Перейти к содержанию
Форумы о ремонте и строительстве

Проводка с нуля в частном доме

Оценить эту тему:


Рекомендуемые сообщения

то есть выкинуть ВА и заменить на 2 ДА вместо УЗО а одна фаза напрямую от ВА тот что щас на 40А стоит?

поставить по одному ДА 30 мА/40 А (...) на каждую фазу...

... , убрав из схемы поста  https://homemasters.ru/...ome/?p=51540

3-х фазный автомат на 32А, УЗО1 и УЗО2, и заменив вводной автомат на бОльший номинал.

И посмотри, чтобы у тебя всё влезло в щиток.

Если не влезет: либо сократить количество групп, либо взять более компактные ДА (у Леграна они 2-х полюсные),

либо ещё подумать и поменять приоритеты... :D

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

3-х фазный автомат на 32А, УЗО1 и УЗО2, и заменив вводной автомат на бОльший номинал.И посмотри, чтобы у тебя всё влезло в щиток.Если не влезет: либо сократить количество групп, либо взять более компактные ДА (у Леграна они 2-х полюсные),либо ещё подумать и поменять приоритеты... :D

Тоесть что перед счетчиком на 50А поставитьА после счетчика три ДА на 32 А на каждую фазуТак?
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Тоесть что перед счетчиком (автомат) на 50А поставить...

Если тебе 32А НА ОДНУ ФАЗУ будет хватать - оставляй вводной на 40А.и тогда...

... после счетчика три ДА на 32 А на каждую фазуТак?

Так.ПыСы: А счётчик-то у тебя на сколько ампер?
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

счетчик 50АЕще вопрос на узо что я купил на фото они естьнаписано электронное это значит что они херовые?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Электронное, в отличие от электромеханического УЗО, отключается только при наличии полного питания (и фазы и нуля).

Если отгорел ноль и ты схватишься за фазу - тебя такое УЗО не спасёт.

Хочешь подробнее, см. эдесь - http://www.ploshadka.ru/inform63.html

А вот херовый ли производитель ЭКФ - это не ко мне, я их не ставлю.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Электронное, в отличие от электромеханического УЗО, отключается только при наличии полного питания (и фазы и нуля).

Если отгорел ноль и ты схватишься за фазу - тебя такое УЗО не спасёт.

Хочешь подробнее, см. эдесь - http://www.ploshadka.ru/inform63.html

А вот херовый ли производитель ЭКФ - это не ко мне, я их не ставлю.

А можно конкретную марку ДА электромезанического Merlin Gerin или DEKraft
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А можно конкретную марку ДА электромезанического Merlin Gerin или DEKraft

Да можно конечно, в Инете всё есть, надо просто поискать... :)

Вот у Мерлен Жерен в Домовом ДА номинала 32А нет,

есть 40А и 25А (потому эта линейка и не нравится):

Диф. авт. выкл. АД63 1п+н 40A 30mA C11475SE

Диф. авт. выкл. АД63 1п+н 25A 30mA C11474SE

У DEKraft УЗО электромеханические, а ДА электронные.

Можно поставить УЗО+АВ вместо ДА

http://www.dek.ru/Catal...atalogId=221

А вот Легран, и цены вроде пристойные.

http://ac.legrand-moscow.ru/

07889 Legrand DX Дифф. автомат 2п. 32А/30mA, 6кА (тип AC, хар. С)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 4 недели спустя...

Еще вопрос по поводу подключения душевой кабиныДля нее розетку сзади ставить или как?Я просто советуюсь с теми кто уже ставил.

post-21308-1232084899_thumb.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Че никто никогда такие кабины не подключал чтоли?И еще вопрос Можно ли около газового котла ставить электро щит?Примено на расстоянии 1 метра?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для нее розетку сзади ставить или как?

сзади и выше чем крыша кабина и ближе к тому краю с которому есть лучший доступ (ну и со стороны чтоб не видно было)для того чтоб её легко можно отключить или подключить не двигая саму кабину

Подписываемся на тему День за днём, моя работа https://homemasters.ru/...esta-raboty/ и на мой инстарам https://www.instagram.c...gda35remont/

Принимаю заказы на мебель из слэбов

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 3 недели спустя...

Всем приветВот еще вопросецЕсть ли смысл сделать так Потому что не хватает места в щитке:В отдельном щитке каторый опломбируется поставить Вводной автомат и УЗО. Автомат на 40А УЗО на 40 А 300мАДалее уже после счетчика три двухполюсных дифавтомата по 30А 30мА а далее уже по группамИли УЗО на 40 А 300мА нужно обязательно после счетчика ставить?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

не хватает места в щитке:В отдельном щитке каторый опломбируется поставить

ну если не хватает - то куда же деваться :) а где находится счетчик? (в квартире или на ЛК) и для чего нужно узо на 300мА?
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Всем привет Вот еще вопросец Есть ли смысл сделать так Потому что не хватает места в щитке: В отдельном щитке каторый опломбируется поставить Вводной автомат и УЗО. Автомат на 40А УЗО на 40 А 300мА Далее уже после счетчика три двухполюсных дифавтомата по 30А 30мА а далее уже по группам Или УЗО на 40 А 300мА нужно обязательно после счетчика ставить?

