Перейти к содержанию
Форумы о ремонте и строительстве

Схема на обсуждение

Оценить эту тему:


Гость

Рекомендуемые сообщения

 
переделал немного схемку , поскольку розеток в ванной комнате в самой не будет и питание ан освещение будет подаваться через трансформатор на 12 вольт подумал отказаться от УЗО на 10 мА в ванной (да и у серии "домовой" почемуто нет версии на 10 мА) . автоматы сменил на схеме . посмотрите может чтото пропустил еще ?P.S. в кухне будет газовая варочная повехность и электродуховка сейчас мучает вопрос на духовкук отдельный кабель кидать ? (там штроба пока не закрыта) и если кидать что на нее ставить ?
 

Немного вопросов:Какая мощность у стир. машинки, бойлера, эл.духовки?Ввод уже сделан?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 
На мой не профессиональный взгляд  ...

Данная схема была представлена как образец разводки и являет собой урезанную схему щита коттеджа, где мы сейчас работаем. Просто отрезал лишнее, поменял некоторые надписи, а все остальное не пересчитывал. А с изложенным Вами полностью согласен :beer:  (кроме УЗО на 10 мА - ложные срабатывания зависят не от количества нагрузки, а от качества ее электроизоляции. И если есть срабатывания, значит они не ложные. При качественном монтаже и применяемых материалах ложные срабатывания исключены. У меня стоит подобное УЗО уже более 2 лет).

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 
Немного вопросов:Какая мощность у стир. машинки, бойлера, эл.духовки?Ввод уже сделан?

стиралка - 2,2 кВт максимум (пока с моделью не определились) духовка 2,06-2,25 кВт .бойлера не будет вообще. ввод уже сделанв квартиру (кабель проложен от щитка подъезда через канал в панели в квартиру (~5 метров) , в квартире уже замазан в штробе). 

 
 
Данная схема была представлена как образец разводки и являет собой урезанную схему щита коттеджа, где мы сейчас работаем. Просто отрезал лишнее, поменял некоторые надписи, а все остальное не пересчитывал. ...

а марку УЗО на 10 мА не подскажешь ? у шнейдер ненашел на 10 мА  :(

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 
УЗО на 10 мА - ложные срабатывания зависят не от количества нагрузки, а от качества ее электроизоляции. И если есть срабатывания, значит они не ложные. При качественном монтаже и применяемых материалах ложные срабатывания исключены. У меня стоит подобное УЗО уже более 2 лет).

У мамы стоит ст. машинка и бойлер, изначально поставили УЗО на 10мА, пару раз в неделю это УЗО выбивало, проверка изоляции и контактов не помогла. Поставили УЗО на 30мА и проблема ушла. Просто УЗО не дешевая штуковина и менять ее накладно, да и в ПУЭ не говорится про обязательную установку УЗО на 10мА в ванную.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 
стиралка - 2,2 кВт максимум (пока с моделью не определились) духовка 2,06-2,25 кВт .бойлера не будет вообще. ввод уже сделанв квартиру (кабель проложен от щитка подъезда через канал в панели в квартиру (~5 метров) , в квартире уже замазан в штробе).

Если ввод не переделать, то нужно поменять вводной автомат на 32А, допустимый ток на кабель 3*6 проложенный в трубе или штробе 34А. Если еще можно переложить кабель, то на автомат 50А нужен кабель3*10.

 
а марку УЗО на 10 мА не подскажешь ? у шнейдер ненашел на 10 мА 

Я тоже не смог найти УЗО 40А/10мА, на 10мА есть УЗО только на 16А:11895 УЗО 2P 16A/10 LEGRAND -25 1211,0011565 УЗО 2P 16A/10 ABB F362 1402,0012311 УЗО 2P 16A/10 ДЭК 571,0012218 УЗО 2P 16A/10 BA6000 427,00Диф. автоматы, тоже самое на 16А/10мА есть, а на 40А/10мА нет.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 
P.S. в кухне будет газовая варочная повехность и электродуховка сейчас мучает вопрос на духовкук отдельный кабель кидать ? (там штроба пока не закрыта) и если кидать что на нее ставить ?

