Заземление ванны


Сообщений в теме: 112

#61   Chabrez

Chabrez
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 21-Апрель 10
  • 736 сообщений
  • 185 спасибо
  • г. Москва
  • 0

Отправлено 03 Июнь 2010 - 13:02

А все остальные железяки в ванной - полотенчик, смесители и т.д.?

Не подключайте, все равно ДСУП вам пока не светит, со старым стояком.
  • 0

#62   mid_e34

mid_e34
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 03 Июнь 2010 - 14:49

Не подключайте, все равно ДСУП вам пока не светит, со старым стояком.

Ок, спасибо. Но, думаю, что лучше проложить на нынешней стадии ремонта, но не подключать. А если, вдруг, у нас будет реконструкция электрики, тогда можно будет подключить.
  • 0

#63   Chabrez

Chabrez
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 21-Апрель 10
  • 736 сообщений
  • 185 спасибо
  • г. Москва
  • 0

Отправлено 03 Июнь 2010 - 14:50

Но, думаю, что лучше проложить на нынешней стадии ремонта, но не подключать.

Это будет разумно.
  • 0

#64   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 168 сообщений
  • 1415 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 03 Июнь 2010 - 14:51

Если в ванную, на розетки у вас идет трехжильная проводка, с защитным нулем (помимо рабочего нуля и фазы), то больше ничего.

вот по этому вопросу я когда то долго пытался выяснить - конечный результат, надо от купа кидать на земли розеток ещё один (два на розетке получается) провод
  • 0

#65   Chabrez

Chabrez
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 21-Апрель 10
  • 736 сообщений
  • 185 спасибо
  • г. Москва
  • 0

Отправлено 03 Июнь 2010 - 14:54

надо от купа кидать на нули розеток ещё один (два на розетке получается) провод

Да, только не на нули, а на заземляющие контакты, к которым от щитка подходит защитный ноль.
  • 0

#66   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 168 сообщений
  • 1415 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 03 Июнь 2010 - 15:00

ну да ошибся - на землю конешно
  • 0

#67   Schtoss

Schtoss
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 07 Июнь 2010 - 15:20

В вашем случае нужно сделать так - взять герметичную коробочку, разместить ее в удобном незаметном месте, в нее вставить шинку на 6 или 8 контактов (она продается в магазине как "нулевая"). К это шинке подсоединить провода: 1) от полотенцесушителя; 2) от заземляющих контактов всех розеток, что находятся в ванной; 3) от самой ванной; 4) от зеркала с подогревом, если там есть заземляющая клемма. 5) от стояка ГВС до изолирующей вставки; 6) от стояка ХВС. Если в ванную, на розетки у вас идет трехжильная проводка, с защитным нулем (помимо рабочего нуля и фазы), то больше ничего. Если же двухжильная, то к шинке внутри этой коробочки нужно подвести проводом сечением не менее 4 квадрата защитный ноль от щитка (квартирного или этажного).

Обнаружил в ванной провод, торчащий из стены. Раньше этот провод подключался к металлической ванной и стояку ГВС. Есть подозрение, что этот провод идет к щитку. Как это проверить (куда именно уходит провод, непонятно, куда-то в канал внутри стены)? Проводка при этом трехжильная. Получается, что этот провод надо подвести к шине?

Прикрепленные изображения

  • 100_5706 - Размер 62,58К, Загружен: 316
  • 100_5707 - Размер 83,04К, Загружен: 212

  • 0

#68   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 168 сообщений
  • 1415 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 07 Июнь 2010 - 18:07

Как это проверить

если стоит узо в квартире - лампочку соединить с этим проводом и либо фазой либо нулем (узо сработает) если узо нет то лампа будет просто светиться (фаза - этот провод) для проверки любой удлинитель и лампа с 2 проводами
  • 0

#69   Masteroff

Masteroff
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 09-Ноябрь 08
  • 252 сообщений
  • 13 спасибо
  • Default city
  • 1

Отправлено 07 Июнь 2010 - 18:18

если стоит узо в квартире - лампочку соединить с этим проводом и либо фазой либо нулем (узо сработает) если узо нет то лампа будет просто светиться (фаза - этот провод) для проверки любой удлинитель и лампа с 2 проводами

А ограничений по мощности лампы нету там? В смысле УЗО не сгорит от этого? А тоже хочу у себя, хоть работу УЗО проверить таким образом, а то ни разу еще не срабатывало, хотя и полы затапливало уже (провода под стяжкой идут).
  • 0

#70   Masteroff

Masteroff
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 09-Ноябрь 08
  • 252 сообщений
  • 13 спасибо
  • Default city
  • 1

Отправлено 07 Июнь 2010 - 19:29

Блин, а я у себя забыл заземляющий провод к ванне проложить. Причем к розеткам еще и дополнительно от стояка провел, а к ванне забыл. И плиткой все заложено уже. Не знаю че теперь делать.
  • 0

#71   space2000

space2000
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 07 Июнь 2010 - 19:48

Может у тебя есть возможность подключиться к трубе, если она идет в ванной.
  • 0

#72   Masteroff

Masteroff
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 09-Ноябрь 08
  • 252 сообщений
  • 13 спасибо
  • Default city
  • 1

Отправлено 07 Июнь 2010 - 20:01

Может у тебя есть возможность подключиться к трубе, если она идет в ванной.

Да уже думал над этим вариантом. Хорошо я медью разводку делал, но трубы у меня в штукатурке утоплены под ванной. Придется раздолбить, снять изоляцию с трубы и припаять. Но не охота.... Да и паяльник мощный нужен.
  • 0

#73   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 168 сообщений
  • 1415 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 07 Июнь 2010 - 20:29

А ограничений по мощности лампы нету там?

нету - минимальное узо на 16А почти 4кВт - я думаю что лампу накаливанния вы на такую мощность не найдете (хотя у меня есть и на 5кВт :))
  • 0

#74   Schtoss

Schtoss
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 08 Июнь 2010 - 21:29

Мой электрик согласился со всеми доводами, которые здесь привели, кроме объединения в ДСУП "земли" розеток. Утверждает, что они в любом случае заземлены, что КУП будет подключена к той же "земле" в щитке, что и "земля" розеток, посему подсоединение к розетке еще "земли" от КУП смысла не имеет. Какое практическое значение имеет включение в ДСУП заземляющих контактов розеток? Сложновато уже заземляющий провод к розеткам вести...
  • 0

#75   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 168 сообщений
  • 1415 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 08 Июнь 2010 - 22:55

Какое практическое значение имеет включение в ДСУП заземляющих контактов розеток?

ну как я понимаю именно выравнивание потенциалов, если провода земли и СУПа у вас длинные вполне вероятна разница потенциалов на корпусе СМ и на ванной в моменты утечек (КЗ)
  • 0

#76   Schtoss

Schtoss
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 09 Июнь 2010 - 00:08

ну как я понимаю именно выравнивание потенциалов, если провода земли и СУПа у вас длинные вполне вероятна разница потенциалов на корпусе СМ и на ванной в моменты утечек (КЗ)

земля в щитке, от КУП до щитка около 2 метров (шина КУП подключена на землю в щитке), от земли розеток до щитка - метров 8-10. велика ли возможная разность потенциалов и, соответственно, опасность при отсутствии дополнительного заземления розеток?
  • 0

#77   Chabrez

Chabrez
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 21-Апрель 10
  • 736 сообщений
  • 185 спасибо
  • г. Москва
  • 0

Отправлено 09 Июнь 2010 - 11:54

велика ли возможная разность потенциалов и, соответственно, опасность при отсутствии дополнительного заземления розеток?

