Только, речь не о том... :) Речь о том, что 100А при таких проводах нафик не нужен, ибо - опасен

во во , к тому же максимум, что дают это 63А на вводе (в обычных квартирах)
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Например написано 365 кВт*ч/год=1кВт в день= 40 Вт приблизительно , правильно?

не не правильно - не учитываешь что он работает не всё время - обычно сейчас 250 - 600 Вт (это с морозилкой)
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

не не правильно - не учитываешь что он работает не всё время - обычно сейчас 250 - 600 Вт (это с морозилкой)

Даже так я посчитал что если не включать всё сразу, то диф на 25 А будет хорошо держать.

И ещё, автомат на 16А пропускает ток на 3500 Вт а мах 1.5 мм2=от 3300 до 4100 Вт ? => в ванну я оставлю 1.5мм2 и в комнату думаю тоже + на кухне у меня уже есть линия на 1.5мм2 повешу на неё холодильнк, духовку, балкон, а на новую 2.5мм2 свч, чайник,мелочь ? ( как говорится лучшая драка, та которой не было) :rolleyes:

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Лучше на все розетки и д.р. потребители кинуть 2,5мм.кв., а на освещение 1,5. А так сами смотрите. Еще не забудте посмотреть другие темы где пишут про защиту от перенапряжения, это тоже важный момент.

Изменено пользователем dzonni
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты