УЗО и трехжильный кабель?


Сообщений в теме: 36

#31   clubok

clubok
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 30 Сентябрь 2008 - 09:20

А если после вводного стоит один автомат на 16А, тогда тока узо хватает.

И в этом случае неважно какой вводный автомат? даже если он на 32А то узо на 25А хватит?
  • 0

#32   Al.R

Al.R
  • Offline
  • Пользователи
  • Бригадир
  • PipPipPip
  • 07-Октябрь 09
  • 120 сообщений
  • 0

Отправлено 30 Сентябрь 2008 - 10:26

И в этом случае неважно какой вводный автомат? даже если он на 32А то узо на 25А хватит?

в этом случае ваш вводной автомат по сути дела выполняет функцию ремонтного выключателя и будь он хоть 32А, хоть 320А, вашу сеть все равно будет защищать только 16А автомат. а раз граница 16А, с-нно узо на 25А хватает, даже с запасом. в какой-то теме dimp писал про то, что УЗО сложный девайс и его надо защищать автоматом, т.е. желательно поставить узо уже после автомата на 16А, но по-моему ничего страшного в установке и до автомата.
  • 0

#33   clubok

clubok
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 30 Сентябрь 2008 - 12:25

> а ничего что УЗО на 40А а вход автомат на 32? так и должно быть (ток узо д.б. больше или равен току автомата(ов) вы не путайте узо от тока короткого не срабатывает - этом ток нагрузочная способность узо (ток который оно может держать и разрывать), а автомат от этого тока срабатывает

Да я вот все вдумываюсь в смысл этих слов на мой вопрос - "так и должно быть" )). Насколько я понял с Ваших слов , что номинал УЗО, стоящего после вводного автомата, не должен привязываться к номиналу этого самого автомата, а только к тем автоматам, которые уже стоят после него (УЗО), например, на группы розеток по квартире, правильно?
  • 0

#34   Al.R

Al.R
  • Offline
  • Пользователи
  • Бригадир
  • PipPipPip
  • 07-Октябрь 09
  • 120 сообщений
  • 0

Отправлено 30 Сентябрь 2008 - 13:55

ток узо не должен быть превышен.т.е. если узо, например, 100А, то после него может стоять не более 2 автоматов на 50А или 1 автомат на 100А, или 4 автомата на 25А. но после узо на 100А можно поставить один автомат на 16А и все будет в порядке. есть такое ощущение, что вы путаете узо и автомат - узо не защищает от превышения тока ток узо - это его максимальный рабочий ток, если его превысить - будет ванять паленой пластмассой и узо можно будет выкинуть :)
  • 0

#35   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 145 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 30 Сентябрь 2008 - 13:56

clubok на конкретно поставленный вопрос я ответил, если не ясно ну нарисуй ты картинку (две, три) и давай каждую рассмотрим
  • 0

#36   clubok

clubok
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 30 Сентябрь 2008 - 14:14

а есть какие программы для рисования схем подобных?
  • 0

#37   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 145 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 30 Сентябрь 2008 - 14:59

есть но с ними надо разбираться, лист бумаги и карандаш потом на фотик (телефон) и кидаешь :)
  • 0