#1   Ed1

Ed1
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 27 Март 2008 - 19:12

В гипсовый потолок встроили 44 светильника и запитали от 3 трансформаторов в итого получилось 3 цепочки по 15 последовательно соединенных галогенок, на последней галогенке проводка заканчивается к трансформатору она не присоединена, мощность трансформатора 150w, галогенки по 10W, в цепочке видна неравномерноть свечения: первые горят ярко белым светом, последние тусклым желтым, пробовали убирать половину лампочек - все равно тоже самое первые- ярко в конце- тускло, вообщем грешу на недостаточную мощность у трансформаторов из за большой длины цепочки из ламп (на одну цепочку ушло приблизительно 25 м медного провода, сечение 0,75). Что лучше сейчас предпринять ставить новые трансформаторы или дополнительно к этим что-то подключить ( вот здесь вообще не знаю как что соединять).
  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   KGB

KGB
  • Online
  • Admin
  • Админ, просто админ
  • PipPipPipPip
  • 17-Ноябрь 04
  • 6 666 сообщений
  • 1413 спасибо
  • Санкт-Петербург
  • 265

Отправлено 27 Март 2008 - 19:40

В гипсовый потолок встроили 44 светильника и запитали от 3 трансформаторов в итого получилось 3 цепочки по 15

3 х 15 = 45

последовательно соединенных галогенок

Вообще-то соединяются параллельно. Но даже в этом случае надо иметь ввиду, что на проводах присходит падение напряжения и чем больше длина проводов, тем больше падение. Ставьте больше трансов и (или) берите толще провода и(или) подключайте "звездой".
  • 0

#3   Lunar_Gloom

Lunar_Gloom
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 07-Июнь 06
  • 180 сообщений
  • 5 спасибо
  • Москва, Ювао
  • 0

Отправлено 27 Март 2008 - 19:42

трансформаторы покупают не китайские и с запасом мощности 30% а у вас прям совсем впритык...
  • 0

#4   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 143 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 27 Март 2008 - 19:43

на одну цепочку ушло приблизительно 25 м медного провода, сечение 0,75

вы приколист :) токи в 12 вольтных цепях намного больше чем в 220В во первых не пытайте судьбу и больше не включайте вашу конструкцию пока не поменяете провода на сечение хотябы в 1,5 мм2 а лучше при такой длинне на 2,5 мм2 и подключайте транс в середине цепочки 7 в одну сторону 8 в другую или вашим проводом в 0,75мм2 тяните на 3-4 лампы по 10 цепочек на транс
  • 0

#5   Ed1

Ed1
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 28 Март 2008 - 19:53

Короб уже сделан и провода соответсвенно не поменять и трансформатор в середине цепочки ламп не расположить, вобщем сегодня попробовал последнию лампочку в цепочке подключать к другому выходу трансформатора(там их три) лампочки стали гореть равномерно, но вот что-то слышал про встречные токи, это опасно?Думаю как вариант просто добавить трансоформаторов к существующим т.е два трансорматора на 150W соединенных паралельно это тоже самое, что один на 300W?
  • 0

#6   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 143 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 29 Март 2008 - 00:37

Думаю как вариант просто добавить трансоформаторов к существующим т.е два трансорматора на 150W соединенных паралельно это тоже самое, что один на 300W?

так делать незя :D вам предложили выбор за вами, ну купите вы ещё трансформаторов ваши цепочки в середине рвите (впритык получается) не больше 8 ламп на транс (100Вт) и велосипед изобретать не стоит