Покритикуйте схему щитка 2х комнатной квартиры


Сообщений в теме: 14

#1   zzz01

zzz01
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 24 Апрель 2009 - 11:04

Схема представлена ниже. Провода медные в негорючей 2й изоляции - 3*2.5 на розетки, 3*1.5 на свет.Проводка предполагается в полу в пластиковой гофре под стяжкой. По стенам (на розетки и выключатели) проложена в штробах без гофры и заштукатурена.На кухне будет использоваться газовая плитаВопросы:Нужно ли провод от щитка в подъезде 3*6 или достаточно 3*4?Провод от щитка необходимо прокладывать в металической гофре или достаточно пластиковой?

Прикрепленные изображения

  • электрика - Размер 19,56К, Загружен: 413

  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 173 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 24 Апрель 2009 - 11:14

узо 10мА есть максимум на 25А у шнайдера (у остальных на 16А)свет лучше повесить в вашей схеме без узо
  • 0

#3   serd

serd
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 24 Апрель 2009 - 11:17

Схема представлена ниже. Провода медные в негорючей 2й изоляции - 3*2.5 на розетки, 3*1.5 на свет. Проводка предполагается в полу в пластиковой гофре под стяжкой. По стенам (на розетки и выключатели) проложена в штробах без гофры и заштукатурена. На кухне будет использоваться газовая плита Вопросы: Нужно ли провод от щитка в подъезде 3*6 или достаточно 3*4? Провод от щитка необходимо прокладывать в металической гофре или достаточно пластиковой?

Блин тоже голову ломаю у меня сейчас тоже 32А кабель 3*4 в принципе выдержит. Если кабель не проложен не ломай голову поставь 3*6 и спокойней будет Достаточно гофры. Металлорукав тоже нужно заземлять. Разница в защите не большая и гофру и рукаф топором перебьют. Лучше в подьезде в штробу запихать с глаз долой.
  • 0

#4   zzz01

zzz01
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 24 Апрель 2009 - 11:51

узо 10мА есть максимум на 25А у шнайдера (у остальных на 16А) свет лучше повесить в вашей схеме без узо

Если поставить узо 25А 10мА, а за ним 2 автомата на 16А и на 10А, то кто его будет защищать? Надо ли в этом случае ставить еще автомат? почему свет лучше повесить без узо. Не хватит 50А? Могу тогда заменить на узо 63А 30 мА см новую схему

Прикрепленные изображения

  • электрика - Размер 19,49К, Загружен: 123

  • 0

#5   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 173 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 24 Апрель 2009 - 12:51

Если поставить узо 25А 10мА, а за ним 2 автомата на 16А и на 10А, то кто его будет защищать? Надо ли в этом случае ставить еще автомат?

если найдёте такое узо (это редкость) замените автомат на свет на 6А и всё будет пучком :)

почему свет лучше повесить без узо. Не хватит 50А?

да нет, хватит - из за удобства пользованния при любой утечке (пока не устраните) в квартире даже света не будет - как вариант поставить ещё одно узо и разделить свет (половина на одном, половина на другом) либо цеплять без узо
  • 0

#6   zzz01

zzz01
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 24 Апрель 2009 - 13:05

если найдёте такое узо (это редкость) замените автомат на свет на 6А и всё будет пучком :) да нет, хватит - из за удобства пользованния при любой утечке (пока не устраните) в квартире даже света не будет - как вариант поставить ещё одно узо и разделить свет (половина на одном, половина на другом) либо цеплять без узо

если будет утечка, то я могу отключить все автоматы, кроме автомата на свет и устранять утечку со светом, если только утечка не на линии света :).

Прикрепленные изображения

  • электрика - Размер 19,48К, Загружен: 56

  • 0

#7   zzz01

zzz01
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 27 Апрель 2009 - 10:35

В связи с тем, что узо на 25А 10мА найти пока не удалось планирую свет на туалет и ванную перенести на другое узо 63А 30мА. Можно ли так?

Прикрепленные изображения

  • электрика - Размер 20,8К, Загружен: 62

  • 0

#8   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 173 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 27 Апрель 2009 - 11:50

можночто выше уже писалось
  • 0

#9   zzz01

zzz01
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 27 Апрель 2009 - 13:04

Подключение в щитке будет делать электрик, но прежде чем с ним разговаривать я хотел бы получить ответы на некоторые вопросы.В подъездном щитке заземления скорее всего нет (дом построен 1990г), по крайней мере я его не нашел. На форуме писалось, что в таком случае землю проводят до щитка (на будущее), но там никуда не подключают.Вопросы:1) нужно ли подключать землю в розетках? или тоже заизолировать?1) нужно ли землю для стиральной машинки провести отдельно до подъездного щитка и там прикрутить к самому щитку?
  • 0

#10   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 173 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 27 Апрель 2009 - 13:08

на оба вопроса нет
  • 0

#11   zzz01

zzz01
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 13 Май 2009 - 16:07

Поговорил со электриком. Он советовал сделать вместо заземления (которого нет в подъездном щитке) защитное зануление, т.е. схему TN-C-S. Здесь на форуме мне советовали, если нет полноценной земли провод провести на будущее, но никуда не подключать.Вопрос: Чем плоха схема TN-C-S? Тем, что при отгорании нуля в подъезде, возможно появление фазы на корпусе электроприборов? или есть еще что то ?
  • 0

#12   KGB

KGB
  • Offline
  • Admin
  • Админ, просто админ
  • PipPipPipPip
  • 17-Ноябрь 04
  • 6 686 сообщений
  • 1415 спасибо
  • Санкт-Петербург
  • 269

Отправлено 13 Май 2009 - 17:52

Поговорил со электриком. Он советовал сделать вместо заземления (которого нет в подъездном щитке) защитное зануление

Энтот электрик двоечник. К черту таких электриков. Схема - это схема для всего дома, на крайняк для подъезда. Для одной квартиры нельзя.
  • 0

#13   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 173 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 13 Май 2009 - 23:44

Энтот электрик двоечник.

да просто вредитель какой то :blink:
  • 0

#14   zzz01

zzz01
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 14 Май 2009 - 11:29

Энтот электрик двоечник. К черту таких электриков. Схема - это схема для всего дома, на крайняк для подъезда. Для одной квартиры нельзя.

Правильно ли я понял, что в схеме TN-C-S разветвление нуля на рабочий и защитный должно быть в одном месте для всего дома (подъезда)?
  • 0

#15   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 173 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 14 Май 2009 - 12:05

да
  • 0