Перейти к содержанию
Форум о ремонте и строительстве
норильский

Сечение провода заявленное и фактическое

Рекомендуемые сообщения

норильский

часто во многих темах писали ,что приобретённые провода "подозрительные",после замеров и пересчётов по известной формуле их сечения не соответствуют заявленным...

вот официальный ответ Севкабеля (пока больше никто не ответил):

Определяющим показателем здесь является не сечение, а сопротивление токопроводящей жилы, которое должно в соответствии с ГОСТ 22483-77 составлять не более 12,1 Ом/км при 20 град.С. Фактическое сечение и диаметр проводника при обеспечении данной величины сопротивления зависит от свойств меди. Для нашей меди диаметр проводника жилы номинальным сечением 1,5 кв.мм должен быть не менее 1,33-1,34 мм. Если сопротивление провода соответствует требованию ГОСТа, а это должно быть так, поскольку проверяется в процессе приемосдаточных испытаний, то Вы неверно замерили диаметр.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

Если сейчас найду микрометр товечером будут фотки "неправильного" измерения последний провод как раз севкабеля а через неделю мостом измерю сопротивление их бухты 100 м посмотрим что по сопротивлению будет

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
норильский

ок.будем ждать... :) если что результаты измерений могу послать в ответку на их ответ... :rolleyes:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Andy816a

Фигня какая-то... :ph34r: Какого хрена тогда в маркировке указывать сечение кабеля, пусть указывают сопротивление километра.Типа: ВВГ 2х12,1 Ом :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

облом на сегодня - не нашёл :angry: завтра попробую на работе найти или в гараж придёться ехать

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
robroi

Определяющим показателем здесь является не сечение, а сопротивление токопроводящей жилы, которое должно в соответствии с ГОСТ 22483-77 составлять не более 12,1 Ом/км при 20 град.С. Фактическое сечение и диаметр проводника при обеспечении данной величины сопротивления зависит от свойств меди. Для нашей меди диаметр проводника жилы номинальным сечением 1,5 кв.мм должен быть не менее 1,33-1,34 мм. Если сопротивление провода соответствует требованию ГОСТа, а это должно быть так, поскольку проверяется в процессе приемосдаточных испытаний, то Вы неверно замерили диаметр.

В этом документе на первом месте стоит сечение провода,а только потом значение сопротивленияpost-13348-1225407220_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Паша 80

dimp 30.10.2008, 20:44Если сейчас найду микрометр товечером будут фотки "неправильного" измерения последний провод как раз севкабеля а через неделю мостом измерю сопротивление их бухты 100 м посмотрим что по сопротивлению будет

Ув. dimp, интересует - получилось ли замерить сопротивление? у меня микрометра нет, но "на глаз" разница очень приличная в сечении проводов.Вот сижу и думаю, могут ли сэкономить на меди до таких пределов, что при максимальной нагрузке автомат на 16А не выключится, а проводка перегорит? (говорю о проводах сечением 2,5кв. мм)Просмотрел несколько таблиц, из которых видно что провод проложенный открыто можно нагружать на 30-50% больше, чем тот, который проложен в гофре. Интересует - провод, проложенный в штрабе - как принято считать? - как открытый или в гофре? Изменено пользователем Паша 80

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Alice Tracy

Просмотрел несколько таблиц, из которых видно что провод проложенный открыто можно нагружать на 30-50% больше, чем тот, который проложен в гофре. Интересует - провод, проложенный в штрабе - как принято считать? - как открытый или в гофре?

Наверное, проложенный в штробе можно считать по бОльшему, так как он замурован и теплоотвод у него лучше

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

если бы получилось - я бы выложил, мост не получилось взять

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Паша 80

Сегодня рассматривал кабель проложенный в моей квартире - 2,5 мм заявленные на нём оказались около 1,5мм :( (сравнивал с кабелем, который купил)И, кстати, что на розетки что на свет кабель идёт одинаковый. В квартире от строителей живая осталась одна линия, от неё запитаны 4 розетки и свет в комнате.Планировал эту линию оставить, но теперь...если оставлять - менять автомат с 16 на 10А?На фотке слева 2,5мм купленный и справа "2,5 мм" с новострояКстати, когда покупал - сказали что ВВГ - а сегодня полез проверить :D - на нём написано YDYP zo 3*2.5 450/750V СЕ 2010 - что за кабель? ВВГ?

post-78218-1327781570_thumb.jpg

Изменено пользователем Паша 80

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из этих сервисов



  • Google рекомендует

  • Наши рекомендации

    • Сухая штукатурка.
      Стена , деревянная, штукатурка по дранке, кривая, очень сильно завалена, покрашена зелёной сыпучей хренью. Короче, тяжёлый случай.
      Ровнять будем гипсокартоном, по технологии "сухая штукатурка". Однако, в данном случае тупо наляпать Перлфикса и притулить лист нихрена не получится. Опишу некоторые приёмы и хитрости.

      • 18 ответов
    • Биокамин своими руками
      Вступила в голову блаж, сделать дома камин. Тыкая ссылки в поисковике, нарвался на рекламу биокаминов.
      Без дыма, без золы, живой огонь, итд... Заинтересовало млин!!!

      • 186 ответов
    • Альбомы технических решений
      Альбомы технических решений FAR
      Инструкции по монтажу сантехприборов :
      Монтажные схемы на ванны,душкабины,смесители,гидросауны, гидромассажные колонны различных производителей

      • 40 ответов
    • Предлагаю в этой теме специалистам поделиться своим опытом в изготовлении стяжки, а "чайникам" задать свои вопросы.
      Я отношусь как раз ко второй категории.
      Насколько я знаю, процесс выполнения стяжки можно разделить на следующие этапы:

      • 1 432 ответа
    • Колесо на потолке, работы с гкл
      Небольшой потолочек, в общем ничем не примечателен, есть только одна особенность в монтаже.

        • Нравится
      • 3 ответа
    • Эта тема-предупреждение
      "Обходя разложенные грабли-ты теряешь драгоценный опыт"

      • 124 ответа
    • Сборка корпусной мебели самостоятельно
      Хочу поделиться своим опытом дизайна и сборки корпусной мебели. Для кого-то это, возможно, рутина, я же это делал в первый раз. Описываю тезисно, если кому-то станут интересны детали, задавайте уточняющие вопросы.

      • 122 ответа
    • Открываю данную тему, которая должна объединить в себе все знания и сведения о лазерных приборах. Уверен, что тема будет интересна очень многим.

      • 696 ответов
×