Доброго времени суток!
Нужен совет опытного электрика!
С ростом потребляемой мощности, возросла нагрузка на провода.
Нужно заменить всю электропроводку в подъездных щитовых до общего домового ВРУ.
Дом 8-ми подъездный, 5-ти этажный, 1967 года постройки на 120 квартир.
В данный момент в ВРУ после предохранителей на вводе стоят 12 автоматов по 50А, сответственно 1 автомат на 10 квартир т.е. приблизительно 5А на квартиру. Если брать во внимание, что нагрузка расчитывалась на 1967 год, то возможно это было нормально, но сейчас когда почти у каждого стоит огромное количество мощных потребителей (эл.чайник, обогреватель, водонагреватель, стиральная машинка и т.д.) нужно обязательно всё это пересчитать.
В щитовых на каждом этаже стоит автомат на каждую квартиру 15 А.
Все автоматы и вся проводка (алюминивая) подлежит замене.
А теперь собственно вопрос? :rolleyes:
Из каких норм исходить в расчётах потребляемой мощности каждой квартиры в наше время? Какие поставить автоматы на каждую квартиру в подьездных щитках и общем ВРУ? И какой выбрать провод? Однозначно медный, но многожильный или одножильный? Кабелем или отдельными проводами вести?
По предворительным расчетам думаю нужно поставить 25А автоматы на каждую квартиру в подъездных щитках, и 24 автомата 50А в ВРУ, чтобы 1 автомат приходился на 5 квартир, т.е стояк одного подъезда. В ВРУ распределить по 8 автоматов на каждую фазу. А от щитков до ВРУ выбрать сечение провода10мм2 или можно 6мм2?
Жду ваших замечаний, предложений! Всем заранее спасибо!
  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   KGB

KGB
  • Offline
  • Admin
  • Админ, просто админ
  • PipPipPipPip
  • 17-Ноябрь 04
  • 6 675 сообщений
  • 1414 спасибо
  • Санкт-Петербург
  • 265

Отправлено 09 Январь 2008 - 15:03

Из каких норм исходить в расчётах потребляемой мощности каждой квартиры в наше время

Ответ на этот вопрос надо искать в метной энергоснабжающей организации, но не на форумах. Потому что исходят не из желаний, а из возможностей. Для такой замены гдолжен быть подготовлен проект, иначе никто не позволит.

предворительным расчетам думаю нужно поставить 25А

Это разумный минимум по современным меркам
  • 0

#3   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 156 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 46

Отправлено 09 Январь 2008 - 15:35

Доброго времени суток! Нужен совет опытного электрика!

вам совет нужен опытного проектировщика, а не электрика вашу реконструкцию - вам надо будет утверждать, в тех надзоре а тут без проекта не обойдётесь а вот у проектировщиков все нормативы есть
  • 0

#4   sanya

sanya
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 01-Октябрь 07
  • 7 сообщений
  • 1 спасибо
  • 0

Отправлено 09 Январь 2008 - 15:43

Дело в том, что дом кооперативный.И хотелось всё сделать собственными силами без превлечения налогообдирателей.А всё таки: провод 10мм2 нормально для 5 квартир или можно меньше или больше?


  • 0

#5   KGB

KGB
  • Offline
  • Admin
  • Админ, просто админ
  • PipPipPipPip
  • 17-Ноябрь 04
  • 6 675 сообщений
  • 1414 спасибо
  • Санкт-Петербург
  • 265

Отправлено 09 Январь 2008 - 15:46

И хотелось всё сделать собственными силами без превлечения налогообдирателей.

Пожалйста, если лицензии есть, можете своими силами. А так все равно придется согласовывать все с энергоснабжающей организацией.
  • 0

#6   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 156 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 46

Отправлено 09 Январь 2008 - 16:27

По предворительным расчетам думаю нужно поставить 25А автоматы на каждую квартиру в подъездных щитках, и 24 автомата 50А в ВРУ, чтобы 1 автомат приходился на 5 квартир, т.е стояк одного подъезда. В ВРУ распределить по 8 автоматов на каждую фазу. А от щитков до ВРУ выбрать сечение провода10мм2 или можно 6мм2?

вы вспомните математику 5 квартир по 25А = сколько? у вас получается 50А хотя случаи выжимания из энерго системы (полное использованние выделенного) очень редки но бывают :)
провод на стояки - не меньше 16мм2 даже на 5 квартир

Пожалйста, если лицензии есть, можете своими силами. А так все равно придется согласовывать все с энергоснабжающей организацией.


с июля 2008г. работы по проектированнию - не лицензируются
  • 0

#7   Grohot

Grohot
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 09-Сентябрь 05
  • 205 сообщений
  • 0

Отправлено 09 Январь 2008 - 17:58

с июля 2008г. работы по проектированнию - не лицензируются

Из каких источников такая информация ?
  • 0

#8   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 156 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 46

Отправлено 10 Январь 2008 - 00:12

из открытых :D ну откройте вы список того что лицензируется, закон уже принят и строяк тоже почему то перестаёт лицензироваться

Для осуществления деятельности на территории Российской Федерации для юридических лиц и частных предпринимателей без образования юридического лица в области строительства, проектирования и проведения инженерно изыскательских работ необходимо получить лицензию. Федеральный закон №128-ФЗ от 8.08.2001"О лицензировании отдельных видов деятельности" Лицензирование деятельности прекращается с 1 июля 2008 г. ( Постановления Правительства РФ от 03.09.2007 N 556) Отмена лицензирования данных видов деятельности должна быть увязана с переходом к методам саморегулирования посредством создания в соответствующей сфере деятельности саморегулируемых(щих) организаций и наделения их соответствующими полномочиями по контролю за надлежащим качеством строительства и проектирования. В настоящее время эта работа не завершена и займет еще несколько лет.


  • 0

#9   sanya

sanya
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 01-Октябрь 07
  • 7 сообщений
  • 1 спасибо
  • 0

Отправлено 11 Январь 2008 - 10:11

Спасибо за ответы.
Но вопрос не в лицензиях и не в разрешениях.
Помогите с выбором провода.
Даже если без замены автоматов, а просто замена провода по стоякам-подвалу-до ВРУ, т.е без увеличения предельной нагрузки всего дома. В данный момент проложен одножильный алюминиевый провод сесением около 3 мм2 по стояку, т.е на одном проводе висят 5 квартир.Всё работает, но как понимаете на приделе.
Я предпологал замену его на медный (одножильный или многожильный?) сечением 6 мм2, но потом остановился на 10 мм2. На мой взгляд это нормальное сечение, т.к. по теории вероятности одновременно у всех всё не может быть включено.
Вы пишите не меньше 16 мм2. Конечно если просто суммировать максимальные мощности 5-ти квартир, то нада может и больше 16 мм2.
А реальные нормы? Может кто-то сталкивался, или у кого-то меняли в похожем доме? Подскажите :rolleyes:
Может кто в курсе, какие схемы подключения и номиналы автоматов и проводов в новострое?
  • 0

#10   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 156 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 46

Отправлено 11 Январь 2008 - 14:56

А реальные нормы? Может кто-то сталкивался, или у кого-то меняли в похожем доме? Подскажите :rolleyes: Может кто в курсе, какие схемы подключения и номиналы автоматов и проводов в новострое?

блин есть реальные минимумы ПУЭ 7.1.32 - 7.1.45 а всё остальное считается, я просто для подъездов никогда не считал, вам надо найти знакомого проектировщика - есть формулы где учитываются мощности средние, коэффициент одновременного включения и косинус приборов, в 2004 г. это так краем касалось, но сейчас я их не найду