Коллеги, нужен совет.есть духовка (макс 2,6 кВт) и вар.панель (макс 5,5 кВт). От квартирного щитка на кухню протянут провод на группу розеток 4 шт (автомат 25А, провод 2,5 м2 до распределителя и далее к розеткам по 1,5 м2) и один провод 6м2 (автомат 40А). Как лучше - подключить духовку и "варку" к одной розетке (на 40А автомате), или духовку в одну из розеток (из группы), а вар.панель отдельно, туда. Еще волнует, что эта группа розеток может быть использована и под чайник (1,8кВт) и под что-то еще...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

От квартирного щитка на кухню протянут провод на группу розеток 4 шт (автомат 25А, провод 2,5 м2 до распределителя и далее к розеткам по 1,5 м2)

Какой идиот так сделал?

Не забываем установить аватар, заполнить профиль, и создать свой блог

https://homemasters.ru/

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Doctor_remont

Я могу, конечно, назвать ФИО этих людей, а также другие ляпы, которые были обнаружены и вовремя исправлены, но, к сожалению, это не принесет пользы! Если есть мысли по улучшению - предлагайте, сейчас есть возможность что-то изменить!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Если есть мысли по улучшению - предлагайте, сейчас есть возможность что-то изменить!

провод на 6 оставить только для варочнойкинуть отдельный провод от щитка на 2.5 на духовку, автомат 16атот провод на 2.5 на группу оставить от него через распред коробку на 2.5 провода на розетки и автомат на 16арозетки рассчитаны только на 16Аофф.Что то по стране идет повальное увлечение автоматами на 25А , куда не глянь везде их втыкают, думаю их надо запретить к продаже или требовать корочки электрика при продаже :)

Подписываемся на тему День за днём, моя работа https://homemasters.ru/...esta-raboty/ и на мой инстарам https://www.instagram.c...gda35remont/

Принимаю заказы на мебель из слэбов

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

, а также другие ляпы, которые были обнаружены и вовремя исправлены,

Это не ляпы, это преступление. Автомат 25А и провод 1,5 мм2. Сколко раз нужно повторять - автомат должен быть самым слабым звеном в цепи. А у Вас провод может уже гореть синем пламенем, но автомат даже и не пошевелиться. Да и вообще на розетки 1,5 мм2 в современных условиях маловато (надеюсь мы про медь говорим)

Если есть мысли по улучшению - предлагайте, сейчас есть возможность что-то изменить!

См. это тему https://homemasters.ru/...schnost-tok/ и высчитывайте сечение провода и номинал автоматов.Кстати, буквально недавно похожая темы была https://homemasters.ru/...i-na-kukhne/Компромиссных рекомендаций я давать не буду, если решитесь на какой нибудь компромисс, то это будет Ваше решение

Не забываем установить аватар, заполнить профиль, и создать свой блог

https://homemasters.ru/

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Компромиссных рекомендаций я давать не буду

ну вот трудно даже чего то предложить :D на варочную провод от 4мм2 (если с запасом на будующее - 6) автомат 32на духовку - и от неё ещё розетку 2,5 мм2 автомат 16и ещё один такой же на другие розетки
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Doctor_remont

Во! Дельно! Очень ждал Ваших коментов!!! Тем более, кое что прояснил....

По поводу 1,5 мм2 – это, похоже, загнул я после беглого осмотра. Дело в том, что сегодня я внимательно изучил эту группу розеток. Автомат 25А, далее провод на кухню до распред. коробки (белая оплетка, три медных жилы в красной, синей и белой изоляции) - на глаз, медь толще, чем у провода на освещение, но сравнил с NYM 2,5 мм2, оказался он тоньше NYM!!!??? Он же идет на розетки. Даже и не знаю - менять его, или оставить!?

И вторая неточность при сборе анамнеза - оценка сечения толстого провода на печь. Так как сегодня я пытался штангенциркулем как-то да ловить сотые единицы диаметра проволоки и тщательно помножать пr2 :blink: , замерил его диаметр - 4,5 мм!!! Да и по таблице - это 16 мм2 и значит нагрузку в 8,1 кВт должен держать!? Верно? (Иначе с духовкой проблема - на нее места в щитке нет!:))

В качестве резюме:

- автомат розеточный точно меняем на 16 А (и кстати, остальные группы розеток (зал, прихожая и т.п) тоже по 25 - меняем! Да?)

Остается не выясненным –

1. менять ли имеющийся провод странного сечения? (и кто же он такой есть?:))

2. и с учетом того, что толстый провод все-таки 16 мм2 можно ли оба агрегата (варку и духовку) на него «повесить» (в таком случае автомат, думаю можно оставить 40А, ну или как в программе - 55.)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Doctor_remont

Относительно ссылки на похожую тему, также узнал сегодня, что на каждую квартиру поставлены автоматы на 63А, но запас есть - можно и больше... после согласования с УК.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

провод на кухню до распред. коробки (белая оплетка, ............. сравнил с NYM 2,5 мм2, оказался он тоньше NYM!!!??? Он же идет на розетки. Даже и не знаю - менять его, или оставить!?1. менять ли имеющийся провод странного сечения? (и кто же он такой есть?:))

заходим на https://homemasters.ru/...a-i-kabelia/ и читаем про провод марки ПУНП, у него стандартов нет может быть любого сечения - я бы заменил (для себя же любимого :) )

Да и по таблице - это 16 мм2 и значит нагрузку в 8,1 кВт должен держать!? 2. и с учетом того, что толстый провод все-таки 16 мм2 можно ли оба агрегата (варку и духовку) на него «повесить» (в таком случае автомат, думаю можно оставить 40А, ну или как в программе - 55.)

да держать то будет - но хвост на духовку от силы 2,5мм2 вот он то сгорит быстрее чем автомат отрубится - если будете менять кинте лишнюю линию, либо автомат 16А рядом с розеткой (варочной) и после духовка
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Doctor_remont

либо автомат 16А рядом с розеткой (варочной) и после духовка

а как это технически сделать (автомат рядом с розеткой)?Кстати, на варочной панели провода не было. В инструкции по монтажу рекомендация ставить 2,5мм2. То же самое на духовке. Так они оба сгорят быстрее???
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

5500Вт / 220В = 25А ну это впритык для 2,5мм2 а так как фуфло а не провод делают лучше поставить 4мм2 и автомат на 32 (это если отдельный)а технически - коробка на 1 автомат ставится рядом с розеткой и от неё подключается

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Doctor_remont

5500Вт / 220В = 25А ну это впритык для 2,5мм2 а так как фуфло а не провод делают лучше поставить 4мм2 и автомат на 32 (это если отдельный)а технически - коробка на 1 автомат ставится рядом с розеткой и от неё подключается

Позвольте, уточню:правильно ли я понял, что можно будет к проводу 16мм2 поставить розетку на вар.панель, от розетки ставлю автомат на 16 и от него розетка на духовку. Вопрос какое сечение провода взять от розетки вар. панели до автомата и после до духовки? 2,5мм2?? Или также, 16 мм2???(Этот вариант приемлем, так как в основном щитке места больше нет, чтобы на духовку провод тянуть...)
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2,5 - только вот соединять их будет ну очень хреново :D

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Можно попробовать сделать по такой схеме. Автоматы спрячте в бокс платиковый, можно даже в нишу. При этом старый кабель остается, если правда медь. Ну максимум будет неудобство ,если отключится вдруг или для ремонта. Но можно предусмотерть доступ. Ну с нулями и с землей сами разберетесь, советовать не буду. Знатоки что скажете по схеме, можно человеку применять?

post-25971-1239089315_thumb.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из сервисов



  • Наши рекомендации

    • Аккумуляторные пилы  SCW и  SCM  22-A
      После того как провёл тесты, приступил к самому главному. Поменять диски местами, и проверить, как инструмент на это отреагирует, ведь они внешнее и походу внутренне практически одинаковые, пила по дереву конечно более навороченее, есть настройки угла наклона и можно на шину посадить через адаптер.

      • 4 ответа
    • Газовые котлы: эффективное, экономичное и экологичное решение для отопления вашего дома
      В современном мире, где комфорт и устойчивость стали ключевыми аспектами повседневной жизни, выбор правильного источника отопления дома становится особенно актуальным. Газовые котлы, сочетая в себе преимущества эффективности, экономичности и экологичности, представляют собой одно из наиболее популярных решений для обеспечения комфортной температуры в жилых и коммерческих помещениях.

      • 0 ответов
    • Вторая жизнь дивана: искусство ремонта мягкой мебели своими руками
      В эпоху беспрерывного потребления и стремления к новизне, ремонт старой мягкой мебели своими руками приобретает не просто практическое, но и глубоко философское значение. Это действие как знак уважения к труду мастеров, которые вложили свое мастерство в создание диванов, кресел и пуфов, и как воплощение идеи устойчивого потребления. С каждым возвращенным к жизни предметом мебели, мы не только сохраняем историю и уникальность каждого изделия, но и противостоим бездумному обновлению интерьера за счет экологии и рационального использования ресурсов.

        • Нравится
      • 0 ответов
    • Люк для кошек своими руками
      Разумеется давно придуманы и продаются специальные лючки для кошек, которые можно врезать в дверь, но мы ведь не ищем легких путей . Да и по зоомагазинам я не хожу, а "гугление" показало, что такие люки для кошек стоят относительно не дешево. В то же время под рукой были два "копеечных" сантехнических пластиковых лючка для ГКЛ. Все что оставалось, так это обломать фиксаторы крышек, что бы они открывались в обе стороны, ровно выпилить отверстие в двери, да вклеить симметрично эти лючки.

      То, что получилось видно на фото. Разумеется это не для тех, у кого "дизайнерский ремонт", но для обыкновенной квартиры вполне подходит. Недостатков не замечено, животных и людей всё устраивает .


      Реакцию форумчан на этот люк можно узнать в этой теме https://homemasters.ru/...me/?p=330637

        • Ого
      • 5 ответов
    • Потолки инь и янь
      Одна из первых наших работподдержали восточную тематику веткой сакуры

       

       

      • 32 ответа
    • Подходы к ремонту старых домов в России
      В России сотни тысяч старых домов, многие из которых являются не только свидетельством исторического наследия, но и отражением уникальной культуры и традиций страны. Эти дома, будь то деревянные избы или старинные каменные постройки, сохраняют в себе дух времени и рассказывают историю поколений.

      • 0 ответов
    • Дома из сруба: идеальное сочетание уюта и прочности.
      Строительство собственного дома является важной вехой в жизни любого человека, поскольку оно знаменует собой важное событие. Выбор строительных материалов имеет огромное значение для создания теплого и функционального жилища. На протяжении всей древней истории древесина была распространенным материалом для строительства домов, что отразилось на различных культурах мира.

      • 0 ответов
    • Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки
      Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки

        • Нравится
      • 16 ответов
×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.