Перейти к содержимому

  • Форум о ремонте и строительстве
REHAU
Фотография
- - - - -

Нулевая шина?


Сообщений в теме: 19

#1   avi

avi
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 25-Декабрь 07
  • 147 сообщений
  • 7 спасибо
  • Екатеринбург
  • 0

Отправлено 19 Май 2008 - 13:10

При установке двух УЗО надо ли нулевые проводники делить соответственно на 2 нулевые шины?Т.е. от каждого УЗО свой ноль на свою шину, или все ноли на одну шину?
  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

Нулевая зона в холодильнике

Не то что надо? Воспользуйтесь поиском или зарегистрируйтесь и задайте свой вопрос.

#2   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 141 сообщений
  • 1409 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 19 Май 2008 - 14:23

надо ли нулевые проводники делить соответственно на 2 нулевые шины?

обязательно - иначе вы ни одно узо не включите
  • 0

#3   avi

avi
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 25-Декабрь 07
  • 147 сообщений
  • 7 спасибо
  • Екатеринбург
  • 0

Отправлено 19 Май 2008 - 14:42

То есть, если посадить все ноли на одну шину, при срабатывании УЗО не будет понятно, какой потребитель косячит?Количество УЗО = количеству нулевых шин?И на свет можно УЗО не ставить? З.Ы. Помню был где-то ответ - инет кончается.
  • 0

#4   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 141 сообщений
  • 1409 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 19 Май 2008 - 14:53

То есть, если посадить все ноли на одну шину, при срабатывании УЗО не будет понятно, какой потребитель косячит? Количество УЗО = количеству нулевых шин? И на свет можно УЗО не ставить? З.Ы. Помню был где-то ответ - инет кончается.

если посадить на одну - токак только появится нагрузка на любой ветке отключатся сразу все узо, и это без косяков!!! сколько узо столько и нулевых шин - верно :) на свет можно и не ставить
  • 0

#5   avi

avi
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 25-Декабрь 07
  • 147 сообщений
  • 7 спасибо
  • Екатеринбург
  • 0

Отправлено 20 Май 2008 - 08:47

Гляньте на схемку.УЗО на входе соединены между собой перемычками. Допускается ли такое?Дальше фаза идет на каждый автомат, а ноль от каждого УЗО на свою шину.И еще вопрос: если свет не заводить на УЗО, то получается надо прямо из счетчика дополнительно по две линии отводить, и все это из одного зажима?Три конца в клеммник счетчика не войдет. Как быть?

Прикрепленные изображения

  • Схема - Размер 33,39К, Загружен: 425

  • 0

#6   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 141 сообщений
  • 1409 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 20 Май 2008 - 12:55

про соединение узо - так и делают, схема правильная можно запускать :) ну а почему вы на узо перемычку кидаете а на автомат не можете кинуть? берите с второго узо сверху и ноль и фазу (через автомат) на свет
  • 0

#7   avi

avi
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 25-Декабрь 07
  • 147 сообщений
  • 7 спасибо
  • Екатеринбург
  • 0

Отправлено 20 Май 2008 - 13:18

Понял, спасибо.В доме нет заземления - третьи кабели можно и в щитке и в подразетниках откусить за ненадобностью.Я так понял, зануление делать не стОит - может боком выйти. Вчера заглядывал в этажный щит - соседу заменили ввод и один конец прикпутили на корпус щита. Предлагали мне сделать тоже самое, убедите, что не надо если оно так.
  • 0

#8   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 141 сообщений
  • 1409 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 20 Май 2008 - 14:16

третьи кабели можно и в щитке и в подразетниках откусить за ненадобностью. убедите, что не надо если оно так.

1. кусать не надо - изоленточкой виток два мотаните и загните :) 2. ну давно же на форуме - https://homemasters....nie-v-kvartire/
  • 0

#9   avi

avi
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 25-Декабрь 07
  • 147 сообщений
  • 7 спасибо
  • Екатеринбург
  • 0

Отправлено 22 Май 2008 - 14:27

Вот такая получилась абра-кадабра.Осталось только потребителей подцепить.

Прикрепленные изображения

  • 1 - Размер 74,9К, Загружен: 422

  • 0

#10   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 141 сообщений
  • 1409 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 22 Май 2008 - 16:15

Для первого раза - очень даже ничего :) маленькие тонкости монтажа:что бы было красиво провод перед монтажом надо распрямить - пропустить вокруг трубы и тянуть, либо один конец прикрутить к чему нить и тряпкой протянутьтот же выход со счётчика я бы под дин рейкой запустилвсе концы надо бы подписать - на будующеебелый вводной провод не кидайте просто так - посадите на клемму земли, а вот остальные пусть висят
  • 0

#11   avi

avi
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 25-Декабрь 07
  • 147 сообщений
  • 7 спасибо
  • Екатеринбург
  • 0

Отправлено 26 Май 2008 - 12:04

все концы надо бы подписать - на будующее

Еще не прозванивал.

