Перейти к содержанию
Форум о ремонте и строительстве
addy100

разводка и подсоединение сигнализации.

Рекомендуемые сообщения

Jurij

Нет, такого сайта я, к сожалению, не знаю. Зачем им рассказывать о нюансах, легче самим смонтировать.

Вот нашел ...мож кому пригодится..http://forum.autoua.net/showflat.php?Cat=0&Number=2329246&page=0&fpart=6&vc=1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Andy816a

Категорически не рекомендую врезные герконы(типа СМК-5)! Сложны в установке - высокие требования к соосности - и, как следствие, нестабильность в срабатывании. Чуть поведёт раму окна или полотно двери, либо - не плотный замок/запор, замучаешься с "ложняками". Имхо, самые надёжные - накладные, типа СМК-1.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
apmav

Ставим ИО-102-2, самые распространенные не врезные, очень часто удается "спрятать" в профиль пластиковых входных групп. С окнами сложнее обычно там мало каких либо ниш, но попадались. Надо фото вашего профиля, что нибудь придумаем.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
apmav

Померейте вот так, должно войти. Обычно хорошо помещается еще зазорчик остается. Геркон разобрать и залить герметиком, на всякий случай.post-27190-1251563070_thumb.jpgpost-27190-1251563043_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Andy816a

apmav, мож, я твой рисунок не понял, но, такое впечатление, что у тебя магнит не даст окну закрыться...

Вот как ставлю я(в сечении):

post-11036-1251575277_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
apmav

Andy816a, так как ставишь ты я тоже часто ставлю, но бывает зазор между рамой и фрамугой достаточным для прохождения магнита.Вот такой вариант. На обьекте сфоткаю - выложу.post-27190-1251606458_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Jurij

apmav, мож, я твой рисунок не понял, но, такое впечатление, что у тебя магнит не даст окну закрыться...

Вот как ставлю я(в сечении):

post-11036-1251575277_thumb.jpg

При в сем уважении так ставить не хотелось бы...И еще при внутреннем монтаже придется сверлить дыру в раме ,а это не чревато?...Ну ,воды внутрь рамы не нальётся,или загерметизировать надоть? :rolleyes:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
apmav

Ну ,воды внутрь рамы не нальётся,или загерметизировать надоть?

Не нальется, но герметик не лишний. Еще один ньюанс, при внутреннем монтаже надо вывод проводов из геркона сделать прямо в отверстие. Взять половинку корпуса геркона, прсверлить в ней дырочку, чтоб провода выходили прямо вниз.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Jurij

А провода из геркона в кембрик сажать?И еще вопросик:собираюсь на конце шлейфа с несколькими герконами ставить резистор,ну чтобы срабатывало и при закоротке и при обрыве,но в таком случае получается что разветвление шлейфа делать нельзя?(т.к. сопротивление в этом случае -на каждом конце по резистору-будет изменено).Смотрел несколько фот с инсталяцией централи -кто то внутри(в коробке с централью)ставит еще один геркон-на открывание,кто то и пьезо сирену туда еще засовывает.Насколько это оправдано?И не моразм ли такая перестраховка? :DДа ,еще -провода я понимаю паять придется,а потом изоляцией или в термоусадочный кембрик?Как вообще то делается?

Изменено пользователем Jurij

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
apmav

А провода из геркона в кембрик сажать?

Да сажать. Получиться двойная изоляция как и должно быть.

разветвление шлейфа делать нельзя?

Обычно ответление шлейфа не допускается ввиду того что существует возможность закоротки ответвления. Но, во первых вы же дома делаете и схему разводки сигнализации никому докладывать не собираетесь. Думаю не страшно сделать ответвление.

сопротивление в этом случае -на каждом конце по резистору-будет изменено

Сопротивление ставиться в конце шлейфа, ответвления без сопротивлений, просто "короткое"

кто то внутри(в коробке с централью)ставит еще один геркон-на открывание,кто то и пьезо сирену туда еще засовывает

На обьектах где имеется доступ посторонних лиц к оборудованию ОПС мы блокируем не только центральную панель, но и датчики (на движение, разбитие) от вскрытия корпуса (так называемый "тампер") в неохраняемое время. Собираются все тампера в единый шлейф с параметрами "24 часа охрана".

Да ,еще -провода я понимаю паять придется,а потом изоляцией или в термоусадочный кембрик?Как вообще то делается?

Ключевые узлы собираются с учетом, чтоб был доступ в дальнейшем для поиска неисправностей, а в случае с СМК да паять и изоляция.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Andy816a

А провода из геркона в кембрик сажать?И еще вопросик:собираюсь на конце шлейфа с несколькими герконами ставить резистор,ну чтобы срабатывало и при закоротке и при обрыве,но в таком случае получается что разветвление шлейфа делать нельзя?(т.к. сопротивление в этом случае -на каждом конце по резистору-будет изменено).Смотрел несколько фот с инсталяцией централи -кто то внутри(в коробке с централью)ставит еще один геркон-на открывание,кто то и пьезо сирену туда еще засовывает.Насколько это оправдано?И не моразм ли такая перестраховка? :DДа ,еще -провода я понимаю паять придется,а потом изоляцией или в термоусадочный кембрик?Как вообще то делается?

