Я вот что-то вразумить не могу.В инструкциях для ровнителей написанно:Изолировать от стен полосками пенополистирола или деревянными рейками в полиэтиленовой пленке. :huh: Получается,что после затвердевания и удаления этого добра - остануться "траншеи",которые тоже надочем -то заделывать - ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО?Залил,разровнял и порядок - я так и собрался сделать!!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Sve3131365

Ну раз мне никто не отвечает.Пообщаюсь сам с собой :) Такой ответ я получил от MC-Bauchemie Russia Добрый день, Сергей! Отделяя ровнитель от стен мы создаём компенсационный шов, который позволяет "гулять" ровнителю под воздействием температурных колебаний. Так же шов позволяет исключить растрескивание ровнителя в результате осадки здания. "Траншеи" шириной 5 мм будет достаточно и ее довольно легко заделать тем же самым силиконовым герметиком или эластичной уплотнительной лентой.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Filmoskop
 
Если площадь заливки превышает 20 м2, то необходимо выполнять деформационные швы, разделяя площадь на технологические участки такого размера, который можно залить в течение 15 минут. Толщина деформационного шва от 6 до 12 мм в зависимости от используемого материала.

Раскажите подробнее плиз как и из чего делаются деформационные швы? как добиться, чтобы не было перепадов в местах таких швов?

пока 2-й занимается разравниванием смеси, 1-й готовит следующий мешок смеси (25кг). Учитывая технологичность приготовления смеси выходит, что после замеса, предыдущее ведро уже разравнено и выливаестя свежее.

При постепенном выливание смеси ведро за ведром не получается переходов между первым и вторым (и каждым последующим)?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Vzhik

Пробовал вчера впервые заливать пол самовыравнивающийся смесью.. Честно говоря другого ожидал. Комната 13 м2, несколько ям по 2-3мм. Взял Ivsil TIE-ROD-III. Посчитал - ямы, плюс 2мм в общем поднять (как инструкция требует), получилось 4 мешка. Развел, получилось довольно жидко (думал гуще будет), вылил ожидая что еще 30мин можно будет его гонять по полу, а нет! Он через схватывается почти сразу, а через 10-15 минут уже не подвинуть! Заливал в два замеса. В итоге, где на полу был горб, он стал еще больше на 2 мм :-) ямы залились, но не все. Усиленно пытался гонять смесь правилом, но эффекта сильного не получил(сильно быстро густема смесь в контакте с полом). Пол из песчано-цементной стяжки грунтовал Ivsil грунтовкой. Вообщем либо смесь нифига не финишная, либо нифига не 2мм минимальный слой. Либо не 30минут время на наливку :-). Короче теперь шпаклевать надо будет. Кстати, кто чем шпаклюет? Гипсовая шпаклевка для этого подойдет? Не слишком мягкая? Неровности по 2мм остались. Собираюсь ламинат класть.Думается по штукатурным маякам должно наверно лучше получиться.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
katrinwin

Можно глупый вопрос не совсем по теме? Купили квартиру уже с ремонтом. На полу -линолеум,толстый,на толстом подшерстке. Стяжка = от застройщиков, ровная. В линолеуме нравится то, что он тёплый и звукоизоляция хорошая. Выглядит безобразно. Сильно заморачиваться с ремонтом не хочется. Что,если на линолеум положить подложку и ламинат?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
FugenFührer

Если пол ровный, можно и на линолеум ламинат положить.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
 
Что,если на линолеум положить подложку и ламинат?
А зачем тогда подложка?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
katrinwin

Спасибо! А подложка - для дополнительной теплоты и ровности и звукоизоляции

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dzin

Снял старое покрыти (паркет, асфальт) в кухне и корридоре, в комнатах оставил старый паркет.От перекрытия до уровня старого паркета от 9 до 17см. Основание крайне неровное, наплавы раствора с соседской проводкой, гофра со своей проводкой, перепады между плитами и т.п. Нужно положить плитку и электро-тыплый пол.Решил стелать так: 1) Заделать дыры, пройтись обмазочной гидроизоляцией по стыкам, дырам швам, периметр по стенам , затем по всей поверхности гунтовкой.2) Пористая лента по периметру на высоту стяжки.3) максимальным слоем УБО по маякам - получается от 5 до 12 см в разных местах.4) Затем хочу на Убо положить электрокабель и залить 25-35мм наливным полом по маякам.Вопрос по 4) пункту: Правильно я расчитал, что отказ от ЦПС позволит сделать верхний слой менее толстым и более легким соответственно, освободит от использования арматуры, позволит сразу положить и залить ТП и при маленьком личном опыте позволит сделать качественное покрытие?Какой посоветуете наливной пол для толстого слоя 30-35 мм?Как подготовить Убо перед заливкой? грунтовать, или как советует Кнауф укладывать спец. бумагу, может пленку?Как оцените выбранный способ в целом?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dzin