белый вводной провод не кидайте просто так - посадите на клемму земли, а вот остальные пусть висят

Для чего? Ниже, посмотрите, еще "земляной" желто-зеленый идет. У меня ввод 4*6мм. Кстати 6-ку не так просто под DIN-рейку запустить, поэтому повел в обход. P.S. заземления дом не имеет.
  • 0

#12   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 141 сообщений
  • 1409 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 26 Май 2008 - 14:59

Для чего? Ниже, посмотрите, еще "земляной" желто-зеленый идет. У меня ввод 4*6мм.

слона то я и не приметил :D на всякий случай, никогда не знаешь что там в общем щитке делается и кем да и 10 можно там проложить, что бы не мешал :)
  • 0

#13   divo2009

divo2009
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 06-Ноябрь 11
  • 24 сообщений
  • 4 спасибо
  • 0

Отправлено 03 Февраль 2012 - 13:16

у меня вопрос - какой смысл делать два зануления для двух УЗО если они все равно занулены на одну точку - щиток? Ведь все равно как не крути получается одна шина? И по любому выключатся все УЗО при появлении тока на нулевом контакте? или я может чего не понимаю? Если так поясните пожалуйста? Если можно с рисунком (так легче понять)
  • 0

#14   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 935 сообщений
  • 891 спасибо
  • Пермь
  • 150

Отправлено 03 Февраль 2012 - 13:50

Если речь о том, что имеется на выходе каждого УЗО по шинке нейтрали на рисунке

Схема - Размер 33,39К, Загружен: 1

 , то это правильно, у каждого своя группа контроля на выходе. При соединении шинок между собой оба УЗО сработают, в теории может и только один - самый шустрый. Почему? Возникнут между нулями выходов УЗО токи (чере эту перемычку) из-за перекоса нагрузок по группами (напряжение на нуля 1 группы не равно напряжению нуля 2 группы). Эти токи для УЗО станут токами утечки и они оба отработают.


  • 0

#15   divo2009

divo2009
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 06-Ноябрь 11
  • 24 сообщений
  • 4 спасибо
  • 0

Отправлено 04 Февраль 2012 - 08:40

я имею в виду такое соединение. Оба УЗО имеют свою нуль-шину (красный и синий круг), которые разными или одним проводником соеденены на щите (черный круг). По идее конечно первым должен сработать тот УЗО, на шине которого появится утечка, но поскольку скорость искричества значительно выше скорости сработки УЗО, то в итоге отработают оба. При этом еще и на других розетках появится паразитное напряжение способное вывести из строя оборудование. Значит нет смысла вообще ставить УЗО на зануление?Кстати, периодически вижу в специализированных магазинах устройство под названием нуль-шина. Ставится на дин-рейку в щите со всем остальным оборудованием. Может кто-то чего сказать по этому чудо-устройству?

Прикрепленные изображения

  • ___ - Размер 51,17К, Загружен: 112

  • 0

#16   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 141 сообщений
  • 1409 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 04 Февраль 2012 - 10:47

поясни твой вопрос? у узо 4 контакта вход и выход фазы и вход и выход ноля, куда ты пытаешься прицепить красный и синий провод???и в узо не возникает утечек, утечки появляются где угодно, а узо определяет их наличие и отключает ток
  • 0

#17   divo2009

divo2009
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 06-Ноябрь 11
  • 24 сообщений
  • 4 спасибо
  • 0

Отправлено 04 Февраль 2012 - 11:23

точно. протупил. просто у меня на водогрее встроенный узо стоит и вилка с заземляющим контактом. Я и подумал, что он каким-то образом еще дополнительно на нуль замыкается. С этим вопросм разобрался, а что по второму - нуль-шине. Есть смысл покупать или достаточно просто в щитке планку кинуть не такую красивую?
  • 0

#18   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 141 сообщений
  • 1409 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 04 Февраль 2012 - 14:37

а что тебя в ней смущает? в этой шине? если цена так есть и иэк , ставь что угодно - условие она не должна контактировать с металлом щитка, с той же рейкой
  • 0

#19   divo2009

divo2009
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 06-Ноябрь 11
  • 24 сообщений
  • 4 спасибо
  • 0

Отправлено 05 Февраль 2012 - 08:05

в том-то все и дело что она в конечном итоге будет контактировать через щиток с другой шиной. А что касается цены, то в вопросе безопасности оборудования стоимостью несколько сотен тысяч рублей наверное это не существенно.
  • 0

#20   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 935 сообщений
  • 891 спасибо
  • Пермь
  • 150

Отправлено 06 Февраль 2012 - 06:19

она в конечном итоге будет контактировать через щиток с другой шиной

- против этого имеются пластиковые изоляторы в виде подставок-эксцентриков.
  • 0





Google рекомендует

Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных

Рейтинг@Mail.ru