводного хватает конечно дороже там целая деталь лишняя (на выступающих выключателях, объединяет их) :D а так почти ни чем, бывают еще спаренные но обмотка отключения только в одном корпусе
  • 0

#65   taivas

taivas
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 04 Январь 2008 - 10:41

Скажите пожалуйста а как поменять автоматы в этой ситуации? Так как планирую 4 линии плюс один на плиту. В данном случае стоят два автомата на два контура плюс один на плиту.

Прикрепленные изображения

  • DSC02820 - Размер 148,53К, Загружен: 312

  • 0

#66   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 153 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 46

Отправлено 04 Январь 2008 - 14:17

в таком случае - рядом с розеткой оставшиеся автоматы крепитьвам бы и правда задуматься о щите в квартире (в коридоре, можно рядом с дверью)
  • 0

#67   taivas

taivas
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 04 Январь 2008 - 16:24

в таком случае - рядом с розеткой оставшиеся автоматы крепить вам бы и правда задуматься о щите в квартире (в коридоре, можно рядом с дверью)

А если же делать щиток в квартире как быть тогда с этими автоматами что на лестничной площадке? Какой способ? Просто подсоединить к этим автоматам новые провода и провести их в квартиру либо же вообще надо удалить эти автоматы и идти прямо от счетчика? Правда что там и как там неизвестно так как панель закрыта на ключ....
  • 0

#68   FugenFührer

FugenFührer
  • Offline
  • Супермодератор
  • Просто отделочник
  • PipPipPipPip
  • 27-Август 06
  • 7 266 сообщений
  • 1730 спасибо
  • Новочеркасск
  • 179

Отправлено 04 Январь 2008 - 19:11

На щитке ставится один общий автомат , от него ввод на квартирный щиток, там уже разделяешь линию на группы.
  • 0

#69   KosMOS

KosMOS
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 08 Январь 2008 - 16:46

Здрасьте! Еще один вопрос возник, ну даже не вопрос а уточнение информации. Не могу понять как подключать фазный провод к автоматам, ноль от УЗО идет на шину далее по линиям, а фаза получается идет от УЗО и куда? к первому автомату и далее последовательно т.е. из автомата к автомату или тоже надо ставить шину? Спасибо!
  • 0

#70   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 153 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 46

Отправлено 08 Январь 2008 - 22:34

а фаза получается идет от УЗО и куда?

к первому автомату и далее последовательно т.е. из автомата к автомату или ставить шину?

шина специальная из автомата к автомату :)
  • 0

#71   норильский

норильский
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 16-Ноябрь 05
  • 133 сообщений
  • 31 спасибо
  • РОССИЯ
  • 0

Отправлено 08 Январь 2008 - 22:45

KosMOS
....шина-гребёнка .типа вот такой http://www.electro-mpo.ru/card4481.html
но если её нет .то как Вы и написали ,и проводом... :rolleyes:
  • 0

#72   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 153 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 46

Отправлено 08 Январь 2008 - 23:22

та шинка не изолированная лучше такую

Прикрепленные изображения

  • гребёнка1 - Размер 25,91К, Загружен: 268

  • 0

#73   KosMOS

KosMOS
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 09 Январь 2008 - 00:33

Во как! Что то я в наших местных шопах такого не встречал, а если вдруг не найду то последовательно проводом между собой соединить все таки можно будет?
  • 0

#74   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 153 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 46

Отправлено 09 Январь 2008 - 00:40

да можно просто работы больше и вид не очень :) вы же сами себе ответили ещё когда вопрос задали
  • 0

#75   KosMOS

KosMOS
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 09 Январь 2008 - 00:50

да можно просто работы больше и вид не очень :) вы же сами себе ответили ещё когда вопрос задали

Люблю когда знающие люди так сказать подтверждают, мысли в слух :) Завтра начинаю производить монтаж B) и назревается вопрос если вдруг УЗО начнет вырубатся и мне придется его снять, тогда куда пускать нулевой провод? Сразу к счетчику? и тоже самое с фазой. Правильно?
  • 0

#76   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 153 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 46

Отправлено 09 Январь 2008 - 01:33

если вдруг УЗО начнет вырубатся и мне придется его снять, тогда куда пускать нулевой провод? Сразу к счетчику? и тоже самое с фазой. Правильно?

если узо как вы выражаетесь вырубается - ищите причину (ничего хорошего тут нет) это причина пожаров и несчастных случаев :blink:
  • 0

#77   KosMOS

KosMOS
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 10 Январь 2008 - 12:16

Вот достал все что нужно вроде, прошу посмотреть правильно ли я собрался все это дело подключать?Бокс нашел только маленький все это дело как раз впритык влазиет.