У меня почти так и сделано, ибо переключение ввода на новый щиток тянуло за собою немерянную мороку. :) https://homemasters.ru/...dki/?p=55684

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Есть ли смысл сделать так:В отдельном щитке каторый опломбируется поставить Вводной автомат и УЗО. Автомат на 40А УЗО на 40 А 300мАДалее уже после счетчика три двухполюсных дифавтомата по 30А 30мА а далее уже по группам...

Для "пожарного" УЗО подходит.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Это для защиты от пожара (УЗО на 300мА)Щиток находится на стене в частном доме и второй пломбированный будет рядом с ним

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 4 месяца спустя...

Всем привет!Доделал наконецто монтаж будуставить щитНарод подскажите плиз какой нибудь дешевый дифавтомат а то я сейчас за легранд вывалить 5 шук :blink: не готовМне нужно 3 ДА 2-х полюсных на 32А 30мАЛюбой электромеханический китайПозже все сменю на нормальную маркуЗаранее признателен

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Народ подскажите плиз какой нибудь дешевый дифавтомат

А в чем проблема то :blink: ?Приходишь в магазин и покупаешь ИЭК или ДЭК,это самые распространенные и дешевые.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Я же написалМне нужно 3 ДА 2-х полюсных на 32А 30мАИменно на два места в щитке а не триТак как из дешевых они обычно на три места

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Мне нужно 3 ДА 2-х полюсных на 32А 30мА

Именно на два места в щитке а не три

Так как из дешевых они обычно на три места

DEKraft ДИФ-102

http://www.dek.ru/produ...69&DocId=301

Но он чисто электронный.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А есть смысл электронные ставить?Ты сам их ставишь?НУ конечно с последующей заменой на нормальныеНарод! Откликнитесь пожалуйста по электронным Узо и ДИФамЕсть ли резон?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из сервисов



  • Наши рекомендации

    • Дома из сруба: идеальное сочетание уюта и прочности.
      Строительство собственного дома является важной вехой в жизни любого человека, поскольку оно знаменует собой важное событие. Выбор строительных материалов имеет огромное значение для создания теплого и функционального жилища. На протяжении всей древней истории древесина была распространенным материалом для строительства домов, что отразилось на различных культурах мира.

      • 0 ответов
    • Подходы к ремонту старых домов в России
      В России сотни тысяч старых домов, многие из которых являются не только свидетельством исторического наследия, но и отражением уникальной культуры и традиций страны. Эти дома, будь то деревянные избы или старинные каменные постройки, сохраняют в себе дух времени и рассказывают историю поколений.

      • 0 ответов
    • Газовые котлы: эффективное, экономичное и экологичное решение для отопления вашего дома
      В современном мире, где комфорт и устойчивость стали ключевыми аспектами повседневной жизни, выбор правильного источника отопления дома становится особенно актуальным. Газовые котлы, сочетая в себе преимущества эффективности, экономичности и экологичности, представляют собой одно из наиболее популярных решений для обеспечения комфортной температуры в жилых и коммерческих помещениях.

      • 0 ответов
    • Потолки инь и янь
      Одна из первых наших работподдержали восточную тематику веткой сакуры

       

       

      • 32 ответа
    • Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки
      Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки

        • Нравится
      • 16 ответов
    • Люк для кошек своими руками
      Разумеется давно придуманы и продаются специальные лючки для кошек, которые можно врезать в дверь, но мы ведь не ищем легких путей . Да и по зоомагазинам я не хожу, а "гугление" показало, что такие люки для кошек стоят относительно не дешево. В то же время под рукой были два "копеечных" сантехнических пластиковых лючка для ГКЛ. Все что оставалось, так это обломать фиксаторы крышек, что бы они открывались в обе стороны, ровно выпилить отверстие в двери, да вклеить симметрично эти лючки.

      То, что получилось видно на фото. Разумеется это не для тех, у кого "дизайнерский ремонт", но для обыкновенной квартиры вполне подходит. Недостатков не замечено, животных и людей всё устраивает .


      Реакцию форумчан на этот люк можно узнать в этой теме https://homemasters.ru/...me/?p=330637

        • Ого
      • 5 ответов
    • Аккумуляторные пилы  SCW и  SCM  22-A
      После того как провёл тесты, приступил к самому главному. Поменять диски местами, и проверить, как инструмент на это отреагирует, ведь они внешнее и походу внутренне практически одинаковые, пила по дереву конечно более навороченее, есть настройки угла наклона и можно на шину посадить через адаптер.

      • 4 ответа
    • Вторая жизнь дивана: искусство ремонта мягкой мебели своими руками
      В эпоху беспрерывного потребления и стремления к новизне, ремонт старой мягкой мебели своими руками приобретает не просто практическое, но и глубоко философское значение. Это действие как знак уважения к труду мастеров, которые вложили свое мастерство в создание диванов, кресел и пуфов, и как воплощение идеи устойчивого потребления. С каждым возвращенным к жизни предметом мебели, мы не только сохраняем историю и уникальность каждого изделия, но и противостоим бездумному обновлению интерьера за счет экологии и рационального использования ресурсов.

        • Нравится
      • 0 ответов
×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.