Гость

Схема на обсуждение

В теме 52 сообщения

думаю стоит поменять УЗО с 25А на 40А и будет как в моей квартире, где сейчас проживаю.25А маловато.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
 
думаю стоит поменять УЗО с 25А на 40А и будет как в моей квартире, где сейчас проживаю.25А маловато.

А чем грозит УЗО на 25A?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

центральный автомат в вашей схеме стоит на 40А.следовательно предпологаю, что выделенная мощность на вашу квартиру 40А или чуть больше.искуственно ограничивать мощность схемы с помощью УЗО не совсем правильно.УЗО имеет еще и свойство срабатывать на перегрузку.это все равно что,поставить ограничитель скорости в 60км/ч на машину.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
 
Доброго дня.Вот и я решил сменить проводку в квартире. Возникла проблема: в общем щитке есть вывод на мою квартиру, а там 2 фазы. Как это может быть. Мне сказали, что в старых домах такое бывает. В связи с этим у меня возникли вопросы:- В чем могут возникнуть трудности в сравнении с обычной схемой (фаза, ноль)?- Подходит ли схема (показана ниже) к такой схеме с 2-мя фазами?
P.S. Покритикуйте схему, пожалуйста. Провода уже проведены. Регулирующая (Облэнерго) структура не позволила установить автомат перед счетчиком.

А на мой взгляд хреновая схема, но это только на мой взгляд :D Мощность счетчика 30А, а автомат на 40А.Почему 40А, в старых домах обычно больше 25А не дают, проводка очень старая. Возможно вам разрешили эту мощность?Мощность УЗО должна равняться мощности Авт. или быть больше (лучше больше, с запасом)Зачем все вешать на одно УЗО?! При маленькой утечке тока, вся квартира обесточенна.Где Авт. по 16А, я бы кабель взял по мощнее 3*2,5(кстати а зачем 3 жилы?! Зануляться решил, или про запас?) и не забыть про 16А розетки (бывает поставят Авт. на 16А, а розеточку берут и ставят на 10А, а то и на 6А)Кабель 2*0,75 - это для экономии или для чего? Поставил бы 2*1,5 или поменял Авт. на 6А (а почему не 3*1,5 провод лишним не бывает, как запасной)Холодильник отдельной линией без УЗО.Честно- не нравится мне эта схема, как то все в кучу, но вам жить с этой проводкой, вам и решать.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
 
Холодильник отдельной линией без УЗО.

Холодильники без УЗО??Зачем тогда УЗО в принципе нужны, если даже холодильники не цеплять через них...

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

а подскажите пжалста товарищи специалисты правильно ли у нас завели эл-во на РЩзначит фаза идет через одиночный автомат на 25А а ноль соединен через двойной автомат на 40 А на этот же последний автомат заходит фаза с РЩ - провода обычная лапша алюминивая сечением 2.5

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
 
а подскажите пжалста товарищи специалисты правильно ли у нас завели эл-во на РЩзначит фаза идет через одиночный автомат на 25А а ноль соединен через двойной автомат на 40 А на этот же последний автомат заходит фаза с РЩ - провода обычная лапша алюминивая сечением 2.5

Нахуеверчено однако !

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Вы меня, конечно, извините, но зачем провода 3х2,5 под фен кидать? Вы нагреванием проводов стены греть будете, да?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
 
Вы меня, конечно, извините, но зачем провода 3х2,5 под фен кидать? Вы нагреванием проводов стены греть будете, да?

запас карман не тянет ;)  да и для себя спокойнее :) у меня в ванну вообще 2 провода на входе в распределительную коробку 5*2,5 + 3*2,5 и на розетку возле раковины 3*2,5 подходит никогда не знаешь что туда подключишь ;)  или уважаемый Гость над розектой напишет "только для подключения фена мощностью 1квт" и подведет туда 3*0,75 ? :)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
 
а подскажите пжалста товарищи специалисты правильно ли у нас завели эл-во на РЩзначит фаза идет через одиночный автомат на 25А а ноль соединен через двойной автомат на 40 А на этот же последний автомат заходит фаза с РЩ - провода обычная лапша алюминивая сечением 2.5
 

двойной автомат это возможно УЗОа то что алюминий это лажа, быстрее провод сгорит чем отключится автомат на 25а

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Здрасте! Может подскажите косяки по моей схеме? P.S. Автомат эл. печи из коридорного щита не переносится, т.к. проводка до нее не менялась.Розетка холодильника, сигнализации и освещение коридора подключено к отдельному автомату, чтобы все остальное можно было выключить уезжая в командировку или на долго из квартиры.Спасибо за советы.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Всем добрый день! У меня сложилась следующая ситуация. В трехкомнатной квартире-новостройке электрик (человек бригадира) создал следующее: в каждую комнату и в кухню провел по отдельному кабелю 3*2,5 и посадил каждый на свой дифавтомат, холодильник – отдельный кабель+дифавтомат, бойлер – кабель+дифавтомат, посудомойка – кабель+дифавтомат… И входной общий – еще один дифавтомат более мощный. Итого – семь дифавтоматов (закупал естессно он)! Это, говорит, дорогой но граммотный подход! Если вдруг ребенок сунет пальцы в розетку или еще какая напасть приключится напр. в спальне, то отключится именно этот дифавтомат, а все остальные комнаты будут работать и не будет сбоев напр. в компьютере или в другой не любящей сбои напряжения технике – его аргументация. Я в электрике – чайник, дифавтомат или УЗО для меня понятия только сейчас принимают и то еще не совсем ясные очертания, повелся и не задумывался. Но теперь, по ряду причин мы расстались с бригадиром, а новый пришел в ужас от этих наворотов. Это, говорит, дорогостоящее харакири за собственные деньги. Это, говорит, не тот случай, когда «кашу маслом не испортишь», это - когда за дорого в кашу кладется мазут. т.е. есть нельзя! Говорит, что в случае пальцев в розетке выбивать будет в любом случае входной дифавтомат – т.е. обесточится вся квартира, а все эти даполнительные дифавтоматы – выброшенные отмытые прорабом деньги. Нужен только один входной дифавтомат, а все остальные элементы посадить просто на автоматы. Так ли это ? Мне бы хотелось чтобы при возникновении проблем в одной группе розеток остальные продолжали бы функционировать.. И еще.. чем чревато посадить варочную поверхность на кабель 3*6 и духовку на 3*4, т.е. провода явно с запасом, но есть ли у такого подхода минусы?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты