Замена ввода в квартиру


Сообщений в теме: 87

#61   balepa

balepa
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Бригадир
  • PipPipPip
  • 02-Август 07
  • 112 сообщений
  • 1 спасибо
  • 0

Отправлено 20 Июнь 2008 - 09:21

чаще всего они были на 16А ну и на 25А , тип ае1031

Я так думаю можно 2 по 16 А заменить одним автоматом 32 А. :ph34r:
  • 0

#62   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 143 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 20 Июнь 2008 - 16:01

Я так думаю можно 2 по 16 А заменить одним автоматом 32 А. :ph34r:

если он будет вводным до щитка то да
  • 0

#63   balepa

balepa
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Бригадир
  • PipPipPip
  • 02-Август 07
  • 112 сообщений
  • 1 спасибо
  • 0

Отправлено 20 Июнь 2008 - 17:54

если он будет вводным до щитка то да

А как это? Он будет не до щитка, а в щитке. :blink:
  • 0

#64   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 143 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 20 Июнь 2008 - 19:00

твоё сообщение 31 в этой теме - пишешь что в квартире свой щиток, так вот этот автомат (лучше если он будет до счетчика) будет вводным
  • 0

#65   balepa

balepa
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Бригадир
  • PipPipPip
  • 02-Август 07
  • 112 сообщений
  • 1 спасибо
  • 0

Отправлено 20 Июнь 2008 - 19:03

твоё сообщение 31 в этой теме - пишешь что в квартире свой щиток, так вот этот автомат (лучше если он будет до счетчика) будет вводным

Вы правы. Но это уже совсем другая история... :) Вернее другой щиток.
  • 0

#66   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 143 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 20 Июнь 2008 - 19:08

тогда что будет после этого автомата на 32А
  • 0

#67   balepa

balepa
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Бригадир
  • PipPipPip
  • 02-Август 07
  • 112 сообщений
  • 1 спасибо
  • 0

Отправлено 20 Июнь 2008 - 20:12

Пока будет старая алюминевая проводка, а там будет видно. :) Видимо тема еще не закрывается... :D
  • 0

#68   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 143 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 20 Июнь 2008 - 20:31

нельзя так делать, не раз уже писал почему - автомат ставишь на 32 а розетки на 16, и провод люминтьевый на 2,5 выдерживает всего 18А выжешь всё что можно в случае чегопоставь 2 по 16 любые или замени на такие же но тоже 16
  • 0

#69   biokai

biokai
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 16
  • 382 сообщений
  • 1

Отправлено 21 Июнь 2008 - 16:02

Простите, немного не в тему, но плату за увеличение мощности отменили или нет?? А то май уже прошёл а мощьности хочется )
  • 0

#70   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 143 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 21 Июнь 2008 - 22:35

ни хрена не отменили -развали ли всё и вообще пустили на самотёк
  • 0

#71   balepa

balepa
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Бригадир
  • PipPipPip
  • 02-Август 07
  • 112 сообщений
  • 1 спасибо
  • 0

Отправлено 14 Январь 2010 - 00:18

Здравствуйте. Решил модернизировать щиток. Поправьте если что не так.РН-111М - Реле напряженияконтактор ABB ESB 40-40 СПАСИБО. :ph34r:

Прикрепленные изображения

  • 1 - Размер 72,73К, Загружен: 85
  • 2 - Размер 32,42К, Загружен: 95

  • 0

#72   Alice Tracy

Alice Tracy
  • Offline
  • Модераторы
  • Спроси меня "как" и сделай наоборот!
  • PipPipPipPip
  • 07-Июнь 09
  • 7 156 сообщений
  • 1204 спасибо
  • Москва
  • 195

Отправлено 14 Январь 2010 - 00:21

"Свет 2 комнаты и розетки 2 комнаты" - в сумме 26А, а УЗО перед ними- на 16А. То же самое по УЗО на стиралку и водогрей, 16+16 автоматы и 16 УЗО
  • 0

#73   balepa

balepa
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Бригадир
  • PipPipPip
  • 02-Август 07
  • 112 сообщений
  • 1 спасибо
  • 0

