Перейти к содержимому

  • Форум о ремонте и строительстве
- - - - -

Срочно нужна помощь по проводке


Сообщений в теме: 4

#1   Dvfreeman

Dvfreeman
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 27 Декабрь 2007 - 11:15

Всем добрый день.Проблема такая: Дом новый монолит, рабочие кинули по всей квартире на розетки 2 х 2.5 ПУНП, а на освещение 2 х 1.5 ПУНП.Попал на ваш форум только вчера и понял что надо класть NYM.Вопрос такой какой положить 2х1.5 и 2х2.5 NYM или 3х1.5 и 3х2.5 NYM (чтобы заземлить).Очень нужна помощь. По форуму смотрел но так и не понял. :unsure:
  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 173 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 27 Декабрь 2007 - 11:24

почему новый провод должны прокладывать вы??? раз новый дом то по всем правилам они ДОЛЖНЫ были проложить 3х жильные провода - пусть переделывают вот тут всё написано https://homemasters....voda-i-kabelia/ а это про тот провод что у вас

ПРОВОД ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ПУНП ТУ 16.К13-020-93 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Для стационарной прокладки во временных осветительных сетях напряжением до 250В, в том числе по деревянным конструкциям.


  • 0

#3   Dvfreeman

Dvfreeman
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 27 Декабрь 2007 - 11:26

Квартира сдавалась без всего, свободная планировка. Проводку проложили мои рабочие. Знакомый пришел, посмотрел и сказал что ПУНП. Здесь написано что ПУНП фигня, Вот я и обращаюсь за помощью!!! :unsure: :unsure: Сейчас мне самому нужно знать что класть, чтобы третий раз не переделывать!
  • 0

#4   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 173 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 27 Декабрь 2007 - 11:41

это не здесь написано :D у него просто назначение совсем другоепрокладывайте nym или ввг но 3х жильные, позаботтесь о своей безопасности вам жить то
  • 0

#5   KGB

KGB
  • Online
  • Admin
  • Админ, просто админ
  • PipPipPipPip
  • 17-Ноябрь 04
  • 6 686 сообщений
  • 1415 спасибо
  • Санкт-Петербург
  • 269

Отправлено 27 Декабрь 2007 - 11:44

Сейчас мне самому нужно знать что класть,

кладите нум или ввг 3х1,5(свет) и 3х2.5(розетки)

чтобы третий раз не переделывать


  • 0