Проводка по квартире посредством ПВ-1 — насколько плохо?

Оценить эту тему:


Рекомендуемые сообщения

Доброго времени суток! Однушка от застройщика, монолит-бетон без отделки, но своего рода подарок - наличие электрической разводки, то есть подведены розетки, освещение, щиток с автоматами и УЗО.
Линии проложены по полу в трубах из материала похожего на пластик, внутри труб - гофра. То есть по полу лежат трубы внутри которых гофра, а при подъеме по штробе до розеток\выключателей - только гофра.
Так как нужны дополнительные линии до кондиционера, бризера и т.д., то стал читать - чем проложить. Проштудировал несколько тем.
Пришел к выводу брать на эти линии ВВГ НГ (А) LS от РЭК (Рыбинск), Севкабель (Питер), ну и если не найду ни того, ни другого в Мск, то Кольчугу, так как она дороговата, но если других адекватных не будет, то придется ее.
Но сначала решил разобраться - какой кабель у меня уже проложен. Чтобы знать- насколько он адекватен. В санузле разобрал розетку - торчат только жилы, подумал, что далеко срезали внешнюю оболочку кабеля и она в гофре. Вытащил из штробы гофру, благо она гипсом была заделана (в сан.узле-то!!!). Посветил лампой на просвет - на протяжении всех 1,5 метров до трубы на полу так и идет 3 отдельных жилы. Снял у щитка облицовочную панель, а под ней бирки на проводах висят - ПВ-1 3х2,5 на розетки, электроплиту, и ПВ-1 3х1,5 на освещение.
Насколько понимаю в моем случае линии проложены не кабелем, а отдельными проводами ПВ-1, в том числе и в санузле. Насколько это критично? Фото сейчас сделаю и добавлю к теме.
Насколько понял, ниже в цитате мой случай.

Цитата

Также одножильный проводник ПВ 1 используется для прокладки в кабельных каналах и внутри бетонных конструкций, чаще всего для подключения осветительных приборов на потолке, когда провод нужно провести в пустотах плит перекрытия. Благодаря своей жесткости, ПВ не сгибается на большом расстоянии, поэтому его можно протаскивать без специального направляющего троса.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Если посмотреть это, то только кабели и провода с индексом "нг", не меньше.

http://docs.cntd.ru/doc...t/1200101754

табл.2 там.

Севкабель надо поискать не левый,варианты - Кольчугинский и вроде "Москабельмет" хвалят.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

7 минут назад, SB3 сказал:

провода с индексом "нг"

как понять - у моих проводов есть такой индекс или же нет? должна быть маркировка на изоляции? на своих проводах маркировки не нахожу. то что нг - это "не горючий" - понимаю.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

ПуВ – провод одножильный с медной жилой ( цельная жила), с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, без оболочки.

ПуГВнг(В)- LS- провод одножильный, с гибкой ( многопроволочная)  медной жилой, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, без оболочки. Провод отличается низким дымо- и газовыделением, не распространяет горение.

Найдёте  в инете такой ПуВ, как ПуГВнг(В)- LS - можно говорить дальше.  Кроме того заявленный срок службы у них меньше чем у ВВГнг.

И фигли мерить сопротивление изоляции ,если эти провода не соприкасаются по всей длине и не имеют общей оболочки))) - поняли намек?) 

Маркировка должна быть, тем более на нг-LS. Иначе как вы их от обычных отличите?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

8 минут назад, SB3 сказал:

Маркировка должна быть, тем более на нг-LS. Иначе как вы их от обычных отличите?

значит диагноз - менять на кабель?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В идеале  - да. Тем более от застройщика там обычно не много всего. На освещение из потолка комнаты к примеру сколько проводов у вас торчит?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Только что, SB3 сказал:

На освещение из потолка комнаты к примеру сколько проводов у вас торчит?

кухня с коридором - 3, зал - 4.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Молодцы))), в зале можно двухклавишный выкл. ставить и проводник РЕ ( заземляющий) остается, в коридоре тоже можно, но РЕ проводника не будет и маркировка будет нарушена.

Провода с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и холодостойкого поливинилхлоридного пластиката предназначены для одиночной прокладки в кабельных линиях и выполнения цепей питания токоприемников, расположенных в помещениях. - заявление производителя.

По ГОСТу

 одиночная прокладка: Одиночный кабель или ряд кабелей, расстояние по воздуху в свету от которых до ближайшего кабеля превышает 300 мм.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

33 минуты назад, SB3 сказал:

Если посмотреть это, то только кабели и провода с индексом "нг", не меньше.

http://docs.cntd.ru/doc...t/1200101754

табл.2 там.

как-же у застройщика дом приняли? я бы еще понял, если после приемки дома нерадивые ремонтники и хозяева сами что подешевле проложили, не вникая. но застройщик, приемка. пожарная сигнализация стоит, значит пожарные должны были проверять.

2 минуты назад, SB3 сказал:

Одиночный кабель или ряд кабелей, расстояние по воздуху в свету от которых до ближайшего кабеля превышает 300 мм.

в моем случае они проложены вместе, внутри единой гофры

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ну может я чего-то не понимаю), затрудняюсь прокомментировать. 

По ГОСТу ( выше в инфе завода есть такое определение)

3.1 кабельная линия: Линия, предназначенная для передачи электроэнергии, отдельных ее импульсов или оптических сигналов и состоящая из одного или нескольких параллельных кабелей (проводов, токопроводов) с соединительными, стопорными и конечными муфтами (уплотнениями) и крепежными деталями, проложенная согласно требованиям технической документации в коробах, гибких трубах, на лотках, роликах, тросах, изоляторах, свободным подвешиванием, а также непосредственно по поверхности стен и потолков и в пустотах строительных конструкций или другим способом.

В вашей теме про штукатурку ответил

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

26 минут назад, SB3 сказал:

Найдёте  в инете такой ПуВ, как ПуГВнг(В)- LS - можно говорить дальше. 

он у тебя про одно - ты про другое

применение пв1

"Провода могут использоваться в качестве встроенных элементов внутри изделий, конструкция которых исключает возможность конденсации влаги на встроенных элементах. Провод марки ПВ1 предназначен для прокладки в стальных трубах, пустотных каналах строительных конструкций, на лотках и для монтажа электрических цепей."

http://www.kvvg.ru/provod/pv-1.php

вот так и приняли - у тебя же он в пустотах строительных конструкций

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@dimp Кольчугинский, как по мне, имеет более внятное описание.

Ну предназначены, а как должны прокладываться? Одиночно или нет?)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

34 минуты назад, SB3 сказал:

И фигли мерить сопротивление изоляции ,если эти провода не соприкасаются по всей длине и не имеют общей оболочки))) - поняли намек?) 

вот в этом моменте что имели ввиду? что если по правилам, то провода проложены одиночно? но у меня то они вместе.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Looking вместе - это в одной оболочке, как NYM, ВВГ. Это я вам о том,что нет смысла измерять там что-то, лучше менять. Но это мое личное мнение.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

да я не искал конкретного -  первый кто был в поисковике

да - идеальный вариант заменить, а сейчас я бы оставил как есть сейчас и до первой переделки - когда быт утаканится и станет ясно что процентов 80 сделано не так:) (я сам через это прошел, нельзя доверять в планировании женщинам:D) зато с лёгкостью можно будет выкинуть пв1 и завести чего понадёжнее

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@dimp полы-то вскрывать то ещё удовольствие)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

30 минут назад, SB3 сказал:

полы-то вскрывать то ещё удовольствие)

речь наверное о том, чтобы не вскрывая пола выдернуть из гофры имеющиеся провода и запихнуть на их место в гофру кабель

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Looking гыы, попробуйте)

 Вам про Грецию видео скинули, скрутка там и изолента), а у нас просто скрутка давно запрещена.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

а нахрена их вскрывать то? главное знать то место где заванчивается стальная труба, о в стене можно (если надо чего куда сдвинуть или перенести) продолбить или прорезать новую штрабу

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@dimp вы же читайте что автор пишет "Линии проложены по полу в трубах из материала похожего на пластик, внутри труб - гофра. То есть по полу лежат трубы внутри которых гофра, а при подъеме по штробе до розеток\выключателей - только гофра."

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из сервисов



  • Наши рекомендации

    • Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки
      Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки

        • Нравится
      • 16 ответов
    • Дома из сруба: идеальное сочетание уюта и прочности.
      Строительство собственного дома является важной вехой в жизни любого человека, поскольку оно знаменует собой важное событие. Выбор строительных материалов имеет огромное значение для создания теплого и функционального жилища. На протяжении всей древней истории древесина была распространенным материалом для строительства домов, что отразилось на различных культурах мира.

      • 0 ответов
    • Газовые котлы: эффективное, экономичное и экологичное решение для отопления вашего дома
      В современном мире, где комфорт и устойчивость стали ключевыми аспектами повседневной жизни, выбор правильного источника отопления дома становится особенно актуальным. Газовые котлы, сочетая в себе преимущества эффективности, экономичности и экологичности, представляют собой одно из наиболее популярных решений для обеспечения комфортной температуры в жилых и коммерческих помещениях.

      • 0 ответов
    • Вторая жизнь дивана: искусство ремонта мягкой мебели своими руками
      В эпоху беспрерывного потребления и стремления к новизне, ремонт старой мягкой мебели своими руками приобретает не просто практическое, но и глубоко философское значение. Это действие как знак уважения к труду мастеров, которые вложили свое мастерство в создание диванов, кресел и пуфов, и как воплощение идеи устойчивого потребления. С каждым возвращенным к жизни предметом мебели, мы не только сохраняем историю и уникальность каждого изделия, но и противостоим бездумному обновлению интерьера за счет экологии и рационального использования ресурсов.

        • Нравится
      • 0 ответов
    • Аккумуляторные пилы  SCW и  SCM  22-A
      После того как провёл тесты, приступил к самому главному. Поменять диски местами, и проверить, как инструмент на это отреагирует, ведь они внешнее и походу внутренне практически одинаковые, пила по дереву конечно более навороченее, есть настройки угла наклона и можно на шину посадить через адаптер.

      • 4 ответа
    • Люк для кошек своими руками
      Разумеется давно придуманы и продаются специальные лючки для кошек, которые можно врезать в дверь, но мы ведь не ищем легких путей . Да и по зоомагазинам я не хожу, а "гугление" показало, что такие люки для кошек стоят относительно не дешево. В то же время под рукой были два "копеечных" сантехнических пластиковых лючка для ГКЛ. Все что оставалось, так это обломать фиксаторы крышек, что бы они открывались в обе стороны, ровно выпилить отверстие в двери, да вклеить симметрично эти лючки.

      То, что получилось видно на фото. Разумеется это не для тех, у кого "дизайнерский ремонт", но для обыкновенной квартиры вполне подходит. Недостатков не замечено, животных и людей всё устраивает .


      Реакцию форумчан на этот люк можно узнать в этой теме https://homemasters.ru/...me/?p=330637

        • Ого
      • 5 ответов
    • Потолки инь и янь
      Одна из первых наших работподдержали восточную тематику веткой сакуры

       

       

      • 32 ответа
    • Подходы к ремонту старых домов в России
      В России сотни тысяч старых домов, многие из которых являются не только свидетельством исторического наследия, но и отражением уникальной культуры и традиций страны. Эти дома, будь то деревянные избы или старинные каменные постройки, сохраняют в себе дух времени и рассказывают историю поколений.