Рекомендуемые сообщения

сабж.. немного поясню.. новостройка, электрика уже былв разведена в квартиру, эл. плита, розетки , светвходной автомат 40А, счетчик 2-х режимный, далее УЗО, на УЗО висят 31.5А эл плита и 16А розетки, 16А свет идет мимо УЗОеще при ремонте через спец трубки в стенах протянул доп 3-х жильный кабель для стиралкиэтот кабель мне подключил местный элетктрик, но не через доп автомат, а повесил на 32А от эл плиты (доп автомата не было в наличии тогда) .. ну и забыли надолго про это... недавно появилась стиралка, понадобилось подключать ее к электрике, НО вот незадача, любой потребитель (утюг, перфоратор) на этом доп кабеле тут же выбивает УЗО, корректность подключения фазы, ноль, земля проверял много раз.. от розетки тоже не зависит -менял.при этом эл плита работает и сама по себе не вызывает срабатывания УЗОне понимаю я этого УЗО .. стиралка пока работает через удлинитель от обычной розетки..

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

еще раз проверь, не перепутана ли земля и нольцешкой прозвони, на цветовую диференциацию проводов не надейся. например может быть электрик при монтаже в полутьмах при сращивании проводов перепутал цвета и соединил желтый с синим и наоборот, а соединение сейчас где-нибудь в стене.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

еще раз проверь, не перепутана ли земля и нольцешкой прозвони, на цветовую диференциацию проводов не надейся. например может быть электрик при монтаже в полутьмах при сращивании проводов перепутал цвета и соединил желтый с синим и наоборот, а соединение сейчас где-нибудь в стене.

проверял уж.. кабель я сам протягивал через трубу, он цельный, в щитке 3 цвета, белый - фаза, синий - ноль и желтый с зел отметкой - земля, такого же цвета и вся проводка в квартиреа как можно отличить землю от ноля? фазу-то понятно как.. индикатор пробника горитчую.. придется все ж электрика вызывать.. пусть хоть автомат еще один воткнет и этот трабл поправит..
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

еще раз проверь, не перепутана ли земля и ноль

да тут уже не проверять надо, а тупо менять ноль и землю местами, вроде другой причины нет
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Осмелюсь предположить что если хоть один из проводов(не важно земля, ноль или фаза) подключен на группу, которая не принадлежит линии, защищаемой УЗО, то в этом и есть причина сработки данного устройства.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Можно тупо поменять ноль и землю и посмотреть что получится, но не факт что заработает. Возможно у вас и земля и ноль вне контура. Раз с проводом есть уверенность, вариант следующий: подходиш к щитку и внимательно смотриш, конец синего провода должен быть соединен с выходом УЗО (никак не со входом, не с корпусом щитка, а именно на выходе должен быть). На крайняк, чтобы не сомневаться, возьми и прикрути его туда куда надо, отцепив от прежней точки подключения. И в розетке синий провод однозначно должен приходить на силовой клеммник, а не на землю.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Осмелюсь предположить что если хоть один из проводов(не важно земля, ноль или фаза) подключен на группу, которая не принадлежит линии, защищаемой УЗО, то в этом и есть причина сработки данного устройства.

Можно тупо поменять ноль и землю и посмотреть что получится, но не факт что заработает. Возможно у вас и земля и ноль вне контура. Раз с проводом есть уверенность, вариант следующий: подходиш к щитку и внимательно смотриш, конец синего провода должен быть соединен с выходом УЗО (никак не со входом, не с корпусом щитка, а именно на выходе должен быть). На крайняк, чтобы не сомневаться, возьми и прикрути его туда куда надо, отцепив от прежней точки подключения. И в розетке синий провод однозначно должен приходить на силовой клеммник, а не на землю.

вот какжись.. в этом и дело.. млин.. электрик.. прицепил Синий (нулевой провод) кабеля на "чужую" нулевую колодку (там из целая батарея) а как я понял из этих 2-х постов, надо ноль цеплять на Нулевой выход УЗО (на УЗО есть клемма с СИНИМ проводом) спасиб.. седня вечером еще попробую..

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Я извиняюсь за вклинивание в чужую тему - нашел у себя в ящике такую вот штуковину - это что-то путное,или можно обратно в ящик закинуть?

post-16515-1222854528_thumb.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Я извиняюсь за вклинивание в чужую тему - нашел у себя в ящике такую вот штуковину - это что-то путное,или можно обратно в ящик закинуть?

можно использовать дома в качестве узо на 30мА, если не дохлая, или закинуть в ящик, тебе решать :)
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Можно тупо поменять ноль и землю и посмотреть что получится, но не факт что заработает. Возможно у вас и земля и ноль вне контура. Раз с проводом есть уверенность, вариант следующий: подходиш к щитку и внимательно смотриш, конец синего провода должен быть соединен с выходом УЗО (никак не со входом, не с корпусом щитка, а именно на выходе должен быть). На крайняк, чтобы не сомневаться, возьми и прикрути его туда куда надо, отцепив от прежней точки подключения. И в розетке синий провод однозначно должен приходить на силовой клеммник, а не на землю.

получилось! действительно на Нулевом выходе УЗО уже висело 2 синих провода (плита и розетки), прицепил к ним и третий на стиралку - УЗО больше не выбивает, в догонку еще и подключил доп автомат на 16А для стиралки, теперь фазный провод на стиралку идет с этого автомата .. но есть нюансы.. автомат выключил, но елси дотронуться до проводов кабеля (розетку в квартире подключаю) - выбивается УЗО а с ним и розетки и духовка - иначе никак?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

иначе никак?