Читал ,с паисбо.Если остались вопросы где мне их задавать?Попробую прямо здесь.Стяжка по легкому бетону (УБО и т.п.)считается ли плавающей? От это о как я поимаю будет зависеть выбор смеси, или подойдет любой наливной пол и клсть можно без армирования?Если лить пол (или даже цпс), нужно ли делать развязку с с УБО либо наоборот загрунтовать для лучшего сцепления?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Cred

Читал на одном из форумов, что Ceresit CN 69 - неважная смесь... Однако решил ей воспользоваться.Заливал кухню 8,5 кв.м. Перепады стяжки - максимум 5 мм. В среднем - где-то 3.Купил 3 мешка. По расчетам должно было хватить на слой почти 5 мм.Замешивал строго по инструкции.Замес делал в двух ванночках по 50 литров каждая.Первый мешок засыпал, размешал. За отведенные 5 минут выдерживания для первого замеса сделал второй замес.Первый вылил и разровнял на пол-комнаты зубчатым шпателем.Вылил второй замес и разровнял на вторую половину комнаты.Во время разравнивания жена приготовила третий замес.После разравнивания интенсивно катал игольчатым валиком.По итогу все было замешано, вылито и разравнено за 20-25 минут.По ощущениям - смесь получилась довольно вязкая. Консистенция очень густой сметаны. Течет плоховато. Только третий замес поверх первых двух растекся быстрее. Да и то - с моей помощью.Стяжка на вид получилась очень красивой. Гладенькая такая...При приложеном 2,5 метра длиной правиле перепады составили до 4 мм. :( Горбы посчесывал. Но приемлемого результата для укладки ламината не добился. Вот сейчас ползаю и шпаклюю ямы плиточным клеем. :( Когда покупал клей, продавец сказал, что CN 69 - паршивая смесь. Во всяком случае, которая производится у нас, в Белоруссии. А вот та же 69-ая польского производства разлетается у него нарасхват...Вот такой грустный опыт...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Iwan P

:blink:  Уважаемые знатоки помогите комментариями и советами. Извините, если ответы на мои вопросыуже есть на форуме. Либо не нашёл, либо не понял.Собираюсь использовать для выравнивания пола (пустотные плиты перекрытия) с ямами до 20-30мм и перепадами больших площадей до 10-15 мм наливной пол для первоначального выравниванияна цементной основе "AlinEX"(рекомендованный слой 5-30 мм).1. Производитель акцентирует внимание на прочности основания - не должны появлятьсяпесчинки при проверке прочности основания при процарапывании гвоздём. Значит надо нетолько подмести пол, но и очистить его до чистого бетона от остатков раствора? Это такважно?2.Возможно ли используя только смесь для первоначального выравнивания добиться хорошегорезультата в плане хорошей ровной поверхности под ламинат. Смесь для окончательноговыравнивания значительно дороже.3.Чем надежно заделать большие и самые мелкие трещинки чтобы влага не просочилась к соседямснизу? Насколько реально протекание? Ведь основание грунтуется.4. Если смеси не хватило на всю поверхность. Надо оборвать резко по опалубке, чтобы позжепродолжить?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
BoolDozer

Добрый день. Интересен такой вопрос. Дому лет 20 , не меньше. Хочу положить ламинат в единичке . Всего коридор, кухня и зал. Сейчас лежит линолеум. По всей поверхности наблюдаются бугры и впадины. Может ли подложка решить эти вопросы или надо резать линолиум и заливать туда смесь и сбивать бугры. Или надо вообще срывать весь линолеум и делать стяжку. Посоветуйте пожалуйста.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Hoholsergei

А если я на существующую старую стяжку залью новую из цемента и песка высотой в 2-3 см А сверху 2мм подложка и ламинат. Что с ней будет?Потому-что самовыравнивающая смесь выходит ну прям очень дорого.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Sprayer
Hoholsergei Простым ЦПС не стоит,ищите раствор с характеристиками как у Vetonit s 30

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Waddon

Спасибо Вашему форуму. Черпаю информацию тоннами относительно средст и методов проведения ремонтных работ. Не нашел вопроса вот такого (прошу прощения если пропустил): в 3-х комнатной квартире есть довольно хорошего качества стяжка. Единственная проблема - от одной стены одной комнаты до противополодной стены в другой комнате (через всю квартиру) перепад высоты пола достигает 100 мм. Подскажите, как выровнять всю площадь под ламинат. Заранее благодарен.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Sprayer
 
хорошего качества стяжка. Единственная проблема - от одной стены одной комнаты до противополодной стены в другой комнате (через всю квартиру) перепад высоты пола достигает 100 мм.
Переспрошу,тут всё верно написано?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Waddon

Sprayer, :) я понял Ваш юмор. Одним словом стяжка без трещин, бугров и т.д. Единая и монолитная. Подскажите ваше видение выхода из ситуации.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
 
Sprayer, я понял Ваш юмор

На самом деле не юмор. 10 см - это довольно большой перепад. Представьте как мебель будет стоять.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь