Покритикуйте схему плз

Рекомендуемые сообщения

dimp

забыл добавить - а зачем на свет то 16А? 10 поставьте

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
just voodoo

Al.R, Andy816A, dimp: спасибо за ответы!

Получается что мне нужно:

1) Протащить от счетчика в квартиру провод NYM 3x2,5 к внутреннему щитку.

2) Заменить во внешнем щитке автомат 25 на 16, а 16 на 10.

3) В идеале во внутренний щиток помимо задуманного добавить автомат на 16А и от него кинуть все розетки в кухне.

То есть получится:

1) 10А на свет. (без УЗО)

2) 16А на все розетки в обоих комнатах и коридоре. (с 30мА УЗО)

3) 16А на стиралку (с 10мА УЗО)

4) 16А на водогрейку (без УЗО, но с легкой возможностью его добавить)

5) 16А на все розетки в кухне, на балконе и свет на балконе (без УЗО, но с легкой возможностью его добавить)

6) 32А на электроплиту+духовку+посудомойку (без УЗО)

Так уже будет веселей чем я предлагал в начале?

А ничего что сумма всех автоматов будет 106А, а входной стоит на 50? Так нормально делать с учетом того что врядли все линии будут одновременно загружены на много процентов?

Скоро поеду на место, буду вскрывать все розетки, пытаться найти реальную последовательность их подключения, и определить между какими из них замурованы скрутки, буду пытать нашего электрика...

Точки A и B найти и врезать туда автоматы действительно будет малореально, отдельный ввод от щитка более реально. Правда тоже есть проблема: от щитка лежит всего 2 трубки на вид 16мм диаметром в квартиру, одну я займу силовым проводом, а во второй придется пихать ТВ, домофон, телефон, витую пару - не уверен что всё вместе влезет, да и запаса точно не останется. В идеале конечно найти где в квартиру входят остальные трубки, замурованные, в которых строители силовые провода в квартиру ввели... Я посмотрел в щитке - там в каждой трубке по 3 провода идет (отдельно каждая жила), места еще вагон. Буду пробовать найти это место - размуровать, и через те трубки новый вход докинуть.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
just voodoo

Съездил на место... :blink: Схема которую мне дали в ТСЖ, и то что там реально сделано - разные вещи.Сделано так - _все_ розетки соединены по кругу. Поэтому и скруток никаких нигде не замуровано, просто во всех розетках кроме последней на каждои контакте соединено по 2 провода. Что там замуровано, и где - ужос и тайна, всковырнули пару мест в стяжке - проходящие трубки никакой логике не поддаются... зато трубки сверху прикрыты металлической полосой... видимо чтобы предупредить сверлящих... Короче простенькие детекторы нифига не берут...Получилось так, что первая розетка после ввода - в коридоре, потом идут розетки одной комнаты, потом второй, потом кухонные, и потом последняя - еще одна в коридоре. Решили отрубить соединение розеток между второй комнатой и кухней, а к коридорной розетке, которая была последней в цепочке - привести отдельный провод от внутреннего щитка. Ну тоесть отделить кухонные розетки в одтельную группу, в итоге должно получиться так:1) вход в щитке - 50А/0.1А дифф автомат, все остальное перечисленное ниже - от него:1.1) автомат 16А ---> освещение (автомат меняем на 10А)1.2) автомат 32А ---> силовая розетка электроплитки. (от неё кидаем еще 2 обычные розетки: под посудомойку и духовку)1.3) автомат 25А ---> УЗО 25А/0.03А ---> все розетки (тут основные изменения, перечислены ниже:)1.3.1) автомат 25А меняем на 16А1.3.2) от 50А входа в щитке кидаем в квартиру еще один ввод, к щитку внутри квартиры. (получается что провод нужен 3x6?)1.3.3) от щитка внутри квартиры кидаем следущие цепи - автомат 16А ----> водогрейка - автомат 16А ----> УЗО 16А/0.01А -----> стиралка - автомат 16А ----> УЗО 16А/0.03А -----> кухонные розеткиТак вроде ведь нормально? Получается на розетки будет 5 групп (стиралка, водогрейка, розетки кухни, электроплита+духовка+посудомойка, розетки остальные) - общий автомат = 50А, на каждую группу кроме электроплиточной 16А, на электроплиточной - 32А. Везде кроме электроплиточной и водогреечной группы - есть УЗО.И появились новые, еще более конкретные вопросы:1) Можно ли силовой провод муровать прямо под плиткой, там под плиткой будет около 12мм высотой плиточного клея - в него и хотим замуровать силовой провод 3x2,5, не длинно - пересечь коридор надо, около 1,5 метра.2) Можно ли силовой провод прокидывать в стенах (в выштробленных пазах) мокрых помещений (туалет, ванная) без всяких гофр? Провод NYM 3x2,5 от севкабеля.3) Можно ли слаботочную проводку (тв/интернет/телефон) вести под ламинатом вот таким образом: мы хотим под ламинат кидать 2 пробковые подложки, каждая по 4мм толщиной, то есть под ламинатом будет 8мм пробки. Вот в этой пробке хотим вырезать каналы, в которых кинуть всю слаботочку, и потом штробить только маленькие кусочки вверх к розеткам, это нормально?4) Стоит ли в ванной ставить IP44 внутреннюю розетку (ну эстетичней как бы), или ну его нафиг - поставить внешнюю IP44 надежней будет?5) От внешнего щитка внутрь квартиры строители кинули 2 трубки. В итоге в одной трубке будет - домофон - телефон - тв - интернет (5е)А в другой - тот самый силовой провод, который мы хотим добавить, и от которого раскидать на розетки кухни, ванной и водогрейки. То есть 3х6 скорее всего. Одним словом обе трубки будут заняты под завязку, никакого запаса - это очень плохо? Просто мы нашли где в квартиру входит силовая трубка, расковыряли стяжку, но из щитка в эту трубку заходит 3 отдельных жилы 2.5, а выходят они уже в кембрике белом , и очень врядли туда влезет (а главное вылезет) еще 3x6 NYM-овский...6) Посмотрел как во внешнем щитке что соединено, короче идет сначала автомат 25А, от него УЗО 25А/30мА, от него уже пошел ввод в квартиру на розетки. Это нормально или УЗО с автоматом надо местами поменять?Болшинство вопросов по одной простой причине - штробить все что попало - страшно, в черновой стяжке разведены все розетки нашей квартиры, и всё освещение соседа снизу, кое где провод проходит совсем близко к верху стяжки... Но никто от застройщика и ТСЖ не может сказать точно где что проходит, никаких бумаг нет :( В общем просто боимся покоцать уже замурованное...P.S. если по словам понять трудно - не молчите, скажите, я нарисую чего надо в красивом виде картинкой. Заранее спасибо!

