Перейти к содержимому

  • Форум о ремонте и строительстве
- - - - -

Искрят трубы отопления


Сообщений в теме: 7

#1   Dronnn

Dronnn
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 12 Май 2009 - 21:38

Ситуация:Хрущёвка, стены зашиты ГКЛ, металлопрофиля, потолок Армстронг.Электропроводка новая в гофре.Обнаружилось следующее: в паре мест где металлопрофиля соприкасаются с трубами отопления происходит нагрев, еле слышное гудение и при замыкании металлическими предметами (отвёртками) - искрение, но такое ощущение каку бенгальского огня.Также в одном месте в стыке профилей потолка прогорело небольшое отверстие.Возникло подозрение, что кто-то из соседей ноль цепляет на батареи.Кто-нибудь может высказать мысль что это вообще такое?
  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   Sano

Sano
  • Online
  • Администрация
  • Обычный отделочник :)
  • PipPipPipPip
  • 18-Ноябрь 04
  • 17 715 сообщений
  • 4048 спасибо
  • Россия
  • 542

Отправлено 12 Май 2009 - 21:47

а может в стенах идет всеми забытый провод и его пробило саморезом и от него на каркас напруга перекинулась по профилям и на трубу переходит
  • 0

#3   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 172 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 12 Май 2009 - 22:31

попробуйте померить падение напряжения между профилем и трубой (если 220 то Sano объяснил что, только помиму старого провода и новый могли где нить саморезом проткнуть) если отверткой замкнуть пару раз - искрит в обоих случаях? а узо не стоит?
  • 0

#4   FugenFührer

FugenFührer
  • Offline
  • Супермодератор
  • Просто отделочник
  • PipPipPipPip
  • 27-Август 06
  • 7 271 сообщений
  • 1733 спасибо
  • Новочеркасск
  • 181

Отправлено 12 Май 2009 - 23:52

А может кто-то из соседей электричество ворует? и заземлился на трубу...
  • 0

#5   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 048 сообщений
  • 1037 спасибо
  • Сибирь
  • 201

Отправлено 13 Май 2009 - 03:58

В принципе может наводиться.У нас на работе на армстронге наводилось 30-40 вольт.Но рядом все-таки ВЧ-передатчики,кабели силовые,а с чего в квартире может наводиться,это вопрос.Проблема решилась заземлением каркаса.
  • 0

#6   Kerk

Kerk
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 13 Май 2009 - 05:24

ПУЭ позволяет заземление сделать только на водопроводной сети! На системе отопления и на газопроводе это делать ЗАПРЕЩЕНО!!!У меня была такая же фигня!Между землей и нулем образовывалась напруга около 70 вольт!При полной нагрузке(около 100 КВт),и у меня горел шланг,который соединяет бойлер с системой.Выход из ситуации-рабочий ноль оставил в покое,а корпус бойлера заземлил на трубу.Все ОК!
  • 0

#7   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 944 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 13 Май 2009 - 09:47

новый могли где нить саморезом проткнуть)

...скорее всего. Поставте одного чела отверткой проверять (или вольтметром), а другой пусть группы по-одной выключает в квартирном щитке. Если искрение продолжиться (будет наряжение приличное) - сами не лезьте, вызывайте из ЖЭУ электриков обязательно, и параллельно заявление туда накатайте (если уверены что не сами чего натворили). Дело серьёзное, можно получить пожар.
  • 0

#8   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 944 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 15 Май 2009 - 07:03

to Dronnn
Отпишитесь по результатам решения проблемы.