#1   soliv

soliv
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 09 Июнь 2009 - 16:21

Уважаемые ПРОФИ выношу на обсуждение схему электроснабжения дома, жду замечания и предложения

Прикрепленные изображения

  • ПЛАН_электр_2_этаж - Размер 47,05К, Загружен: 99
  • ПЛАН_электр__1_этаж - Размер 75,66К, Загружен: 93

Прикрепленные файлы

  • Прикрепленный файл  ЭЛ_СХЕМА   38К   Количество загрузок: 598

  • 0

#2   biokai

biokai
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 16
  • 382 сообщений
  • 1

Отправлено 09 Июнь 2009 - 18:41

А выделенная мощность скока? У вас получается Баня 40А+Ворота 10А + 16А+ 2 УЗО по 25 А = МНОГО! Счётчик на сколько Ампер рассчитан?
  • 0

#3   soliv

soliv
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 09 Июнь 2009 - 19:11

ввод в дом уже есть автомат сейчас кажется на 60 подключение СИПом сечение уточню в субботу делал в прошлом году непомню честно говорявыделенная мощьность - у нас беспридел В СТ кто во что горазд соответственно скока надо стока и будетпо поводу бани предположение 40А, Я чайние в электрике ,
  • 0

#4   electromaster

electromaster
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 09 Июнь 2009 - 19:25

на ванные комнаты узо лучше ставить отдельноевозьмите узо совмещенное с автоматом, на ток 10 мА тип А-питание на мастерскую также индивидуально, а там лучше в помещении мастерской сделать небольшой щит-на кухню также лучше применить индивидуальные узо (со встроенной защитой от сверхтока)-на комнаты, можно оставить одно общее узо-в бане своя дополнительная защита, сечение кабеля не жалейте, в помещении бани организуйте щит в положенном месте-на ворота, тяните гибкие кабеля в трубах-автоматы лучше применять двухполюсныена розетки 16 Ампер тип Вна освещение 10 Ампер тип В
  • 0

#5   soliv

soliv
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 09 Июнь 2009 - 19:52

на каждую ванную комнату свое - на розетки и свет- в мастерской стоит вводной щиток - ставить еще один- плз что такое защита от свех тока я чайник в электрике- одно общее узо на все розеткиДа еще вопросыдом кирпичный, прокл стен металлическая труба, электрик который ведет работы настаивает чтобы провод в трубе забирать в гофру надо ли это?проводку на розетки кидаем шлейфом, распаивем в подрозеточнике а не в распаечной коробе правильно
  • 0

#6   electromaster

electromaster
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 09 Июнь 2009 - 20:13

шлейфовать провода в розетках можно, но только не через контакты розетки, а через отдельные болтовые соединения или сиз-защита от сверхтока, это тоже автомат-в мастерской хватит и одного щита-с трубой маталлической и гофрой не понял что вы написали
  • 0

#7   soliv

soliv
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 09 Июнь 2009 - 20:24

Извиняюсь за каламбур :)пробиваем стену, закладываем металлическую трубу, через трубу протягиваем провода ----- вопрос - провода затянутые в трубу должны быть в гофре или нетмодель автомата от сверх тока хотябы пример
  • 0

#8   soliv

soliv
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 09 Июнь 2009 - 20:46

подправил схему посмотрите ГУРУДа еще вопрос у нас есть такая вещь как скачки напряжения, как от них избавится

Прикрепленные файлы

  • Прикрепленный файл  ЭЛ_СХЕМА   42К   Количество загрузок: 282

  • 0

#9   electromaster

electromaster
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 09 Июнь 2009 - 20:52

если у проводов нет дополнительной защиты то требуется и гофра
-
узо с защитой сврехтока



Moeller
Дифференциальные автоматические выключатели PFL7
- отключающая способность 10 кА (МЭК 60898)
- защитные характеристики B, C
- типы срабатывания:
- тип для общего использования - без задержки
;- тип G в временем бездействия мин. 10 мс\
- чувствительность AC, A
- номинальный ток 6 - 40 A
- количество полюсов 1+N
- монтаж на приборную рейку
- сечение подключаемого провода 25 мм2
- цветное обозначение управляющих ручек согласно значению In - возможность выбора вводных и выводных зажимов


