dmaraptor

Не сработало УЗО

В теме 119 сообщений

это утечка и она больше уставки (в мА) сработает обязательно автомат тоже сработает т.к. это К.З. (может чуть позже)

А как автомат может сработать чуть позже на КЗ, если до него уже сработает УЗО и цепь будет разомкнута?
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

ну это чуть - сотые доли секунды :D узо сработало, идёт разрыв (дуга) ток то всё равно протекаеи в это время

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

ну это чуть - сотые доли секунды :D узо сработало, идёт разрыв (дуга) ток то всё равно протекаеи в это время

При проверке несколько все иначе оказалось. При подсоединении лампочки к фазе и защитному занулению срабатывает УЗО, т.е все ОК.При замыкании накоротко фазы и защит нуля - УЗО остается включенным, а срабатывают два автомата - один однополюсник на фазе между УЗО и розеткой и второй (2-х полюсню) вводный автомат перед УЗО. Т.е. как объяснить этот факт? УЗО более "тормозное", чем автоматы?
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

а вот хрен его знает, я в том году эксперимент проводил сработали и автомат и узо

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

...он меня убеждал что если коснусь проводника, то даже почувствовать ничего не успею так быстро оно отключится.

Отключается, но почувствуешь.Проверял, неспециально, на 30мА ЛЕГРАНе УЗО, и кажется ИЭКе ДА.Субъективно, обычный сильный удар, как будто УЗО и нет, но не смертельно при случайном касании, а вот когда хватанулся за профиль одной рукой и в другую руку упруго ткнулся висящий провод, тогда Бога и поблагодарил и свою предусмотрительность.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

При проверке несколько все иначе оказалось. При подсоединении лампочки к фазе и защитному занулению срабатывает УЗО, т.е все ОК.При замыкании накоротко фазы и защит нуля - УЗО остается включенным, а срабатывают два автомата - один однополюсник на фазе между УЗО и розеткой и второй (2-х полюсню) вводный автомат перед УЗО. Т.е. как объяснить этот факт? УЗО более "тормозное", чем автоматы?

Нет. Узо срабатывает на несимметрию токов проходящих по проводниках, а автомат на перегрузку проводки. Вот и получилось КЗ - ток большой, а утечки как таковой нет. Поэтому и ставится перед УЗО автомат чтобы Узо не сгорело.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Действительно УЗО не реагирует на короткое замыкание, только на ток утечки. Для этого есть автоматы. На УЗО можете посмотреть мах ампераж, которое оно может держать при КЗ. А то, что Вы коснулись проводов розетки, то просто приняли напряжение, выступив как нагрузка. УЗО это не видит. А если бы коснулись любого заземленного провода, батареи, водопроводного крана, вот тогда оно точно должно сработать.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

правильно ли я понимаю, что при защитном занулении, если отгорает ноль - то у всех "заземленных" таким образов приборов будет фаза на корпусе и никакой автомат не сработает, просто приборы не будут работать. а если это например бойлер то человек это заметит нескоро. кроме того когда человека начнет убивать - УЗО тоже не поможет, т.к. ток подведен по земляному проводу, который УЗО не мониторит.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

правильно ли я понимаю, что при защитном занулении, если отгорает ноль - то у всех "заземленных" таким образов приборов будет фаза на корпусе и никакой автомат не сработает, просто приборы не будут работать. а если это например бойлер то человек это заметит нескоро. кроме того когда человека начнет убивать - УЗО тоже не поможет, т.к. ток подведен по земляному проводу, который УЗО не мониторит.

Щас начнется!А весь такой из себя... в белом и на post-6887-1338716712_thumb.gif ))))))))))))))))))))))
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А что УЗО мониторит?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А что УЗО мониторит?

А Форум почитать - влом? Тут тем про УЗО - немерянно! "У нищих - слуг нету" ((С) "Место встречи...")
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Иваныч :hooligan::)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Иваныч :hooligan::)

А я че? Я ниче, они сами! Не ты ли мне советовал здесь не распинаться насчет схемы универсального щитка, дескать, все равно тут никто никого не слышит?.. и не слушает...
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
:D Иваныч, это сарказм был в адрес kvaky:beer: P.S. Я знаю принцип работы УЗО.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

:D Иваныч, это сарказм был в адрес kvaky:beer: P.S. Я знаю принцип работы УЗО.

Ну, дык, и поделился бы! А то я все один да один... за вас отдуваюсь... )))))))))))))))
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

ахренительно смешной сарказм :xixi: ну а теперь по существу?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

у всех "заземленных" таким образов приборов будет фаза на корпусе и никакой автомат не сработает, просто приборы не будут работать

, если твоя фаза пролезет на ноль, или сгорят от повышенного напряжения - если чужая.

УЗО тоже не поможет

- потому и говорят что неправильное зануление очень опасно.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

правильно ли я понимаю, что при защитном занулении, если отгорает ноль - то у всех "заземленных" таким образов приборов будет фаза на корпусе и никакой автомат не сработает, просто приборы не будут работать. а если это например бойлер то человек это заметит нескоро. кроме того когда человека начнет убивать - УЗО тоже не поможет, т.к. ток подведен по земляному проводу, который УЗО не мониторит.

понимаешь правильно и узо не поможет, только то что заметят не скоро - не правильно, не ты одна в этой сети завязана и вопли о чем то сгоревшем начинаются очень скоро :) а вот всякие бородатые дядьки - отмазывающие от схемы щитка (Иваныч Серёга за тебя уже сделал)
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

то что заметят не скоро - не правильно

это, я так понимаю, смотря где отгорит. или где унесут) а как вообще идут электрические стояки по домам советских времен - проводами или жесткими "железяками"? глупое слово, но не знаю как их назвать. вот в щитке ноль подключается на шины, так что-то типа шин наверное к щиткам и подходит?post-59909-1338748537_thumb.jpg

если твоя фаза пролезет на ноль, или сгорят от повышенного напряжения - если чужая.

чтобы фаза "пролезла" на ноль, разве недостаточно иметь включенный прибор - тот же бойлер?
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

это, я так понимаю, смотря где отгорит. или где унесут) а как вообще идут электрические стояки по домам советских времен...

kvaky, ты же не весь щиток сфоткала. Стояков как раз и не видно.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!


Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.


Войти

  • Google рекомендует