Две эл линии.


Сообщений в теме: 78

#31   biokai

biokai
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 16
  • 382 сообщений
  • 1

Отправлено 17 Февраль 2009 - 23:10

Не "нужные" рзетки, а ВСЕ(!!!) заземлите.
  • 0

#32   dimp

dimp
  • Online
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 165 сообщений
  • 1414 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 17 Февраль 2009 - 23:35

Пнятно, тогда получается в моем случае без раздницы 10мА или 30мА ставлю любые от 10 до 30мА ?

да ни хрена не так :) разница есть - поставишь 10мА и будет ту же плиту вырубать постоянно рекомендуют 10мА ставить в мокрые помещения и детские комнаты
  • 0

#33   bagayama

bagayama
  • Online
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 943 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 18 Февраль 2009 - 08:15

to mrs
Схемку нарисуй - будет наглядно, и тебе понятно, и нам.

рекомендуют 10мА ставить в мокрые помещения и детские комнаты

Ага, если что вдарит не так сильно.
Тут один дяденька в Инете "экспериментировал", говорит 10мА сильно мягче бьёт сравнительно с 30мА (с отключением естественно).
Из собственного опыта - било меня как-то через УЗО 30мА, и оно не отключилось. Тест был в норме - видимо сопротивление в тот момент у меня было большое. :D
Но были и другие случаи, где просто спасло.
Так что, УЗО - ВСЕМ РЕКОМЕНДУЮ!!! Не забывайте проверку ТЕСТом 1 раз в месяц (кнопочка такая на УЗО).
  • 0

#34   mrs

mrs
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 19-Сентябрь 08
  • 243 сообщений
  • 1 спасибо

Отправлено 18 Февраль 2009 - 09:54

Не "нужные" рзетки, а ВСЕ(!!!) заземлите.

Нужные розетки имеется ввиду, не все же розетки ставить под евровилку с заземляющими контактами, в комнате большинство розеток можно простые поставить, ну к примеру у телевизора вилка без земли. Или обычные розетки тоже заземляются?

to mrs
Схемку нарисуй - будет наглядно, и тебе понятно, и нам.


Ага, если что вдарит не так сильно.
Тут один дяденька в Инете "экспериментировал", говорит 10мА сильно мягче бьёт сравнительно с 30мА (с отключением естественно).
Из собственного опыта - било меня как-то через УЗО 30мА, и оно не отключилось. Тест был в норме - видимо сопротивление в тот момент у меня было большое. :D
Но были и другие случаи, где просто спасло.
Так что, УЗО - ВСЕМ РЕКОМЕНДУЮ!!! Не забывайте проверку ТЕСТом 1 раз в месяц.

Чтобы рисовать схему нужно знать все технические обозначения типа PE. N. и т.п. - я этого не знаю. Нужно брать учебник по эл.техники с 5-го класса и читать:) Вот толькь когда:)))))

Ставлю на свет 10мА, на ванную 10мА, на комнату розетки 10мА. Кухня розетки 30мА и плита 30мА. - нормально так?
  • 0

#35   bagayama

bagayama
  • Online
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 943 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 18 Февраль 2009 - 10:07

на ванную 10мА

Да, а остальные на 30мА. С детскими - тут надо подумать, тем более розетки ставишь без заземляющего контакта... Но честно, у меня сомнения что найдёшь 10мА УЗО/ДА. В прайсах они есть, но реально фирмы их не возят - спроса нет. Видать мало народа наш форум читает. :)
  • 0

#36   mrs

mrs
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 19-Сентябрь 08
  • 243 сообщений
  • 1 спасибо

Отправлено 18 Февраль 2009 - 10:23

[quote name='bagayama' date='18.2.2009, 10:07' post='57098']
тем более розетки ставишь без заземляющего контакта...
[/quote

А првильней все розетки комнатные с заземляющем контактом поставить?



На ванную 10мА, на все остальное ставлю 30мА.

а то человек мне тут наговаривал, ставишь вводный дифф автомат он будет отрабатывать все линии, типа его одного хватит, а на линии только автоматы.
  • 0

#37   dimp

dimp
  • Online
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 165 сообщений
  • 1414 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 18 Февраль 2009 - 10:50

Видать мало народа наш форум читает. :)

народ экономит просто на 10мА на 20-30% больше стоимость вот фирмы их и не возят

а то человек мне тут наговаривал, ставишь вводный дифф автомат он будет отрабатывать все линии, типа его одного хватит, а на линии только автоматы.

ну я же уже писал - что если устроит выключение всего при любых случаях можно и одно
  • 0

#38   biokai

biokai
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 16
  • 382 сообщений
  • 1

Отправлено 18 Февраль 2009 - 11:15

Странно, но сейчас поему-то большинство телевизоров комплкутуются евровилкой с заземлением. Вот телевизор поменяете и будете заземлены. Так что лучше не экономить - безопасность дороже. B)
  • 0

#39   mrs

mrs
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 19-Сентябрь 08
  • 243 сообщений
  • 1 спасибо

Отправлено 18 Февраль 2009 - 17:14

неофициально - ограничителя выделенной мощности на квартиру.

А приблизительно какая мощность выделяется на 1-комнатную кв. ? На какую максимальную мощность рассчитаны провода: ввг 3*1,5 ввг 3*2,5 ввг 3*4 Это уже как говорится, чтобы быть в курсе:))))
  • 0

#40   KGB

KGB
  • Online
  • Admin
  • Админ, просто админ
  • PipPipPipPip
  • 17-Ноябрь 04
  • 6 676 сообщений
  • 1415 спасибо
  • Санкт-Петербург
  • 265

Отправлено 18 Февраль 2009 - 17:23

А приблизительно какая мощность выделяется на 1-комнатную кв.

Дык этож не от квартиры зависит. А от сетей.
  • 0

#41   bagayama

bagayama
  • Online
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 943 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 19 Февраль 2009 - 07:28

На какую максимальную мощность рассчитаны провода

Смотрим внимательно в заголовки форума, для того и пишут "Важные темы". https://homemasters....-moschnost-tok/
  • 0

#42   mrs

mrs
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 19-Сентябрь 08
  • 243 сообщений
  • 1 спасибо

Отправлено 19 Февраль 2009 - 12:06

да ты в черные ящики не играй - сними крышку от автоматов и рубильников, и фотку дай ну либо выкинули третий, либо спионерили

Фото щитка без крышки. Ну вот не зауружаются, размер больше допустимого.
  • 0

#43   Andy816a

Andy816a
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 29-Январь 14
  • 813 сообщений
  • 1 спасибо
  • 1

Отправлено 19 Февраль 2009 - 14:45

Фото щитка без крышки. Ну вот не зауружаются, размер больше допустимого.

Открываешь свою картинку с помощью Microsoft Office Picture Manager. Дальше: Изменить рисунки ---> Сжатие рисунков ---> Сжимать для докуменов ---> OK Картинка из полутора мегов превращается в 50...200 килобайт. Если всё ещё велика для загрузки, уменьшаешь размер Изменить рисунки ---> Изменение размера ---> 60...70 % ---> OK Сохраняешь полученную картинку. Если лимит загрузки исчерпан, а картинок ещё нужно подгрузить, сразу же, после первого сообщения, посылаешь ещё одно с недостающими рисунками. Если после твоего первого сообщения, никто не послал свою мессагу, то твои рисунки добавятся в предыдущее сообщение. Далее, в редактировании своего поста, красиво размещаешь всю кучу рисунков. Удачи!
  • 0

#44   mrs

mrs
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 19-Сентябрь 08
  • 243 сообщений
  • 1 спасибо

Отправлено 19 Февраль 2009 - 15:15

И еще одна попытка!еще однаеще однаи ещепоследняяМои автоматы самые правые, 2 черных по 16А - это кухня и комната, и один светлый оказалось что плита)))Непонятки с рубильником, почему 2 рубильника на три кв. ???Вот теперь понимаю что плита 380 не могла и быть! Только 220в.

