andrey_ims

Замена секции сливного стояка

Рекомендуемые сообщения

Ван

что то не помню чтоб что то специально изгибаливот на фото крестовину меняли, делали ближе к полу и другой конфигурации

Ну и глянь - муфта там нафих не нужна внизу. Они ею и обрезком трубы ворочили. Если б уплотнитель задрали - запах, как минимум, а лужа каки - как максимум.Это лишнее соединение и проблемное. Надо у Техника - сана спросить.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Sano

Надо у Техника - сана спросить.

вот его и надо спросить :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Ван

вот его и надо спросить :)

+1. Спрашифаю!;-)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Спасибо,коллеги ! Польщён вниманием к своей скромной персоне.

Как бы я поступил в ДАННОМ случае:скажу сразу-эта работа стОит гораздо бОльше,чем сто баксов и даже за бОльшую сумму я бы не стал связываться,но если дело и репутация требует,тогда последовательность вижу такую:

Надо выяснить-каким образом зачеканены стыки на чуг.раструбах: если это "хрущёвский"метод-кабалка и цемент,тогда повезло,стыки в раструбах относительно легко расчеканяться.А если "сталинский"-на серу или всё зачеканено свинцом-тогда или суши вёсла или используй болгарку и импортную безраструбную чугуняку.

http://www.sml-pipe.ru/...assembly/cv/

Идём дальше-для того чтобы опустить чугунный тройник,потребуеться опустить и сам раструб,куда этот тройник вставляеться,а этот раструб уже находиться на чугунной трубе нижнего соседа.Значит и трубу снизу потребуеться укоротить.Тогда надо договариваться с двумя верхними соседями с 8 и 9 этажа,чтобы ничего не сливали на время Х и с нижним соседом договориться,чтоб у него обрезать-укоротить его трубу и когда все эти договоры будут заключены и есть гарантии что сверху ничего не прилетит на голову в момент переборки,тогда в путь

1.Потребуеться предварительно сверху забурить в стену анкера ПОД самый верхний ,под потолком,раструб,вставить в стену тостую арматуру,обвязать арматуру и раструб -оттожжённой проволкой- это чтобы верхний стояк не просел при демонтаже.На этот пояс делал опалубку и заливал раствором,получалась замоноличенная опора раструба на стену.

2.Обрезаем у себя верхнюю трубу в двух местах НАД тройником и демонтируем её.

3.Идем на 6 этаж,вытягиваем у соседа его трубу и укорачиваем на требуемую величину так,чтобы у нас на 7 этаже его раструб стал ниже на намеченной отметке.

4.Поднимаемся к себе,вставляем нужную крестовину в раструб.

5.Теперь потребуеться чугунная компенсирующая муфта.Она одеваеться сверху на замоноличенную трубу.

6.Вымеряеться требуемая длина трубы нового нижнего от муфты,участка.ставиться в крестовину и опускаеться компенсирующая муфта.Стояк соединён и бояться нечего, верхняя труба в муфту теперь не сядет ,т.к.замоноличена по первому пункту

Всё-стояк готов к эксплуатации.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Ван

Спасибо,коллеги ! Польщён вниманием к своей скромной персоне.

Как бы я поступил в ДАННОМ случае:скажу сразу-эта работа стОит гораздо бОльше,чем сто баксов и даже за бОльшую сумму я бы не стал связываться,но если дело и репутация требует,тогда последовательность вижу такую:

Надо выяснить-каким образом зачеканены стыки на чуг.раструбах: если это "хрущёвский"метод-кабалка и цемент,тогда повезло,стыки в раструбах относительно легко расчеканяться.А если "сталинский"-на серу или всё зачеканено свинцом-тогда или суши вёсла или используй болгарку и импортную безраструбную чугуняку.

http://www.sml-pipe.ru/...assembly/cv/

Идём дальше-для того чтобы опустить чугунный тройник,потребуеться опустить и сам раструб,куда этот тройник вставляеться,а этот раструб уже находиться на чугунной трубе нижнего соседа.Значит и трубу снизу потребуеться укоротить.Тогда надо договариваться с двумя верхними соседями с 8 и 9 этажа,чтобы ничего не сливали на время Х и с нижним соседом договориться,чтоб у него обрезать-укоротить его трубу и когда все эти договоры будут заключены и есть гарантии что сверху ничего не прилетит на голову в момент переборки,тогда в путь

1.Потребуеться предварительно сверху забурить в стену анкера ПОД самый верхний ,под потолком,раструб,вставить в стену тостую арматуру,обвязать арматуру и раструб -оттожжённой проволкой- это чтобы верхний стояк не просел при демонтаже.На этот пояс делал опалубку и заливал раствором,получалась замоноличенная опора раструба на стену.

2.Обрезаем у себя верхнюю трубу в двух местах НАД тройником и демонтируем её.

3.Идем на 6 этаж,вытягиваем у соседа его трубу и укорачиваем на требуемую величину так,чтобы у нас на 7 этаже его раструб стал ниже на намеченной отметке.

4.Поднимаемся к себе,вставляем нужную крестовину в раструб.

5.Теперь потребуеться чугунная компенсирующая муфта.Она одеваеться сверху на замоноличенную трубу.

6.Вымеряеться требуемая длина трубы нового нижнего от муфты,участка.ставиться в крестовину и опускаеться компенсирующая муфта.Стояк соединён и бояться нечего, верхняя труба в муфту теперь не сядет ,т.к.замоноличена по первому пункту

Всё-стояк готов к эксплуатации.

Это идеальный вариант. А если допустить - соседи у себя ничего не разрешают делать?

Т.е. - можем оперировать пространством только своего этажа?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Sano

вот как?по типу как на фотке выше, соседи тоже не разрешалиили что то другое

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
sergey12

А от тройника до пола или раздолбить немного? если есть хотябы сантиметров 10 то можно поставить незнаю как правильно называеться ,разьеденительная муфта для врезки она зажимаеться болтами и есть помоему для чугуняки я такими в воду врезался, веть вам 40 достаточно, да еще есть длинные и короткие проблема просверлить отверстие с этим не сталкивался

Изменено пользователем sergey12

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
andrey_ims

Tehnik-sanЗачем опускать трубу под крестовиной и трогать соседа? Там раструб и так на уровне пола, а с учетом уложенной плитки даже чуть ниже. Просто у чугунного тройника ножка длинная , поэтому он высоко от пола. Зачеканено я думаю цементом. Насколько сложно было расчеканивать сегодня узнаю у соседа.Еще я так понял вы не про ПВХ трубы рассказывали?Бурить анкеры в стену незнаю насколько надежно будет... Та стена в пол кирпича :-( Мне кажеться , что если резать трубу под самый потолок, то этот "обрезок" замурованный в потолке держаться будет хорошо, ибо он короткий и вниз ему не жаст просесть соседский раструб упирающийся в залитый пол.

Изменено пользователем andrey_ims

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

andrey_ims

Если высота раструба позволяет его не опускать,тогда и соседа снизу не прийдёться беспокоить и теперь мы

можем оперировать пространством только своего этажа

Я предпочёл бы конечно же чугун сменить на такой же материал,чугун.Во первых-не нарушаете изначальный проект,во-вторых чугун долговечнее и более звукопоглощащий,чем пластик.Если же сравнивать материал труб ПП и ПВХ для канализации-то ПВХ не лучший вариант, у него меньший рабочий температурный режим.Канализационные трубы из ПП(полипропилена) долговечнее будут.Но чугун всё равно здесь выигрывает по всем параметрам

На фото-крестовина и патрубок компенсационный

http://www.proconsim.ru...id=417&m=200

post-3123-1238406094_thumb.jpg

post-3123-1238406109_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Ван

С чугуном, например у нас, давно засада. Его попросту нет.В новых домах серый пластик стоит. В моём - чёрный. Год постройки - 95-2000 (3 очереди, у меня средняя)Добавь - вес и цену. Сами жэковские сантехники с ним связываться не хотят. Поэтому пластик начинает рулить. Хотим мы это, или не хотим. В этой ситуации чугун ему золотым станет. ИМХО.Посмотри на фотку, что Сано запостил, плиз. У меня мнение - нижняя муфта - лишний элемент.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Sprayer

У меня мнение - нижняя муфта - лишний элемент.

Скользящая муфта,без неёж никак :) по моему.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Ван

Скользящая муфта,без неёж никак :) по моему.

Посмотри на фоту. Там в нижней части муфты сидит отрезок трубы, дай Бог, см 10. Хотя можно сразу трубу в тройник завести. А муфта имеет внутри упоры. Она не скользит.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Посмотри на фотку, что Сано запостил, плиз. У меня мнение - нижняя муфта - лишний элемент.

Не только лишняя,но и вредная.Муфта на фото -соединительная ,с двумя раструбами и нижний раструб у неё может протечь,надо было ставить компенсационную,с одним верхним раструбом

post-3123-1238411879_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
MAN

Посмотри на фотку, что Сано запостил, плиз. У меня мнение - нижняя муфта - лишний элемент.

Скользящая муфта,без неёж никак :) по моему.

Посмотри на фоту. Там в нижней части муфты сидит отрезок трубы, дай Бог, см 10. Хотя можно сразу трубу в тройник завести. А муфта имеет внутри упоры. Она не скользит.

Никаких упоров внутри муфты нет. Она сначала натягивается на верхнее колено полностью, а потом опускается вниз, надеваясь своей нижней частью на этот короткий отрезок, торчащий в тройнике.

А "без неёж" обойтись, всё-таки, можно, если воспользоваться компенсационным патрубком:

post-3954-1238411637_thumb.jpg

Как видите, у него длинный раструб, который можно также натянуть на верхнее колено по самый "не балуйся", а потом опускать, вставляя сам компенсационный патрубок прямо в раструб нижнего элемента ( в отличие от муфты, здесь не будет стыка "против шерсти", что лично мне весьма по душе).

Вот, пока я излагал, Tehnik-san уже ответил!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
sergey12

Посмотри на фоту. Там в нижней части муфты сидит отрезок трубы, дай Бог, см 10. Хотя можно сразу трубу в тройник завести. А муфта имеет внутри упоры. Она не скользит.

Какие там могут бить упоры если вы скользящую муфту можете хоть напол трубы надеть, и трубы стыкуються плотно,просто если очень маленькое расстояние и нельзя отогнуть трубу то тогда делаите пространство равное посадке трубы и для этого есть длинные муфты.Но почему нельзя просто грубо говоря сделать отверстие в трубе что позволяет ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Ван

Какие там могут бить упоры если вы скользящую муфту можете хоть напол трубы надеть, и трубы стыкуються плотно,просто если очень маленькое расстояние и нельзя отогнуть трубу то тогда делаите пространство равное посадке трубы и для этого есть длинные муфты.Но почему нельзя просто грубо говоря сделать отверстие в трубе что позволяет ?

Насчёт дыры в трубе поподробней, плиз.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
sergey12

Насчёт дыры в трубе поподробней, плиз.

От горловины унитаза до нижнего соединения-где зачеканено если есть 10см то можно поставить быстросемную муфту они есть для чугунних труб,как для врезке в воду, просто надо просверлить нужное вам отверстие, вопрос веть о сливе на ванну ,но ни о замене крестовины

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Ван

От горловины унитаза до нижнего соединения-где зачеканено если есть 10см то можно поставить быстросемную муфту они есть для чугунних труб,как для врезке в воду, просто надо просверлить нужное вам отверстие, вопрос веть о сливе на ванну ,но ни о замене крестовины

Типа - с резинками из 2 половин и винтами для зажима?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
sergey12

Типа - с резинками из 2 половин и винтами для зажима?

да но они есть и металические ,если держат 10атм то выдержут ...а что в этом плохого обьясните Изменено пользователем sergey12

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из этих сервисов



  • Наши рекомендации

×