Перейти к содержимому

  • Форум о ремонте и строительстве
Фотография
- - - - -

Покритикуйте схему?


Сообщений в теме: 18

#1   tviktor

tviktor
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 10-Декабрь 07
  • 25 сообщений
  • Владивосток
  • 0

Отправлено 26 Сентябрь 2008 - 03:27

Добрый день!Планирую менять проводку в двушке хрущёвской.На входе (в подъезде) ставлю автомат на 32А и просто выключатель нагрузки на 32А (вместо нынешнего поворотного).Ввод в щиток в квартиру медь ВВГ 3х8мм.В щитке устройства:УЗО 40А/30мА - для эл. печи, стиралки и бойлераАвтомат на 25А - печь (возможно для большего тока - печь скоро привезут, увижу требования производителя)Автомат 16А - стиралка и бойлер (в ванной)Автомат 16А - розетки в кухнеАвтомат 16А - розетки в прихожей и ванной (в ванной розетка для мелочи типа зарядок бритв и щёток, возможно фен)Автомат 16А - розетки в комнатахАвтомат 16А - свет в комнатахАвтомат 16А - свет в ванной, кухне, прихожейАвтомат 16А - кондиционеры в обеих комнатахКабель на печь - медь ВВГ 3х6ммКабель на розетки - медь ВВГ 3х2.5ммКабель на освщение - медь ВВГ 2х1.5ммДля кондишек пока не знаю - ремонт делаю по помещениям (живём там же), поэтому в комнаты пока не дошёл.Земли в доме скорее всего нет (дом 71 года постройки), 3 кабель в розетках оставлю "на будущее".Клемников "WAGO" пока не нашёл в городе - скорее всего буду паять скрутку. Опыт был раньше в радиолюбительстве. Думаю, сначала попробую на "кошечках".Спасибо.
  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   traug

traug
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 26 Сентябрь 2008 - 09:15

1. Сколько потребляют стиралка, печь и больлер, которые висят на узо? они будут использоваться одновремено?2. нет узо на бытовые розетки3. нет узо (желательно с током утечки 10мА) на розетки в ванне4. вводной кабель после автомата на 32А можно поставить 6кв.5. что планируете делать с землянными жилами в щите?
  • 0

#3   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 179 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 26 Сентябрь 2008 - 10:09

вводной кабель после автомата на 32А можно поставить 6кв.

можно на 4мм2
  • 0

#4   tviktor

tviktor
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 10-Декабрь 07
  • 25 сообщений
  • Владивосток
  • 0

Отправлено 26 Сентябрь 2008 - 12:59

1. Сколько потребляют стиралка, печь и больлер, которые висят на узо? они будут использоваться одновремено?

печь 9.9кВт максимум, стиралка 1.8кВт, бойлер 1.5кВт одновременно - есть вероятность, но печь на все 9.9 врядли

2. нет узо на бытовые розетки 3. нет узо (желательно с током утечки 10мА) на розетки в ванне

обязательно?

4. вводной кабель после автомата на 32А можно поставить 6кв.

Если от печки останется=)

5. что планируете делать с землянными жилами в щите?

Оставлю не подключенными, вдруг когда земля будет.
  • 0

#5   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 179 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 26 Сентябрь 2008 - 13:33

печь 9.9кВт максимум

ну да начало уже много обещающее :) 9900/220 = 45А

На входе (в подъезде) ставлю автомат на 32А

особенно интересно будет в праздники вечером :D

обязательно?

в ванной - да
  • 0

#6   2ПА

2ПА
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 26 Сентябрь 2008 - 18:32

Наборчик что надо. Вот вопрос, а этажный стояк питает только одну Вашу квартиру или есть случайно еще где то. Надо будет посмотреть сколько квадрат сам стояк, склько этажей дом ну и не забыть что есть и другие такиеже монтажники в доме кто также меняет технику домашнею, и добовляет. Так что не все так просто. Обычно в старых домах прложен стояк 10мм2 по нормам, так что надо это учитывать.
  • 0

#7   tviktor

tviktor
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 10-Декабрь 07
  • 25 сообщений
  • Владивосток
  • 0

Отправлено 27 Сентябрь 2008 - 01:06

ну да начало уже много обещающее 9900/220 = 45А

это по данным производителя( подсоединяемя мощность). Гриль и духовка (гриль в духовке) сразу работать не будут. Да и все 4 конфорки в максимальной мощности тоже зать не буду - понимаю прекрасно, что не хватит ни проводки, ни потом на счета=) На старой квартире, когда использовали гриль в микроволновке (3.8кВт получалось) - на той же линии даже чайник старались не включать. Хотя проверял, проводка держала и гриль, и чайник. автомат стоял на 16А.

в ванной - да

Тогда ставлю, ток срабатывания 10А? У меня шиток есть, как раз на 12 мест=) Всё влезет туда. Хотя запаса не будет...

Наборчик что надо. Вот вопрос, а этажный стояк питает только одну Вашу квартиру или есть случайно еще где то. Надо будет посмотреть сколько квадрат сам стояк, склько этажей дом ну и не забыть что есть и другие такиеже монтажники в доме кто также меняет технику домашнею, и добовляет. Так что не все так просто. Обычно в старых домах прложен стояк 10мм2 по нормам, так что надо это учитывать.

