Замена проводки, порядок

Рекомендуемые сообщения

cassh

Знающие люди выручайте!Вот планировал, я планировал, с помошью Ваших советов, схему сделал, все вроде ок.Но пришел электрик и сказал. А на ввод в квартиру максимум 25А. Дом старый больше не подаем, и о возможности увеличения и реконструкции электрической сети речи сейчас не идет. Ну чтож 25А, так 25А. Только вот у меня сразу вопрос, ответ на который я пока не нашел. Какие тогда ставить УЗО? Как на схеме которую выложил в 17 сообщении? Как я понимаю сумма автоматов после УЗО должна равняться его пропускной способности, иначе постоянно будет вырубать. Но из-за того что ввод всего 25А наверно нет смысла ставить УЗО на 40А/30ма. Посоветуйте, что в данной ситуации делать? Спасибо!

Изменено пользователем cassh

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
bagayama

Но пришел электрик и сказал. А на ввод в квартиру максимум 25А.

Вот твои 6 квадрат на духовку и т.п. :P

Какие тогда ставить УЗО? Как на схеме которую выложил в 17 сообщении? Как я понимаю сумма автоматов после УЗО должна равняться его пропускной способности, иначе постоянно будет вырубать. Но из-за того что ввод всего 25А наверно нет смысла ставить УЗО на 40А/30ма. Посоветуйте, что в данной ситуации делать?

Больше - не меньше (ничего вырубать не будет, разве только вводной от перегруза), ставь такие УЗО (если по цене не кусается), авось ввод-таки поменяют лет через ...цать. А у тебя уже всё приготовлено.Жаль только что газа-нефти, говорят, осталось лет на 20! :D

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dmitr

Дельный топик. В тему пришелся. В своей кв. планирую делать разводку подобную cassh. В ванную хочу вывести нагреватель накопительный, полотенцесушитель эл-й, стиралку. Каждый на свой автомат. Первые два на 16А, последний не знаю, думаю поставлю 16А, хотя 6А вроде за глаза. Что скажете относительно медных многожильных проводов (3 на 1.5)?Вообще вся проводка сделана на одножильных. Одножильные для плиты хочу так же поменять на 3 на 4 для 32А автомата. Или лучше оставить одножильные? Спасибо.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Doppler

Всем добрый день.Не хотелось плодить темы которых и так много, ситуация похожая, поэтому решил написать здесь.Начну с того что эл. проводка в квартире давно находится в аварийном состоянии, посему решил полностью ее заменить. В петроэлектросбыте взял разрешение на проведение работ, закупил все необходимое, проштробил стены, уложил кабель, все подключил. настала очередь вызывать инспектора что бы опломбировать электросчетчик. Перечитав разрешение выданное инспектором у меня появились опасения - "Работы должны быть произведены электромонтажной организацией имеющей лицензию на данный вид деятельности, либо эксплуатирующую данную установку".Вопрос - какие меры может предпринять петроэлектросбыт по несоблюдению этого пункта?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

да может не принять (найдут к чему докопаться), проще найти организацию и оформить с ними договор и акт выполненных работ

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
bagayama

появились опасения - "Работы должны быть произведены электромонтажной организацией имеющей лицензию на данный вид деятельности, либо эксплуатирующую данную установку".

Лицензирование электро-монтажных работ на данный момент отсутствует, но скоро опять введут (готовят правовую базу - так я слышал).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Doppler

То есть если лицензирование как таковое отсутствует, значит, замену электропроводки может производить любое лицо?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Kerk

"штробатор" Хе!Этот волшебный прибор называется *штроборез*.Стоит денег.Можно обойтись болгаркой и перфом.Квартирные щитки запрещено переносить.Можно поиметь проблемы с электросбытом.По поводу переделки щитков.Обычно меняю все.Автоматы и т.д и т.п.Частенько и арматуру под счетчик с автоматами.Если нет защитного зануления,делаю отвод до счетчика с автоматами от рабочего нуля.Разрешено.Потом хозяева вызывают представителя электросбыта.Он,конечно,сдерет за установку и подключение,но это всяко лучше если он придет,тупо сдерет счетчик,отключив 4 конца,и прилепит ваш суперпупер счетчик,миллионтарифный.Лучше чтоб это сделал ваш проверенный знакомый электрик.Или сами.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Doppler

Человек писАвший про "штробатор" скорее всего уже давно заменил себе проводку :), вопрос был от меня.вопрос был в следующем: Возникнут ли у меня проблемы с петроэлектросбытом, если работы по замене электропроводки выполнял я сам, а не организация? разрешение с ПЭС имеется. вводной кабель не менял, только счетчик и проводку в квартире.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Kerk

Еще раз.Все,что после счетчика,ПЭС не касается!Погорите,как они ,говорят,и хрен с вами.Со счетчиком,как писал,сложнее.Но если вы установили его правильно,то ПЭС сдерет с вас только сумму за вызов и подключение,ибо это их прерогатива,и они забесплатно не любят пломбочками бросаться направо\налево.Так что дерзайте!Делайте проводку грамотно-а значит,безопасно.А ПЭСу можно и заплатить.Черт с ними,пускай подавятся!!!Зато все официально ,и можно дальше плясать на свое усмотрение.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Doppler

а правильно установить счетчик это как? я его повесил как и положено, не выше 170 см, вообще если чесно я его повесил на то место где собственно и висел старый, разрешение на замену счетчика брал у представителя ПЭС, насчет заплатить за вызов разговора не было вообще, счетчик приобрел в метизе как мне и советовала инспектор, поверенный и все такое.Проводку менял тоже не наскоком, советовался со знакомыми электриками, этот форум перечитал по нескольку раз, нарисовал план квартиры в маштабе, затем начертил схему эл. проводки, затем уже на обоях нарисовал места где будут разетки, выключатели итд. посчитал нагрузки, на стиралку как положено вывел отдельную линию, затем уже приступил к замене, на данный момент все работает.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
podvyazka

ЧТО делать??? Был перепад напряжения, сгорела проводка!!!!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Evgenik

Готовить иск в суд на энергоснабжающую организацию.Неплохо было бы уточнить что понимается под "сгорела проводка".

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

от перепада??????? :o вот у меня у знакомоо в гараже провод 100 кВ упал на крышу, вот там сгорела так сгорела (черные полосы по штукатурке где проводка замурована)а что бы от перепада???

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
cassh

Продолжу в своей же теме задавать различные глупые вопросы :)К сожалению из-за МФК прешлось отложить все планируемые ранее работы.Но кризис мы преодолеем и ремонт продолжим :)Собственно появились некоторые вопросы на которые и жажду получить ответы.После долгих размышлений чего, куда и как, было решено провести всю проводку по потолку.Потом везде будет натяжной потолок, а в ванне и сан узле навесной. Где-то здесь на форуме видел фото подобной реализации(сейчас как-то не найти его) собственно вопрос. Думаю упаковать все провода в гофру, может лучше в металлическую?А если в металлическую то ничего что в ванне повышенная влажность? Туда может какие-то спец провода для влажных помещений?И еще. Есть небольшая деревянная стена, в которую хочется встроить блок выключателей для света.Можно ли это делать в деревянных стенах? Можно ли использовать обычныепластиковые подразетники. Или опять же что-то специальное. Потомстенку заменим на гипрок.И на по следок прикрепил обновленную схему. Посмотрите пожалуйста покритикуйте. Важный момент. На сегодняшний день ввод в квартиру только 25А. Поэтому и автомат такой стоит.Возможно в будущем ввод увеличат.Спасибо!

post-21967-1247043512_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

на свет в комнатах киньте 3 по 1,5 , на всякий случай, может надо будет люстры на 2 канала повесить

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
cassh

на свет в комнатах киньте 3 по 1,5 , на всякий случай, может надо будет люстры на 2 канала повесить

Хорошее замечание, предложение. Спасибо.А по остальным вопросам? :) Изменено пользователем cassh

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
cassh

Уважаемые специалисты, ответьте пожалуйста на вопросы поднятые всообщение №36Спасибо.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

а не специалистам можно???под натяжным можно и в гофре, а вот в деревянной стенке только металлорукав и подрозетник из не горючего материала

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из этих сервисов



  • Google рекомендует

×