Bad_Block

Вот нарисовал схему щита окончательную хотел бы услышать мнение профессионалов, будет ли всё работать и правильная ли она вообще?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

Сегодня был в ДЕЗе местные электрики сказали что вводной автомат надо ставить на 25А по моим расчётам это получается 5750 ватт на квартиру на мой взгляд это мало

автомат 25 А => УЗО 40А 30мА

чем замазывать штробы

ну много не бывает :) а если идти от обратного - пробки на сколько стоят?

да так

любой гипсовой смесью

и повесь на них вместо автомата на 16А - УЗО на 25А...

а вот узо и диф автомат - не надо путать, если просто на узо заменить автомат то оно функцию автомата выполнять не будет (разные токи (их физика) срабатыванния)

Bad_Block

ну как схема она правильная - но что за розетка в ванной? (где стоит) и где находится СМ?

и с вводным сильно не гони (может он на 32А)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Bad_Block

СМ- стиральная машина я так понимаю стоит перед входом в ванную.В ванной розетка где будет на картинке нарисовал в прикреплённом файле.А сейчас стоят пробки на 10А а вводной сколько хз на нём не написано гнёзда под пробки все на 40 А

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

оставляйте вашу схему как есть - только вводной не рискуйте ставьте на 25А (судя по толщине стояковых и 11 этажеё в доме)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Bad_Block

ок спасибо, вот только есть одна проблема я не придумал как переделать ввод ведь отключив его я отбесточу всех своих соседей выше (живу на 7 этаже) может у кого были подобные проблемы кто как решил?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Sano

вот только есть одна проблема я не придумал как переделать ввод ведь отключив его я отбесточу всех своих соседей выше

вот в общий щиток точно самостоятельно не надо лезть, найдите спеца (обычно в органе который ваш дом обслуживает)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Bad_Block

Щит не общий, в каждой квартире есть свой щит с вводом счётчиком и всеми делами, дело в том что колодка на которой крепятся приходящая фаза и ноль сейчас закреплена к корпусу щита это видно на фото

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

Щит не общий, в каждой квартире есть свой щит с вводом счётчиком и всеми делами

а вот тут не путаемся :) всё что выше (щетчик и пробки) это ваше и вы за это отвечаете, а вот провода стояка и клемы соединения это общедомовое - ну ваш случай когда стояк проходит внутри квартир (сейчас такое запрещено)правильно вам посоветовал Sano эту ответственность лучше с себя скинуть на когото :D

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Bad_Block

ок завтра пойду в цопэнерго попробую что-нибудь с ними решить.Тут разглядывал свой дверной звонок и так и не понял как он подключается вроде из стены к нему идёт провод на 220 но до самой кнопки идёт провод что-то типо телефонного, вот не пойму как по такому проводу 220 идёт фаза идёт через звонок а ноль напрямую до кнопки.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из этих сервисов



  • Google рекомендует

×