Перейти к содержимому

  • Форум о ремонте и строительстве
- - - - -

Вентилятор дает наводки на диммер


Сообщений в теме: 2

#1   alexspb3

alexspb3
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 31 Октябрь 2008 - 05:58

Возникла такая ситуация:При включении, либо выключении вентилятора в ванной на долю секунды гаснет освещение на кухне.Нюанс в том, что освещение подключено через диммер (wessen). Диммер физически расположен рядом с выключателем вентилятора и подключены через общий УЗО и автомат.Проблема в плохих контактах монтажа имхо маловероятна - при плавном выключени (контролируя ход клавиши выключателя так, чтобы не было щелчка) эффект не пропадает.Другие выключатели (освещение в ванной и коридоре), установленные в блоке с выключателем вентилятора, не дают такого эффекта на освещение на кухне.Если подключить освещение в обход диммера - все нормально, не мигает.В комнате стоит такой же диммер (на другом УЗО и автомате), на него вкл/выкл. вентилятора не влияет.Где искать решение проблема? Заранее спасибо.
  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 178 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 31 Октябрь 2008 - 13:12

в параллель вентилятору повесь конденсатор 0,47мкф 600 В перестанет
  • 0

#3   alexspb3

alexspb3
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 01 Ноябрь 2008 - 01:32

Спасибо большое.
  • 0