да отредактированная схема гораздо лучше предыдущей
в принципе можете ее оставить
-
от скачков избавиться нельзя, слишком будет дорого, это работа электросетей
можно защититьсянапример датчиком дпн-260
-
или поставьте стабилизатор, но его эффективная работа тоже возможна только в определенных пределах напряжения


  • 0

#10   Lee

Lee
  • Offline
  • Прорабы
  • PipPipPipPip
  • 06-Апрель 07
  • 2 095 сообщений
  • 533 спасибо
  • Юг Руси
  • 151

Отправлено 09 Июнь 2009 - 21:16

Извиняюсь за каламбур :) пробиваем стену, закладываем металлическую трубу, через трубу протягиваем провода ----- вопрос - провода затянутые в трубу должны быть в гофре или нет модель автомата от сверх тока хотябы пример

А закладываем металлическую трубу на кой?
  • 0

#11   soliv

soliv
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 09 Июнь 2009 - 21:22

А закладываем металлическую трубу на кой? Положено говорят :)
  • 0

#12   Lee

Lee
  • Offline
  • Прорабы
  • PipPipPipPip
  • 06-Апрель 07
  • 2 095 сообщений
  • 533 спасибо
  • Юг Руси
  • 151

Отправлено 09 Июнь 2009 - 21:41

А положение откуда взято? Или у вас штукатурки не будет?
  • 0

#13   soliv

soliv
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 09 Июнь 2009 - 21:52

помоему Вы не поняли меня, металлическая труба закладывается в стену при проходе из комнаты в комнату, или из гоража в основной дом, под штукатурку идет обычная гофра 16 мм
  • 0

#14   Lee

Lee
  • Offline
  • Прорабы
  • PipPipPipPip
  • 06-Апрель 07
  • 2 095 сообщений
  • 533 спасибо
  • Юг Руси
  • 151

Отправлено 09 Июнь 2009 - 22:08

Ааааааа!!!
  • 0

#15   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 173 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 09 Июнь 2009 - 22:19

не - не покатит :D узо стоят после вводного номиналом в 60А??? так вот берем первое слева, вы его на 25А поставили включаем нагрузку в розетки на этажах 16*3 = 48А даже если нагрузка будет не полной сгорит ваше узо, должно быть на 50 или 63Аметал. труба должна быть там где в результате просадки, подвижки может быть повреждён провод, если у вас он идёт в пластиковой гофре пусть идёт она лишней ни когда не будет :)
  • 0

#16   soliv

soliv
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 09 Июнь 2009 - 22:43

А стабилизатор наряжения от скачков спасетВвод делал в прошлом году, честно говоря не помню какие автоматы стоят на вводе, уточню тогда вынесу на обсуждение больше волнует кухонная группа на 16А автомате кабель ВВГ нг 3*2,5 могут висеть ;Стиральная машина - 2кВТпосудомоечная машина - 2,4 кВТдуховка - 4 кВТ или их лучше развести на разные автоматы
  • 0

#17   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 173 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 09 Июнь 2009 - 23:11

автоматы лучше применять двухполюсные на розетки тип В на освещение тип В

а зачем все автоматы 2х полюсные????????? что бы щит солиднее смотрелся??? и почему именно тип В (это зависит от многих факторов)
  • 0

#18   soliv

soliv
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 09 Июнь 2009 - 23:13

планирую автоматы однополюсные, а в принципе в чем разница
  • 0

#19   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 173 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 09 Июнь 2009 - 23:14

не не могут, тоесть могут но автомат будет постоянно выключатся, духовку отдельно и автомат на 25А
  • 0

#20   soliv

soliv
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 09 Июнь 2009 - 23:19

Вот так пойдет а кабель какой кинуть 3*4

Прикрепленные файлы

  • Прикрепленный файл  ЭЛ_СХЕМА   43К   Количество загрузок: 292

  • 0

#21   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 173 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 09 Июнь 2009 - 23:24