Изменено пользователем just voodoo

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Al.R

16А на все розетки в кухне, на балконе и свет на балконе (без УЗО, но с легкой возможностью его добавить)32А на электроплиту+духовку+посудомойку (без УЗО) лучче с УЗО. если денег не хватает, поставь общее, от которого запитай 2-3 группы, ток подбирай по сумме токов автоматов. Отсальное в списке правильно. А ничего что сумма всех автоматов будет 106А, а входной стоит на 50? - нормально. Если тебе дали 10 кВт на квартиру, больше не поставиш. Если у тебя нет никакого подпольного производства на дому - тебе поверь 50А за глаза. С одной оговоркой, если сделаеш сауну, то одновременно в сауне попариться и подготовить ужин используя все возможности плиты не удасться - думаю вырубит. Слаботочку можеш в стену сильно не замуровывать, телефонку лучше спрятать, а все остальное в кабель канале можно кинуть. 1) Можно ли силовой провод муровать прямо под плиткой - можно2) Можно ли силовой провод прокидывать в стенах (в выштробленных пазах) мокрых помещений (туалет, ванная) без всяких гофр - можно3) Можно ли слаботочную проводку (тв/интернет/телефон) вести под ламинатом вот таким образом: мы хотим под ламинат кидать 2 пробковые подложки, каждая по 4мм толщиной, то есть под ламинатом будет 8мм пробки. Вот в этой пробке хотим вырезать каналы, в которых кинуть всю слаботочку, и потом штробить только маленькие кусочки вверх к розеткам, это нормально - фих знает, как-то не очень, если попадеш на стык ламината - точно фигово будет.4) Стоит ли в ванной ставить IP44 внутреннюю розетку (ну эстетичней как бы), или ну его нафиг - поставить внешнюю IP44 надежней будет? - почему внешняя надежнее? лучше внутреннюю. 5) От внешнего щитка ... - что плохого? занял все под завязку, ну значит не осталось запаса. 6) Это нормально или УЗО с автоматом надо местами поменять? - это нормально

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

вы задавая вопросы не уважаете отвечающих - вот что бы вам ответить мне к примеру надо нарисовать картинку и только после этого ответить что и как, давайте общаться на языке рисунком схем (и вам же кстати проще будет) :) а на вопросы1 я бы хоть на 5мм но заштробился бы2 если без изгибов и нумом то можно3 хреновый вариант в итоге продавите всё

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из этих сервисов



  • Google рекомендует

  • Наши рекомендации

    • Колесо на потолке, работы с гкл
      Небольшой потолочек, в общем ничем не примечателен, есть только одна особенность в монтаже.

        • Нравится
      • 3 ответа
    • Сухая штукатурка.
      Стена , деревянная, штукатурка по дранке, кривая, очень сильно завалена, покрашена зелёной сыпучей хренью. Короче, тяжёлый случай.
      Ровнять будем гипсокартоном, по технологии "сухая штукатурка". Однако, в данном случае тупо наляпать Перлфикса и притулить лист нихрена не получится. Опишу некоторые приёмы и хитрости.

      • 18 ответов
    • Предлагаю в этой теме специалистам поделиться своим опытом в изготовлении стяжки, а "чайникам" задать свои вопросы.
      Я отношусь как раз ко второй категории.
      Насколько я знаю, процесс выполнения стяжки можно разделить на следующие этапы:

      • 1 454 ответа
    • Альбомы технических решений
      Альбомы технических решений FAR
      Инструкции по монтажу сантехприборов :
      Монтажные схемы на ванны,душкабины,смесители,гидросауны, гидромассажные колонны различных производителей

        • Нравится
      • 41 ответ
    • Эта тема-предупреждение
      "Обходя разложенные грабли-ты теряешь драгоценный опыт"

      • 130 ответов
    • Открываю данную тему, которая должна объединить в себе все знания и сведения о лазерных приборах. Уверен, что тема будет интересна очень многим.

      • 696 ответов
    • Сборка корпусной мебели самостоятельно
      Хочу поделиться своим опытом дизайна и сборки корпусной мебели. Для кого-то это, возможно, рутина, я же это делал в первый раз. Описываю тезисно, если кому-то станут интересны детали, задавайте уточняющие вопросы.

      • 122 ответа
    • Биокамин своими руками
      Вступила в голову блаж, сделать дома камин. Тыкая ссылки в поисковике, нарвался на рекламу биокаминов.
      Без дыма, без золы, живой огонь, итд... Заинтересовало млин!!!

        • Нравится
      • 186 ответов
×