dvch

сабж.. немного поясню.. новостройка, электрика уже былв разведена в квартиру, эл. плита, розетки , светвходной автомат 40А, счетчик 2-х режимный, далее УЗО, на УЗО висят 31.5А эл плита и 16А розетки, 16А свет идет мимо УЗОеще при ремонте через спец трубки в стенах протянул доп 3-х жильный кабель для стиралкиэтот кабель мне подключил местный элетктрик, но не через доп автомат, а повесил на 32А от эл плиты (доп автомата не было в наличии тогда) .. ну и забыли надолго про это... недавно появилась стиралка, понадобилось подключать ее к электрике, НО вот незадача, любой потребитель (утюг, перфоратор) на этом доп кабеле тут же выбивает УЗО, корректность подключения фазы, ноль, земля проверял много раз.. от розетки тоже не зависит -менял.при этом эл плита работает и сама по себе не вызывает срабатывания УЗОне понимаю я этого УЗО .. стиралка пока работает через удлинитель от обычной розетки..

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Al.R

еще раз проверь, не перепутана ли земля и нольцешкой прозвони, на цветовую диференциацию проводов не надейся. например может быть электрик при монтаже в полутьмах при сращивании проводов перепутал цвета и соединил желтый с синим и наоборот, а соединение сейчас где-нибудь в стене.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dvch

еще раз проверь, не перепутана ли земля и нольцешкой прозвони, на цветовую диференциацию проводов не надейся. например может быть электрик при монтаже в полутьмах при сращивании проводов перепутал цвета и соединил желтый с синим и наоборот, а соединение сейчас где-нибудь в стене.

проверял уж.. кабель я сам протягивал через трубу, он цельный, в щитке 3 цвета, белый - фаза, синий - ноль и желтый с зел отметкой - земля, такого же цвета и вся проводка в квартиреа как можно отличить землю от ноля? фазу-то понятно как.. индикатор пробника горитчую.. придется все ж электрика вызывать.. пусть хоть автомат еще один воткнет и этот трабл поправит..

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

еще раз проверь, не перепутана ли земля и ноль

да тут уже не проверять надо, а тупо менять ноль и землю местами, вроде другой причины нет

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Серж

Осмелюсь предположить что если хоть один из проводов(не важно земля, ноль или фаза) подключен на группу, которая не принадлежит линии, защищаемой УЗО, то в этом и есть причина сработки данного устройства.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Al.R

Можно тупо поменять ноль и землю и посмотреть что получится, но не факт что заработает. Возможно у вас и земля и ноль вне контура. Раз с проводом есть уверенность, вариант следующий: подходиш к щитку и внимательно смотриш, конец синего провода должен быть соединен с выходом УЗО (никак не со входом, не с корпусом щитка, а именно на выходе должен быть). На крайняк, чтобы не сомневаться, возьми и прикрути его туда куда надо, отцепив от прежней точки подключения. И в розетке синий провод однозначно должен приходить на силовой клеммник, а не на землю.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dvch

Осмелюсь предположить что если хоть один из проводов(не важно земля, ноль или фаза) подключен на группу, которая не принадлежит линии, защищаемой УЗО, то в этом и есть причина сработки данного устройства.

Можно тупо поменять ноль и землю и посмотреть что получится, но не факт что заработает. Возможно у вас и земля и ноль вне контура. Раз с проводом есть уверенность, вариант следующий: подходиш к щитку и внимательно смотриш, конец синего провода должен быть соединен с выходом УЗО (никак не со входом, не с корпусом щитка, а именно на выходе должен быть). На крайняк, чтобы не сомневаться, возьми и прикрути его туда куда надо, отцепив от прежней точки подключения. И в розетке синий провод однозначно должен приходить на силовой клеммник, а не на землю.

вот какжись.. в этом и дело.. млин.. электрик.. прицепил Синий (нулевой провод) кабеля на "чужую" нулевую колодку (там из целая батарея) а как я понял из этих 2-х постов, надо ноль цеплять на Нулевой выход УЗО (на УЗО есть клемма с СИНИМ проводом) спасиб.. седня вечером еще попробую..

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
SAJ

Я извиняюсь за вклинивание в чужую тему - нашел у себя в ящике такую вот штуковину - это что-то путное,или можно обратно в ящик закинуть?

post-16515-1222854528_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Al.R

Я извиняюсь за вклинивание в чужую тему - нашел у себя в ящике такую вот штуковину - это что-то путное,или можно обратно в ящик закинуть?

можно использовать дома в качестве узо на 30мА, если не дохлая, или закинуть в ящик, тебе решать :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dvch

Можно тупо поменять ноль и землю и посмотреть что получится, но не факт что заработает. Возможно у вас и земля и ноль вне контура. Раз с проводом есть уверенность, вариант следующий: подходиш к щитку и внимательно смотриш, конец синего провода должен быть соединен с выходом УЗО (никак не со входом, не с корпусом щитка, а именно на выходе должен быть). На крайняк, чтобы не сомневаться, возьми и прикрути его туда куда надо, отцепив от прежней точки подключения. И в розетке синий провод однозначно должен приходить на силовой клеммник, а не на землю.

