Обычный дом, обычная квартира, только что сдана.Каким местом в ПУЭ (или еще какой норматив, обязанный к исполнению Застройщиком) регламентируется сечение разводки электрики от щитка до потребителей.Т.е. где написано (если написано), что обязано быть скажем 1.5 на свет, 2.5 на розетки и 6 на плиту (или другие значения)?Там где я искал на форумах - пишут по нормативам как выше, но не приводят откуда норматив с указанием главы, а сам я чего то не нашел окромя п. 2.1.14и соответственно таблицы 2.1.1. (Наименьшие сечения токопроводящих жил проводов и кабелей в электропроводках) со смешными числами типа 0.5-1 квадрата и "7.1.45. Выбор сечения проводников следует проводить согласно требованиям соответствующих глав ПУЭ."

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

ПУЭ п 1.3 Понятий на плиту,освещение,розетки нет, а есть ДОПУСТИМЫЕ ДЛИТЕЛЬНЫЕ ТОКИ ДЛЯ ПРОВОДОВ, ШНУРОВ И КАБЕЛЕЙ.Как ток расчитать надеюсь знаете.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Как ток расчитать надеюсь знаете.

Знаю, но вопрос не в этом.То есть фактически минимальных нормативов нет? И если для жилых помещений на розетку идет скажем 1 квадрат меди, то претензий предъявить Застройщику нельзя, т.к. не фиг подключать потребителя в розетку на бОльшую мощность?
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Знаю, но вопрос не в этом.То есть фактически минимальных нормативов нет? И если для жилых помещений на розетку идет скажем 1 квадрат меди, то претензий предъявить Застройщику нельзя, т.к. не фиг подключать потребителя в розетку на бОльшую мощность?

Минимальные как-раз в табл. 2.1.1.Встречный вопрос, а что вас беспокоит? 1мм2 по меди это 3кВт нагрузки,для вас это мало? Изменено пользователем robroi
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1мм2 по меди это 3кВт нагрузки,для вас это мало?

групповой на квартриу мне кажется мало :)От щитка идут 3 линии, одна из них на плиту, т.е. фактически 2 линии 16А, которые в распредкоробке параллелятся на 3 комнаты, сечение 1.25 каждой, нет повода для беспокойства?
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Беспокоиться я думаю нестоит, если не собираетесь использовать приборы большой мощьности.Вообще-то у вас должен быть договор на поставку и использование эл. эн., где указывается проектная мощьность квартиры(дома),в моём случае 2кВт плюс увелечение на 1кВт.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Т.е. в квартире можно включить один чайник на 2.5 кВт и при этом уже нарушение или я чего то неправильно понимаю? :)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Т.е. в квартире можно включить один чайник на 2.5 кВт и при этом уже нарушение или я чего то неправильно понимаю? :)

С точки зрения договора-да.Если докажут нарушение то ПОСТАВЩИК снимает гарантию на надёжность,безопастность и качество эл.эн., т.е. компенсацию за сгоревший комп. вы не получите(тьфу-тьфу-тьфу) даже если это произошло из-за перенапряжение т.е. по вине ПОСТАВЩИКА. Изменено пользователем robroi
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

в ПУЭ прописано что для квартир провод используется (свет и розетки) не менее или равно 1,5мм2

вот и строители экономят, а из за того, что и производители - тоже экономят 1,5 на самом деле меньше 1,5 мм2 а вот это уже нарушение

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

не менее или равно 1,5мм2

Ткните пожалуйста носом, это оно?"Таблица 7.1.1. Наименьшие допустимые сечения кабелей и проводов электрических сетей в жилых зданияхЛинии групповых сетей - 1.5 мм2"
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

оно :)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из сервисов



  • Наши рекомендации

    • Аккумуляторные пилы  SCW и  SCM  22-A
      После того как провёл тесты, приступил к самому главному. Поменять диски местами, и проверить, как инструмент на это отреагирует, ведь они внешнее и походу внутренне практически одинаковые, пила по дереву конечно более навороченее, есть настройки угла наклона и можно на шину посадить через адаптер.

      • 4 ответа
    • Дома из сруба: идеальное сочетание уюта и прочности.
      Строительство собственного дома является важной вехой в жизни любого человека, поскольку оно знаменует собой важное событие. Выбор строительных материалов имеет огромное значение для создания теплого и функционального жилища. На протяжении всей древней истории древесина была распространенным материалом для строительства домов, что отразилось на различных культурах мира.

      • 0 ответов
    • Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки
      Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки

        • Нравится
      • 16 ответов
    • Вторая жизнь дивана: искусство ремонта мягкой мебели своими руками
      В эпоху беспрерывного потребления и стремления к новизне, ремонт старой мягкой мебели своими руками приобретает не просто практическое, но и глубоко философское значение. Это действие как знак уважения к труду мастеров, которые вложили свое мастерство в создание диванов, кресел и пуфов, и как воплощение идеи устойчивого потребления. С каждым возвращенным к жизни предметом мебели, мы не только сохраняем историю и уникальность каждого изделия, но и противостоим бездумному обновлению интерьера за счет экологии и рационального использования ресурсов.

        • Нравится
      • 0 ответов
    • Потолки инь и янь
      Одна из первых наших работподдержали восточную тематику веткой сакуры

       

       

      • 32 ответа
    • Люк для кошек своими руками
      Разумеется давно придуманы и продаются специальные лючки для кошек, которые можно врезать в дверь, но мы ведь не ищем легких путей . Да и по зоомагазинам я не хожу, а "гугление" показало, что такие люки для кошек стоят относительно не дешево. В то же время под рукой были два "копеечных" сантехнических пластиковых лючка для ГКЛ. Все что оставалось, так это обломать фиксаторы крышек, что бы они открывались в обе стороны, ровно выпилить отверстие в двери, да вклеить симметрично эти лючки.

      То, что получилось видно на фото. Разумеется это не для тех, у кого "дизайнерский ремонт", но для обыкновенной квартиры вполне подходит. Недостатков не замечено, животных и людей всё устраивает .


      Реакцию форумчан на этот люк можно узнать в этой теме https://homemasters.ru/...me/?p=330637

        • Ого
      • 5 ответов
    • Подходы к ремонту старых домов в России
      В России сотни тысяч старых домов, многие из которых являются не только свидетельством исторического наследия, но и отражением уникальной культуры и традиций страны. Эти дома, будь то деревянные избы или старинные каменные постройки, сохраняют в себе дух времени и рассказывают историю поколений.

      • 0 ответов
    • Газовые котлы: эффективное, экономичное и экологичное решение для отопления вашего дома
      В современном мире, где комфорт и устойчивость стали ключевыми аспектами повседневной жизни, выбор правильного источника отопления дома становится особенно актуальным. Газовые котлы, сочетая в себе преимущества эффективности, экономичности и экологичности, представляют собой одно из наиболее популярных решений для обеспечения комфортной температуры в жилых и коммерческих помещениях.

      • 0 ответов
×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.