В общем нет, если КУП соединяется с защитным нулем в щитке отдельным проводом на 4 квадрата. Это перестраховка. В реальности, при суммарной длине провода 10 метров сопротивление его будет около 0,07 Ом, что в пересчете на ток утечки в 16 Ампер даст напряжение 1,12 Вольт, что в целом ерунда. Просто далеко не всегда провод такой короткий, да и косяки в монтаже тоже случаются, поэтому и ввели такое требование - соединять с КУП все заземляющие контакты розеток в ванной
  • 0

#78   ZoOLoN

ZoOLoN
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 09 Июнь 2010 - 12:53

Здравствуйте.Дабы не заводить 100 тем пишу в этой.Суть вопроса такова: в ванной комнате стоит электро бойлер и через трубы(кран) пробивает ток (если стоишь на полу а он намоечен например), пока не сильно но чувствуеться! В щитке на этаже заземления как такового нет, и как понимаю сам щиток заземлен (незнаю правильно ли я называю вещи, но в щитке идет фаза, а 0 запитан на массу щитка)Вопрос можноли в таких условиях заземлить бойлер самостоятельно. Я живу на первом этаже и впринципе вопрос проложить кабель решаем.Как еще можно защититься от пробоя? Пока стоит только автомат.
  • 0

#79   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 168 сообщений
  • 1415 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 09 Июнь 2010 - 17:03

можноли в таких условиях заземлить бойлер самостоятельно

а плита какая? газ или электро?
  • 0

#80   ZoOLoN

ZoOLoN
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 09 Июнь 2010 - 17:16

балонный газа к чему вопрос?
  • 0

#81   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 168 сообщений
  • 1415 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 09 Июнь 2010 - 17:29

да к вашему вопросу, а до бойлера трубы от стояка - метал?
  • 0

#82   Chabrez

Chabrez
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 21-Апрель 10
  • 736 сообщений
  • 185 спасибо
  • г. Москва
  • 0

Отправлено 09 Июнь 2010 - 18:24

в ванной комнате стоит электро бойлер и через трубы(кран) пробивает ток (если стоишь на полу а он намоечен например), пока не сильно но чувствуеться!

Если вы уверены, что дело именно в бойлере, лучше почините бойлер. Вряд ли заземление в данном случае будет хорошим решением. И лучше побыстрее, так как то, что вы описали - смертельная опасность для всех, кто пользуется ванной.
  • 0

#83   ZoOLoN

ZoOLoN
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 10 Июнь 2010 - 07:52

да к вашему вопросу, а до бойлера трубы от стояка - метал?

Пластик ппр, каналья тоже пластик. Менял сам так что уверен.

Если вы уверены, что дело именно в бойлере, лучше почините бойлер. Вряд ли заземление в данном случае будет хорошим решением. И лучше побыстрее, так как то, что вы описали - смертельная опасность для всех, кто пользуется ванной.

Кроме починки бойлера дополнительно что можно улучшить? Боюсь что рано или позно всякая вещь типа бойлера или стиралки начнет пробивать на корпус.
  • 0

#84   Chabrez

Chabrez
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 21-Апрель 10
  • 736 сообщений
  • 185 спасибо
  • г. Москва
  • 0

Отправлено 10 Июнь 2010 - 08:05

Кроме починки бойлера дополнительно что можно улучшить?

Поставьте УЗО на все, что находится в ванной. Дальнейшее улучшение будет возможно при капитальном ремонте проводки дома -с ремонтом главной заземляющей шины в подвале дома и протяжке дополнительного провода (защитного ноля) в стояке. Пока что, судя по вашему описанию, у вас рабочий ноль соединен с корпусом щитка. К сожалению, для целей безопасности вам его использовать никак нельзя.
  • 0

#85   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 168 сообщений
  • 1415 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 10 Июнь 2010 - 08:32

Поставьте УЗО на все, что находится в ванной. Дальнейшее улучшение будет возможно при капитальном ремонте проводки дома

+1
  • 0

#86   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 943 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 23 Сентябрь 2010 - 09:43

Полезный циркуляр №23-2009 (спасибо Chabrez), выложу тут его в полном виде:

АССОЦИАЦИЯ «РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ»
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 23/2009
«ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ И ВЫПОЛНЕНИИ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ В ВАННЫХ КОМНАТАХ, ДУШЕВЫХ И САНТЕХКАБИНАХ»

Скрытое содержимое:

