Сечение + мощность + ток

Рекомендуемые сообщения

K!mm

2.5 квадрата и 40А это жесть...Мощность кондишки какая? А что такой камин слабенький?!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
taur

2.5 квадрата и 40А это жесть... Мощность кондишки какая? А что такой камин слабенький?!

кондей холод/тепло 2,5/3,2 мощность камина по паспорту 900Вт

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
K!mm

2.5 квадрата это 30А и 6.6кВт для кабеля проложенного открыто или 21А и 4.6кВт для кабеля проложенного в трубе... Как у вас проложен кабель?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
taur

от щитка до квартиры в коробе пластиковом, в квартире по полу залит наливным полом до стены ГКЛ на которой будет висеть кондей

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
K!mm

Если взять даже усреднённое значение равное 25А, что как минимум требуется для этого кабеля вместо 40А, то получается 5.5кВт, если отнять номинальную мощность кондишки, а это ?3.2кВт?, то остаётся 2.3кВт, но здесь ещё в учёт берётся и длину линии... В принципе подключить можно, но не очень желательно, во первых у кондишки должна быть своя линия, а во вторых как вы будете подключать камин, если однофазные розетки расчитаны на 16 ампер, а у вас защита на данный момент аж 40А...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
taur

есть еще вопросик, у меня на кухню на плиту приходит кабель ВВГ 3*4мм. (нг или нет незнаю), автомат на 40 А и две розетки с одного автомата 25А запитаны кабелем ВВГ 3*1,5мм (нг или нет незнаю), вопрос в том: планируется подключение к розеткам 25А - холодильника(примерно 2 А наверно), телевизор (1А), вытяжка (1,5А), чайник (10А), микроволновка (10-11А), блендеры, тостеры, кофеварки (2А), может чайник и микроволновку стоит запитать от плиты кабелем 3*2,5мм через болтовое соединение например, в будущем планируется еще ПММ (1-1,5А) откуда ее запитать лучше. Вроде все.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
K!mm

А кто вам это всё делал?! Нужно было уже давно здесь зарегистрироваться!!Какая мощность плиты? духовки?Автомат 25А, кабель 1.5 квадрата и розетка 16А вещи не совместимые...Запитывать от плиты это чистый риск, на плиту защита 40А, на отходящем участке сгорит и кабель и розетки при перегрузке...Самый вариант тянуть три линии, одна на плиту это 4 квадрата, а две другие сечением 2.5 квадрата и по 16А автоматы раскидать по кухне, раз у вас перспективы...1.5 квадрата используют на освещение...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
taur

застройщик так сделал, сказали такой проект, дом новостройка, штробить и тянуть новые линии уже нет возможности, плиты и духовки пока нет, но думаю не больше 7 А будет

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Rumato

Приветствую профессионалов!Встретился электрик который рассчитывает сечение по формуле - мощность умножаем на 2 и полученный результат делим на 5.Напряжение трехфазное 380 В. Кабель медный, на нагрузку в 24 кВт он сказал, что 10 квадратов это прям минимум.Никакие таблицы из интернета его не волнуют (дед считал и я считаю).Вопрос - он правильно считает? Что это за хитрая формула?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Взводатор

Формула нехитрая - первым действием он находит ток, а затем принимает сечение из расчета плотности тока 5А/мм2.То, что это шарлатанство уже не раз и не два говорилось и в Интернете и даже в этой теме. Только цифры каждый раз новые называются. Обычно - 10А/мм2 для меди. Идет эта "методика" от методики расчета трансформаторов, да вот только забывается, что в трансформаторах условия прокладки и работы всегда практически одни и те же.То, что "Никакие таблицы из интернета его не волнуют" говорит только о его невежестве. "Таблицы в Интернете" с разной степенью точности отражают требования нормативных документов - ПУЭ, ГОСТ, данных производителей кабеля. Лучше всего пользоваться первоисточниками.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

сегодня меняли автоматы в китайских приборах (диммер на 4 канала) короче слов у меня нетна фото виден провод ПВС 3*2,5 его жила, верху над ним ещё одна жила китайца - угадайте его сечение

post-4333-1372964877_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
FugenFührer

dimp , тебе на местности видней. А на фото х.е.з.. Ну вроде бы у китайца жила потолще, изоляция потоньше кажется.

Ну... и... эта... :)... гильзовать или лудить многожилиный провод перед пиханием в автомат что ли не надо?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

жилы совершенно одинаковые, а вот заявленное сечение :o

Скрытое содержимое:
короче наши совсем охренели, наши 2,5 догнали китайские 1,5мм2

post-4333-1372968036_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
electrik-rostov

Китайцы они такие :(

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
aam

Здревствуйте!

Какой ток можно пропускать через ВВГ-НГ 3х2,5 орловского завода, уложенный в штробах под штукатуркой? Имеется ввиду по факту, с учетом "медности" меди в нем, а не по заявленным таблицам.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Какой ток можно пропускать через ВВГ-НГ 3х2,5 орловского завода, уложенный в штробах под штукатуркой? Имеется ввиду по факту,

по факту тут только экспертиза скажет)))))

А так... Я бы ориентировался на то, что как правило, такие линии защищают 16 амперным автоматом. Отсюда 16 ампер или 3,5 квт уж точно выдержит)))))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
aam

Ну по даташиту там 27А, правда, "на открытом воздухе", т. е. еще возможный вариант автомата на 25А. Но мне это показалось сомнительным.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Manul

Ориентироваться лучше на ПУЭ ;) Таблицы: "Допустимые токовые нагрузки для..."

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

нельзя ориентироваться по ПУЭ , уже нельзя :(

производитель охреневает , все экономят и зарабатывают

забудте про 27А, вам что зря тут картинки выложены наш провод 2,5 уже по сечению догнал 1,5мм2 - начинайте с измерения сечения, а вот после к даташитам :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
aam

Лучше даже начать с измерения сопротивления - напрямую так сказать...

Только вот с чем сравнивать? В ПУЭ таблица дана для провода с ро=0,0175 или тоже для разбодяженого, только в меньшей степени?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из этих сервисов



  • Google рекомендует

×