Крепежей для металлорукова не нашел пришлось крепить проволкой.

Металлорукав можно крепить пластиковыми скобами для провода(дорого) либо кусочками перфополосы(нарезаешь, крепишь, обжимаешь металлорукав), либо зажимами для металлопластиковых водопроводных труб, либо металлическими скобами.post-11036-1223386492_thumb.jpg
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Так. Напомнили мне добрые люди, что фотки обещал показать как сделал. Вот собственно и выкладываю:Металлорукв, кабель NYM 3*6, изолента, крепёжные скобы, клемник WAGO 3*6 для наращивания алюминиевого вводного до счётчика, автоматы снаружи - ИЭК (временно 3шт * 16А + 1 как рубильник на Нуль). В квартире: щитки Makel - 3шт. (только они вписались по габаритам в бетонную отливку), автоматы Doepke - временно, клемные колодки weidmuller. Автоматы позже будут SE Merelin Gerin.

post-12480-1223478680_thumb.jpg

post-12480-1223478693_thumb.jpg

post-12480-1223478766_thumb.jpg

post-12480-1223478783_thumb.jpg

post-12480-1223478968_thumb.jpg

post-12480-1223478980_thumb.jpg

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

а землю свё равно на щиток? B) и что в третьем нижнем ящике?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

а землю свё равно на щиток? B) и что в третьем нижнем ящике?

Земля присоединена только в корридорном щитке - внутри квартиры просто кусок провода заизолированный перед шиной. )))А в нижнем третьем ящике - клемники для удобства монтажа.Что скажете?
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А счетчик такой тоже сам ставил или у вас уже реформа ЖКХ?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Счётчик ещё жековцы в 2004м году поменяли - сгорел, устарел в общем не знаю. Знаю что бесплатно сделали. Реформы пока нету - соседка пенсионер, а ей не поменяли - на фото её счётчик справа.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Хм. Может и мне отказаться от кабель-канала и уложить в металлорукав?Или в металлорукав, а тот в кабель-канал...

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Счётчик ещё жековцы в 2004м году поменяли - сгорел, устарел в общем не знаю.

Ясненько.У нас году в 2003-м все счетчики меняли планово,так сняли старые 1998г производства и поставили новые 1993-го.Модернизация блин...
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Так. Напомнили мне добрые люди, что фотки обещал показать как сделал. Вот собственно и выкладываю:Металлорукв, кабель NYM 3*6, изолента, крепёжные скобы, клемник WAGO 3*6 для наращивания алюминиевого вводного до счётчика, автоматы снаружи - ИЭК (временно 3шт * 16А + 1 как рубильник на Нуль). В квартире: щитки Makel - 3шт. (только они вписались по габаритам в бетонную отливку), автоматы Doepke - временно, клемные колодки weidmuller. Автоматы позже будут SE Merelin Gerin.

Мне кажется что у вас слишком громоздкий шиток. У меня почти такое же хозяйство вписалось в 12 юнитный одинарный щиток.Кстати автоматы лучше сразу ставить те, которые потом там и остануться. Зря теребить проводку потом заменяя автоматы ИМХО не есть гуд.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Отвечу на это тем, что всё рассчитано по юнитам - везде будус стоять УЗО - два бокса именно на это и сделано - 8 штук по 2 юнита получается. Третий бокс (нижний) сделан для подключения основной проводки, которую не нужно трогать. Так что проводку теребить совсем не придётся.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

И про запас надо чтоб был хотя бы один юнит,кто его знает может завтра возникнет необходимость еще чего-нибудь подключить.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А нельзя было выйти не из под щитка, а над щитком?А то как то кургузо получается, выходит рукав снизу и поднимается наверх...