В настоящее время при строительстве зданий получили широкое распространение пластмассовые трубы в системах водоснабжения, в связи с чем возникли дополнительные вопросы по обеспечению электробезопасности в установках, связанные с вероятностью поражения электротоком от струи воды, водопроводных кранов, смесителей, полотенцесушителей и других металлических элементов водопроводной арматуры.
В главах 7.1 и 1.7 «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) 7-го изд. были учтены требования к проводникам систем уравнивания потенциалов, установленные ГОСТ Р 50571.10-96 (МЭК 364-5-54, публикация 1980 г. с изменениями 1982 г.) и некоторые требования дополнительного стандарта МЭК 60364- 5-548 (публикация 1996 г. с изменениями 1998 г.).
К настоящему времени выпущена новая редакция стандарта МЭК 60364-5-54 (публикация 2002 г.), в которой уточнены требования к выбору проводников основной системы уравнивания потенциалов и системы дополнительного уравнивания потенциалов.
Целью настоящего циркуляра является разъяснение по выполнению ряда положений глав 7.1 и 1.7 ПУЭ, конкретные рекомендации по выполнению отдельных элементов системы дополнительного уравнивания потенциалов в ванных комнатах, душевых и сантехкабинах и приведение их в соответствие с новыми международными требованиями, регламентированными стандартом МЭК 60364-5-54 в публикации 2002 г., в связи с поступающими запросами.

При выполнении системы дополнительного уравнивания потенциалов в ванных комнатах, душевых и сантехкабинах необходимо руководствоваться следующим:

1. В систему дополнительного уравнивания потенциалов должны быть включены все открытые проводящие части оборудования, доступные прикосновению сторонние проводящие части, включая металлическую арматуру основания пола, защитные оболочки и защитные сетки греющих кабелей, внешние металлические оболочки оборудования класса защиты II. Защитные контакты розеток ванных, душевых и сантехкабин также включаются в дополнительную систему уравнивания потенциалов.
Примечание. Водопроводная вода нормального качества по значению объемного электрического сопротивления (проводимости) относится к полупроводящим веществам и с точки зрения возможности поражения электрическим током не рассматривается как сторонняя проводящая часть.
2. При использовании металлопластовых труб для оборудования ванных комнат, душевых и сантехкабин, в зависимости от технологии выполнения соединений труб, возможно образование непрерывной проводящей цепи, образованной трубами и арматурой. Проводящие элементы водопроводной системы: краны, смесители, полотенцесушители, вентили и другие детали, выполненные из металла, в этом случае рассматриваются как сторонние проводящие части, подлежащие включению в систему дополнительного уравнивания потенциалов.
Для включения водопроводной арматуры в систему дополнительного уравнивания потенциалов при использовании металлопластовых труб рекомендуется на трубах подачи холодной и горячей воды установить токопроводящие вставки и подключить их к системе дополнительного уравнивания потенциалов. В этом случае сами элементы водопроводной системы: краны, смесители, полотенцесушители, вентили и другие детали, выполненные из металла, отдельно подключать к дополнительной системе уравнивания потенциалов не требуется.
Токопроводящая вставка устанавливается перед входным вентилем со стороны стояка с целью недопущения повреждения электрических соединений при проведении сантехнических ремонтных работ.
В случае использования для стояков металлических труб и прохождения их в сантехническом коробе соответствующих помещений установка токопроводящих вставок не требуется, достаточным является подключение проводников дополнительного уравнивания потенциалов непосредственно к металлическим трубам стояков.
3. В зданиях, где водоснабжение ванных, душевых и сантехкабин осуществляется ответвлениями в неармированных пластмассовых трубах от распределительной сети, проводящие элементы водопроводной системы: краны, смесители, полотенцесушители, вентили и другие детали, выполненные из металла, не рассматриваются как сторонние проводящие части и не подлежат включению в систему дополнительного уравнивания потенциалов.
В этом случае установка токопроводящих вставок перед входным вентилем со стороны стояка и подключение их к системе дополнительного уравнивания потенциалов рассматривается как рекомендуемое мероприятие. Данное техническое решение обеспечивает электробезопасность при ненадлежащем качестве водопроводной воды и/или при замене пластмассовых труб на металлопластовые в процессе эксплуатации здания.
4. При выполнении системы дополнительного уравнивания потенциалов в помещении установка специальной шины уравнивания потенциалов не обязательна. Если при выполнении проекта по конструктивным соображениям принято решение о необходимости ее установки, то ее рекомендуется размещать в сантехническом коробе или другом удобном для обслуживания месте.
5. При использовании пластмассовых труб для слива в многоквартирных жилых домах и общественных зданиях, включать эту часть системы канализации в систему дополнительного уравнивания потенциалов не требуется.
6. В индивидуальных жилых домах при устройстве автономной системы канализации, например типа люфт-клозет, существует вероятность заноса потенциала локальной земли со стороны канализационных стоков. Для обеспечения безопасности в этом случае необходимо установить специальную токопроводящую вставку в фановой трубе (трубе стока), подключенную к системе уравнивания потенциалов, и/или подключить к системе уравнивания потенциалов проводящие части накопителя канализационных стоков.
7. В сантехкабинах для обеспечения электробезопасности защитные контакты розеток, установленных снаружи на сантехкабинах, следует подключать к системе дополнительного уравнивания потенциалов, а светильник в туалете раздельного санузла должен быть класса защиты II, как и в зоне 2 ванной комнаты.
8. В зданиях, где водоснабжение осуществляется ответвлениями от внешней распределительной сети (магистрали), что характерно для большинства индивидуальных жилых домов, последнюю следует рассматривать как локальную землю. При повреждениях во внешних питающих электросетях, выполненных в соответствии с требованиями ПУЭ 7-го изд., на защитном РЕ (РЕN) проводнике установки относительно локальной земли возможно появление напряжения до 50 В, а при повреждении (обрыве) РЕN проводника питающей линии – до значений, близких к фазному напряжению.
При выполнении водопроводного ввода в трубах, изготовленных из изолирующих материалов, для обеспечения эффективной работы основной системы уравнивания потенциалов независимо от качества подаваемой воды, следует обеспечить электрическую связь воды с системой уравнивания потенциалов непосредственно на вводе водопровода в здание.
9. Сечение проводников системы дополнительного уравнивания потенциалов, соединяющих РЕ шину щитка со сторонними проводящими частями, должно быть не менее половины расчетного сечения РЕ шины щитка. При наличии в помещении электрооборудования, соединенного защитным проводником с РЕ шиной щитка и включенным в систему дополнительного уравнивания потенциалов, соединять РЕ шину щитка со сторонними проводящими частями отдельным проводником не требуется (см. п. 7.1.88 ПУЭ).
Сечение проводников, соединяющих открытые проводящие части электрооборудования и/или защитные контакты розеток со сторонними проводящими частями, должно быть не менее половины сечения РЕ проводника соответствующей линии питания оборудования.
Сечение проводников, соединяющих открытые проводящие части электрооборудования, должно быть не менее минимального из сечений РЕ проводников линий питания соединяемого оборудования.
10. Сопротивление проводников дополнительного уравнивания потенциалов, соединяющих любые две доступные одновременному прикосновению сторонние и/или открытые проводящие части, должно быть не более рассчитанного по формуле:
R = 12 / Ia,
где 12 – уровень безопасного напряжения, принятый для зоны 0 ванных и душевых, В;
Ia – значение тока, обеспечивающее срабатывание защиты от сверхтока за время не более 5 с в системе TN (при отсутствии данных принимается ток отсечки), или номинальный отключающий дифференциальный ток вводного аппарата для устройства дифференциальной защиты в системе ТТ.
Примечание. Применение системы ТТ допускается, в соответствии с положениями п. 1.7.59 ПУЭ, в ограниченных случаях, в частности при подключении индивидуального жилого дома к воздушной линии до 1 кВ, выполненной неизолированными проводами.
11. По условиям механической защиты сечение медных проводников системы дополнительного уравнивания потенциалов должно быть не менее:
2,5 мм2 – при наличии механической защиты;
4,0 мм2 – при отсутствии механической защиты.
Допускается использование стальных проводников сечением не менее 16 мм2.
12. Соединения проводящих частей системы дополнительного уравнивания потенциалов могут выполняться: по радиальной схеме, по магистральной схеме с помощью ответвлений, по магистральной схеме без ответвлений (присоединение к общему неразрывному проводнику) и по смешанной схеме.
13. В индивидуальных жилых домах и других малоэтажных зданиях при наличии единственного вводно-распределительного устройства (щитка) система дополнительного уравнивания потенциалов объединяется с основной системой уравнивания потенциалов.


