ток узо (в А) должен быть больше или равен выключаещему автомату (до или после узо)

А что значит фраза "до или после УЗО" ?Т.е. когда УЗО, затем автомат я понимаю.А можно что ли автомат, затем УЗО, а от него на нагрузку ???
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

это означает, что УЗО ставить можно как до автомата, так и после автомата. без разницы кто кого страхует - автомат УЗО от того, что в УЗО произойдет замыкание или УЗо страхует автомат от того, что в автомате произойдет утечка. если всякая хрень начнется с устройствами защиты - беды не миновать :)так что надейся на лучшее и не дрейф B) если уж совсем погрузиться в теорию проблем из-за автоматов, по ощущениям, замыкание в узо более вероятно и самое главное более фатально, чем утечка в автомате, так что делай выводыа чтобы не париться - возьми дифавтомат, там все учтено и скоммутированно правильно, еще и место в щитке сэкономиш :)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

это означает, что УЗО ставить можно как до автомата, так и после автомата. без разницы кто кого страхует - автомат УЗО или УЗо страхует автомат

при подключении по барабану, где узо, а где автомат, с одним условием что перед узо автомат должен быть (тот же вводной) узо является сложным устройством которое надо защищатьа вот узо автомат не защитит ни как
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

а ничего что УЗО на 40А а вход автомат на 32?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

так и должно быть (ток узо д.б. больше или равен току автомата(ов) вы не путайте узо от тока короткого не срабатывает - этом ток нагрузочная способность узо (ток который оно может держать и разрывать), а автомат от этого тока срабатывает

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

так и должно быть (ток узо д.б. больше или равен току автомата(ов) вы не путайте узо от тока короткого не срабатывает - этом ток нагрузочная способность узо (ток который оно может держать и разрывать), а автомат от этого тока срабатывает

Что-то я запутался, то есть получается направильной будет такая ветка схемы: вводной автомат 32A -> УЗО 25А -> автомат на розетки 16А -> группа на комнатные розетки? Здесь потребуется УЗО на 40А уже? или 25 нормально?И возвращаясь к собственно начальной теме этой форумной ветки - делается в старом доме без земли зануление на щиток. Как правильно в этом случает устанавливать УЗО?Да, в дома электрич. плиты, а чем Вами спрашивалось не раз в пред темах, т.е. чем это лучше для зануления? Изменено пользователем clubok
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Что-то я запутался

а вот ваши ошибки (и орфографические тоже :) ) мне башню снесли, вопрос не понялправило есть

ток узо д.б. больше или равен току автомата(ов)

и лично я больше воспринимаю графические вопросы :rolleyes:
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Простите за ошибки. Суть вопроса была в том должен ли быть номинал УЗО больше или равен току входного автомата тоже? УЗО между входным (2-х полюсный) и обычным автоматом

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

разницы нет где меньший автомат до или после узо

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

тут все зависит от того, какая схема.если после узо 2-а автомата по 16А на разные цепи, значит 25А узо однозначно будет мало, если его ставить после вводного автомата, но можно узо поставить в цепь любого 16А автомата (к примеру на свет можно не ставить, поставить только на розетки).А если после вводного стоит один автомат на 16А, тогда тока узо хватает.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А если после вводного стоит один автомат на 16А, тогда тока узо хватает.

И в этом случае неважно какой вводный автомат? даже если он на 32А то узо на 25А хватит?
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

И в этом случае неважно какой вводный автомат? даже если он на 32А то узо на 25А хватит?

в этом случае ваш вводной автомат по сути дела выполняет функцию ремонтного выключателя и будь он хоть 32А, хоть 320А, вашу сеть все равно будет защищать только 16А автомат. а раз граница 16А, с-нно узо на 25А хватает, даже с запасом. в какой-то теме dimp писал про то, что УЗО сложный девайс и его надо защищать автоматом, т.е. желательно поставить узо уже после автомата на 16А, но по-моему ничего страшного в установке и до автомата.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

> а ничего что УЗО на 40А а вход автомат на 32? так и должно быть (ток узо д.б. больше или равен току автомата(ов) вы не путайте узо от тока короткого не срабатывает - этом ток нагрузочная способность узо (ток который оно может держать и разрывать), а автомат от этого тока срабатывает

