Перейти к содержимому

  • Форум о ремонте и строительстве
Фотография
- - - - -

Проводка на кухне самостоятельно


Сообщений в теме: 28

#1   andpuxa

andpuxa
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 25-Январь 09
  • 14 сообщений
  • 0

Отправлено 25 Январь 2009 - 00:54

Ввиду экономического кризиса решил сам провести проводку на кухню. Рисунок расположения техники на кухне прикреплён и есть очень много вопросов к знающим людям. 1. Можно-ли вести от щитка ( он в квартире ) один мощный провод (кабель) и от него уже развести по кухне? Если можно, то какой нужен провод и защита на него? 2. Если вести несколько проводов (кабелей) от щитка то сколько и, опять-же, как их защитить? 3. Дом серии П 44-Т. Знает ли кто как провода отходят от коридорного щитка? Просто будет необходимость штробить стену и не хочется перерезать всю проводку. Видел похожую тему, но ответа в ней не нашёл. Техника на кухне будет стоять самая обычная - средненькая варочная панель с зависимым духовым шкафом, обычный холодильник, недорогая посудомойка. На рисунке, там где стрелка со входом проводки, там-же и вход из коридора.

Прикрепленные изображения

  • план_розеток - Размер 26,92К, Загружен: 691

  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   KGB

KGB
  • Offline
  • Admin
  • Админ, просто админ
  • PipPipPipPip
  • 17-Ноябрь 04
  • 6 703 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Санкт-Петербург
  • 270

Отправлено 25 Январь 2009 - 01:28

1. Можно-ли вести от щитка ( он в квартире ) один мощный провод (кабель) и от него уже развести по кухне? Если можно, то какой нужен провод и защита на него?

Если есть такая возможность, то неплохо так и сделать, поставив на кухне второй щиток.

Техника на кухне будет стоять самая обычная - средненькая варочная панель с зависимым духовым шкафом, обычный холодильник, недорогая посудомойка.

А вот "средненькая варочная панель" требует вообще отдельной проводки. У Вас щас там что стоит?
  • 0

#3   andpuxa

andpuxa
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 25-Январь 09
  • 14 сообщений
  • 0

Отправлено 25 Январь 2009 - 11:24

Стоит отечественная электроплита ЭВИ 417 - на неё выведена большая розетка.А какой кабель вести от квартирного щитка? Какой на него поставить автомат?В прикреплённых фотках щиток.

Прикрепленные изображения

  • DSCF8405666766 - Размер 40,72К, Загружен: 379
  • DSCF8402 - Размер 38,33К, Загружен: 324

  • 0

#4   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 179 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 25 Январь 2009 - 13:10

у вас в щитке есть место под 5 автоматовчто бы не городить ещё один щиток на кухне проще кинуть 2 провода 3*2,5
  • 0

#5   KGB

KGB
  • Offline
  • Admin
  • Админ, просто админ
  • PipPipPipPip
  • 17-Ноябрь 04
  • 6 703 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Санкт-Петербург
  • 270

Отправлено 25 Январь 2009 - 13:17

Стоит отечественная электроплита ЭВИ 417 - на неё выведена большая розетка.

Значит для нее линия есть (я просто подумал, мало ли, задумали вместо газовой электро поставить). Для всего остального. Либо один провод на 4 квадрата на кухню и там делать щиток и делить по 2,5 Либо сразу от щитка от 2х проводов по 2,5. Автоматы на 16 А.
  • 0

#6   andpuxa

andpuxa
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 25-Январь 09
  • 14 сообщений
  • 0

Отправлено 25 Январь 2009 - 13:32

Можно вести 2 провода вместе в одном канале? Можно под варочную панель использовать розетку, которая уже используется электроплитой? Или от той розетки кинуть провода на всё остальное, а под панель-шкаф провести от щитка один провод 3х2.5?
  • 0

#7   KGB

KGB
  • Offline
  • Admin
  • Админ, просто админ
  • PipPipPipPip
  • 17-Ноябрь 04
  • 6 703 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Санкт-Петербург
  • 270

Отправлено 25 Январь 2009 - 13:46

Можно вести 2 провода вместе в одном канале?

можно, хот интересно, про какой канал речь

Можно под варочную панель использовать розетку, которая уже используется электроплитой? Или от той розетки кинуть провода на всё остальное, а под панель-шкаф провести от щитка один провод 3х2.5?

