Перейти к содержимому

  • Форум о ремонте и строительстве
Фотография
- - - - -

Электрификация ванной комнаты


Сообщений в теме: 9

#1   novoross

novoross
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 27-Февраль 08
  • 40 сообщений
  • 2 спасибо
  • Новороссийск
  • 0

Отправлено 16 Июль 2008 - 10:19

Приветствую. Полным ходом идет отделка ванной и туалета. Потолочное освещение 12В с отдельными пониж. трансами в туалете и ванной, освещение зеркала свой транс, встроенный от производителя, там же розетка 220В 2-х контактная. На душевую кабинку тоже встроенный транс. И...стиралка автомат.Нарисовал схему. Возможно что-то не так, поправьте пожалуйста.

Прикрепленные изображения

  • Ванная - Размер 8,54К, Загружен: 187

  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   dimp

dimp
  • Online
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 179 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 16 Июль 2008 - 10:32

а 25А 30мА это что ??? дифавтомат или узо? и почему 25А исходя чего? свет лучше не вести через узо (во первых у вас 12В, во вторых при срабатывании узо останетесь ещё и в темноте)
  • 0

#3   novoross

novoross
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 27-Февраль 08
  • 40 сообщений
  • 2 спасибо
  • Новороссийск
  • 0

Отправлено 16 Июль 2008 - 10:40

а 25А 30мА это что ??? дифавтомат или узо? и почему 25А исходя чего?

Это исходя из того что есть, от застройщика. Они его называют УЗО. Т.е. его номинал менять? На какой?
  • 0

#4   dimp

dimp
  • Online
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 179 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 16 Июль 2008 - 10:44

а до него или после автоматы хоть какие есть? :blink:
  • 0

#5   novoross

novoross
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 27-Февраль 08
  • 40 сообщений
  • 2 спасибо
  • Новороссийск
  • 0

Отправлено 16 Июль 2008 - 10:53

а до него или после автоматы хоть какие есть? :blink:

От счетчика сразу на УЗО (их 4шт. запаралелено), с УЗО на распаячные коробки. Производитель "Щит". Правда к одному из четырех УЗО подключены автоматы
  • 0

#6   dimp

dimp
  • Online
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 179 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 16 Июль 2008 - 11:49

а до счетчика автомат? и фотку бы этого узо или его тип
  • 0

#7   novoross

novoross
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 27-Февраль 08
  • 40 сообщений
  • 2 спасибо
  • Новороссийск
  • 0

Отправлено 16 Июль 2008 - 12:21

а до счетчика автомат? и фотку бы этого узо или его тип

До счетчика спаренный автомат стоит на площадке, фото квартирного щитка неважное присоединяю, если что, могу позже получше сфотать. Щит СВДТ 222 С25 30мА это, как я понял диф.автомат. Так есть еще ошибки по схеме?

Прикрепленные изображения

  • счетчик - Размер 171,03К, Загружен: 150

  • 0

#8   dimp

dimp
  • Online
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 179 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 16 Июль 2008 - 13:25

про свет я уже написал, имхо на ванну лучше ставить на 10мА и ток 16А
  • 0

#9   novoross

novoross
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 27-Февраль 08
  • 40 сообщений
  • 2 спасибо
  • Новороссийск
  • 0

Отправлено 27 Июль 2008 - 11:20

свет лучше не вести через узо (во первых у вас 12В, во вторых при срабатывании узо останетесь ещё и в темноте)

По Вашей подсказке пересмотрел схемку (присоединяю), на зеркале производитель установил двухполюсную розетку, пониж. трансформатор, лампы 12В. Вопрос будет ли такая схема защищать от удара током? Рядом стоит полотенцесушитель.

Прикрепленные изображения

  • Ванная_2 - Размер 10,83К, Загружен: 65

  • 0

#10   dimp

dimp
  • Online
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 179 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 27 Июль 2008 - 12:06

Вопрос будет ли такая схема защищать от удара током?

в случае чего - от ударов не будет, а вот от поражения защитит
  • 0




Google рекомендует

Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных