Мастера оцените схему


Сообщений в теме: 14

#1   Dima K

Dima K
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 17 Март 2008 - 18:12

Уважаемые мастера!Оцените пожалуйста новую схему . На схеме желтым цветом выделена уже существующая проводка досталась от строителей. Сейчас она и работает. Дополнительно хочу сделать свою проводку, разместить в отдельном щитке в квартире, уже протянул 3*6 и сделал всю дополнительную разводку и разетки по квартире.Старую схему хочу оставить в коридорном щитке. Может быть есть варианты упрощения схемы, но безопасность нужна на уровне. Спасибо

Прикрепленные изображения

  • схема1111 - Размер 97,11К, Загружен: 403

  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   dimp

dimp
  • Online
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 169 сообщений
  • 1415 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 17 Март 2008 - 19:30

дааа где то на выходных я эту схемку видел :D вопрос что вы подразумеваете под резервом на 12В длинна этого провода? и я бы в первую очередь верхний автомат разгрузил, фен, микроволновка и чайник будут выбивать его и без остальных потребителейи вопрос а почему вы так настойчиво оставляете провод в 1мм2 вопреки всем рекомендациям?
  • 0

#3   Dima K

Dima K
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 18 Март 2008 - 10:01

Провод под 12 В это 220 до транса , а провода 2*1 просто уже проложены и менять их нет возможности. Автомат этот можно без проблем разгрузить. В остальном схема нормальная?
  • 0

#4   dimp

dimp
  • Online
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 169 сообщений
  • 1415 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 18 Март 2008 - 12:50

ну раз проложены оставьте :) ну почти всё, разгрузить надо и с водогреями подумать стОит при включении двух ваш автомат на 40А вылетит, и без потребителей а у вас на нём висит не мало а вот что бы что то советовать

Может быть есть варианты упрощения схемы,

надо видеть планировку
  • 0

#5   Dima K

Dima K
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 18 Март 2008 - 13:10

Два водонагревателя постараюсь не включать.Спасибо.
  • 0

#6   dimp

dimp
  • Online
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 169 сообщений
  • 1415 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 18 Март 2008 - 13:25

Два водонагревателя постараюсь не включать.Спасибо.

а вот такими вещами себя не теште :D все мы стараемся чего то не делать и что то соблюдать - но не всегда получается, если есть возможность устраняйте пока проектируете и монтируете (зачем потом ходить по граблям?) и я вам советую ещё раз пересмотреть всю схему (у вас деление на линии хреновое :) ) планируйте разделение потребителей по группам - сырые комнаты свет и только потом по нагрузкам что бы при выключении узо из за протечек от соседей не оставаться на день, два (пока не высохнет) без света и напряжения в розетках в других комнатах
  • 0

#7   Dima K

Dima K
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 18 Март 2008 - 13:53

проточные напорные водонагреватели по 6 квт уже стоят. Можно ли регулировать мощность водонагревателя. В магазине сказали что вроде нельзя регулировать и они потребляют сразу 6 квт.
  • 0

#8   dimp

dimp
  • Online
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 169 сообщений
  • 1415 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 18 Март 2008 - 14:28

да правильно сказали, для регулировки нужно отдельное устройство (типа диммера) да я предлагаю их завести не через 40А а параллельно
  • 0

#9   Dima K

Dima K
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 18 Март 2008 - 16:06

а может вместо 40А поставить автомат на 50
  • 0

#10   dimp

dimp
  • Online
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 169 сообщений
  • 1415 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 18 Март 2008 - 19:02

а назначение этого автомата???
  • 0

#11   Dima K

Dima K
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 19 Март 2008 - 09:34

этот автомат планирую поставить на ввод в квартирный щиток
  • 0

#12   dimp

dimp
  • Online
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 169 сообщений
  • 1415 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 19 Март 2008 - 11:57

да это я и по "схеме" вижу что он будет выключать ? или просто для удобства монтажа? может он и не нужен?
  • 0

#13   Dima K

Dima K
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 19 Март 2008 - 12:51

Больше всего нужен для удобства монтажа. Хотя если подумать то можно им пользоваться при длительном отьезде чтобы обесточить основных потребителей
  • 0

#14   dimp

dimp
  • Online
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 169 сообщений
  • 1415 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 19 Март 2008 - 18:48

тогда на 63А и поставь
  • 0

#15   Dima K

Dima K
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 20 Март 2008 - 11:45

наверное так и сделаю. Спасибо
  • 0