нельзя
  • 0

#8   andpuxa

andpuxa
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 25-Январь 09
  • 14 сообщений
  • 0

Отправлено 25 Январь 2009 - 17:41

Под каналом я подразумевал какую-либо защиту (вроде гофро-трубы). Проводка будет идти в стыке между половым покрытием и стеной - какую лучше всего использовать защиту? Использовать, как я понял, лучше всего 2 NYM 3х2.5, а на что подвести эти 2 кабеля в кухне?Так можно сделать?:первый-варочная панель+духовой шкафвторой-посудомойка, розетки на рабочую поверхность ( чайник, кухонный комбайн, миксер)Можно-ли использовать под что-то отдельную розетку с отдельным автоматом которая сейчас выведена под электроплиту?
  • 0

#9   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 944 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 26 Январь 2009 - 08:41

... решил сам провести проводку на кухню. ... Техника на кухне будет стоять самая обычная - средненькая варочная панель с зависимым духовым шкафом, обычный холодильник, недорогая посудомойка.

А в чём причина замены проводки? Судя по фотографии, щиток у вас новый (сколько лет дому?). Если уже заложена медь, особой необходимости менять проводку именно в кухне не вижу: - Старая розетка/провод на плиту у вас рассчитаны на 7кВт - если не включать все конфорки разом, на вар.поверхность+духовка хватит. - отдельные кухонные розетки на 3.5кВт - посудомойку+редко включаемые нагрузки потянет. На мой взгляд, если кидать запасной кабель, то лишь на посудомойку (3х2.5мм.кв. и автомат на 16А), но раз жена возражает против разгрома - оставь как есть. Дополнительные розетки можно сделать аккуратно за мебелью наружной проводкой. Конечно, если у вас уже идёт полный ремонт заштробить новые кабеля можно, но в щели панелей их укладывать не стоит. Сделайте как положено: горизонтальные 20см от потолка и вертикальные спуски к розеткам.
  • 0

#10   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 179 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 26 Январь 2009 - 12:17

Сделайте как положено: горизонтальные 20см от потолка

а вот как положено - горизонтальные штробы запрещены!!!

Сделайте как положено: горизонтальные 20см от потолка

а вот как положено - горизонтальные штробы запрещены!!!
  • 0

#11   andpuxa

andpuxa
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 25-Январь 09
  • 14 сообщений
  • 0

Отправлено 26 Январь 2009 - 12:35

Проводка новая - мы переехали из сносимой пятиэтажки в П 44 Т.Квартира уже отделана и неохота разворачивать стены. Какая проводка использована не знаю...Просто хочется сделать всё надёжно, что-бы надолго. :rolleyes:
  • 0

#12   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 944 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 26 Январь 2009 - 16:50

а вот как положено - горизонтальные штробы запрещены!!!

ДА НУ!!! :blink: А какие же тогда разрешены??? :D Диагональные что-ли... :P

Квартира уже отделана и неохота разворачивать стены. Какая проводка использована не знаю... Просто хочется сделать всё надёжно, что-бы надолго. :rolleyes:

Да не заморачивайтесь. Если ремонт сразу делать не собираетесь и местоположение розеток устраивает, оставте всё как есть (варочную+духовку подключайте на розетку плиты). Поживёте, возникнут мысли по новой установке техники, мебели - тогда под новую поклейку обоев (или что покруче) и перенесёте по-новому розетки и если понадобиться заложите новые кабеля. А проводку посмотрите в щите (лицевую панель снимите), 98% что "медь" нормального квадрата.
  • 0

#13   andpuxa

andpuxa
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 25-Январь 09
  • 14 сообщений
  • 0

Отправлено 26 Январь 2009 - 20:13

Просто была заказана кухня и её будут ставить на века, - столешница будет без швов... Хочется кухню не трогать во время ремонта, по крайней мере низ. А розетки всё-равно хочется добавить - на той стене где будет большая часть оборудования розетка есть только под плиту, а на той где будет стоять посудомойка - вобще розеток нет.Хватит-ли одного провода под всё оборудование кроме плиты? Или, если уж ведётся один провод, то не провести-ли с ним второй?
  • 0

#14   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 179 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 27 Январь 2009 - 01:38

Хватит-ли одного провода под всё оборудование кроме плиты?

последнее время чаще всего не хватает - кухня самый энергоёмкий потребитель (а вааще у себя спросите, что у вас на кухне будет? и умножте на потребление)
  • 0

#15   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 944 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 27 Январь 2009 - 09:49

а вот как положено - горизонтальные штробы запрещены!!!

ДА НУ!!! :blink: А какие же тогда разрешены??? :D Диагональные что-ли... :P

Да уж, не всё так однозначно! Посмотрел ПУЭ v.7: в п.п. 7.1.35 - 7.1.40 указаний нет (кроме запрета прокладки верикальных стояков в квартирах). В СНиП 3.05.06-85 (для предприятий): "3.33. При скрытой прокладке проводов под слоем штукатурки или в тонкостенных (до 80 мм) перегородках провода должны быть проложены параллельно архитектурно-строительным линиям. Расстояние горизонтально проложенных проводов от плит перекрытия не должно превышать 150 мм. В строительных конструкциях толщиной свыше 80 мм провода должны быть проложены по кратчайшим трассам." Вот так! Типичный пример нормотворчества. Каждый может трактовать документ как хочет. Откуда ноги растут понятно: если трубы в стены замоноличивать под прямым углом, кабель не протянуть. Зато при выдёргивании цитат можно спорить до потери голоса. ИМХО, принцип должен быть простой и единый (независимо на какую стену пальцем покажешь) - и хозяин и электрик должны чётко представлять где заложен кабель, чтоб потом не было "мучительно больно".


  • 0

#16   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 179 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 27 Январь 2009 - 18:56

Да уж, не всё так однозначно! Посмотрел ПУЭ v.7: в п.п. 7.1.35 - 7.1.40 указаний нет (кроме запрета прокладки верикальных стояков в квартирах). В СНиП 3.05.06-85: "3.33. При скрытой прокладке проводов под слоем штукатурки или в тонкостенных (до 80 мм) перегородках провода должны быть проложены параллельно архитектурно-строительным линиям. Расстояние горизонтально проложенных проводов от плит перекрытия не должно превышать 150 мм. В строительных конструкциях толщиной свыше 80 мм провода должны быть проложены по кратчайшим трассам."

а при чём тут ПУЭ если ты плиту свалить собираешься :D Согласно постановлению Правительства Москвы от 8 февраля 2005 года №73ПП в жилых домах типовых серий не допускается «устройство штроб в горизонтальных швах и под внутренними стеновыми панелями, а также в стеновых панелях и плитах перекрытий».
  • 0

#17   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 944 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 28 Январь 2009 - 09:59

Согласно постановлению Правительства Москвы от 8 февраля 2005 года №73ПП в жилых домах типовых серий не допускается «устройство штроб в горизонтальных швах и под внутренними стеновыми панелями, а также в стеновых панелях и плитах перекрытий».

А где постановление Правительства Калуги на эту тему? :) Хочется ознакомиться и с их трактовкой вопроса. Ибо (навскидку) есть ещё дома кирпичные, и судя по цитате, в панелях запрещено устройство ВООБЩЕ ЛЮБЫХ штроб. По идее должно быть уточнение, каким размером допускается неопасные штробы делать. Вспомни разделы ТБ по стремянкам: продольные трещины в ступеньках д\быть не более 10см, и не глубже 5мм. :)
  • 0

#18   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 179 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 28 Январь 2009 - 12:59

А где постановление Правительства Калуги на эту тему? :)

они под Юрий Михайловича дудку давно пляшут, он уж пол области приватизировал :)
  • 0

#19   andpuxa

andpuxa
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 25-Январь 09
  • 14 сообщений
  • 0

Отправлено 31 Январь 2009 - 00:52

Я смотрю тема ушла в другую пока я работал :rolleyes: А всё-таки можно-ли провести 2 кабеля в одной защите(канале) и какую лучше защиту использовать? :(
  • 0

#20   pendalfff

pendalfff
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 31 Январь 2009 - 14:19

Совет профессионала - Правильнее всего будет заложить под плиту оттельный кабель ВВГ нг 3х4(если однофазная плита) + на него можно подключить вытяжку. Под бытовые розетки(холодильник, посудомойка и тд.) кабель ВВГ нг 3х2,5. Подосвещение кабель ВВГ нг 3х1,5. Если денег маловато то освещение можно объеденить с бытовыми розетками на одну группу, но кабель на электроплиту должен быть оттельный, желательно подключить его в щитке через УЗО. Проложить кабеля можно в штробе, ну а если потолки подвесные, то можно в гофре прикрепив его к потолку. Скрутки в коробках лучше посадить на СИЗы или общать прессом(навечно!!!). Будут вопросы пиши!!!
  • 0

#21   andpuxa

andpuxa
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 25-Январь 09
  • 14 сообщений
  • 0

Отправлено 31 Январь 2009 - 21:54

У меня между паркетной доской и стеной расстояние 2 см. Можно-ли проложить кабель в эту щель под плинтус, или хотя-бы в плинтус-канал? Свет уже проведён - какой смысл его проводить заново? Или всю проводку, которая уже проведена, нужно заменять?
  • 0

#22   andpuxa

andpuxa
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 25-Январь 09
  • 14 сообщений
  • 0

Отправлено 04 Февраль 2009 - 00:23

У меня между паркетной доской и стеной расстояние 2 см. Можно-ли проложить кабель в эту щель под плинтус, или хотя-бы в плинтус-канал? Свет уже проведён - какой смысл его проводить заново? Или всю проводку, которая уже проведена, нужно заменять?

?
  • 0

#23   Sano

Sano
  • Offline
  • Администрация
  • Обычный отделочник :)
  • PipPipPipPip
  • 18-Ноябрь 04
  • 17 725 сообщений
  • 4049 спасибо
  • Россия
  • 547

Отправлено 04 Февраль 2009 - 00:37

или хотя-бы в плинтус-канал

можно
  • 0

#24   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 944 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 04 Февраль 2009 - 09:52

У меня между паркетной доской и стеной расстояние 2 см. Можно-ли проложить кабель в эту щель под плинтус, или хотя-бы в плинтус-канал? Свет уже проведён - какой смысл его проводить заново? Или всю проводку, которая уже проведена, нужно заменять?

Для себя можешь делать всё что угодно - сам знаешь где закладывал кабель, надеюсь гвозди в него забивать не будешь. В плинтус - времянка, будешь менять плинтуса и похеришь всю проводку. Уж лучше тогда кабель NYM в 16-ой гофре в щель пихай. А вообще знаешь чем отличается китайская продукция от немецкой? Китайцы экономят на всём: на материалах, на квалифицированных рабочих и инженерах и получается с виду почти так же и дёшево, а немцы делают как положено по технологии, но соответственно дорого. Если покупаешь "игрушку" на месяц - китай пойдёт, а на 10 лет - бёрёшь немецкое, потому как в нём заложены всё тяжёлые варианты что могут произойти за это время. Вывод: времянку можно делать как угодно (хотя есть вариант что так навсегда и останется :) ), а если на годы - как положено и соответственно затратно. Выбор за тобой.
  • 0

#25   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 179 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 04 Февраль 2009 - 14:18

А вообще знаешь чем отличается китайская продукция от немецкой? Китайцы экономят на всём: на материалах, на квалифицированных рабочих и инженерах и получается с виду почти так же и дёшево

а вот тут не соглашусь - китайцы делают так, как им закажут (и бывает что очень не плохо но дешевле) но чаще всего заказывают с просьбой подешевле дешёвого (и вот тут они экономят на всём )
  • 0

#26   andpuxa

andpuxa
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 25-Январь 09
  • 14 сообщений
  • 0

Отправлено 04 Февраль 2009 - 23:52

Просто, я уже объяснял, что квартира новая и уже с отделкой. Переделываться всё это будет, но не сейчас-же долбить стену по новым обоям которые устраивают - помоему это глупо. Необходимо провести проводку под кухню на которую заказана мебель.
  • 0

#27   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 944 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 05 Февраль 2009 - 08:34

Ну так тебе дают вариант: ничего не долбить и всё сделать наружной проводкой за мебелью на основе существующей проводки (квадрата кабелей хватает), а ты всё норовишь пробросить новый провод до щитка. :blink: Ты уж как-нибудь определись, или долбишь или не долбишь. :)
  • 0

#28   andpuxa

andpuxa
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 25-Январь 09
  • 14 сообщений
  • 0

Отправлено 05 Февраль 2009 - 21:38

Я наверное неправильно объяснил... :rolleyes: У меня щиток в квартире...И как на основе существующей проводке провести? Она-же в стене...
  • 0

#29   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 944 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 06 Февраль 2009 - 07:59


как на основе существующей проводке провести? Она-же в стене...

В стене? Хорошо. Есть уже у тебя НА КУХНЕ розетки, распред коробки под потолком? Выбираешь где они закрыты будут мебелью и т.п., вынимаешь розетки/крышки распред. коробок, и к существующим проводам качественно подцепляешь новый кабель, крепишь его к стене (сейчас есть пластиковые приколачиваемые скобки нужного диаметра или плоские) или закладываешь в кабель-канал. Всё это делаешь до места, где должны быть новые розетки и там их ставишь (в наружном исполнении). С духовкой+варочная поверхность сложнее - на 7 кВт должно быть очень качественное соединение проводов. Его на весу сделать сложно, лучше через соответствующую коробку. Вот здесь уже было, посмотри https://homemasters....-kafel/?p=52367 https://homemasters....klk-5m/?p=54261   Если же наружная проводка "не катит" - всё тоже самое, но в штробу/замазывать/клеить обои, но зато всё это только в кухне. :)


  • 0




Google рекомендует

Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных

Рейтинг@Mail.ru