Перейти к содержанию
Форум о ремонте и строительстве

Рекомендуемые сообщения

евгеннн

Добрый день! Извините за много глупых вопросов)))  монтаж черновой электрики у меня в активной фазе))). 

Сейчас разбираюсь с эл. щитком. Всего у меня получилось 11 групп: 1. Лоджия 2. Вар. Панель 3. Духовка 4. Розетки кухня 5. Розетки кухня 6. Посудомойка + холодильник 7. Стиральная машина (санузел) + теплый пол 8. Розетки спальня 9. Розетки зал(в т. ч. кондиционер)  10.Освещение1(кухня (в т. ч. вытяжка) +спальня +коридор2(в т.  ч. розетка вай фай )) 11. Освещение 2 (санузел (в т. ч. вытяжка) +коридор1+ зал) 

Хочу поставить вводной двухполюсной АВ на 50А, РН на 63А, противопожарное УЗО на 100 или 300 мА  63А, УЗО на группы освещения 16А, 30мА. Ещё пару УЗО поставить на группы розеток (разделить их пополам примерно) на 25А 30 мА. И хочу две мокрые зоны (стиралку и посудомойку) повесить на одно УЗО 25А 10мА. Стоит ли? Насчёт варочной панели. Её вешать на див автомат(с какими параметрами?)  или АВ на 40А+УЗО 50А 30мА? Все АВ брать с индексом С и 6000, 3го класса, вводной АВ на 10000? Противопожарное УЗО на сколько мА лучше? Поправьте пожалуйста, если что не так! Если УЗО защищает три группы, то его номинал должен быть больше  суммарного номинала эти трёх групп? 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

по вводному - хотеть мало, что было? или это новострой?

холодильник и посудомойка - лучше на разные группы , что бы ПМ не вырубала при неисправности (вероятность есть) холодильник

вопросы с узо на освещение - а для чего?

  • Нравится 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Manul
8 часов назад, евгеннн сказал:

УЗО 25А 10мА. Стоит ли?

А найдете ли? Не встречал таких в природе. Есть 25 на 30,  16 на 10.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Bagis

@Manul , у кого-то, вроде, были, но, скажем так, у кого-то неименитого) так что двумя руками поддерживаю - 16/10

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
евгеннн
4 часа назад, dimp сказал:

по вводному - хотеть мало, что было? или это новострой?

холодильник и посудомойка - лучше на разные группы , что бы ПМ не вырубала при неисправности (вероятность есть) холодильник

вопросы с узо на освещение - а для чего?

Это новострой. В подъезде  остаётся вводной АВ 50А однополюсной и счётчик, потом я ввожу провод 10мм2 в квартиру и развожу по своему. Насчёт ПММ, просто они рядом  и розетку хочу совместить))) 

УЗО на освещение думаю будет  не лишним, там и бра и вытяжки... 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

тогда нет смысла в АВ 50А на вводе , замените на ВН (выключатель нагрузки) 50А - лотереи не будет (что сработает при кз)

узо пополам не поделишь - 2 автомата это уже 32А так что если брать бери по 40А 30мА

  • Спасибо 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

для варочной хватит автомата и "пожарного" узо - а его на 100мА достаточно

  • Нравится 1
  • Спасибо 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
евгеннн
11 час назад, dimp сказал:

тогда нет смысла в АВ 50А на вводе , замените на ВН (выключатель нагрузки) 50А - лотереи не будет (что сработает при кз)

узо пополам не поделишь - 2 автомата это уже 32А так что если брать бери по 40А 30мА

Спасибо! В подъезде оставить АВ 50А,а в квартире поставить ВН 50А? Пожарное узо на общак поставить или отдельно на варочную? 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

а нужно оно вам?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
евгеннн
10 часов назад, dimp сказал:

а нужно оно вам?

Если вы про ВН, то оно нужно, а если про пожарное узо, то сам незнаю))) просто многие ставят, может есть толк от него. 

Ещё пара вопросов : стоит ли брать кабель для тв, который в чёрной оплетке, российский. Продавец сказал, что он типа лучше, если для себя, там меди больше. Он и дороже, вроде. 

И ещё как вы относитесь к линейке автоматики Generika. От застройщика в подъезде оно стоит. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

зачем делать как все? определись с схемой щитка, а там и решишь какое и сколько - это про узо

кабель не по оплетке различается, а по типу - какая марка именно у того , какой вам пытаются втюхать? черная изоляция нужна для улицы, она стойкая к уф

женерика - это иэк, а к любому иэку, я к примеру плохо отношусь - себе бы не поставил

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
евгеннн

Понятно! А коаксиалка и витая пара не боятся гипсовую штукатурку? Можно их муровать в штробах без гофры? 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Дмитрий 78

Можно

  • Спасибо 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
евгеннн

Вообщем первый пост можно не читать! 

Пока без схем. Примерно распределить щиток в квартире хочу так: вводной автомат 2Р на 50А, РН 63А, вводное узо 63А 100 или 300 мА(насчёт него думаю), 11 линий и их разделить на 3 узо по 40 или 63 А 30 мА. Вопрос по вводному противопожарному узо, его ставить в квартире или в этажном щитке? 

Подскажите, что за провод на вводе? ПВС 10мм2? 

IMG_20180818_182102.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
евгеннн

Вот это у меня стоит от застройщика. Планирую всё это убирать. Поставить АВ 50А 2Р и завести вводной провод в квартиру. Только как соединить провод пока не решил, чтобы обойтись без муфты, например. 

IMG_20180801_090310.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

@евгеннн не ПВС, а скорее  всего типа ПугВ , если жила многопроволочная, белая трубка - типа изоляционной трубки .

Про "соединить провод" - не понял, какой, с чем, где.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
евгеннн
3 часа назад, SB3 сказал:

@евгеннн не ПВС, а скорее  всего типа ПугВ , если жила многопроволочная, белая трубка - типа изоляционной трубки .

Про "соединить провод" - не понял, какой, с чем, где.

Да многожильный он. 

Соединить этот вводной провод в этажном щите, чтобы завести его в квартирный щиток(в подъезде останется только вводной АВ и счётчик, а в квартире полноценный щиток хочу организовать) Сначала идёт вводной АВ, потом счётчик, а после счётчика надо запитать три жилы и завести в квартиру. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Bagis
4 часа назад, евгеннн сказал:

63А 100 или 300 мА(насчёт него думаю), 11 линий

Для квартиры предпочтительнее 100, но, если 11 линий это всё, и если все они точно пойдут через групповые УЗО на 30, то без противопожарного можно вообще обойтись.

Провода можно попробовать соединить при помощи клемм на дин рейку.

  • Спасибо 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
евгеннн
5 часов назад, Bagis сказал:

Для квартиры предпочтительнее 100, но, если 11 линий это всё, и если все они точно пойдут через групповые УЗО на 30, то без противопожарного можно вообще обойтись.

Провода можно попробовать соединить при помощи клемм на дин рейку.

Про противопожарное тоже больше склоняюсь, что достаточно групповых. Я его больше рассматривал как способ  соединения вводного провода (вместо клеммы так сказать)))) Но клеммы на дин-рейку хорошая идея. Возьму на вооружение. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
евгеннн

Если я не буду трогать счётчик, просто возьму на выходе от него ноль и фазу, соединю их через клеммник на дин рейке (РЕ возьму с колодки)  и заведу в квартиру, мне надо будет с кем нибудь согласовывать это (энергосбыт, управляющую компанию и т. д.)? И каким способом можно тянуть вводной кабель по стене в подъезде (кабель - канал или металлическая трубка)? 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из этих сервисов



  • Google рекомендует

  • Наши рекомендации

    • Must have оборудование для вашей мастерской
      В обзоре я рассказываю об инструментах Bosch, в том числе о новинках. Почему я выбрал именно этот бренд? Потому что именно Bosch первым разработал электроперфоратор, выпустил быстросъемные оснастки SDS+ и SDS-max. Эта компания регулярно предлагает инновационные решения в области инструмента, по сути, облегчая людям работу. Инструменту Bosch доверяют во всем мире, и я не исключение. Итак, поехали.

        • Нравится
      • 9 ответов
    • Заливка эпоксидной смолой слэба.
      Заливка эпоксидной смолой слэба. Первая заливка смолой слэба.

      Самые основные основы. 

      Нужно положить слэбы на ровное основание, у меня это лист лдсп, при этом сам лист-основание  должен лежать строго горизонтально.

        • Нравится
      • 2 ответа
    • Козлёнок
      Когда то давно Дима-Феникс хотел увидеть моего козлика, но тогда у меня не было фотоаппарата и вот прошло несколько лет, наверно больше обещанных трёх, и таки добрался я до фотографий. Да и в общем то по требованию Стимроллера выложить сей девайс на общий обзор, решился я замутить блог, ну как замутить, просто выложить фотки сюда ибо темы уплывают вниз, а вставить козлёнка в какую-нидь тему по инструменту, то он может затеряться. Фотограф из меня не ахти какой, посему заранее извините за возможно не удачные ракурсы.

        • Нравится
      • 13 ответов
    • Самая дорогая бытовая техника и её марки
      Самая дорогая бытовая техника и её марки По определению, бытовая техника сегмента luxury или премиум-класса продаётся не так хорошо, как марки масс-маркета. Это понятно, ведь ценник на обычный электрический чайник или микроволновку может быть прямо таки заоблачным для среднестатистического покупателя. Но, тем не менее люксовая техника прочно заняла свою позицию на российском и европейском рынке. Наша сегодняшняя подборка как раз посвящена самой дорогой бытовой технике.

      https://homemasters.ru/articles/bytovaia-tekhnika/samaya-dorogaya-bytovaya-tehnika-i-eyo-marki/

      • 1 ответ
    • Электрика. Полезные "мелочи".
      Приветствую, продолжу начатое в записи "Электрика. Как дела обстоят на самом деле.".

      Запись будет постепенно пополняться). "Картинки" будут

        • Нравится
      • 17 ответов
    • Первые шаги. Столешницы из слэбов
      Первые  попытки что то сделать из привезенных слэбов. Хотя какие тут могут быть попытки, материал стоит денег и прав на ошибку столько сколько есть денег в кармане. Тренируйся за свой счёт как говорится.

      Поэтому каждая доска тщательно осматривается и примеривается, пословица про семь раз отмерь в действии.

      Работа сама по себе не хитрая, творческая, есть несколько досок и их нужно подобрать чтобы и красиво смотрелось и перерасхода не было. Вся подгонка в размер и подрезка делается с минимально возможным съёмом материала, по простому чутка тут отпилил , немножко  там стамеской срезал.

        • Нравится
      • 2 ответа
    • Установка межкомнатных дверей
      В некотором ближайшем будущем предстоит установка межкомнатных дверей, а опыта в этом вовсе нет. Слышал, дело ответственное и непростое. Есть какие либо хитрости, тонкости, какова вообще последовательность действий? Предлагаю об этом постить сюда

      • 880 ответов
    • Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит
      не за горами уже и облицовочные работы. В этой связи копятся вопросики:1. Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит? Стеклорезами? Тогда какой выбрать- столько их в магазине!2. Оптимальное расстояние между плитками какое? 2-3-4 мм?

      • 1 258 ответов
×