В связи с этим документом вспомнились некоторые вопросы.
" 9. ... При наличии в помещении электрооборудования, соединенного защитным проводником с РЕ шиной щитка и включенным в систему дополнительного уравнивания потенциалов, соединять РЕ шину щитка со сторонними проводящими частями отдельным проводником не требуется (см. п. 7.1.88 ПУЭ)."
- речь идёт о том, как я понимаю, что в таком случае ДСУП (шинка в КУПе) с шиной щитка будет соединяться через защитный нулевой провод этого электрооборудования, а не отдельным проводом. Можно ли трактовать в этом случае как элекрооборудование розетку с третьим проводом на PE, или скажем подключённый в неё прибор? Какие мысли есть по этому поводу?

ПыСы Теги не работают только у меня? Пришлось "спойлер" вручную копировать из другого сообщения (это к Dimp-у).
  • 0

#87   Chabrez

Chabrez
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 21-Апрель 10
  • 736 сообщений
  • 185 спасибо
  • г. Москва
  • 0

Отправлено 23 Сентябрь 2010 - 10:37

Можно ли трактовать в этом случае как элекрооборудование розетку с третьим проводом на PE, или скажем подключённый в неё прибор? Какие мысли есть по этому поводу?

По моему мнению - однозначно можно. То есть если в ванную приходит трехжильный провод, КУП можно вешать на его защитный ноль. Вообще, эта оговорка, насчет электрооборудования и отдельной жилы довольно мутная, по-видимому она дошла к нам "в наследство" от ПУЭ-6, где еще разрешалась двухжильная проводка.
  • 0

#88   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 943 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 23 Сентябрь 2010 - 10:46

То есть если в ванную приходит трехжильный провод, КУП можно вешать на его защитный ноль.

Я про то и толкую. А то тянуть отдельную жилу, да ещё потом землить контакты розетки... [ex]
  • 0

#89   Оттуда

Оттуда
  • Offline
  • Мастера
  • Бригадир
  • PipPipPip
  • 10-Январь 09
  • 129 сообщений
  • 21 спасибо
  • Новокузнецк (не дай Бог Вам тут жить)
  • 0

Отправлено 24 Ноябрь 2011 - 18:54

Здравствуйте,заканчиваю монтаж в ванной и туалете. почитал ветку и засомневался.1. Проводка в доме 2-х жильная, перепрокладываю на 3-х жильную, землю пока не подключаю, говорят скоро будут менять проводку по стоякам.2. Вання акриловая, с джакузи, т.е. под ней эл. двигатель.3. Стяжка без аримрования, после теплый пол на мате, затем выравнивающая стяжка 5мм и плитка.4. Стояки металлические после узла водоразбора идет металлопласт, фитинги с изолирующими прокладками (Valtec).5. Бойлер в туалете.6. Стирал. машина в ванной в отдельной нише.Стоит ли делать СУП на КУПе? Есть ли риск получить удар током находясь в ванной?
  • 0

#90   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 943 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 24 Ноябрь 2011 - 21:39

Смотри, если есть гарантия что стояки ГВС/ХВС без эл. разрыва уходят в наружную трассу, можно сделать СУП. В случае будущего возможного прерывания стояков нижними соседями без восстановления проводимости по ним - вина за потенциально возможные проблемы должна лечь на них. Твоя безопасность не пострадает точно. Джакузи сам не подключал (розетки ставил для неё), но представляю что корпус у насоса должен заземляться, потому СУП нужна. Тем более у тебя металлические трубы и стиралка в ванне (про ТП, без мет сетки уже не говорим). В любом случае нужно на ванную (стиралка/джакузи) ставить УЗО, лучше 10мА. Почитай что там в инструкции на установку джакузи написано, как минимум на неё надо ставить двухполюсный автомат. Если по каким-то причинам СУП не будешь подключать, всё равно её сделай без подключения - когда протянут нормальный РЕ с эл.стояка, сможешь подключить уже точно без всяких оговорок. Рядом тоже обсуждали 

https://homemasters....lenie/?p=199917


  • 0