Перейти к содержимому

  • Форум о ремонте и строительстве
- - - - -

Трехклавишый выключатель


Сообщений в теме: 7

#1   nnn2111

nnn2111
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 01 Март 2009 - 17:25

Помогите, пожалуйста, разобраться! Как мне подключить трехклавишый выключатель. К выключателю (сейчас стоит 2ухклавишный) подходят 3 провода - фаза и 2 нуля. К люстре 3 провода - 2 фазы и нуль. Предполагается сделать на 1 клавишу люстра, на другую - половина лампочек с подвесного потолка - это все запитываю от проводов к люстре, а вот вторая половина ламп на третью клавишу - КАК? Отдельными проводами соединяю, а запитать откуда? На новом выключателе 4 клеммы: 1 входящая фаза и 3 выходящих - с нулями от выключателя то что делать? просто скрутить? Вторую часть ламп из коробки запитывать? Понимаю что просто, а вот допетрить не могу!
  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   olejonok

olejonok
  • Offline
  • Прорабы
  • Домушник - самоучка
  • PipPipPipPip
  • 31-Октябрь 08
  • 4 165 сообщений
  • 808 спасибо
  • ӨФӨ
  • 29

Отправлено 01 Март 2009 - 18:13

Лучше схемку накидать, потом петрить :)В качестве пищи для ума выдержка "Схемы монтажа" :

Прикрепленные файлы

  • Прикрепленный файл  katalog_mehan_2   201,05К   Количество загрузок: 703

  • 0

#3   nnn2111

nnn2111
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 01 Март 2009 - 20:52

Спасибо за ответ, только не пойму чем мне помогут Ваши схемы?! Управлять нагрузкой я буду с одного места, к чему мне указанные Вами схемы? Да и схемка в первую очередь была накидана. Только вот вопросы остались
  • 0

#4   Andy816a

Andy816a
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 29-Январь 14
  • 813 сообщений
  • 1 спасибо
  • 1

Отправлено 01 Март 2009 - 21:39

Вот что у тебя сейчас: F1 - Размер 15,45К, Загружен: 97 Вот что ты хочешь: F2 - Размер 14,52К, Загружен: 95 Т.е. тебе нужно добавить 2 провода(выделены красным): 1) от выключателя до третьей лампы("фазный")2) от третьей добавленной лампы к "нулю" люстры("нулевой")Здесь под "лампами" я подразумеваю либо люстру, либо - половину ламп потолка, без разницы.
  • 0

#5   nnn2111

nnn2111
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 01 Март 2009 - 21:55

Спасибо, за помощь! Это я и так знала, что придется новый провод к выключателю тянуть ( вопрос и стоял штробить или нет, значит в любом случае штробить под провод). Не пойму : в выкл фазу подведу, у меня остаются 2 провода с "0", выводить то с выкл что???? Один вновь проложенный, а 2 других - это оставшиеся "нули" от старого расклада?
  • 0

#6   Andy816a

Andy816a
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 29-Январь 14
  • 813 сообщений
  • 1 спасибо
  • 1

Отправлено 01 Март 2009 - 23:20

Спасибо, за помощь! Это я и так знала, что придется новый провод к выключателю тянуть ( вопрос и стоял штробить или нет, значит в любом случае штробить под провод). Не пойму : в выкл фазу подведу, у меня остаются 2 провода с "0", выводить то с выкл что???? Один вновь проложенный, а 2 других - это оставшиеся "нули" от старого расклада?

Никакие это не нули, это - уходяшие фазные(становятся такими после замыкания выключателя) провода. А ноль у тебя индикатор показывает либо через лампы люстры, либо, если лампы выкручены, на висящем в воздухе проводе. Посмотри внимательнее первую схему, фаза на лампах люстры появляется как раз по этим проводам(между выключателями и лампами) при включении света. ЗЫ Можешь сама убедиться, что эти провода - фазные. :) Включи оба выключателя и проверь их(провода) индикатором.
  • 0

#7   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 178 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 02 Март 2009 - 12:57

Т.е. тебе нужно добавить 2 провода(выделены красным):
1) от выключателя до третьей лампы("фазный")
2) от третьей добавленной лампы к "нулю" люстры("нулевой")

Andy816a не пугай людей :) - провод только один нужен от выключателя до люстры, ноль общий на все лампы
  • 0

#8   nnn2111

nnn2111
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 02 Март 2009 - 19:45

ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО! Теперь ясно, а то меня смутило 2 "нуля" на выкл, а то что это и вовсе не нули не додумала (ступила!, инженер, блин электрик)