Перейти к содержимому

  • Форум о ремонте и строительстве
REHAU
Фотография
- - - - -

Оцените возможность подключения


Сообщений в теме: 4

#1   ZalexZ

ZalexZ
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 28-Май 08
  • 39 сообщений
  • 8 спасибо
  • 0

Отправлено 19 Август 2008 - 07:42

Здравствуйте.Делаю поэтапный ремонт квартиры, проводку меняю так же поэтапно. На данный момент собираюсь делать разводку в детской комнате, площадью 12 кв. м. Дом панельный 80-х годов, тип не знаю. В распредкоробку приходит фаза на розетки, фаза на освещение и ноль (все алюминий). Заземления нет. Набросал план разводки освещения. Оцените, пожалуйста, все ли правильно понимаю, можно ли сделать таким образом:Освещение:1. Вход в распределительную коробку оставляю пока алюминиевый (нет пока возможности поменять все провода в квартире полностью, т.к. вход идет из коридора, который зашит стеновыми панелями, и разбирать их буду только по мере накопления ден. знаков на следующий этап ремонта), новую проводку делаю медную (освещение 1,5, розетки 2,5), для соединения проводов - клемники Ваго.2. Из распределительной коробки беру фазу и ноль и веду их в стакан выключателя, далее ОДНУ фазу с помощью клемника разбиваю на трехклавишный выключатель (люстра, настенный светильник, декоративная подсветка конструкций из гипсокартона) и делаю разводку освещения по плану (см. прикрепленный файл). Тут меня берут сомнения - можно ли так сделать с одной фазой и нулем (в инете покопался - везде для подключения даже двухклавишного выключателя на схемах рисуют подводку ДВУХ фаз и нуля).3. Подсветка идет в конструкциях из гипсокартона (карниз-короб над окном с тремя точечными светильниками, две колонны, в каждой три небольших ниши). Подсветка ниш в колоннах несет чисто декоративный характер, тут затрудняюсь с выбором мощности светильников. 20Вт не много? Не будет греть сильно? Мощность трансформатора подбирается по суммарной мощности подключенной к ним нагрузки? Т. е. на рисунке правильно написал?4. Посветка потолка несет больше декоративный, чем осветительный характер, но все же под ними будет находиться письменный стол дочери, поэтому свет/декоративность 50/50. Какую мощность светильников выбрать в этом случае?5. Можно ли все освещение сделать проводом 1,5? Вроде мощности и токи прикинул - все в норме.6. Ну и вообще правильно ли составлена схема?Розетки:7. Вторую фазу беру на розетки, ноль общий с контуром освещения. Розеток будет 3 двойных блока. К розеткам подключается: 1-й блок настольная лампа и компьютер (жесь может понадобится блок из 3-х розеток); 2-й блок телевизор и ДВД-плеер; 3-й блок минимуз. центр и одна остается свободная (изредка будет пылесос во время уборки втакать, фен по надобности и т.п.).8. Правильно ли составлена схема расключения контура розеток (второй прикрепленный файл), достаточно ли весь контур сделать кабелем 2,5?9. А вообще можно ли в моем случае от одной фазы и нуля запитать и контур освещения и контур розеток? Т. е. пришла фаза и развел ее и на розетки и на освещение. Как это будет с точки зрения надежности и безопасности?9. Раз в квартире не предусмотрено заземление, можно ли обойтись без него?Заранее огромное спасибо.Вот файл с розетками:

Прикрепленные изображения

  • освещение_1 - Размер 74,1К, Загружен: 286
  • розетки - Размер 58,3К, Загружен: 148

  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 141 сообщений
  • 1409 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 19 Август 2008 - 10:37

пока только по схемам(переварить остальное сходу трудно :) ) по схеме освещения - ну где вы видели такое подключение ламп??? почему у лампы 3вывода, только средняя (она одна) нарисована правильно и подключение трансформаторов, а так в общем правильнорозетки тоже нормально только опять НО как это так что у вас общий ноль???? какой смысл тогда фазы подавать по разным проводам? нулевой провод (общий) будет греться а фазные нет (при нагрузке хорошей но допустимой)
  • 0

#3   ZalexZ

ZalexZ
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 28-Май 08
  • 39 сообщений
  • 8 спасибо
  • 0

Отправлено 19 Август 2008 - 11:01

Да, по лампочкам че-то я нарисовал ерунду :rolleyes: Считаем что это я параллельное подключение так изобразил.По поводу того что в распредкоробке один ноль и две фазы - сегодня поковыряюсь, уточню. Вчера только мельком глянул.
  • 0

#4   ZalexZ

ZalexZ
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 28-Май 08
  • 39 сообщений
  • 8 спасибо
  • 0

Отправлено 20 Август 2008 - 04:42

Много написал, самому тяжело читать...Поясните просто следующее: 1. Можно ли на одну фазу и ноль повесить освещение в том объеме что у меня на схеме и разводку всю сделать кабелем 1,5.2. На вторую фазу и ноль розетки кабелем 2,5?3. Для декоративной подсветки какой мощности и типа лампы целесообразнее использовать?
  • 0

#5   Al.R

Al.R
  • Offline
  • Пользователи
  • Бригадир
  • PipPipPip
  • 07-Октябрь 09
  • 120 сообщений
  • 0

Отправлено 03 Сентябрь 2008 - 13:19

Много написал, самому тяжело читать... Поясните просто следующее: 1. Можно ли на одну фазу и ноль повесить освещение в том объеме что у меня на схеме и разводку всю сделать кабелем 1,5. 2. На вторую фазу и ноль розетки кабелем 2,5? 3. Для декоративной подсветки какой мощности и типа лампы целесообразнее использовать?

1. Освещение, если 220В лампы, кабелем медь 1,5 мм - нормально. если после трансформатора - мало. 2. нормально 3. мощность декора - вопрос вкуса и дизайна, кому-то по-темнее, кому-то по-светлее. эксперементируй, найдеш свое. клемники Ваго для соединения алюминия и меди бери серые, медь-медь - прозрачные. можно обойтись без заземления. поставь УЗО или дифавтомат.
  • 0





Google рекомендует

Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных

Рейтинг@Mail.ru