Перейти к содержимому

  • Форум о ремонте и строительстве
REHAU
- - - - -

Напряжение


Сообщений в теме: 8

#1   Seym93

Seym93
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 17 Февраль 2009 - 14:02

Почему в системе Tn-c, при обрыве ноля, на фазе повышается напряжение в плоть до 380В
  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 141 сообщений
  • 1409 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 17 Февраль 2009 - 18:52

кто вам такое сказал???????? напряжение величена относительная (вы указывайте относительно чего вы его измеряете) на вашей фазе оно если относительно земли мерить - будет 220В не больше и не меньше
  • 0

#3   Seym93

Seym93
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 17 Февраль 2009 - 20:23

А если относительно нуля, если он оборван в этажном щите? В принципе тоже самое должно 220В
  • 0

#4   Andy816a

Andy816a
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 29-Январь 14
  • 813 сообщений
  • 1 спасибо
  • 1

Отправлено 17 Февраль 2009 - 20:52

Не морочьте голову. Изучайте школьный курс физики и, если не достаточно, ТОЭ. Напряжение 380В, в стандартном подключении, только между двумя разными фазами, на каждой из которых - 220В относительно общего нуля.
  • 0

#5   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 141 сообщений
  • 1409 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 17 Февраль 2009 - 23:40

А если относительно нуля, если он оборван в этажном щите? В принципе тоже самое должно 220В

неа :) при обрыве ноль вас станет через нагрузку соседа - фазой, а фазное напряжение уже 380 (и чем больше нагрузка тем больше напряжение)
  • 0

#6   Взводатор

Взводатор
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 18 Февраль 2009 - 08:18

Упрощаем ситуацию до крайности - Вы и сосед на разных фазах с общим нулем. Больше никого нет.При отгорании нуля Ваши нагрузки и нагрузки соседа оказываются включенными последовательно и на них подано 380В. Образуется классический делитель напряжения и все зависит от соотношения нагрузок. Если у соседа включен чайник (~2.2KW, ~10А, R~=22Ом), а у Вас только холодильник (~0.22KW, ~1А, R~=220Ом), то Ваш холодильник сгорит, а его чайник так и не нагреется. Напряжения на нагрузках в этом случае будут: Ux=380*Rx/(Rx+Rч)=345В, а Uч=380*Rч/(Rx+Rч)=34.5В. Если у Вас только заряжается мобилка, то на ней - "вплоть до 380".
  • 0

#7   Seym93

Seym93
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 18 Февраль 2009 - 08:34

Спасибо! Andy, это ты не морочь голову, это форум для того что бы интересоваться что не ясно!

А где находится курилка?

палку не перегибайте
  • 0

#8   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 935 сообщений
  • 891 спасибо
  • Пермь
  • 150

Отправлено 18 Февраль 2009 - 09:07

Если у Вас только заряжается мобилка, то на ней - "вплоть до 380".

Или аудио-видео техника в дежурном режиме... Ей обычно и достаётся по максимуму.

А где находится курилка?

Школа ремонта. Форум о ремонте квартир. > Разное > Курилка
  • 0

#9   Seym93

Seym93
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 18 Февраль 2009 - 19:05

Спасибо всем за обьяснение
  • 0