поставить ещё одно узо
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

поставить ещё одно узо

ну так это нормальная реакция УЗО или я опять где-то не так подключил ... фазный провод обесточен автоматом, а вот ноль получается на все три фазные линии один, из-за этого и выбивает?
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

ну так это нормальная реакция УЗО или я опять где-то не так подключил ... фазный провод обесточен автоматом, а вот ноль получается на все три фазные линии один, из-за этого и выбивает?

это нормальная реакция узо - появляется утечка и узо отключает цепь.удивительно конечно, что у тебя на нуле такой потенциал, что утечки в землю дают реакцию узо. чтобы не выбивало - поставь двухполюсный автомат, он будет еще и землю обесточивать
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

ну так это нормальная реакция УЗО или я опять где-то не так подключил ...

это нормальная реакция оно так и работает, а про ответ (второе узо) это на вопрос

иначе никак?

плита стоит в сыром помещении, разделите вторым узо розетки от неё
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 недели спустя...

У меня проблема примерно как у dvch, но УЗО срабатывает при включении автомата освещения. Там земли нет, только 2 провода...Что это может быть?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Что это может быть?

от неправильного подключения до повреждения изоляции - всё что угодно
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Но срабатывает не автомат, а именно УЗО.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1. Проверь чтобы ОБА провода были на выходе УЗО, а не так, нейтраль - там где у всех нейтраль, а фаза от узо.2. Возьми мегометр, отсоедини оба провода цепи в щитке и замерь сопротивление между проводниками и нейтралью щитка. Результат выложи сюда. 3. Включи освещение до узо. Бессмысленно ставить узо на освещение (если на освещении нет розеток). 4. Если автомат не срабатывает - значит кз в цепи электроосвещения у тебя нет, но это не означает, что все в порядке.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Оба провода идут через УЗО. Это частный дом, всё электричество подключено через входной автомат, эл. счетчик и УЗО, а потом уже расходится по автоматам розеток, и света.Мегометра, к сожалению, нет.Пока, разобрав первую после щитка распредкоробку, нашёл от какого провода срабатывает. На большее времени не хватило.Вечером попробую разобраться с распредкоробкой, висящей на этом проводе. Что-то там кажется напутано. Вообще логику электрика, делавшего проводку в этом доме, трудно понять. В одном проводе у него белый идёт на фазу, в другом - серый. Может в темноте собирал, а они мало отличаются...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

фотки выложи

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из сервисов



  • Наши рекомендации

    • Потолки инь и янь
      Одна из первых наших работподдержали восточную тематику веткой сакуры

       

       

      • 32 ответа
    • Газовые котлы: эффективное, экономичное и экологичное решение для отопления вашего дома
      В современном мире, где комфорт и устойчивость стали ключевыми аспектами повседневной жизни, выбор правильного источника отопления дома становится особенно актуальным. Газовые котлы, сочетая в себе преимущества эффективности, экономичности и экологичности, представляют собой одно из наиболее популярных решений для обеспечения комфортной температуры в жилых и коммерческих помещениях.

      • 0 ответов
    • Вторая жизнь дивана: искусство ремонта мягкой мебели своими руками
      В эпоху беспрерывного потребления и стремления к новизне, ремонт старой мягкой мебели своими руками приобретает не просто практическое, но и глубоко философское значение. Это действие как знак уважения к труду мастеров, которые вложили свое мастерство в создание диванов, кресел и пуфов, и как воплощение идеи устойчивого потребления. С каждым возвращенным к жизни предметом мебели, мы не только сохраняем историю и уникальность каждого изделия, но и противостоим бездумному обновлению интерьера за счет экологии и рационального использования ресурсов.

        • Нравится
      • 0 ответов
    • Подходы к ремонту старых домов в России
      В России сотни тысяч старых домов, многие из которых являются не только свидетельством исторического наследия, но и отражением уникальной культуры и традиций страны. Эти дома, будь то деревянные избы или старинные каменные постройки, сохраняют в себе дух времени и рассказывают историю поколений.

      • 0 ответов
    • Дома из сруба: идеальное сочетание уюта и прочности.
      Строительство собственного дома является важной вехой в жизни любого человека, поскольку оно знаменует собой важное событие. Выбор строительных материалов имеет огромное значение для создания теплого и функционального жилища. На протяжении всей древней истории древесина была распространенным материалом для строительства домов, что отразилось на различных культурах мира.

      • 0 ответов
    • Аккумуляторные пилы  SCW и  SCM  22-A
      После того как провёл тесты, приступил к самому главному. Поменять диски местами, и проверить, как инструмент на это отреагирует, ведь они внешнее и походу внутренне практически одинаковые, пила по дереву конечно более навороченее, есть настройки угла наклона и можно на шину посадить через адаптер.

      • 4 ответа
    • Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки
      Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки

        • Нравится
      • 16 ответов
    • Люк для кошек своими руками
      Разумеется давно придуманы и продаются специальные лючки для кошек, которые можно врезать в дверь, но мы ведь не ищем легких путей . Да и по зоомагазинам я не хожу, а "гугление" показало, что такие люки для кошек стоят относительно не дешево. В то же время под рукой были два "копеечных" сантехнических пластиковых лючка для ГКЛ. Все что оставалось, так это обломать фиксаторы крышек, что бы они открывались в обе стороны, ровно выпилить отверстие в двери, да вклеить симметрично эти лючки.

      То, что получилось видно на фото. Разумеется это не для тех, у кого "дизайнерский ремонт", но для обыкновенной квартиры вполне подходит. Недостатков не замечено, животных и людей всё устраивает .


      Реакцию форумчан на этот люк можно узнать в этой теме https://homemasters.ru/...me/?p=330637