Замена ввода в квартиру

В теме 88 сообщений

первая - ток, вторая контакты (первая открытых, вторая закрытых)

Дак, какой надо брать с норм. откр. или с норм. закр., если у меня будет 4-х контактный? Изменено пользователем rosst
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

если у меня будет 4-х контактный?

Любой, лишь бы там было хотя бы два НО-контакта, например ESB-40-40. Марка дороговастенькая, конечно, но если денег не жалко - смело берите, он и служить будет долго (дольше чем весь щиток в целом) и гудеть почти не будет.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

ХЗ где спрашивать, здесь спрошу.Ситуация такая: ввод в квартиру - алюминий, дальше автомат двухполюсный ИЭК C20, от него к счетчику и далее - медь. Автомат и весь щиток в процессе замены, куплены автоматы и УЗО Schneider, на ввод будет ставится 32A.Проблема в том, что сейчас автомат гудит под нагрузкой (чайник, микроволновка). Как от этого избавиться? В дальнейшем нагрузки будут серьезнее (ТП, водогрей, эл. духовой шкаф). Менять ввод нет возможности, со стояка идет алюминий. Местные электрики в такую процедуру не впишутся. :)Посоветуйте что-нить. И вообще - почему гудит?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

И вообще - почему гудит?

Дефектный автомат - заменить.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Любой, лишь бы там было хотя бы два НО-контакта

Т.е., я так понял, надо чтобы все были но-открытые.

<например ESB-40-40. Марка дороговастенькая, конечно, но если денег не жалко - смело берите, он и служить будет долго (дольше чем весь щиток в целом) и гудеть почти не будет.

На хорошую вещь то не жалко, но при такой цене контактора (= стоимости 2-х УЗО тойже фирмы) - это уже слишком. Буду тогда брать Hager ES463 с 4 н.о. контактами. Или вместо реле напряжения на 16А и контактора на 63А взять одно реле напряжения ZUBR D340t на 40А или V-protector Vp-16-80A на 80А или на 63А?
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Или вместо реле напряжения на 16А и контактора на 63А взять одно реле напряжения ZUBR D340t на 40А или V-protector Vp-16-80A на 80А или на 63А?

Лучше реле и контактор по отдельности, реле, как штука электронная может внезапно выйти из строя, и лучше менять его отдельно, чем вместе с контактором, как в случае единого устройства ;) Хотя если это единое устройство стоит как просто реле - то почему нет?
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Дефектный автомат - заменить.

Просто мне один товарищ сказал, что это от того что провода разные.. Странно звучит, конечно, но я в электрике не такой уж спец. Спс.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Просто мне один товарищ сказал, что это от того что провода разные..

фуфло товарищ гнал :D
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!


Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.


Войти

  • Google рекомендует