Отправлено 14 Апрель 2008 - 14:13

Здравствуйте, уважаемые форумчане!Столкнулся с проблемой. В квартире со старой проводкой обнаружил оплавление изоляции в одной из разделочных коробок. Думаю, из-за стиральной машины и из-за не очень хорошего контакта в скрутке.Провода алюминивевые на скрутке. В одном пучке скручено пять проводов.Возможно надо просто переделать соединение и сделать надежный контакт и как-то заизолировать.Заменить всю проводку нет возможности, кроме того имеющиеся провода имеют вполне приличный вид.1) Как лучше соединить алюминиввые провода, чтобы меньше их перегибать. Запас небольшой, боюсь поломать. Собираюсь старую скрутку срезать, провода зачистить и.... ваши варианты.2) Прежде чем провода соединять, надо как-то восстановить оплавленную изоляцию на одном из них. Можно ли просто намотать изоленты и какой?3)Другие варианты ремонта. Например, установка какого-нибудь бокса?Допустимо ли, кстати, в данном случае использовать Ваго?
  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 041 сообщений
  • 1036 спасибо
  • Сибирь
  • 197

Отправлено 14 Апрель 2008 - 16:32

1. Как вариант используйте клеммник.А если запас маленький может есть смысл не срезать старую скрутку,а выпрямить?2.Восстановить изоляцию лучше термоусадочной трубкой.3.Бокс или коробку - это как вам позволяет свободное место,дизайн и прочие нюансы.
  • 0

#3   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 143 сообщений
  • 1410 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 14 Апрель 2008 - 16:51

изоляцию - либо термоусадкой либо кембриком в размер ваго можно 773 https://homemasters....mednym/?p=35988

 там смазка для аллюминия


  • 0

#4   Ryurikovich

Ryurikovich
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 15 Апрель 2008 - 10:42

Большое спасибо за ответ. 1) Правильно ли я понял, что использовать изоленту нельзя для восстановления изоляции? Сам я наверное именно изоленты бы накрутил.Термоусадочная трубка должны быть особой? Или просто под диаметр? Не будет ли изоляция из нее тонкой?Старая изоляция расплавилась с одной стороны и провод из нее выбрался, но она осталась висеть. Нужно ее срезать или прижать под термоусадку тоже.2) И еще, по приведенной ссылке написано про пайку алюминия. Такого варианта я вообще не рассматривал. Медные провода паять умею - справлюсь с алюминием???3) Насчет Wago наверное самый простой вариант соединения. Wago приходилось держать в руках. Доверия просто не вызывают. Понимаю, что вопрос сто раз уже обсуждался. Но страх есть, будет ли все надежно?С уважением, Юрий.
  • 0

#5   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 143 сообщений
  • 1410 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 15 Апрель 2008 - 10:56

1- нет не правильно, просто изолента не самый надёжный способ, хреновой многотермоусадка - имеет 2 диаметра в маркировке (до усадки и после), изоляцию лучше снимите она дубовая в этом месте2 - есть флюсы которые лудят аллюминий очень даже хорошо3 - у ваго есть номинальный ток - его они хорошо держат
  • 0

#6   Ryurikovich

Ryurikovich
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 15 Апрель 2008 - 17:34

Спасибо Вам большое за исчерпывающие ответы.
  • 0

#7   Andy816a

Andy816a
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 29-Январь 14
  • 813 сообщений
  • 1 спасибо
  • 1

Отправлено 15 Апрель 2008 - 23:07

Ryurikovich

И еще, по приведенной ссылке написано про пайку алюминия. Такого варианта я вообще не рассматривал. Медные провода паять умею - справлюсь с алюминием???

Паяют припоем ПОЦ(припой оловянно-цинковый), правда нужен достаточно мощный паяльник, 80...100 Вт, т.к. припой - тугоплавкий. Флюс - не нужен.
  • 0

#8   Ryurikovich

Ryurikovich
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 21 Апрель 2008 - 06:18

Друзья, спасибо всем кто откликнулся и помог советом. В эти выходные провел ремонтные работы:1) срезал старую скрутку2) одел термоусадку, где была повреждена изоляция3) зачистил провода на 12 мм и немного шкуркой4) использовал Wago 773 серии на 6 контактов. Проводов в скрутке было пять. 5) аккуратно уложил все назад в коробку6) то же сделал со второй скруткой.Wago по надписи на коробочке держат 16А. У меня пробки в старой квартире стоят сейчас на 10А. Включал стиральную машину, трогал клеммник. Не греется. Видимо доверять Wago можно. Поскольку это была главная распредкоробка, сразу после счетчика, то дольше времени заняли подготовительные работы. А именно, чтобы не беспокоить соседей и воспользоваться феном при отключенной сети, а также для организации освещения, переделал удлинитель. Вместо вилки приделал крокодилов и подключался из щитка в подъезде.
  • 0

#9   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 041 сообщений
  • 1036 спасибо
  • Сибирь
  • 197

Отправлено 21 Апрель 2008 - 15:45

Терпение и труд всё перетрут! :D
  • 0

#10   Lee

Lee
  • Online
  • Прорабы
  • PipPipPipPip
  • 06-Апрель 07
  • 2 080 сообщений
  • 528 спасибо
  • Юг Руси
  • 143

Отправлено 22 Апрель 2008 - 23:29

у ваго есть номинальный ток - его они хорошо держат

У хорошо сделанной скрутки номинальный ток при прочих равных разве не больше? Перегрузку (что частенько бывает в зимнее время) скрутка выдержит безболезнее? Мое имхо ваги удобны при работе - быстро, сертифицировано и т.д. Для себя и родственников все скручено и сварено (кроме Al), гарантия пожизненная (имеется ввиду моя жизнь).
  • 0

#11   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 143 сообщений
  • 1410 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 23 Апрель 2008 - 00:08

У хорошо сделанной скрутки номинальный ток при прочих равных разве не больше? Перегрузку (что частенько бывает в зимнее время) скрутка выдержит безболезнее? Мое имхо ваги удобны при работе - быстро, сертифицировано и т.д. Для себя и родственников все скручено и сварено (кроме Al), гарантия пожизненная (имеется ввиду моя жизнь).

перегрузку автоматы отключат :) а вот у меня (поверьте на слово :D хотя и фоты могу выдать) усё на 223 ваге