Исходя из мощности твоей духовки, можно и не кидать отдельный кабель, но тогда чайник и духовку одновременно включать нельзя. Я бы себе при таком раскладе все таки кинул отдельный кабель и поставил авт. на 10А

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

договорился о замене автоматом и докупки УЗО , завтар днем поеду . беру вобщем все от schneider-electric :УЗО 40 А / 30мА - 2 шт.автоматы 10А - 5 шт.автоматы 16А - 2 шт.автомат 32А - 1 шт. схема такая . поправьте если еще где ошибаюсь . на закуп поеду гдето в 10 утра по Москве .

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 
договорился о замене автоматом и докупки УЗО , завтар днем поеду . беру вобщем все от schneider-electric :УЗО 40 А / 30мА - 2 шт.автоматы 10А - 5 шт.автоматы 16А - 2 шт.автомат 32А - 1 шт.схема такая . поправьте если еще где ошибаюсь . на закуп поеду гдето в 10 утра по Москве .

Да вроде все без ошибок.  :D

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Может я чего пропустил, но почему розеточные группы на схеме у NBaHbI4 защищены 10А автоматами??К чему такая перестраховка? На такую группу можно будет вешать не более 2,2 КВт. В мороз - один обогреватель включить... и всё.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 
Может я чего пропустил, но почему розеточные группы на схеме у NBaHbI4 защищены 10А автоматами??К чему такая перестраховка? На такую группу можно будет вешать не более 2,2 КВт. В мороз - один обогреватель включить... и всё.
 

У него провода 3*1,5 уже замурованы были, отсюда и плясали :)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 недели спустя...

а я б снял свет в ванной комнате с общего с розетками узо..так как при срабатывании в темноте все окажется..было уже такое когда у соседе кран горячей воды лопнул

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

учту

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 3 месяца спустя...
Гость

Доброго дня. Вот и я решил сменить проводку в квартире. Возникла проблема: в общем щитке есть вывод на мою квартиру, а там 2 фазы. Как это может быть. Мне сказали, что в старых домах такое бывает. В связи с этим у меня возникли вопросы: - В чем могут возникнуть трудности в сравнении с обычной схемой (фаза, ноль)? - Подходит ли схема (показана ниже) к такой схеме с 2-мя фазами? P.S. Покритикуйте схему, пожалуйста. Провода уже проведены. Регулирующая (Облэнерго) структура не позволила установить автомат перед счетчиком.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 
Доброго дня.Вот и я решил сменить проводку в квартире. Возникла проблема: в общем щитке есть вывод на мою квартиру, а там 2 фазы. Как это может быть. Мне сказали, что в старых домах такое бывает. В связи с этим у меня возникли вопросы:- В чем могут возникнуть трудности в сравнении с обычной схемой (фаза, ноль)?- Подходит ли схема (показана ниже) к такой схеме с 2-мя фазами?P.S. Покритикуйте схему, пожалуйста. Провода уже проведены. Регулирующая (Облэнерго) структура не позволила установить автомат перед счетчиком.

На вскидку, а как вы собираетесь использовать вторую фазу ? Если стоит однофазный счётчик. Двухфазных в природе не существует. Об остальном чуть позже....

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Гость

Никак не собираюсь. Я вообще до последнего момента думал, что там фаза и ноль. А вот потом решил проверить, где фаза. :huh:

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Гость
 
 
Доброго дня.Вот и я решил сменить проводку в квартире. Возникла проблема: в общем щитке есть вывод на мою квартиру, а там 2 фазы. Как это может быть. Мне сказали, что в старых домах такое бывает. В связи с этим у меня возникли вопросы:- В чем могут возникнуть трудности в сравнении с обычной схемой (фаза, ноль)?- Подходит ли схема (показана ниже) к такой схеме с 2-мя фазами?
P.S. Покритикуйте схему, пожалуйста. Провода уже проведены. Регулирующая (Облэнерго) структура не позволила установить автомат перед счетчиком.

скорее не 2 фазы, а одна раздвоенная.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 
скорее не 2 фазы, а одна раздвоенная.
 

Точно, после счётчика фаза разведена по двум автоматам и квартира запитана через них.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Гость

Возможно, на днях проверю. Кстати мне подсказали, что фазу надо мерят без нагрузки (возможно для кого-то это не новость, а я как даже не подумал что про это).Скорее всего, там все классически (фаза, ноль).Если не трудно, покритикуйте мой вариант схемы электропроводки.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В очень старых домах такое бывает. Индикатор светится в розетках на обоих клеммах. Это конструкция понижающей подстанции такая. Было у меня такое пока подстанция не сгорела и туда новое оборудование поставили. Говорят что с 47 года работала. Теперь как у всех- фаза светит, ноль нет.В этом нет ничего страшного, просто при монтаже и коммутации чуть больше проблемм.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Гость

Проверил, поспрашивал соседей, все таки 2 фазы (смещены одна относительно другой). Так что придётся покупать все двойные автоматы. Пока что замечаний по поводу моей схемы нету, так что предполагаю, что все хорошо.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из сервисов



  • Наши рекомендации

    • Вторая жизнь дивана: искусство ремонта мягкой мебели своими руками
      В эпоху беспрерывного потребления и стремления к новизне, ремонт старой мягкой мебели своими руками приобретает не просто практическое, но и глубоко философское значение. Это действие как знак уважения к труду мастеров, которые вложили свое мастерство в создание диванов, кресел и пуфов, и как воплощение идеи устойчивого потребления. С каждым возвращенным к жизни предметом мебели, мы не только сохраняем историю и уникальность каждого изделия, но и противостоим бездумному обновлению интерьера за счет экологии и рационального использования ресурсов.

        • Нравится
      • 0 ответов
    • Подходы к ремонту старых домов в России
      В России сотни тысяч старых домов, многие из которых являются не только свидетельством исторического наследия, но и отражением уникальной культуры и традиций страны. Эти дома, будь то деревянные избы или старинные каменные постройки, сохраняют в себе дух времени и рассказывают историю поколений.

      • 0 ответов
    • Газовые котлы: эффективное, экономичное и экологичное решение для отопления вашего дома
      В современном мире, где комфорт и устойчивость стали ключевыми аспектами повседневной жизни, выбор правильного источника отопления дома становится особенно актуальным. Газовые котлы, сочетая в себе преимущества эффективности, экономичности и экологичности, представляют собой одно из наиболее популярных решений для обеспечения комфортной температуры в жилых и коммерческих помещениях.

      • 0 ответов
    • Люк для кошек своими руками
      Разумеется давно придуманы и продаются специальные лючки для кошек, которые можно врезать в дверь, но мы ведь не ищем легких путей . Да и по зоомагазинам я не хожу, а "гугление" показало, что такие люки для кошек стоят относительно не дешево. В то же время под рукой были два "копеечных" сантехнических пластиковых лючка для ГКЛ. Все что оставалось, так это обломать фиксаторы крышек, что бы они открывались в обе стороны, ровно выпилить отверстие в двери, да вклеить симметрично эти лючки.

      То, что получилось видно на фото. Разумеется это не для тех, у кого "дизайнерский ремонт", но для обыкновенной квартиры вполне подходит. Недостатков не замечено, животных и людей всё устраивает .


      Реакцию форумчан на этот люк можно узнать в этой теме https://homemasters.ru/...me/?p=330637

        • Ого
      • 5 ответов
    • Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки
      Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки

        • Нравится
      • 16 ответов
    • Дома из сруба: идеальное сочетание уюта и прочности.
      Строительство собственного дома является важной вехой в жизни любого человека, поскольку оно знаменует собой важное событие. Выбор строительных материалов имеет огромное значение для создания теплого и функционального жилища. На протяжении всей древней истории древесина была распространенным материалом для строительства домов, что отразилось на различных культурах мира.

      • 0 ответов
    • Потолки инь и янь
      Одна из первых наших работподдержали восточную тематику веткой сакуры

       

       

      • 32 ответа
    • Аккумуляторные пилы  SCW и  SCM  22-A
      После того как провёл тесты, приступил к самому главному. Поменять диски местами, и проверить, как инструмент на это отреагирует, ведь они внешнее и походу внутренне практически одинаковые, пила по дереву конечно более навороченее, есть настройки угла наклона и можно на шину посадить через адаптер.

      • 4 ответа
×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.