Отправлено 02 Сентябрь 2013 - 15:23

нельзя ориентироваться по ПУЭ , уже нельзя

Смею возразить :)

В электричестве ничего не изменилось, поэтому ПУЭ - актуальны. А то, что производитель на нас экономит, так никто не заставляет покупать такую продукцию. Микрометр вам в руки ;) ... и таблицы вкупе с поправочными коэффициентами в помощь :)

Лучше даже начать с измерения сопротивления

Оно Вам надо?

Начинайте с конца, с нагрузки, которую хотите "повесить" на линию. При этом не забываем, что установленная мощность на жилье ограничена. Потихоньку все станет на свои места.


  • 0

#62   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 050 сообщений
  • 1037 спасибо
  • Сибирь
  • 201

Отправлено 02 Сентябрь 2013 - 15:26

Так мы и до анализаторов химического состава дойдем. :noddle:

Надо быть проще - брать кабель по сечению или автоматы по номиналу с запасом,особенно если не уверен в производителе кабеля.


  • 0

#63   aam

aam
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 13-Ноябрь 11
  • 242 сообщений
  • 3 спасибо
  • Москва
  • 1

Отправлено 03 Сентябрь 2013 - 17:04

Не, я тут просто прикидывал возможности некогда прокинутой мной на кухню линии 3х2,5 для стиралки... И теперь чувствую, что на нее кроме этой стиралки больше ничего не повесить(


  • 0

#64   Manul

Manul
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 15-Август 11
  • 3 676 сообщений
  • 717 спасибо
  • Украина
  • 134

Отправлено 03 Сентябрь 2013 - 19:06

Для стиралки достаточно "честных" 1,5 квадрата (если это стиралка без сушилки).


  • 0

#65   aam

aam
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 13-Ноябрь 11
  • 242 сообщений
  • 3 спасибо
  • Москва
  • 1

Отправлено 03 Сентябрь 2013 - 21:11

"Честные" щас хрен найдешь. А вопрос был в том, потянет ли эта линия помимо машинки электродуховку, на которую меня склоняют вместо газовой плиты)) Прорабатываю возможность варианта, так сказать)


  • 0

#66   Manul

Manul
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 15-Август 11
  • 3 676 сообщений
  • 717 спасибо
  • Украина
  • 134

Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 07:46

Электродуховка - максимум 3,2 кВт. 2,5 квадрата достаточно.


  • 0

#67   ClubMD

ClubMD
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 06-Сентябрь 10
  • 204 сообщений
  • 23 спасибо
  • МО
  • 0

Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 09:13

"Честные" щас хрен найдешь. А вопрос был в том, потянет ли эта линия помимо машинки электродуховку, на которую меня склоняют вместо газовой плиты)) Прорабатываю возможность варианта, так сказать)

Попеременное включение. Просто следить чтоб одновременно они не работали.


  • 0

#68   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 812 сообщений
  • 1586 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 09:19

Попеременное включение.

Во-во, через подобную штуку, чтобы уже точно одновременно не включили - PS016KD134_image - Размер 19,93К, Загружен: 359
  • 0

#69   aam

aam
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 13-Ноябрь 11
  • 242 сообщений
  • 3 спасибо
  • Москва
  • 1

Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 09:32

Да и одновременно если что - не смертельно. Машинка наверно киловатта 2 жрет, но это во время нагрева. Во время вращения там немного должно быть, ватт 500. Духовка тоже 3,2 кВт жрет не постоянно. В итоге больше 23-25А быть не должно в принципе, ито это кратковременно максимум минут 5.

через подобную штуку

 

Ну это изврат уже, ИМХО :)

 


  • 0

#70   KGB

KGB
  • Offline
  • Admin
  • Админ, просто админ
  • PipPipPipPip
  • 17-Ноябрь 04
  • 6 701 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Санкт-Петербург
  • 270

Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 09:52

Электродуховка - максимум 3,2 кВт.
У меня вообще около 2х кВТ. Печет нормально. Так что особо мощная не нужна
  • 0

#71   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 178 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 17:41

в духовках основная нагрузка - гриль

на 2,5 ставите 16А автомат и включаете всё и вместе, отключится значит перегруз - но это редким случаем будет (из практики)


  • 0

#72   Jurgen

Jurgen
  • Offline
  • Мастера
  • Бригадир
  • PipPipPip
  • 09-Июль 13
  • 115 сообщений
  • 9 спасибо
  • Екатеринбург
  • 2

Отправлено 16 Октябрь 2013 - 12:18

Подскажите чайнику :blush: - собираюсь поставить два вытяжных вентилятора, у них написано что рекомендуется кабель 0,75 мм^2, но т.к. собираюсь подключать через проводку которая идетна освещение (1,5 мм^2) то подумал что лучше использовать такой же кабель (1,5 мм^2). Так вот вопрос - нормально использовать 1,5 мм^2 вместо 0,75 мм^2 для вытяжных вентиляторов? как говорится больше - не меньше или это не тот случай?


  • 0

#73   Alice Tracy

Alice Tracy
  • Offline
  • Модераторы
  • Спроси меня "как" и сделай наоборот!
  • PipPipPipPip
  • 07-Июнь 09
  • 7 164 сообщений
  • 1206 спасибо
  • Москва
  • 197

Отправлено 16 Октябрь 2013 - 12:20

Тот, тот. Тем более что если вентиляторов 2 и каждый из них в теории просит тока столько, что нужно 0,75, то 1,5 квадрата как раз подойдут.


  • 0

Поблагодарили 1 :

#74   Рыбак

Рыбак
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 15-Март 10
  • 504 сообщений
  • 30 спасибо
  • г.Липецк
  • 11

Отправлено 03 Ноябрь 2014 - 18:23

Всем привет.Продолжаю электрофикацию домика(пока мысленно).Сначала все было просто.Максимальная мощность потребляемая не более2 квт(если дисковая пила и дрель одновременно будут работать).От столба к дому 2,5 квадрата,на розетки тоже,на лампочки и по 1,5 с лихвой хватит.15-а автомат есть в заначке.Но в последний момент захотелось сварочный заиметь.Мысленно заменил 2,5 квадрата на 4.И одну розетку под инструмент тоже на 4 мм.кв.Но разглядывая в инете недорогие "Ресанты"-"Свароги" обратил внимание ,что в комплектации идут сетевые провода всего 2,5 мм.кв.Проглядел характеристики.Потребляемая мощность 4,7-4,8 квт или 22-23 а(у всех по разному пишут)Тогда получается и провод от столба не нужен в 4 квадрата.Автомат ,конечно ,на 25 а надо будет прикупить.Отдельный вопрос по автомату.В одном источнике читал ,что автомат срабатывает при достижении2/3 расчетного тока.В другом-Что при превышении в 2 раза.В общем в простом вопроосе крыша начинает сдвигаться.Вот и прошу совета.Какой провод и какой автомат мне нужен.Заранее спасибо.


  • 0

#75   Manul

Manul
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 15-Август 11
  • 3 676 сообщений
  • 717 спасибо
  • Украина
  • 134

Отправлено 03 Ноябрь 2014 - 20:08

Вам нужно для начала выяснить разрешенную для для "домика" мощность.


  • 0

#76   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 178 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 03 Ноябрь 2014 - 20:09

25A и провод СИП 2х16, он чуть дороже меди 2х2,5 но лучше предназначен для данной цели 


  • 0

Поблагодарили 1 :

#77   Manul

Manul
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 15-Август 11
  • 3 676 сообщений
  • 717 спасибо
  • Украина
  • 134

Отправлено 03 Ноябрь 2014 - 20:48

Почему не 2х10?


  • 0

#78   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 178 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 03 Ноябрь 2014 - 21:32

потому что найти 2х10 у нас так же проблематично как автомат на 13А
это к продавцам, но ты меня озадачил я у продаванов выясню
  • 0

#79   Manul

Manul
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 15-Август 11
  • 3 676 сообщений
  • 717 спасибо
  • Украина
  • 134

Отправлено 03 Ноябрь 2014 - 21:52

Ну.... извини :) У нс это добро вместе лежит, что 2х16, что 2х10.


  • 0

#80   Рыбак

Рыбак
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 15-Март 10
  • 504 сообщений
  • 30 спасибо
  • г.Липецк
  • 11

Отправлено 04 Ноябрь 2014 - 19:01

Вам нужно для начала выяснить разрешенную для для "домика" мощность.

 

А что это за штука-"разрешенная мощность"? Сегодня погулял,поглядел соседские провода.Там такие "веревки" протянуты КВТ на 20-30.А я всего то 5 планирую.Хотел съэкономить немного.Наверное не стоит на электрических проводах.
 


  • 0

#81   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 178 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 04 Ноябрь 2014 - 22:55

так тебе экономный вариант и предлагаем СИП он по 28-30р за метр, а найдёшь сип 2х10 то и по 20


  • 0

Поблагодарили 1 :

#82   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 178 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 12:51

неее у нас низя применять на отводах от ВЛ СИП 2х10  

ПУЭ. Табл. 2.4.1. минимальное сечение 16мм2 - типа может он наледи порваться :noddle: 


самое интересное объяснения в магазинах:

-такого провода не бывает

-такое провод существует, но мы его не видели

А вот назначение у производителя: Кабель СИП-4 2х10 без нулевой несущей жилы для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена используется для прокладки по стенам зданий или инженерных сооружений.


  • 0

#83   Manul

Manul
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 15-Август 11
  • 3 676 сообщений
  • 717 спасибо
  • Украина
  • 134

Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 14:54

Мдя :noddle: А у нас их несколько "разновидностей". Вот, к примеру:

Провод СИП-4т предназначен для передачи ираспределения электрической энергии в силовых и осветительных сетях на переменное напряжение 0,6/1,0 кВ. Применяется для выполнения ответвлений от воздушных линий электропередачи до ввода, для прокладки по стенам зданий и сооружений.
Провод марки СИПн-4сш (аналог AsXSn) предназначен для передачи и распределения электрической энергии в силовых и осветительных сетях на переменное напряжение0,6/1,0 кВ. Применяется для выполнения ответвлений отвоздушных линий электропередачи до ввода, для прокладкипо стенам зданий и сооружений, где требуются повышенные требования пожаробезопасности.

  • 0

#84   toxa82

toxa82
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 28-Декабрь 14
  • 21 сообщений
  • москва
  • 0

Отправлено 13 Январь 2015 - 18:24

Приветствую!проконсультируйте,на электрическую плиту на разметке какой ток-вольт,и какой провод лучше использовать для подключения.?
  • 0

#85   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 178 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 13 Январь 2015 - 20:28

завязываем тут не по теме, 

toxa82

создай новую тему там и распишем


  • 0

#86   BoriSom

BoriSom
  • Offline
  • Новички
  • Стажер
  • Pip
  • 02-Сентябрь 16
  • 2 сообщений
  • Московская обл.
  • 0

Отправлено 02 Сентябрь 2016 - 11:44

Извиняюсь за глупый вопрос:Если разница для расчетов мощности/сечения - провод многожильный или одножильный?

У многожильного с суммарным сечением таким же, как и одножильного, пропускная способность по идее выше, т.к. ток течет по поверхности проводника...


  • 0

#87   Alice Tracy

Alice Tracy
  • Offline
  • Модераторы
  • Спроси меня "как" и сделай наоборот!
  • PipPipPipPip
  • 07-Июнь 09
  • 7 164 сообщений
  • 1206 спасибо
  • Москва
  • 197

Отправлено 02 Сентябрь 2016 - 11:53

У многожильного с суммарным сечением таким же, как и одножильного, пропускная способность по идее выше, т.к. ток течет по поверхности проводника...

:electrician:


  • 0

#88   Manul

Manul
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 15-Август 11
  • 3 676 сообщений
  • 717 спасибо
  • Украина
  • 134

Отправлено 02 Сентябрь 2016 - 13:12

Интересно, что за "пропускная способность" такая? :)

 

 

ток течет по поверхности проводника...

Таки да, в СВЧ диапазоне ;) Скин-эффект называется.


  • 0

#89   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 050 сообщений
  • 1037 спасибо
  • Сибирь
  • 201

Отправлено 02 Сентябрь 2016 - 15:37

Ну не только в СВЧ, в просто ВЧ тоже имеет место. :)


  • 0

#90   Manul

Manul
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 15-Август 11
  • 3 676 сообщений
  • 717 спасибо
  • Украина
  • 134

Отправлено 02 Сентябрь 2016 - 16:49

Уговорил :)