Не хочу тебя расстраивать, но, куда ты собираешься прятать провода от геркона? Не будешь же ты фрезеровать канавку в пластиковой раме? Обычно, подвод к геркону делается в узком коробе(туда же, кстати, прячется и сам геркон с оконечкой, как правило).Ответвления шлейфов с распределённой оконечкой теоретически возможны, официально - НЕ допустимы.Кстати, какая подразумевается сигналка? Автономная или - со сдачей на ОВО/УВО? Если на вневедомственную - забудь о самодеятельности, либо - готовь денежку увошникам, как за их собственный монтаж. В противном случае - на вневедомственную охрану не примут(если денежку не отпишешь). ХЗ, мож, у вас и по-другому... :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Jurij

Сигналка вот такая http://www.orvos.ee/ite...t.php?iid=20 ,уже чутарик заманался с установкой -размотал уже 200 м кабеля ,13 датчиков движения ,12 герконов,4 датчика дыма.На пульт скорее всего сдавать не буду -поставлю на улице автономную сирену и внутренних две.Район у нас обжитой -достаточно просто чтоб чтото висело на стене и помигивало.Герконы входят в раму с запасом так что проблемм не будет (кстати неразборные и залиты герметиком...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
apmav

Будете настраивать - делайте дозвон а не SMS. SMS бывает приходят с большим опозданием.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Andy816a
Jurij, рекомендую. Расставить как можно более пьезосирен(можно - с автономным питанием) по дому. Стоят не дорого, а супостата дезоориентируют солидно(стандартный уровень громкости ~115...130 dB + удачно подобранная частота звучания - ну, очень мерзкая... :)) . Есть реальные случаи, когда, из-за орущих пьезосирен, заказчик отделывался "малой кровью" - хватали близлежащую электронику у входа и сваливали. Хотя, подъезжали на машине с желанием позабирать всё :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Jurij

Еще вопрос.Нужно ли использовать антисаботажные контакты в сиренах и в датчиках движения в своём доме(соответственно задействовать одну зону для этого) .И если есть фото ,как оформлено подсоединение централи(фото подсоединенной централи).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
apmav

Еще вопрос.Нужно ли использовать антисаботажные контакты в сиренах и в датчиках движения в своём доме(соответственно задействовать одну зону для этого) .И если есть фото ,как оформлено подсоединение централи(фото подсоединенной централи).

Ну у себя дома я эти контакты не использовал, не думаю что дома кто-то полезет отключать датчики и сирены.Панель сфоткаю - вылажу.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
likilo

Здравствуйте!На днях на дачу влезли воры.Поперли инструмент.Дача находится далековато,что бы был смысл в смс оповещении.В финансах ограничен.Есть ли смысл в такой штуке-http://www.vsepodkontrolem.ru/product/zashiti-sebja-sam-cifrovaja-sistema-ohrannoj-signalizacii-dlja-doma-dachi-garazha/ ?На охрану нужно поставить только одну комнату в 20 метров.Есть 3 окна и одна дверь.Заранее спасибо!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Jurij

И еще вот это добавь,тогда точно поможет...http://www.guarda.ru/guarda/data/active_protect/txt_18.php

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Кошель66

Здравствуйте!На днях на дачу влезли воры.Поперли инструмент.Дача находится далековато,что бы был смысл в смс оповещении.В финансах ограничен.Есть ли смысл в такой штуке-http://www.vsepodkontrolem.ru/product/zashiti-sebja-sam-cifrovaja-sistema-ohrannoj-signalizacii-dlja-doma-dachi-garazha/ ?На охрану нужно поставить только одну комнату в 20 метров.Есть 3 окна и одна дверь.Заранее спасибо!

Ну , что сказать есть желание поддержать Российского производителя то пожалуйста :D Это автономка, и поможет она как мёртвому припарка, если только рядом сторож не отирается. Всегда поражался таким комплектам, по цене в 1,5-2 раза дороже реальной стоимости оборудования.

А вообще для решения твоей задачи надо б твои желания знать. Простое - "что б враги не залезли" не проходит.

И еще вот это добавь,тогда точно поможет...http://www.guarda.ru/guarda/data/active_protect/txt_18.php

Вот это интересней, хоть и самоделка :D тока к этому еще бесперебойник нужон, да кой какие еще прибамбасы.

Хотя когда-то встречал, что-то подобное , но уже промышленного изготовления.

Еще вопрос.Нужно ли использовать антисаботажные контакты в сиренах и в датчиках движения в своём доме(соответственно задействовать одну зону для этого) .И если есть фото ,как оформлено подсоединение централи(фото подсоединенной централи).

Антисаботаж используется в общедоступных местах, если у тебя в доме собираются пати по 50-100 человек, то тоды надо. Если для себя то неть. Если только сирена не вынесена в место доступное для жулика :D

Jurij, рекомендую. Расставить как можно более пьезосирен(можно - с автономным питанием) по дому. Стоят не дорого, а супостата дезоориентируют солидно(стандартный уровень громкости ~115...130 dB + удачно подобранная частота звучания - ну, очень мерзкая... :)) . Есть реальные случаи, когда, из-за орущих пьезосирен, заказчик отделывался "малой кровью" - хватали близлежащую электронику у входа и сваливали. Хотя, подъезжали на машине с желанием позабирать всё :)

Проведите эксперимент, включите эту автономную пищалку и закройте дверь входную дверь. Много соседи услышат??? Знаю, что нет. Дезоориентируют они только алкоголика случайно выдавившего дверь. всё это профонация сигнализации и перевод деньгов.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь