Jump to content
Forums about repair and construction

Recommended Posts

Всем привет. Заказал электрику разработку и сборку щита в двушку. В общем-то все хорошо, только смущает некоторая, на мой взгляд, хаотичность в распределении линий на группы. Специалист вроде опытный, основания сомневаться в его компетенции нет, просто хотел бы услышать мнения других людей, возможно альтернативные. Вот вариант электрика (не смотрите что в экселе, это я для наглядности перенес только часть😞

image.thumb.png.f1dc1b6565fabf6106694c6df2fe4b13.png

Я предложил изменить группировку линий по помещениям, на что электрик ответил, что в этом нет никакого смысла и что в случае утечки устранить проблему будет сложнее. Вот мой вариант:

image.thumb.png.3c7b7fb891e68a71d26ce1d64ac10666.png

Имеет ли мой вариант право на жизнь?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вариант электрика, на мой взгляд, лучше.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 часов назад, greygen сказал(а):

смущает некоторая, на мой взгляд, хаотичность в распределении линий на группы.Это

Это вопрос "идеологии".

Электрик прав по-своему, вы правы по-своему.

Я бы, например, скорее всего предложил третий вариант, как переделанный вариант электрика.

Группировка в данном случае влияет не на эл.безопасность а на удобство эксплуатации щита в течении многих лет.

Что делать элетрику в данном случае - либо подробно объяснить заказчику что и для чего он делал, либо если клиент нудный просто сделать как он просит - так проще (но потом естественно по этому поводу претензий от клиента не принимать).

Что делать клиенту (оптимально) - понять логику электрика, ибо вам пользоваться этим щитом много лет, если понять не получается - настоять чтоб сделал группировку понятную для вас.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Наверное также 3вариант, первый ещё нормально а второй не пойдет, пусть и логичный и понятный.

При отрубании узо мы теряем и свет и розетки, а это значит что в случае ремонтных работ, да хотя бы лампочку поменять у вам нету рядом розетки чтобы воткнуть хотя бы настольную лампу, нужно тащить удлинитель.

К тому же узо 25а на кондер и печку этот номинал мал, да и вообще на линию кухни это перебор, нужна отдельная линия или на кондер или на печь

  • Like 1

Подписываемся на тему День за днём, моя работа https://homemasters.ru/...esta-raboty/ и на мой инстарам https://www.instagram.c...gda35remont/

Принимаю заказы на мебель из слэбов

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не надо никаких третьих вариантов. Зачем нервировать и злить исполнителя который берется за дело?! Себя поставок на его место. Зак приходит и говорит: слушай, мне тут на форуме сказали... Понравится?)) Всегда можно найти другой, альтернативный, вариант, но, кмк, большой разницы не будет.

Ещё раз, из предложенных двух вариантов, вариант электрика, явно лучше.

Share this post


Link to post
Share on other sites
49 минут назад, Bagis сказал(а):

Себя поставок на его место. Зак приходит и говорит: слушай, мне тут на форуме сказали... Понравится?))

Так это понятно. Пусть и объясняет на понятном языке, раз уж заказчик вопрос задаёт, почему именно так сделал и чем это удобно заказчику.

Это вполне логично. Нет?

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 часа назад, Bagis сказал(а):

Не надо никаких третьих вариантов.

Правильно - не надо, не видя планировку ни чего нельзя оценивать

16 часов назад, greygen сказал(а):

Имеет ли мой вариант право на жизнь?

тут изначально не ответишь, я как пример:) - мы мазахиста ни когда не поймем и будем предлагать совершенно противоположные варианты

но если и делить на группы - то свет и розетки в одном помещении лучше разнести

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 часов назад, bagayama сказал(а):

вполне логично. Нет?

Именно. Он наверняка и расскажет если заказчик его прямо спросит.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Немного проясню. Схема электрика мной согласована, щит собран, установлен, готов к подключению. Претензий нет и не будет, так что не нужно бояться самому и пугать других становиться на место электрика. Но пока провода не обрезаны и есть возможность что-то скорректировать, решил на всякий случай перестраховаться ведь мне пользоваться щитом много, надеюсь, лет :) Цель поста ни нервировать, ни злить исполнителя, ни тыкать в него другими вариантами, а по опыту нескольких людей понять нет ли более удобной группировки при минимальном вмешательстве в существующую схему. Так сказать примеры из жизни, со своими плюсами и минусами. Вот, например, электрик не стал группировать отдельно линии освещения, линии розеток и т.д , так как при выбивании УЗО остаться без света во всей квартире не очень приятно, и тут я с ним полностью согласен, хотя такие схемы встречаются довольно часто. Мне же кажется логичным, что при возникновении проблемы её проще локализовать в одном помещении, чем бегать по всей квартире искать виновника. Но опять таки, это я рассуждаю, основываясь на опыте проживания в квартирах с двумя автоматами, и привыкнув менять лампочки и розетки в свете налобного фонаря :)
Для желающих помочь накидал план квартиры:

image.thumb.png.97266ac13494823adfedcd66df5996fb.png

Share this post


Link to post
Share on other sites

Навскидку:

2 группы с УЗО было б достаточно.

Если 3 УЗО - можно сделать дежурную группу.

1. Дежурное УЗО - Свет (Коридор + Аварийный светильник (с акк.) ) + Розетки (Холодильник + Кондиционеры 1 и 2 + розетки коридора и щита (роутер) + Водогрей(?);

2. УЗО 1 - Свет (К1+В+Т) + Розетки (Кухня (М+ТВ+Ч) + Духовка);

3. УЗО 2 - Свет (Кухня+К2) + Розетки (К2 + Ванная (Стиралка)).

На питание УЗО 1 и 2 общий отдельный рубильник-ВН.

Естественно допускаются корректировки в зависимости от конкретных условий эксплуатации.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 часа назад, greygen сказал(а):

ведь мне пользоваться щитом много, надеюсь, лет :)

Всё пользование сводится к тому что раз в месяц (если не забываешь) подходишь к щитку и нажимаешь кнопочку тест на узошках. Всё)

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Из-за нормально сделанной новой проводки срабатываний УЗО не бывает.

Но есть выходящие из строя девайсы и всякие переделки-ремонты, требующие адекватных манипуляций в щите.

Вот сработало УЗО - локализуешь неисправность на "подведомственной" территории.

Одно ожидает ремонта, остальное работает.

Share this post


Link to post
Share on other sites

я бы свет в коридоре вывел на отдельный автомат без узо, либо как предложил @bagayama

Share this post


Link to post
Share on other sites

@bagayama Спасибо, вот это уже конструктивно. Идея с дежурной группой интересна, но у меня холодильник не имеет отдельной линии (на плане розетки расписал для понимания перечня основных потребителей). Также на одной линии висят свет кухни, ванны и туалета. И куда отнести розетки комнаты1?

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 часов назад, Bagis сказал(а):

Всё пользование сводится к тому что раз в месяц (если не забываешь) подходишь к щитку и нажимаешь кнопочку тест на узошках. Всё)

Блин.Никак не привыкну к современным наворотам. УЗО у меня нет .К щитку подхожу раз в 2 года .Если лопнет лампа накаливания (а их уже не осталось) и нужно вывернуть цоколь из патрона.Отключаю всю квартиру на 20 минут.Также как у всех. Стиралка,микроволновка,холодильник,4 компа. Отдельные линии,дежурные группы,куча УЗО и фиг знает что ещё.А на фига всё это? Всю жизнь 2 автомата в щитке и никаких проблем.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
25 минут назад, Рыбак сказал(а):

Всю жизнь 2 автомата в щитке и никаких проблем.

Хозяин - барин. ;)

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 часа назад, dimp сказал(а):

я бы свет в коридоре вывел на отдельный автомат без узо, либо как предложил @bagayama

Я бы вообще весь свет вывел без узо и ванну туалет и кухню в одну группу не включал.

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 час назад, greygen сказал(а):

у меня холодильник не имеет отдельной линии

Тогда дежурная линия смысла не имеет.

Ставь два УЗО:

1. УЗО 1 - Свет (К2+Кухня+В+Т) + Розетки (К1 + Коридор + Роутер + Стиралка + Кондей1 + Кондей2);

3. УЗО 2 - Свет (К1 + Коридор) + Розетки (К2 + Кухня + Духовка).

Share this post


Link to post
Share on other sites
45 минут назад, bagayama сказал(а):

Ставь два УЗО:

22 часа назад, greygen сказал(а):

щит собран, установлен, готов к подключению.

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 часа назад, greygen сказал(а):

пока провода не обрезаны и есть возможность что-то скорректировать,

.

Поэтому я улыбаюсь на продажу сборных щитов для частного пользователя.

Для промышленного использования - нормально, но там есть некий более менее адекватный проект, а тут заказчик с индивидуальными требованиями, которые легко могут поменяться.

Но, понятно, это проблема заказчика... :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

Or sign in with one of these services



  • Our picks

    • Альбомы технических решений
      Альбомы технических решений
      Альбомы технических решений FAR
      Инструкции по монтажу сантехприборов :
      Монтажные схемы на ванны,душкабины,смесители,гидросауны, гидромассажные колонны различных производителей

        • Like
      • 70 replies
    • Брак -Левак -Косяк
      Эта тема-предупреждение
      "Обходя разложенные грабли-ты теряешь драгоценный опыт"

      • 194 replies
    • Биокамин своими руками
      Биокамин своими руками
      Вступила в голову блаж, сделать дома камин. Тыкая ссылки в поисковике, нарвался на рекламу биокаминов.
      Без дыма, без золы, живой огонь, итд... Заинтересовало млин!!!

        • Like
      • 187 replies
    • Вступление
      Чтоб не путать с блогом по изготовлению изделий из дерева, создам отдельный блог про мастерскую.

      Мастерскую мечты,  можно конечно сказать моей мечты, но пусть будет общей мечты. Думаю что многие хотели бы чтоб было какое то местечко , у кого то оно уже есть, чтоб разложится с инструментом, что то покумекать, приварить и приколотить, и ни кто,  не мешал в этом ответственном деле ))).
       

       

        • Like
      • 2 replies
    • Первые шаги. Столешницы из слэбов
      Первые  попытки что то сделать из привезенных слэбов. Хотя какие тут могут быть попытки, материал стоит денег и прав на ошибку столько сколько есть денег в кармане. Тренируйся за свой счёт как говорится.

      Поэтому каждая доска тщательно осматривается и примеривается, пословица про семь раз отмерь в действии.

      Работа сама по себе не хитрая, творческая, есть несколько досок и их нужно подобрать чтобы и красиво смотрелось и перерасхода не было. Вся подгонка в размер и подрезка делается с минимально возможным съёмом материала, по простому чутка тут отпилил , немножко  там стамеской срезал.

        • Like
      • 2 replies
    • Мебель Кантри стиля своими руками
      Покажу свою мебель, которую я сделала из дерева лично своими руками, включая резьбу. Помещение кухни у меня маленькое и такой уголок меня спасает - здесь поместилась вся моя чайно-кофейная история, а в сундуке, который служит скамейкой,  хранятся кастрюли.
      Сейчас я спроектировала остальное пространство кухни, нижние шкафы заказала в мебельной фирме, а верхние буду делать сама, продолжая тему кантри стиля.

        • Like
      • 74 replies
    • Стойка для струбцин
      Струбцины, обязательный инструмент в мастерской.

      Есть поговорка что струбцин много не бывает, аксиома даже.

      Об струбцинах потом, а сейчас об их удобном хранение.

      Вообще хранить их проще простого, закинул под верстак и лежат они там, прокатывало такое, пока их было мало. 

        • Like
      • 7 replies
    • Потолок из пластиковых панелей
      Потолок из пластиковых панелей

      под конец ремонта с деньгами вообще стало туго)))) Посчитал- реечный "суперхром" на потолок моей ванной будет стоить порядка 4000 рэ, а просто из пластиковых панелей 1, 5 тыщи. Заметна разница, аднака)) А потолок этож не теплый пол- можно и заменить потом. Я к тому, что мне эти панели вообще не очень нравятся. Так вот, собственно, вопрос: собираюсь как и для ГКЛ делать каркас из ППН и ПП. Только вод для панелей: ЧТО И С КАКИМ ШАГОМ???

      • 26 replies
  • Google рекомендует

×
×
  • Create New...