Прекрасно понимаю, поэтому на входе и будет 32А. Тут я с головой подхожу - чтобы всех без света не оставить. По опыту сових же родителей, когда печка жарила на всю мощь - автоматата не хватало. Но там вроде на 16 стоял старый - замена на новый такого же номинала решила проблему. Да и на праздники (если очень много гостей) - уже удобнее заказать часть еды в том же ресторане, или прикупить в магазине готовое=)
  • 0

#8   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 179 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 27 Сентябрь 2008 - 01:09

а этажный стояк питает только одну Вашу квартиру

да по этому вопросу он то всё правильно делает - вводной оставляет на 32А, а вот себе игрушку покупает под названием "будем бегать в темноте" :)
  • 0

#9   tviktor

tviktor
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 10-Декабрь 07
  • 25 сообщений
  • Владивосток
  • 0

Отправлено 27 Сентябрь 2008 - 04:45

а вот себе игрушку покупает под названием "будем бегать в темноте"

=) не, не будем. ну или редко, когда мозг не будет думать. а если серьёзно - я ж не виноват, что печь, которая подходит по необходимым нам параметрам, такая мощная. ИМХО, убрать из суммарной мощности гриль - получим стандартную печь, кВт так на 7. Нынешняя лысьва - именно такая по мощности. К тому же, на этих печах при некоторых режимах часть конфорок не работает - именно чтоб не превысить разумных пределов нагрузки. А по сути - имеет подобная схема (с поправкой на УЗО в ванную отдельно от эл. печи) на жизнь и, соответственно, на реализацию?
  • 0

#10   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 179 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 27 Сентябрь 2008 - 23:52

Тогда ставлю, ток срабатывания 10А?

читай форум :) розетки 16А, свет 10А а вот щитка лучше схемку, я буквами читаю плохо :D
  • 0

#11   tviktor

tviktor
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 10-Декабрь 07
  • 25 сообщений
  • Владивосток
  • 0

Отправлено 28 Сентябрь 2008 - 02:39

читай форум розетки 16А, свет 10А

описался - имел ввиду УЗО для ванной на 10mA=) схемку накидаю, выложу
  • 0

#12   tviktor

tviktor
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 10-Декабрь 07
  • 25 сообщений
  • Владивосток
  • 0

Отправлено 28 Сентябрь 2008 - 08:02

а вот щитка лучше схемку, я буквами читаю плохо

сделал, как смог :rolleyes:

Прикрепленные изображения

  • scheme - Размер 30,44К, Загружен: 111

  • 0

#13   Alf

Alf
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 20-Сентябрь 07
  • 339 сообщений
  • 84 спасибо
  • Петрозаводск
  • 1

Отправлено 29 Сентябрь 2008 - 15:36

сделал, как смог :rolleyes:

Запитай все оставшиеся розетки через УЗО, которое для печки.
  • 0

#14   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 179 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 29 Сентябрь 2008 - 17:25

Запитай все оставшиеся розетки через УЗО, которое для печки.

низяяяяяяяяяяя :D
не проходят по току 25 + 16 = 41 лучше ещё одно поставить
  • 0

#15   tviktor

tviktor
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 10-Декабрь 07
  • 25 сообщений
  • Владивосток
  • 0

Отправлено 29 Сентябрь 2008 - 23:30

Запитай все оставшиеся розетки через УЗО, которое для печки.

низяяяяяяяяяяя не проходят по току 25 + 16 = 41 лучше ещё одно поставить

так? я нишу для щитка на 12 мест подготовил, у меня 11 по схеме занято. ещё на одно УЗО не хватает чуть-чуть. но можно щит чуть доработать "напильником". но тогда уже точно не расширить схему (хотя она полная и так получилась). Врядли 2-м простым бытовым кондишкам 16А не хватит (это единственное, что меня смущает сейчас).

Прикрепленные изображения

  • scheme - Размер 31,5К, Загружен: 95

  • 0

#16   Andy816a

Andy816a
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 29-Январь 14
  • 813 сообщений
  • 1 спасибо
  • 1

Отправлено 30 Сентябрь 2008 - 01:08

УЗО 40А\10 мА врядли найдёшь, типовое 16А\10 мА, ставь его.
  • 0

#17   tviktor

tviktor
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 10-Декабрь 07
  • 25 сообщений
  • Владивосток
  • 0

Отправлено 30 Сентябрь 2008 - 01:14

ЗО 40А\10 мА врядли найдёшь, типовое 16А\10 мА, ставь его.

ясно
  • 0

#18   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 179 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 30 Сентябрь 2008 - 13:35

если не хватает - щиток не коцай, возьми один диф. автомат и всё пройдёт по колличеству
  • 0

#19   tviktor

tviktor
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 10-Декабрь 07
  • 25 сообщений
  • Владивосток
  • 0

Отправлено 30 Сентябрь 2008 - 23:31

если не хватает - щиток не коцай, возьми один диф. автомат и всё пройдёт по колличеству

чего-то я не додумался до них=) у легранда (судя по каталогу на сайте) только в DX серии есть дифф. автоматы, в LR это отдельные устройства.
  • 0




Google рекомендует