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Если было бы можно, то сделал. А по факту стрёмно туда лезть без перчаток - там жестокий электрик делал всё.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

normal_podezdnyi-shitok-na-chetyre-kvart

Щиток в подъезде на четыре квартиры. [ass]

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

ЖЕСТЬ ! :xrias:

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Щиток в подъезде на четыре квартиры. [ass]

Надеюсь это не на твоём этаже :PВаще жесть!!!
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

На нынешнем моём объекте. В квартире вся разводка по-уму сделана. Куча линий, автоматы 16А, счётчик, медяха нужного сечения, соединения на вагах, короче всё как положено. А ввод в квартиру идёт с этого щитка. Всё держится на одном плавком предохранителе. Вчера устроил небольшое КЗ. Свет в квартире потух. Думаю, делов-то, автомат выбило. Смотрю, а все автоматы включены. Оказалось пробка в подъезде перегорела. Я когда заглянул туда, просто охренел... Дом скоро на капремонт обещают поставить. Вот жильцы надеются, что и там порядок наведут.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ребята, простите великодушно за глупые вопросы "чайника". Чего-то я в "непонятках"! А как правильно реализуется раздача фазы по автоматам (УЗО) внутри щитков? Купил себе в квартиру щиток на 8 "юнитов", а там в комплекте только неизолированный клеммник для "земли". Автоматы (УЗО) продаются также без каких-либо доп. "примочек". Однако на первом фото из сообщения #32 (щит на лестничной площадке) видно, что входы новых автоматов соединены какой-то изолированной снаружи "штучкой" (видимо аналог оголённой шинки, соединяющей входы на автоматах старого образца). Как эта "штучка" правильно называется и как она выглядит не будучи установленной в автоматы? Короче, чего мне в магазинах искать-спрашивать? И ещё. А как нужно раздавать по линиям рабочий "ноль"? Через такой же как для заземления неизолированный клеммник что ли? Просветите, плеазе!

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

71 и 72 сообщение

Да-да-да! Я уже и сам нашёл и прочитал всю эту тему. Спасибо огромное, что дали ссылку (мог бы ведь и не найти), а не просто послали в "поиск". Ещё раз прошу меня простить! Каюсь, плохо искал перед тем как спросить. :xrias:

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Подскажите пожалуйста возможные неприятности если взять 2-а вода в квартиру по 2,5м2, медь, скрутить в один, тобишь сделать один ввод на 5 квадратов, а дальше распред щит по квартире.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

а смысл? кабель дешевле обойдётся (и без гемороя)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Господа!геометрия ,школьный курс. 2,5мм\кв+2,5мм\кв это не 5мм\кв! Проще взять кабель NYM или ВВГ 3*4мм\кв и спокойненько сделать ввод.

Изменено пользователем Kerk
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Я что-то не понял, про геометрию (может забыл?).Разве я не прав?post-19386-1237664916_thumb.jpg

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Господа!геометрия ,школьный курс. 2,5мм\кв+2,5мм\кв это не 5мм\кв! Проще взять кабель NYM или ВВГ 3*4мм\кв и спокойненько сделать ввод.

Интересно, сколько же в твоей геометрии будет 2,5 мм2 + 2,5 мм2 ? Неужели 7 ? Или, страшно подумать, 3? :blink:
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Интересно, сколько же в твоей геометрии будет 2,5 мм2 + 2,5 мм2 ? Неужели 7 ? Или, страшно подумать, 3? :blink:

Тоже не понял?! Площади нормально складываются же!!!
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Тоже не понял?! Площади нормально складываются же!!!

Сдаётся мне, что товарищ перепутал площади с диаметрами... :)
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Господа!геометрия ,школьный курс. 2,5мм\кв+2,5мм\кв это не 5мм\кв!

Kerk переведи на физику через 2,5 мм2 ток долговременный 25А а два раза по 25А это по любас 50 :D
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Интересно, сколько же в твоей геометрии будет 2,5 мм2 + 2,5 мм2 ? Неужели 7 ? Или, страшно подумать, 3? :blink:

А и в самом деле 2,5мм\кв+2,5мм\кв это, ведь, строго говоря, не 5мм\кв! Это же 5,0 мм\кв! То есть, возможно имелась ввиду некорректность "отбрасывания" незначащей цифры после запятой в результате сложения операндов с десятичными долями? Только тогда это не геометрия, а алгебра... :P
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты