Сечение + мощность + ток

Рекомендуемые сообщения

dimp

так тебе экономный вариант и предлагаем СИП он по 28-30р за метр, а найдёшь сип 2х10 то и по 20

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

неее у нас низя применять на отводах от ВЛ СИП 2х10  

ПУЭ. Табл. 2.4.1. минимальное сечение 16мм2 - типа может он наледи порваться :noddle: 


самое интересное объяснения в магазинах:

-такого провода не бывает

-такое провод существует, но мы его не видели

А вот назначение у производителя: Кабель СИП-4 2х10 без нулевой несущей жилы для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена используется для прокладки по стенам зданий или инженерных сооружений.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Manul

Мдя :noddle: А у нас их несколько "разновидностей". Вот, к примеру:

Провод СИП-4т предназначен для передачи ираспределения электрической энергии в силовых и осветительных сетях на переменное напряжение 0,6/1,0 кВ. Применяется для выполнения ответвлений от воздушных линий электропередачи до ввода, для прокладки по стенам зданий и сооружений.
Провод марки СИПн-4сш (аналог AsXSn) предназначен для передачи и распределения электрической энергии в силовых и осветительных сетях на переменное напряжение0,6/1,0 кВ. Применяется для выполнения ответвлений отвоздушных линий электропередачи до ввода, для прокладкипо стенам зданий и сооружений, где требуются повышенные требования пожаробезопасности.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
toxa82

Приветствую!проконсультируйте,на электрическую плиту на разметке какой ток-вольт,и какой провод лучше использовать для подключения.?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

завязываем тут не по теме, 

toxa82

создай новую тему там и распишем

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
BoriSom
Извиняюсь за глупый вопрос:Если разница для расчетов мощности/сечения - провод многожильный или одножильный?

У многожильного с суммарным сечением таким же, как и одножильного, пропускная способность по идее выше, т.к. ток течет по поверхности проводника...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Alice Tracy

У многожильного с суммарным сечением таким же, как и одножильного, пропускная способность по идее выше, т.к. ток течет по поверхности проводника...

:electrician:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Manul

Интересно, что за "пропускная способность" такая? :)

ток течет по поверхности проводника...

Таки да, в СВЧ диапазоне ;) Скин-эффект называется.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Evgenik

Ну не только в СВЧ, в просто ВЧ тоже имеет место. :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
mrsanyochek
В 02.09.2016 в 12:44, BoriSom сказал:

У многожильного с суммарным сечением таким же, как и одножильного, пропускная способность по идее выше, т.к. ток течет по поверхности проводника...

Брехня полная. Магнитное поле в многожильном и одножильном проводе одинаково. В многожильном в средних жилах тока нет, как в сердцевине одножильного. 

В 02.09.2016 в 14:12, Manul сказал:

Интересно, что за "пропускная способность" такая? :)

Таки да, в СВЧ диапазоне ;) Скин-эффект называется.

не порите чушь, частота 50 гц в бытовой сети. 

По поводу поверхностного эффекта - он выражается с повышенем частоты и напряжения. Поэтому применяют расщеление проводов в линиях 330 кВ и выше - применяют 3, 5, 7 тонких проводов, расположенных как вершины вписанного многоугольника в окружность. диаметр окружности определяется как для диаметра токоведущщей жилы, если бы она была не расщепленная.

так что не говорите ничего про "пропускные способности"(это термин к электрике и энергетике не относится). Это явление наблюдается на высоких напряжениях и для бытовых 0,4 кВ (380В или 220В) его мы наблюдать не сможем)

Многожильный провод применяют просто для удобства монтажа, он гнется легче и укладывается в кабель лучше. Элементарно, Ватсон:)

В 28.04.2009 в 11:03, Взводатор сказал:

"Вы лучше косинус фи посчитайте"А косинус считать не нужно - его нужно указывать."не зацикливайтесь на всякой ерунде типа грунта"Если Вам не нужно - не пользуйтесь. Не заставляю же. А по умолчанию поправка по грунту равна 1.По таблице от olejonok двумя постами выше:Берем первую же строку:Медные жилы3.3КВт, 220В, 15А - все правильно для кос(фи)=1. А почему автомат на 10А?6.4КВт, 380В (тут нужно догадаться, что сеть не трехфазная), ток 15А, хотя по расчетам получается 16.8А и все тот же автомат 10А.В остальных строках тоже ток автомата, как минимум, не больше потребляемого тока.

косинус фи=1 в природе не существует. Только в науке и учебниках. Кстати в объединенной энергетической сети, я говорю в глобальном смысле, его поддерживают на уровне 0,89. это если о великом

А для бытовых расчетов берите косинус фи не более 0,8. если много двигательной нагрузки -  вообще 0 ,75

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
mrsanyochek
В 04.11.2014 в 20:01, Рыбак сказал:

А что это за штука-"разрешенная мощность"? Сегодня погулял,поглядел соседские провода.Там такие "веревки" протянуты КВТ на 20-30.А я всего то 5 планирую.Хотел съэкономить немного.Наверное не стоит на электрических проводах.

Для физлиц электросети выделают 15 кВт при трехфазном вводе. Все что выше, стоит немалых денег, поэтому скорее всего это не наш случай

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Рыбак

Какой то спец мне рассказывал о скин-эффекте.(Разговор был лет 35 назад в пивбаре):D.Насколько помню речь шла о мегагерцах.Т.е. нет его в бытовых сетях.Если что забыл,извиняйте.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из этих сервисов



  • Google рекомендует

  • Наши рекомендации

    • Предлагаю в этой теме специалистам поделиться своим опытом в изготовлении стяжки, а "чайникам" задать свои вопросы.
      Я отношусь как раз ко второй категории.
      Насколько я знаю, процесс выполнения стяжки можно разделить на следующие этапы:

      • 1 462 ответа
    • Биокамин своими руками
      Вступила в голову блаж, сделать дома камин. Тыкая ссылки в поисковике, нарвался на рекламу биокаминов.
      Без дыма, без золы, живой огонь, итд... Заинтересовало млин!!!

        • Нравится
      • 186 ответов
    • Альбомы технических решений
      Альбомы технических решений FAR
      Инструкции по монтажу сантехприборов :
      Монтажные схемы на ванны,душкабины,смесители,гидросауны, гидромассажные колонны различных производителей

        • Нравится
      • 41 ответ
    • Открываю данную тему, которая должна объединить в себе все знания и сведения о лазерных приборах. Уверен, что тема будет интересна очень многим.

      • 696 ответов
    • Сухая штукатурка.
      Стена , деревянная, штукатурка по дранке, кривая, очень сильно завалена, покрашена зелёной сыпучей хренью. Короче, тяжёлый случай.
      Ровнять будем гипсокартоном, по технологии "сухая штукатурка". Однако, в данном случае тупо наляпать Перлфикса и притулить лист нихрена не получится. Опишу некоторые приёмы и хитрости.

      • 18 ответов
    • Эта тема-предупреждение
      "Обходя разложенные грабли-ты теряешь драгоценный опыт"

      • 130 ответов
    • Колесо на потолке, работы с гкл
      Небольшой потолочек, в общем ничем не примечателен, есть только одна особенность в монтаже.

        • Нравится
      • 3 ответа
    • Сборка корпусной мебели самостоятельно
      Хочу поделиться своим опытом дизайна и сборки корпусной мебели. Для кого-то это, возможно, рутина, я же это делал в первый раз. Описываю тезисно, если кому-то станут интересны детали, задавайте уточняющие вопросы.

      • 122 ответа
×