ну на вводе и во всех отдельных щитках двух лучше ставить, а так и одинарного достаточноразница что один рвет только фазу а второй и ноль в придачуну про узо я уже писал, а не исправленноповторюсь но до или после узо должны быть автоматы меньшей уставкой по току (если после их несколько - то их суммы)а чего надо защищать стабилизатором???он - если на всё, денег не малых стоит
  • 0

#22   soliv

soliv
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 09 Июнь 2009 - 23:25

САНСЕЙ я уточню какие автоматы на вводе и скорректирую схему а если стоят 40А значит можно оставить УЗО 25 А
  • 0

#23   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 173 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 09 Июнь 2009 - 23:29

можно и 3*4 но и 3*2,5 потянет - если только духовка и не больше 4кВт

САНСЕЙ

это вы к кому??? :)

а если стоят 40А значит можно оставить УЗО 25 А

ну не прокатит пример же написал выше, после узо у вас нагрузка из 3автоматов по 16А - узо сгорят (контакты)
  • 0

#24   soliv

soliv
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 09 Июнь 2009 - 23:38

можно и 3*4 но и 3*2,5 потянет - если только духовка и не больше 4кВт это вы к кому??? :) ну не прокатит пример же написал выше, после узо у вас нагрузка из 3автоматов по 16А - узо сгорят (контакты)

САНСЕЙ это я ВАМ приятно общаться с профи:)) схему скорректировал Стабильзатор на постоянновключенные приборы: насос скважины, автоматика котлов, холодильник, и тд

Прикрепленные файлы

  • Прикрепленный файл  ЭЛ_СХЕМА   43К   Количество загрузок: 288

  • 0

#25   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 173 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 09 Июнь 2009 - 23:53

я - любитель :) на насос - наверное не нужен, а на котлы и холодильник можно 2 маленьких купитья надеюсь схема чисто для номиналов сделана??? а то ноль надо через узо рисовать
  • 0

#26   soliv

soliv
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 10 Июнь 2009 - 00:12

корректировку ввел, схема для себя, насвой дом.Перестал я верить проектировщикам, шаромыжники вбольшенстве случаев. сделали проект на отпление в прошлом году, смонтировали , две комнаты температура не поднималась выше 15 град. зимой так что лучше сам потихоничку,

Прикрепленные файлы

  • Прикрепленный файл  ЭЛ_СХЕМА   45,5К   Количество загрузок: 386

  • 0

#27   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 944 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 10 Июнь 2009 - 07:32

проводку на розетки кидаем шлейфом, распаивем в подрозеточнике а не в распаечной коробе правильно

под штукатурку идет обычная гофра 16 мм

Уточню, с какой целью закладывается кабель в гофре в штукатурку? Возможность замены проводки на будущее? Тогда это надо учитывать при рисовании трасс прокладки - через повороты под 90гр протаскивать будет очень сложно, тем более в 16 гофре. Тогда удобнее делать - по прямым через распред. (распаячные) коробки. Если гофра только как дополнительная защита, то учитываем что в ней кабель сильнее греется, чем замурованный в штукатурке. А на баню ты УЗО категорически ставить не хочешь? :)
  • 0

#28   soliv

soliv
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 10 Июнь 2009 - 08:10

я думал соорудит щиток в бане и там разделить по групамсоответственно на группу с розетками воткну узо распайку выполняем в ненагруженной розетке от нее шлейфом на остальные, кроме розеток стиральной+посудомоечной машины и духовке там напрямую щиток=розетка
  • 0

#29   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 944 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 10 Июнь 2009 - 08:22

Смотря что будет из себя "баня" представлять.В своей я бы щиток делать не стал... :DВзгляни параллельную тему заодно.
  • 0

#30   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 173 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 10 Июнь 2009 - 08:31

Я чайние в электрике ,

электрик который ведет работы настаивает чтобы провод в трубе забирать в гофру надо ли это?

так что лучше сам потихоничку,

чего то вы совсем запутали - вы сами разводить щит будете или электрик???
  • 0