Прикрепленные изображения

  • Изображение_100 - Размер 309,99К, Загружен: 37
  • Изображение_101 - Размер 425,31К, Загружен: 27
  • Изображение_102 - Размер 375,92К, Загружен: 21
  • Изображение_104 - Размер 447,46К, Загружен: 27

  • 0

#45   mrs

mrs
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 19-Сентябрь 08
  • 243 сообщений
  • 1 спасибо

Отправлено 19 Февраль 2009 - 16:54

Вот думаю что в щиток поставить 1. Автоматы + УЗО 2. сразу дифф автоматы
1-ый вариант значительно дешевле.
Тут предлогают сомнительно дешевые дифф автоматы: не только там но и всюду где ИЕКом торгуют
Такие думаю не стоит брать!
  • 0

#46   bagayama

bagayama
  • Online
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 943 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 20 Февраль 2009 - 08:00

Мои автоматы самые правые, 2 черных по 16А - это кухня и комната, и один светлый оказалось что плита))) Непонятки с рубильником, почему 2 рубильника на три кв. ???

А счетчики где? Надо смотреть всю картинку. "Сомнительно дешёвое" вообще брать не стоит. Я во всяком случае не настолько богат, чтобы себе позволять в серьёзных делах такую роскошь.
  • 0

#47   mrs

mrs
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 19-Сентябрь 08
  • 243 сообщений
  • 1 спасибо

Отправлено 26 Февраль 2009 - 12:57

Всем доброго времени суток!Вот уже кидаем провода, время подходит покупать розетки и собирать щиток.Вопрос следующий: какие розетки купить в комнату и на кухню, оказалось что они еще отличатся по амперам!Я думаю что нужно в комнату 10-ти А, на кухню 16-ти А, но тогда и автомат нужно брать 10А + 16А????? Но с другой стороны 10А автомат для розеток слабоват будет. В общем опять все перемешалось, помогите подобрать розетки для комнаты и для кухни, как тогда автоматы подбирать??? Заранее спасибо.
  • 0

#48   dimp

dimp
  • Online
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 165 сообщений
  • 1414 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 26 Февраль 2009 - 13:10

брать только на 16А и автоматы только на 16А
  • 0

#49   mrs

mrs
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 19-Сентябрь 08
  • 243 сообщений
  • 1 спасибо

Отправлено 26 Февраль 2009 - 17:41

По итогу ванную решили не делать отдельно, стены не позволяют. (там только стиралка будет)Прокритикуйте еще раз мою схему пожл.автомат вводной 40Алиния 1. 3*1,5 общий свет (1 км. кв.) автомат 10А, узо не нужно.линия 2. 3*2,5 розетки комната (5 шт) автомат 16Алиния 3. 3*2,5 розетки кухня (5-6 шт) автомат 16А (общее УЗО для линии 2и3) УЗО 25А/30мАлиния 4. 3*4 варочная панель,духовка, автомат 32А, УЗО 40А/30мАЕсть сомнения при подборе УЗО и вводном автомате, скажите что не так??? Ссори за неудобство, схему рисовать не умею)))
  • 0

#50   dimp

dimp
  • Online
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 165 сообщений
  • 1414 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 26 Февраль 2009 - 19:12

на линии 2и3 узо не меньше 32Аа вводной подбираем не мы а за нас
  • 0

#51   mrs

mrs
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 19-Сентябрь 08
  • 243 сообщений
  • 1 спасибо

Отправлено 26 Февраль 2009 - 21:59

на линии 2и3 узо не меньше 32А а вводной подбираем не мы а за нас

Спасибо, а так все нормально? И у кого узнать какой вводной должен быть?
  • 0

#52   robroi

robroi
  • Offline
  • Мастера
  • Интересующийся
  • PipPipPipPip
  • 09-Январь 13
  • 419 сообщений
  • 7 спасибо
  • 2

Отправлено 26 Февраль 2009 - 22:58

а вводной подбираем не мы а за нас

Несогласен.Пришли ребята мне устанавливать фасадный счётчик(коробок,счётчик на 60А,автоматик на 16А),без проблем заменили моим автоматом на 63А и даже свой не забрали.
  • 0

#53   dimp

dimp
  • Online
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 165 сообщений
  • 1414 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 26 Февраль 2009 - 23:08

пока бардак такое проскакикает - мо веть за эти 63А могут отъиметь по полной программе и не докажешь что это не ты
  • 0

#54   robroi

robroi
  • Offline
  • Мастера
  • Интересующийся
  • PipPipPipPip
  • 09-Январь 13
  • 419 сообщений
  • 7 спасибо
  • 2

Отправлено 27 Февраль 2009 - 00:12

могут отъиметь по полной программе

Почему-же? В Акте сохранности эл. счётчика указан номинал коммутационного аппарата 63А.
  • 0

#55   dimp

dimp
  • Online
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 165 сообщений
  • 1414 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 27 Февраль 2009 - 00:14

значит повезло :)
  • 0

#56   mrs

mrs
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 19-Сентябрь 08
  • 243 сообщений
  • 1 спасибо

Отправлено 27 Февраль 2009 - 11:06

на линии 2и3 узо не меньше 32А

А как расcчитываются УЗО, с автоматами понятно, а вот Узо как подбирать? Не могу пойти в магаз и тупо купить, нужно понимать что и зачем берешь))))))))))))
  • 0

#57   mrs

mrs
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 19-Сентябрь 08
  • 243 сообщений
  • 1 спасибо

Отправлено 02 Март 2009 - 10:25

Уважаемые спецы, есть вопрос!Кинули практически везде проводку, осталось протянуть на кухню провод для плиты 3*4, и провод под розетки 3*2,5.провода заходят в прихожей, а так как слева сразу туалет с ванной, а стены там тонкие (штробить не реально), варианта два: либо в кабель канале через прихожую (но уже вид не тот, и нужно будет придумывать как его скрыть)., либо через тулет и ванную по потолку ( там полюбому все буду зашивать)Вот вопрос какой лучше вариант выбрать, можно ли пускать через ванную, так как ванная считается влажным помещением?
  • 0

#58   dimp

dimp
  • Online
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 165 сообщений
  • 1414 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 02 Март 2009 - 13:07

либо через тулет и ванную по потолку ( там полюбому все буду зашивать) Вот вопрос какой лучше вариант выбрать, можно ли пускать через ванную, так как ванная считается влажным помещением?

ну в гофре кинь - в чем проблемма?
  • 0

#59   mrs

mrs
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 19-Сентябрь 08
  • 243 сообщений
  • 1 спасибо

Отправлено 02 Март 2009 - 13:17

Да проблемы нет, просто электрик говорит что и гофра не нужна, а по мне так нужна. В общем так и сделаю, спасибо.
  • 0

#60   mrs

mrs
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 19-Сентябрь 08
  • 243 сообщений
  • 1 спасибо

Отправлено 07 Март 2009 - 14:41

Уважаемые спецы, есть вопросик!В квартире эл. плита заземлена, больше заземление не на что не выведено. Только закончили с заменой проводки в квартире, электрик говорит что нужно делать зануление (т.е. провода со всех линий кинуть на шину и соеденить с нулем), а плиту как и было отдельно заземлить. Подскажите все ли верно, с учетом что собираюсь ставить УЗО, не будет ли допущено ошибок? Спасибо.
  • 0