Перейти к содержанию
Форумы о ремонте и строительстве

Планировка квартирного щитка, нужна критика

Оценить эту тему:


Рекомендуемые сообщения

Страсти какие). Стоит рассмотреть вариант с плиты на "блина" - обычная вилка и 16А, духовка также.

Мне вот на 4 "блина" плита не нужна)

По сечению  - проверено на форумах)))

1,5мм.кв. - до 10А

2,5  - до 16А

4 до 25А

6 до 40А, лучше до 32А Исходя из этого на плиту - 230Вх32А=7,3кВт)

10 до 50А), лучше уже 16мм.кв. при 50А и 63А)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 30.06.2018 в 00:46, SB3 сказал:

лучше уже 16мм.кв. при 50А и 63А

Это же какая тогда выделенка на всю квартиру должна быть, если на одну плиту 63А впендюриваются...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 29.06.2018 в 16:22, Manul сказал:

На кабель 3х6,0 автомат не менее 50 А

наверное не более?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

3 часа назад, dimp сказал:

наверное не более?

Таки да, прОшу пардОну :)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Evgenik речь не про плиту была)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Так, итоги критики:

1) Заменить дифы для бойлера, стиралки, раб. поверхности кухни на 16А 10мА

2) УЗО на теплый пол обязательно

3) Желательно разделить плиту и духовой шкаф в случае если это будут два разных прибора

4) Не надеяться на головное узо 100мА с точки зрения защиты человека.

В связи с последним, нужно ли узо на духовку/варочную панель? Понимаю, что лишним как бы оно не будет, но с другой стороны лишнее тоже лепить не хочется.

И последнее, видел в магазинах "реле напряжения", логически понимаю, что это для мест, где напряжение не стабильно, но продавцы усиленно толкуют, что даже в новостройках и ставить необходимо и если не поставить, то сгорит вся техника. Собственно сабж, кто прав?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Духовку с вар.пов-тью можно не разделять. В новостройках РН ни разу не встречал, техника ни у кого не горит. На теплый пол лучше диф, однако. Меньше места будет занимать.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1. От диф АВ лучше по возможности отказываться.

2 Да, обязательно.

3 Как-то определитесь,чтобы потом проблем не было.

4. Надеяться и ставить, но только селективное.

Все линии должны быть под  двухступенчатой защитой УЗО. Все.

По поводу РН - ставить, особенно в микрорайонах-новостройках, которые имеют свою газовую "котельную", которая и воду горячую дает, отопление и вероятно электричество.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, SB3 сказал:

4. Надеяться и ставить, но только селективное.

с точки зрения защиты - надеяться не надо, тем более на селективное (ты вопросы не читаешь)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, SB3 сказал:

Все линии должны быть под  двухступенчатой защитой УЗО. Все.

По поводу РН - ставить, особенно в микрорайонах-новостройках

с какого бодуна такая категоричность - про узо? 

в новостройках новые линии, ТП и всё остальное, какая необходимость РН? а ещё меня очень интересует какой предел максимального напряжения люди ставят себе на РН?  

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

8 часов назад, SB3 сказал:

Все линии должны быть под  двухступенчатой защитой УЗО. Все.

Ну прям все, и прям должны?! Это где прописано?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

7 часов назад, dimp сказал:

какая необходимость РН?

Это больше защита от случайностей ;)

7 часов назад, dimp сказал:

какой предел максимального напряжения люди ставят себе на РН?  

Себе поставил 252 В. Иногда срабатывает при аварийных отключениях в сетях.

Селективность по току на линиях в десяток метров - это смешно

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

у нас 250 - уже постоянное напряжение в сети, сетевики охренели уже

соседи у меня купили стабилизатор аля ресанты - а он от такого напряжения и включится не может, в блокировку сразу уходит

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Manul ну, как бы у нас -да).

Селективность по току утечки для УЗО не сказки), существуют и используются селективные УЗО, при установке которых и соотв. условиях селективность при двухступенчатой защите по УЗО обеспечивается полностью :)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@dimp  уже писал, что почитать по поводу установки  УЗО и т.п. УЗО 30мА пока на освещение вроде не требуют, но на грани того, что будут. Детекторы искрения уже рекомендуют ставить по согласованию с заказчиком).

Нормальные люди и на освещение УЗО ставят - ничему не противоречит,а лучше становится). 

Макс. значение U для РН должно определяться наименьшим))) макс. допустимым рабочим напряжением одного из используемых устройств).