Прикрепленные изображения

  • IMG_4321 - Размер 110,84К, Загружен: 469

  • 0

#78   KosMOS

KosMOS
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 10 Январь 2008 - 14:27

Ау!!! Мне кто нибудь ответит? А то уже надо в быстром порядке приступать к работе :rolleyes:
  • 0

#79   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 153 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 46

Отправлено 10 Январь 2008 - 14:36

Ау!!! Мне кто нибудь ответит?

через пару часиков, я бы автоматы и узо сверху заводил, вход вверху выход снизу
  • 0

#80   KosMOS

KosMOS
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 10 Январь 2008 - 14:46

через пару часиков, я бы автоматы и узо сверху заводил, вход вверху выход снизу

1. Непонял, автоматы вверх дном (переворачивать) чтоли? 2. То что у меня вводной автомат одинарный только на фазу это нормально? Непонял насчет того что будет через пару часиков :huh:
  • 0

#81   dag

dag
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 06-Февраль 06
  • 217 сообщений
  • 32 спасибо
  • 1

Отправлено 10 Январь 2008 - 15:18

все вроде правильно.на фото схемы плохо видно.следуйте схемам на автоматах и все будет хорошо.соберите все,а в конце очень акуратно подсоедените питание.
  • 0

#82   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 153 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 46

Отправлено 10 Январь 2008 - 15:25

Непонял насчет того что будет через пару часиков :huh:

на любое отключающее устройство напряжение подаётся на неподвижный контакт, он судя рисунку на автоматах вверху (заводите провод на верх а не автоматы переворачивайте) , на узо первый провод (1) тоже по моему сверху а через пару часиков собирался перерисовать вашу схему, я же не могу весь день посвятить всем вам и работать надо периодически
  • 0

#83   KosMOS

KosMOS
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 10 Январь 2008 - 16:12

на любое отключающее устройство напряжение подаётся на неподвижный контакт, он судя рисунку на автоматах вверху (заводите провод на верх а не автоматы переворачивайте) , на узо первый провод (1) тоже по моему сверху а через пару часиков собирался перерисовать вашу схему, я же не могу весь день посвятить всем вам и работать надо периодически

Пока не очень понятно, буду ждать передаланную вами схему через пару часиков :) я понимаю что весь день посвятить нам нельзя, я и так благодарен за уделяемое мне по мере возможности внимание :)
  • 0

#84   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 153 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 46

Отправлено 10 Январь 2008 - 18:18

я бы вот так сделал

Прикрепленные изображения

  • IMG_4321 - Размер 29,1К, Загружен: 390

  • 0

#85   KosMOS

KosMOS
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 10 Январь 2008 - 18:58

Теперь все понятно, вот только возникает одна проблема, все провода то у меня идут с верху и причем небольшие концы торчат, до автоматов не достанут, да и нулевая шина получается слишком далеко, и если я буду делать выход на линии с низу то мне придется наращивать провода, а это я так думаю ни есть хорошо. Так что надо как то с верху выходы пускать.

Прикрепленные изображения

  • IMG_4330 - Размер 99,99К, Загружен: 147

  • 0

#86   KosMOS

KosMOS
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 10 Январь 2008 - 20:08

У меня случилась беда :unsure: в мой новый щиток не влазиет один автомат, получается что вводной, решил вводной автомат установить ниже общего щита (смотрите рисунок). В принцыпе благодаря этому фазу не придется наращивать. Нарастить придется только ноль с помощью клемника. И все же выходы из автоматов на линии возможно сделать сверху как на схеме или нет, потому что провода все короткие и снизу никак без наращивания не подлезть. Жду критики, если так возможно будет сделать то это будет самый удобный, легкий и быстрый способ в моей ситуации, вот только вопрос возможно ли?

Прикрепленные изображения

  • Безымянный222 - Размер 79,07К, Загружен: 304

  • 0

#87   KosMOS

KosMOS
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 11 Январь 2008 - 04:32

Вот еще три схемы, прошу проверить и сказать какая самая правильная из этих. Спасибо.

Прикрепленные изображения

  • схема_1 - Размер 91,58К, Загружен: 383
  • схема_2 - Размер 90,43К, Загружен: 170
  • схема_3 - Размер 88,17К, Загружен: 289

  • 0

#88   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 153 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 46

Отправлено 11 Январь 2008 - 10:22

последняя не рабочая - делай первую :)
  • 0

#89   sanya

sanya
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 01-Октябрь 07
  • 7 сообщений
  • 1 спасибо
  • 0

Отправлено 11 Январь 2008 - 10:32

Вопрос с точки зрения использования неучтённой электроэнергии:А разве можно ставить автомат до счётчика, неопломбированный, на фазе?Мне кажется энергонадзор не разрешит, может я ошибаюсь?
  • 0

#90   KosMOS

KosMOS
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 11 Январь 2008 - 11:25

Разрешают, по крайней мере у меня в городе сами электрики из жэка сказали что ставить можно и нужно, даже номинал сказали 40А.
  • 0