Отправлено 14 Январь 2010 - 01:18

"Свет 2 комнаты и розетки 2 комнаты" - в сумме 26А, а УЗО перед ними- на 16А. То же самое по УЗО на стиралку и водогрей, 16+16 автоматы и 16 УЗО

А как же сообщение №52. <_< Там вроде добро дали на 16А УЗО, которая идет на стиралку и водогрей. :ph34r: т.е. контактор должен быть больше 32А, но никак не меньше? :ph34r:
  • 0

#74   Alice Tracy

Alice Tracy
  • Offline
  • Модераторы
  • Спроси меня "как" и сделай наоборот!
  • PipPipPipPip
  • 07-Июнь 09
  • 7 156 сообщений
  • 1204 спасибо
  • Москва
  • 195

Отправлено 14 Январь 2010 - 10:54

Не прошло и года :lol: Ну не знаю тогда.. Если уж асы одобрили... А только по моему стереотипы УЗО тоже должно защищаться. Либо автоматом меньшего номинала до него (а у вас до УЗО стоит АВ на 32А), либо после него (в вашем случае - 2 АВ по 16А, итого 32А). Ничего ведь не мешает возникновению тока через УЗО в количестве например 20А, а УЗО рассчитано максимум на 16А. Моя логика такая :)
  • 0

#75   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 143 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 14 Январь 2010 - 23:36

А как же сообщение №52.

а вот это и называется коллективный разум, то что один не заметил - другой всегда поправит Элис прав - низя, узо сгорит, я наверное не переключился вы же все без нулей рисовали, а узо было на 40А, и одобрены были больше наверное нули (сейчас точно и не вспомню)
  • 0

#76   balepa

balepa
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Бригадир
  • PipPipPip
  • 02-Август 07
  • 112 сообщений
  • 1 спасибо
  • 0

Отправлено 15 Январь 2010 - 12:57

Вводный автомат оставил на 32 А.Видимо схема теперь выглядит так: :rolleyes: Уважаемые, что по поводу контактор ABB ESB 40-40 или можно другие: :ph34r:

Прикрепленные изображения

  • 1 - Размер 45,35К, Загружен: 97
  • 11 - Размер 141,3К, Загружен: 66
  • 13 - Размер 153,74К, Загружен: 53

  • 0

#77   balepa

balepa
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Бригадир
  • PipPipPip
  • 02-Август 07
  • 112 сообщений
  • 1 спасибо
  • 0

Отправлено 18 Январь 2010 - 20:28

Ау, товарищи и господа, такая схема и контактор пойдут? :ph34r: Жду с нетерпением ответов [pray_] [pray_] [pray_]
  • 0

#78   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 143 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 19 Январь 2010 - 01:31

да конешно другие, нахрена переплачивать???контактов надо 2 а не 4, они в 2 раза (почти) дешевле
  • 0

#79   balepa

balepa
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Бригадир
  • PipPipPip
  • 02-Август 07
  • 112 сообщений
  • 1 спасибо
  • 0

Отправлено 19 Январь 2010 - 10:50

У меня ведь на входе 32А. Видимо я ошибался когда думал, что первая цифра в контакторе EBS должна быть больше 32 А т.е. EBS 40-40.Какой же из них выбрать:EBS 20-20 2 норм. откр. контактаEBS 20-02 2 норм. закр. контактаEBS 20-11 1 норм. откр. контакта, 1 норм. закр. контактаEBS 24-40 4 норм. откр. контактаEBS 24-04 4 норм. закр. контактаEBS 24-22 2 норм. откр. контакта, 2 норм. закр. контактаEBS 24-31 3 норм. откр. контакта, 1 норм. закр. контактаEBS 24-13 1 норм. откр. контакта, 3 норм. закр. контактаEBS 40-40 4 норм. откр. контактаEBS 63-40 4 норм. откр. контактаЧто вообще обозначает эти цифры? :ph34r:
  • 0

#80   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 143 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 19 Январь 2010 - 14:22

первая - ток, вторая контакты (первая открытых, вторая закрытых)
  • 0

#81   rosst

rosst
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 12-Июнь 08
  • 71 сообщений
  • 1 спасибо
  • 0

Отправлено 21 Октябрь 2010 - 22:56

первая - ток, вторая контакты (первая открытых, вторая закрытых)

Дак, какой надо брать с норм. откр. или с норм. закр., если у меня будет 4-х контактный?
  • 0

#82   Chabrez

Chabrez
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 21-Апрель 10
  • 736 сообщений
  • 185 спасибо
  • г. Москва
  • 0

Отправлено 22 Октябрь 2010 - 04:54

если у меня будет 4-х контактный?

Любой, лишь бы там было хотя бы два НО-контакта, например ESB-40-40. Марка дороговастенькая, конечно, но если денег не жалко - смело берите, он и служить будет долго (дольше чем весь щиток в целом) и гудеть почти не будет.
  • 0

#83   max_fox

max_fox
  • Offline
  • Прорабы
  • Практикующий идеалист
  • PipPipPipPip
  • 24-Октябрь 09
  • 2 548 сообщений
  • 432 спасибо
  • Санкт-Петербург
  • 7

Отправлено 22 Октябрь 2010 - 05:28

ХЗ где спрашивать, здесь спрошу.Ситуация такая: ввод в квартиру - алюминий, дальше автомат двухполюсный ИЭК C20, от него к счетчику и далее - медь. Автомат и весь щиток в процессе замены, куплены автоматы и УЗО Schneider, на ввод будет ставится 32A.Проблема в том, что сейчас автомат гудит под нагрузкой (чайник, микроволновка). Как от этого избавиться? В дальнейшем нагрузки будут серьезнее (ТП, водогрей, эл. духовой шкаф). Менять ввод нет возможности, со стояка идет алюминий. Местные электрики в такую процедуру не впишутся. :)Посоветуйте что-нить. И вообще - почему гудит?
  • 0

#84   bagayama

bagayama
  • Online
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 936 сообщений
  • 892 спасибо
  • Пермь
  • 150

Отправлено 22 Октябрь 2010 - 07:33

И вообще - почему гудит?

Дефектный автомат - заменить.
  • 0

#85   rosst

rosst
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 12-Июнь 08
  • 71 сообщений
  • 1 спасибо
  • 0

Отправлено 22 Октябрь 2010 - 08:19

Любой, лишь бы там было хотя бы два НО-контакта

Т.е., я так понял, надо чтобы все были но-открытые.

<например ESB-40-40. Марка дороговастенькая, конечно, но если денег не жалко - смело берите, он и служить будет долго (дольше чем весь щиток в целом) и гудеть почти не будет.

На хорошую вещь то не жалко, но при такой цене контактора (= стоимости 2-х УЗО тойже фирмы) - это уже слишком. Буду тогда брать Hager ES463 с 4 н.о. контактами. Или вместо реле напряжения на 16А и контактора на 63А взять одно реле напряжения ZUBR D340t на 40А или V-protector Vp-16-80A на 80А или на 63А?
  • 0

#86   Chabrez

Chabrez
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 21-Апрель 10
  • 736 сообщений
  • 185 спасибо
  • г. Москва
  • 0

Отправлено 22 Октябрь 2010 - 08:51

Или вместо реле напряжения на 16А и контактора на 63А взять одно реле напряжения ZUBR D340t на 40А или V-protector Vp-16-80A на 80А или на 63А?

Лучше реле и контактор по отдельности, реле, как штука электронная может внезапно выйти из строя, и лучше менять его отдельно, чем вместе с контактором, как в случае единого устройства ;) Хотя если это единое устройство стоит как просто реле - то почему нет?
  • 0

#87   max_fox

max_fox
  • Offline
  • Прорабы
  • Практикующий идеалист
  • PipPipPipPip
  • 24-Октябрь 09
  • 2 548 сообщений
  • 432 спасибо
  • Санкт-Петербург
  • 7

Отправлено 22 Октябрь 2010 - 18:44

Дефектный автомат - заменить.

Просто мне один товарищ сказал, что это от того что провода разные.. Странно звучит, конечно, но я в электрике не такой уж спец. Спс.
  • 0

#88   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 143 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 22 Октябрь 2010 - 19:00

Просто мне один товарищ сказал, что это от того что провода разные..

фуфло товарищ гнал :D
  • 0