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

16 минут назад, SB3 сказал:

на освещение УЗО ставят - ничему не противоречит,а лучше становится).

Чем становится лучше?

Насколько селективное узо дороже простого?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Bagis становится безопаснее), у некоторых выключатели до сих пор "ноль" "рвут")))

Смотря какие УЗО сравнивать).

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Понятно, очень достойный ответ))

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 04.07.2018 в 22:05, SB3 сказал:

Нормальные люди и на освещение УЗО ставят - ничему не противоречит,а лучше становится). 

если земля есть то становится, а если её нет хрен там

уже где то я высказывался - долбанёт с узо или без без разницы, прилетишь на пол, а там как судьба ляжет - с последствиями или без

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 04.07.2018 в 22:05, SB3 сказал:

Макс. значение U для РН должно определяться наименьшим))) макс. допустимым рабочим напряжением одного из используемых устройств).

большинство устройств у меня имеют надпись 100-240В и чёёёёёё??? на вводе постоянно 245 и выше

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из сервисов



  • Наши рекомендации

    • Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки
      Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки

        • Нравится
      • 16 ответов
    • Люк для кошек своими руками
      Разумеется давно придуманы и продаются специальные лючки для кошек, которые можно врезать в дверь, но мы ведь не ищем легких путей . Да и по зоомагазинам я не хожу, а "гугление" показало, что такие люки для кошек стоят относительно не дешево. В то же время под рукой были два "копеечных" сантехнических пластиковых лючка для ГКЛ. Все что оставалось, так это обломать фиксаторы крышек, что бы они открывались в обе стороны, ровно выпилить отверстие в двери, да вклеить симметрично эти лючки.

      То, что получилось видно на фото. Разумеется это не для тех, у кого "дизайнерский ремонт", но для обыкновенной квартиры вполне подходит. Недостатков не замечено, животных и людей всё устраивает .


      Реакцию форумчан на этот люк можно узнать в этой теме https://homemasters.ru/...me/?p=330637

        • Ого
      • 5 ответов
    • Потолки инь и янь
      Одна из первых наших работподдержали восточную тематику веткой сакуры

       

       

      • 32 ответа
    • Вторая жизнь дивана: искусство ремонта мягкой мебели своими руками
      В эпоху беспрерывного потребления и стремления к новизне, ремонт старой мягкой мебели своими руками приобретает не просто практическое, но и глубоко философское значение. Это действие как знак уважения к труду мастеров, которые вложили свое мастерство в создание диванов, кресел и пуфов, и как воплощение идеи устойчивого потребления. С каждым возвращенным к жизни предметом мебели, мы не только сохраняем историю и уникальность каждого изделия, но и противостоим бездумному обновлению интерьера за счет экологии и рационального использования ресурсов.

        • Нравится
      • 0 ответов
    • Аккумуляторные пилы  SCW и  SCM  22-A
      После того как провёл тесты, приступил к самому главному. Поменять диски местами, и проверить, как инструмент на это отреагирует, ведь они внешнее и походу внутренне практически одинаковые, пила по дереву конечно более навороченее, есть настройки угла наклона и можно на шину посадить через адаптер.

      • 4 ответа
    • Дома из сруба: идеальное сочетание уюта и прочности.
      Строительство собственного дома является важной вехой в жизни любого человека, поскольку оно знаменует собой важное событие. Выбор строительных материалов имеет огромное значение для создания теплого и функционального жилища. На протяжении всей древней истории древесина была распространенным материалом для строительства домов, что отразилось на различных культурах мира.

      • 0 ответов
    • Подходы к ремонту старых домов в России
      В России сотни тысяч старых домов, многие из которых являются не только свидетельством исторического наследия, но и отражением уникальной культуры и традиций страны. Эти дома, будь то деревянные избы или старинные каменные постройки, сохраняют в себе дух времени и рассказывают историю поколений.

      • 0 ответов
    • Газовые котлы: эффективное, экономичное и экологичное решение для отопления вашего дома
      В современном мире, где комфорт и устойчивость стали ключевыми аспектами повседневной жизни, выбор правильного источника отопления дома становится особенно актуальным. Газовые котлы, сочетая в себе преимущества эффективности, экономичности и экологичности, представляют собой одно из наиболее популярных решений для обеспечения комфортной температуры в жилых и коммерческих помещениях.

      • 0 ответов
×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.