получилось! действительно на Нулевом выходе УЗО уже висело 2 синих провода (плита и розетки), прицепил к ним и третий на стиралку - УЗО больше не выбивает, в догонку еще и подключил доп автомат на 16А для стиралки, теперь фазный провод на стиралку идет с этого автомата .. но есть нюансы.. автомат выключил, но елси дотронуться до проводов кабеля (розетку в квартире подключаю) - выбивается УЗО а с ним и розетки и духовка - иначе никак?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

иначе никак?

поставить ещё одно узо

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dvch

поставить ещё одно узо

ну так это нормальная реакция УЗО или я опять где-то не так подключил ... фазный провод обесточен автоматом, а вот ноль получается на все три фазные линии один, из-за этого и выбивает?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Al.R

ну так это нормальная реакция УЗО или я опять где-то не так подключил ... фазный провод обесточен автоматом, а вот ноль получается на все три фазные линии один, из-за этого и выбивает?

это нормальная реакция узо - появляется утечка и узо отключает цепь.удивительно конечно, что у тебя на нуле такой потенциал, что утечки в землю дают реакцию узо. чтобы не выбивало - поставь двухполюсный автомат, он будет еще и землю обесточивать

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

ну так это нормальная реакция УЗО или я опять где-то не так подключил ...

это нормальная реакция оно так и работает, а про ответ (второе узо) это на вопрос

иначе никак?

плита стоит в сыром помещении, разделите вторым узо розетки от неё

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Вадим

У меня проблема примерно как у dvch, но УЗО срабатывает при включении автомата освещения. Там земли нет, только 2 провода...Что это может быть?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

Что это может быть?

от неправильного подключения до повреждения изоляции - всё что угодно

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Вадим

Но срабатывает не автомат, а именно УЗО.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Al.R

1. Проверь чтобы ОБА провода были на выходе УЗО, а не так, нейтраль - там где у всех нейтраль, а фаза от узо.2. Возьми мегометр, отсоедини оба провода цепи в щитке и замерь сопротивление между проводниками и нейтралью щитка. Результат выложи сюда. 3. Включи освещение до узо. Бессмысленно ставить узо на освещение (если на освещении нет розеток). 4. Если автомат не срабатывает - значит кз в цепи электроосвещения у тебя нет, но это не означает, что все в порядке.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Вадим

Оба провода идут через УЗО. Это частный дом, всё электричество подключено через входной автомат, эл. счетчик и УЗО, а потом уже расходится по автоматам розеток, и света.Мегометра, к сожалению, нет.Пока, разобрав первую после щитка распредкоробку, нашёл от какого провода срабатывает. На большее времени не хватило.Вечером попробую разобраться с распредкоробкой, висящей на этом проводе. Что-то там кажется напутано. Вообще логику электрика, делавшего проводку в этом доме, трудно понять. В одном проводе у него белый идёт на фазу, в другом - серый. Может в темноте собирал, а они мало отличаются...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

фотки выложи

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из этих сервисов



  • Google рекомендует

  • Наши рекомендации

    • Как врезать петли в межкомнатные двери...
      1 После того как собрали коробку для межкомнатных дверей и выставили необходимые зазоры...

      2 ... можно прикинуть как расположить петли и как они будут смотрется на дверях.

        • Нравится
      • 1 ответ
    • Как лучше сделать перегородку из гипсокартона
      Как лучше сделать перегородку из гипсокартона Собираюсь убрать перегородку между ванной и туалетом, а так же перенести перегородку между прихожей и будующим сан.узлом. Получается придётся убрать 2 стены и поставить новую. Хочу сделать из ГКЛ подскажите как и нужно ли прокладывать внутри утеплитель и как её сделать что бы она была жёсткой, обязательно ли внутри ванной использовать влагостойкие листы( всё равно будет плитка)какой профиль ставить. Заранее спасибо! https://homemasters.ru/forums/topic/125-kak-luchshe-sdelat-peregorodku-iz-gipsokartona/

      • 134 ответа
    • GEBO cоединение стояка ГВС
      Из описания:Изделия Gebo – это зажимные муфты и ремонтные обоймы для монтажа и ремонта труб различного диаметра или различного типа....Чтобы соединить две трубы используется универсальные зажимные соединители для стальных и полиэтиленовых труб....Огромное преимущество Gebo в том, что мы можем надежно соединить не только металлические трубы, но и пластиковые, а также металлическую трубу с пластиковой. И все это без сварочных работ и нарезания резьбы...Соединения Gebo можно применять к системам с рабочим давлением:- вода – 10 бар- газ – 4 бара- сжатый воздух – 10 бар... Намедни нам поменяли стояки ГВС и ХВС на армированный ПП и теперь у меня именно они и стоят.. эти соединения. Всё-таки ,надёжны они или нет , существует ли практика применения подобных соединений на "постоянку" . Или же это мина замедленного действия и не стоит расслабляться ???

      • 60 ответов
    • Портал для электрокамина своими руками (Почти Настоящий Камин))
      Портал для электрокамина своими руками (Почти Настоящий Камин)) Камин задумал дома давно и сразу, но настоящий по многим причинам поставить не было возможностей, поэтому единственный выход электрокамин ("биокамин" - отпал сразу, дышать выхлопами и цена в обслуживании)
      https://homemasters.ru/blogs/entry-179-portal-dlya-elektrokamina-svoimi-rukami-pochti-nastoyashii-kamin/

        • Нравится
      • 0 ответов
    • Фильтр циклон своими руками для уборки строймусора бытовым пылесосом
      Фильтр циклон своими руками для уборки строймусора бытовым пылесосом Вот начал ремонт в своей квартире и как полагается решил менять проводку. После того как я попробовал резать штробы болгаркой, я понял что можно «сдохнуть» от пыль, даже купленный респиратор особо не помог. Нужен был пылеуловитель!!! После мониторинга цен на строительные пылесосы понял, что 1500 грн. на такое счастье я не готов потратить. Было решено сделать фильтр циклон, так как мой пылесос фирмы LG от такой нагрузки сдох бы вместе со мной.

      https://homemasters.ru/blogs/entry-170-filtr-tciklon-svoimi-rukami-dlya-uborki-stroimusora-bytovym-pylesosom/

        • Нравится
      • 28 ответов
    • Самодельный кожух на болгарку для алмазной чашки или щётки
      Самодельный кожух на болгарку для алмазной чашки или щётки Досталось мне чистить стены от старых наслоений. Давненько этим не занимался. Опыт в этом деле огромный. Однако по-старинке - размачивать и скребками, щётками чухать уже неохота. А уж крашеную стену зачистить вручную - проще полностью штукатурку сбить. Болгарку использовать - это ж мощнейший пылегенератор. Специализированной шлифмашины по бетону у меня нет. И в окрестных магазинах такой тоже нет, только на заказ привезти могут. Некогда ждать, да и денег жалко.
      https://homemasters.ru/blogs/entry-923-samodelnyi-kozhuh-na-bolgarku-dlya-almaznoi-chashki-ili-shyotki/

        • Нравится
      • 3 ответа
    • Монтаж потолка из гипсокартона
      1. С каким шагом крепятся подвесы к потолку - на сайте Кнауф вычитал, что шаг основных профилей - 1200 мм, шаг подвеса - 650 мм. Те лист висит на двух основных профилях и примкнувших к ним несущих (если по технологии - лист вдоль основных) и на 6 подвесах.... Вроде как довольно редко - не упадет ли все это?2. Как крепится прямой подвес - двумя дюбелями или одним? Опять же на сайте Кнауфа в форуме инф. отдел отвечает, что одним, но в середине у подвеса не отверстие, а прорезь, по которой дюбель-гвоздь может елозить, те подвес может перекосить.3. Как крепить изовер на потолке?

      • 550 ответов
    • Заделка швов между ванной и стеной силиконовым герметиком
      Начну с того что шов между ванной и стеной я заделал и результат мне совсем не понравился.До начала работы изучил теорию нанесения - поверхности сухие, обезжиренные и без пыли, для ровного шва проклеить границы малярным скотчем, разглаживать чем нибудь смоченном в моющем средстве или мыльной воде.Вроде бы старался всего придерживаться, поэтому хочу узнать в чем была ошибка.Хочу поделиться трудностями которые проявились во время работы.1. Сложно разровнять нанесенный герметик за один проход по всей длине шва, для моей ванны 1.6 м, а если прерываешься и потом продолжаешь с места останова идеального продолжения не получается, видны неровности. Получается нужно умудриться за один проход одним разглаживанием выровнять стык?2. Если разровнять герметик на одном участке шва, и поначалу убедившись что все ровно, и продолжить заделывать дальше, то при дальнейшем тщательном осмотре первого участка и обнаружении неровностей и попытке его подравнять буквально через 5 минут (ну или 10 не скажу точно) герметик уже теряет пластичность и тянется, и поверхность становится пупырчатой. Получается нужно уложиться за раз в короткое время?3. Если смачиваешь в моем случае резиновый шпатель и разравниваешь шов то буквально через 3-4 разравнивания малярный скотч намокает и отлипает и от него нет толку. Обычный скотч неудобен тем что прозрачный и трудно наклеить ровно по разметке, и неудобно потом ровнять шов так как не видно границ. Какой лентой лучше пользоваться?4. Затем с того же шпателя капельки попадают вниз и затекают под герметик и поверхность на которую он наносится уже не сухая. Как добиться чтобы поверхность оставалась сухой?5. И через какое время после нанесения герметика нужно убирать малярный скотч? Я убрал на следующий день, полагаю что долго ждал, когда герметик уже схватился с излишками на малярном скотче, в результате при удалении ленты края шва как бы рвались с остатками на ленте и получились неровно рваными. И при вытаскивании ленты которая частично попала под герметик край шва немного отходит от поверхности.Вот вкратце, если конечно так можно оценить, вопрос.Как делать правильно чтобы получилось ну хотя бы на четверочку? Как наносить герметик. Какие еще есть нюансы?

      • 194 ответа
×