Да я вот все вдумываюсь в смысл этих слов на мой вопрос - "так и должно быть" )). Насколько я понял с Ваших слов , что номинал УЗО, стоящего после вводного автомата, не должен привязываться к номиналу этого самого автомата, а только к тем автоматам, которые уже стоят после него (УЗО), например, на группы розеток по квартире, правильно?
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

ток узо не должен быть превышен.т.е. если узо, например, 100А, то после него может стоять не более 2 автоматов на 50А или 1 автомат на 100А, или 4 автомата на 25А. но после узо на 100А можно поставить один автомат на 16А и все будет в порядке. есть такое ощущение, что вы путаете узо и автомат - узо не защищает от превышения тока ток узо - это его максимальный рабочий ток, если его превысить - будет ванять паленой пластмассой и узо можно будет выкинуть :)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

clubok на конкретно поставленный вопрос я ответил, если не ясно ну нарисуй ты картинку (две, три) и давай каждую рассмотрим
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

а есть какие программы для рисования схем подобных?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

есть но с ними надо разбираться, лист бумаги и карандаш потом на фотик (телефон) и кидаешь :)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из сервисов



  • Наши рекомендации

    • Аккумуляторные пилы  SCW и  SCM  22-A
      После того как провёл тесты, приступил к самому главному. Поменять диски местами, и проверить, как инструмент на это отреагирует, ведь они внешнее и походу внутренне практически одинаковые, пила по дереву конечно более навороченее, есть настройки угла наклона и можно на шину посадить через адаптер.

      • 4 ответа
    • Дома из сруба: идеальное сочетание уюта и прочности.
      Строительство собственного дома является важной вехой в жизни любого человека, поскольку оно знаменует собой важное событие. Выбор строительных материалов имеет огромное значение для создания теплого и функционального жилища. На протяжении всей древней истории древесина была распространенным материалом для строительства домов, что отразилось на различных культурах мира.

      • 0 ответов
    • Потолки инь и янь
      Одна из первых наших работподдержали восточную тематику веткой сакуры

       

       

      • 32 ответа
    • Подходы к ремонту старых домов в России
      В России сотни тысяч старых домов, многие из которых являются не только свидетельством исторического наследия, но и отражением уникальной культуры и традиций страны. Эти дома, будь то деревянные избы или старинные каменные постройки, сохраняют в себе дух времени и рассказывают историю поколений.

      • 0 ответов
    • Газовые котлы: эффективное, экономичное и экологичное решение для отопления вашего дома
      В современном мире, где комфорт и устойчивость стали ключевыми аспектами повседневной жизни, выбор правильного источника отопления дома становится особенно актуальным. Газовые котлы, сочетая в себе преимущества эффективности, экономичности и экологичности, представляют собой одно из наиболее популярных решений для обеспечения комфортной температуры в жилых и коммерческих помещениях.

      • 0 ответов
    • Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки
      Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки

        • Нравится
      • 16 ответов
    • Люк для кошек своими руками
      Разумеется давно придуманы и продаются специальные лючки для кошек, которые можно врезать в дверь, но мы ведь не ищем легких путей . Да и по зоомагазинам я не хожу, а "гугление" показало, что такие люки для кошек стоят относительно не дешево. В то же время под рукой были два "копеечных" сантехнических пластиковых лючка для ГКЛ. Все что оставалось, так это обломать фиксаторы крышек, что бы они открывались в обе стороны, ровно выпилить отверстие в двери, да вклеить симметрично эти лючки.

      То, что получилось видно на фото. Разумеется это не для тех, у кого "дизайнерский ремонт", но для обыкновенной квартиры вполне подходит. Недостатков не замечено, животных и людей всё устраивает .


      Реакцию форумчан на этот люк можно узнать в этой теме https://homemasters.ru/...me/?p=330637

        • Ого
      • 5 ответов
    • Вторая жизнь дивана: искусство ремонта мягкой мебели своими руками
      В эпоху беспрерывного потребления и стремления к новизне, ремонт старой мягкой мебели своими руками приобретает не просто практическое, но и глубоко философское значение. Это действие как знак уважения к труду мастеров, которые вложили свое мастерство в создание диванов, кресел и пуфов, и как воплощение идеи устойчивого потребления. С каждым возвращенным к жизни предметом мебели, мы не только сохраняем историю и уникальность каждого изделия, но и противостоим бездумному обновлению интерьера за счет экологии и рационального использования ресурсов.

        • Нравится
      • 0 ответов
×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.