Перейти к содержимому

  • Форум о ремонте и строительстве
- - - - -

Не греет батарея


Сообщений в теме: 12

#1   Rimont

Rimont
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 07 Октябрь 2008 - 13:25

Bat2 - Размер 84,46К, Загружен: 153 Bat1 - Размер 75,18К, Загружен: 144 На фото как раз греющая батарея, а вот там справа за стеной куда идут трубы - холод. По другой комнате трубы идут еще метра 4. Батарея там абсолютно холодная. Стравливал водух, под напором идет холодная вода. Вероятно все дело в этой разводке, которая на фото. Подскажите что здесь не так, почему не греет батарея?
  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   SAJ

SAJ
  • Offline
  • Мастера
  • Мастер
  • PipPipPipPip
  • 29-Август 08
  • 368 сообщений
  • 1 спасибо
  • 0

Отправлено 07 Октябрь 2008 - 13:46

Вероятно все дело в этой разводке

Я бы у левой батареи поставил кран и слегка призакрыл бы его.Подача снизу или сверху?
  • 0

#3   Rimont

Rimont
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 07 Октябрь 2008 - 15:20

Снизу
  • 0

#4   SAJ

SAJ
  • Offline
  • Мастера
  • Мастер
  • PipPipPipPip
  • 29-Август 08
  • 368 сообщений
  • 1 спасибо
  • 0

Отправлено 07 Октябрь 2008 - 17:12

Кран таки придётся поставить - ну лень воде идти 8 метров, когда рядом кольцо есть :)
  • 0

#5   Серж

Серж
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 27-Ноябрь 04
  • 185 сообщений
  • 25 спасибо
  • г. Новочебоксарск
  • 0

Отправлено 08 Октябрь 2008 - 09:48

Боюсь кран не поможет. Судя по всему это последний этаж. Я бы соединил батареи последовательно, причем с учетом того помещения, где нужен бОльший прогрев, с этого радиатора бы и начал. И желательно предусмотреть регулировку, тогда и перемычки понадобятся.
  • 0

#6   Rimont

Rimont
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 12 Октябрь 2008 - 10:19

У левой батареи впаяли балансировочный клапан Danforss danfoss - Размер 16,19К, Загружен: 60 Инструкции как его регулировать нет. На коробке только нарисовано, как откручивают красный колпачок и выставляют какие-то цифровые значения. Пока я только покрутил колпачок на клапане туда-сюда, не снимая.Подскажите как его оптимальнее настроить, слегка призакрыть левую батарею или наполовину? Понимаю, что надо смотреть по ситуации, но может есть какие-то общие рекомендации. Боюсь как бы чего не накрутить незнаючи :blink: В ближайшее время в доме настроят давление на торцевые подъезды, если это все вкупе не поможет, то придется расшивать гипрочную стенку и полностью менять всю отопиловку
  • 0

#7   SAJ

SAJ
  • Offline
  • Мастера
  • Мастер
  • PipPipPipPip
  • 29-Август 08
  • 368 сообщений
  • 1 спасибо
  • 0

Отправлено 12 Октябрь 2008 - 11:24

to Rimont: извините за нескромный вопрос - а кто разводку к батареям делал? :blink:
  • 0

#8   Igor2005

Igor2005
  • Offline
  • Мастера
  • Бригадир
  • PipPipPip
  • 20-Июль 07
  • 127 сообщений
  • 13 спасибо
  • Ростовская область
  • 0

Отправлено 12 Октябрь 2008 - 16:52

У левой батареи впаяли балансировочный клапан Danforss danfoss - Размер 16,19К, Загружен: 60 Инструкции как его регулировать нет. На коробке только нарисовано, как откручивают красный колпачок и выставляют какие-то цифровые значения. Пока я только покрутил колпачок на клапане туда-сюда, не снимая. Подскажите как его оптимальнее настроить, слегка призакрыть левую батарею или наполовину? Понимаю, что надо смотреть по ситуации, но может есть какие-то общие рекомендации. Боюсь как бы чего не накрутить незнаючи :blink:

Мне кажется,что это термостатический клапан. На него ещё должна устанавливаться термостатическая головка. Цифры на вашем клапане есть? Если нет - то точно термостатический клапан. А принцип такой - поворачиваете вращающуюся часть и тем самым изменяете температуру, при которой вода перестаёт идти в батарею. Т.е. регулирование происходит автоматически. При этом возможны варианты когда клапан перекрывается при повышении температуры окружающего воздуха, а возможно при температуре обратки из батареи. Т.е. по этому вопросу вы предоставили недостаточно информации. Выложите фото этого клапан увеличив часть, где надевается эта крышечка, кроме того фото коробки и инструкции. Вообще эти термоклапаны хорошая вещь, т.к. позволяют автоматически поддерживать температуру в комнате на постоянном уровне. И стоят порядка 700 р. за комплект (термоклапан + термостатическая головка).
  • 0

#9   Rimont

Rimont
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 12 Октябрь 2008 - 17:58

to Rimont: извините за нескромный вопрос - а кто разводку к батареям делал?

Ремонтник, кто делал всю квартиру. Разводка неправильна, я знаю. Некоторое время назад я не придавал этому значения, но теперь вопрос стал ребром.
  • 0

#10   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 171 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 13 Октябрь 2008 - 00:28

Ремонтник, кто делал всю квартиру.

УУУПС :blink: да я бы убил за такую разводку, впечатление такое что он впервые это делает
  • 0

#11   SAJ

SAJ
  • Offline
  • Мастера
  • Мастер
  • PipPipPipPip
  • 29-Август 08
  • 368 сообщений
  • 1 спасибо
  • 0

Отправлено 13 Октябрь 2008 - 00:51

УУУПС :blink: да я бы убил за такую разводку, впечатление такое что он впервые это делает

Не,просто у него обе руки - левые,притом растут из задницы :D
  • 0

#12   dmaraptor

dmaraptor
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 10-Декабрь 07
  • 629 сообщений
  • 109 спасибо
  • 1

Отправлено 15 Октябрь 2008 - 10:30

Мне кажется там воздушная пробка сидит, аккурат около правой стены, там судя по всему "горбик" небольшой.И стравить его там не получится. ИМХО разводка левая ввобще.
  • 0

#13   Igor2005

Igor2005
  • Offline
  • Мастера
  • Бригадир
  • PipPipPip
  • 20-Июль 07
  • 127 сообщений
  • 13 спасибо
  • Ростовская область
  • 0

Отправлено 15 Октябрь 2008 - 20:04

там судя по всему "горбик" небольшой.

Да там судя по всему всё отопление - "один небольшой горбик"
  • 0




Google рекомендует

Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных