sergf007

Опасны ли непропаянные скрутки?

В теме 35 сообщений

И где тут про запрет скруток написано? Что не запрещено, то разрешено.А популярные ныне "Ваго" к какому типу соединений относятся?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Не понял, мой стиль изложения не нравится, или скрутки не опасны?

Уважаемый! Паяное соединение электрических проводов безусловно надёжней просто сжимного, при условии одинаково качественного их исполнения, а не понравилась оголтелая безапелляционность Вашего далеко не бесспорного заявления: "Скрутки опасны и точка!" на фоне сумбурного изложения технологии пайки, да ещё на "ломаном" русском.

Вот вам ПУЭ:2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должныпроизводиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.)в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке....2.1.25. Места соединения и ответвления жил проводов и кабелей, а также соединительные иответвительные сжимы и т. п. должны иметь изоляцию, равноценную изоляции жил целых местэтих проводов и кабелей.

И где тут про запрет скруток написано? Что не запрещено, то разрешено.А популярные ныне "Ваго" к какому типу соединений относятся?

Анализируя процитированные п.п. 2.1.21 и 2.1.25, прихожу к выводу, что соединители "WAGO", так же, как и СИЗ (Соединительные Изолирующие Зажимы), а равно и просто надлежащим образом выполненные и изолированные скрутки следует отнести к "сжимам (... и т. п.)".Так что, прочесть где-либо в официальном документе про прямой запрет соединения скруткой мы пока чести не удостоились!P.S. А, вообще, опасного в электрической сети может быть много чего, в том числе и некачественные соединения.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

По поводу моего суржика, если он вызывает тошноту, или бесит, так попей чаю с мятой или валерьяной. А по поводу спора об опасности или безопасности скрутки, есть в математике раздел, логика, так вот для того чтобы доказать ложность высказывания, скрутки безопасны, достаточно привести хотя бы один пример, я привел. Причем прочувствовал всю ложность заявления "скрутки безопасны" своей собственной Ж...

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

По поводу моего суржика, если он вызывает тошноту, или бесит, так попей чаю с мятой или валерьяной. А по поводу спора об опасности или безопасности скрутки, есть в математике раздел, логика, так вот для того чтобы доказать ложность высказывания, скрутки безопасны, достаточно привести хотя бы один пример, я привел. Причем прочувствовал всю ложность заявления "скрутки безопасны" своей собственной Ж...

Вам безусловно должен быть известен анекдот, в котором с помощью подобных же "железных" логических умопостроений доказывалось, что у таракана на лапках расположены слуховые органы.Поймите, опасны некачественные соединения, а не "скрутки" как таковые.P.S. "Нет, не могу! Пойду приму 300 капель эфирной валерьяны и забудусь сном" (Коровьев, "Мастер и Маргарита")
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

скрутки сами по себе не опасны, бо скрутка - это всего навсего технологический прием и никак не способ соединения, а то что они потом не проваренными, не пропаянными засунуты в кембрик или замотаны изолентой, так это от бедности от нашей, от безответственности и непрофессионализма

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А, вообще, опасного в электрической сети может быть много чего, в том числе и некачественные соединения.

Плохой контакт-самый распространенный враг всего электрического. :ph34r:

А по поводу спора об опасности или безопасности скрутки

Если уж спорить,то нет такого понятия как безопасное или опасное соединение.С точки зрения надежности самое надежное соединение-это его отсутствие. :)
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Скрутки в принципе можно применять (счалки их так у нас называют на работе), но лучше, что бы их не было. И желательно от них избавляться побыстрее, если от необходимости она была сделана.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Если уж спорить,то нет такого понятия как безопасное или опасное соединение.С точки зрения надежности самое надежное соединение-это его отсутствие. Хе-хе-хе!Молодец!Пять баллов!А ведь все,в принципе,правы!Я разбирал электрику 19 века-и ничего!Контакт был полный и никаких следов подпалины или подплавлины!Вот вам и скрутка.Любое соединение ,главное,сделать профессионально,надежно,а в первую очередь-ответственно!Представьте что вы соединяете провода на кардиостимуляторе вашего родственника(про тещь не вставлять),и все будет ОК!

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Любое соединение ,главное,сделать профессионально,надежно,а в первую очередь-ответственно!

Я про то же толкую.Делать ответственно и получится надежно.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Вот вам ПУЭ:2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должныпроизводиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.)

Вы считаете что винтовые зажимы надежней хорошей скрутки?Извиняюсь, что долго не был в теме , уезжал."Любое соединение ,главное,сделать профессионально,надежно,а в первую очередь-ответственно!" - полностью согласен!
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Вы считаете что винтовые зажимы надежней хорошей скрутки?

винтовые - обслуживаемые соединения, если раз в год проверять - то надёжнее
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Смотря что иметь в виду под винтовым зажимом.Если обычный клеммник как на фото1,да китайского пр-ва,то это самый хреновый вариант.Из клеммников более надежные:"Клеммные колодки с подпружиненными контактамиГОСТ Р 50043.1-99 Эти колодки применяются для соединения и коммутации проводов сечением от 0,5 до 6 мм.кв и рассчитаны на напряжение до 600 В. Отличительная особенность: контакты с подпружиненной пластиной, обеспечивающие лучшее соединение с проводами и позволяющие избежать разрыва жил гибких проводов при зажиме. Колодки изготовлены из полиамида, не поддерживающего горение. Цвет: оранжевый." фот2.и " Клеммная колодка использует цельную структуру закрытых клемм. С ее помощью можно соединять провода сечениями от 1.5 до 25 мм.кв. Клеммная колодка состоит из карболитового основания и шин из высококачественной луженой латуни с металлическими винтами и пластинами (зажимами). Номинальное напряжение - 600 В. Диапазон рабочих температур от 40 до 150 градусов. Колодка легко собирается, удобна при монтаже, ее можно использовать в сборке различных электрических приборов (клеммная колодка имеет прозрачную защитную крышку)."фот3.Но опять же применение клеммников определяется условиями и возможностью их монтажа.

post-9894-1245285670_thumb.jpg

post-9894-1245285723_thumb.jpg

post-9894-1245285741_thumb.jpg

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Думаю так ...раньше в советские времена проводку( алюмиий) собирали как раз при помощи скруток ... не знали раньше накаких колодок и клемников!......20 лет прошло , а некоторые до сих пор живут с этим !!! я у себя делал медь .....зачищал изоляцию на 5-7 см , потом скручивал при помощи двух плоскогубцев , одними держал у основания , другими крутил ....получалась аккуратная тугая косичка !.....думаю лет на 20 хватит!

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Думаю так ...раньше в советские времена проводку( алюмиий) собирали как раз при помощи скруток ... не знали раньше накаких колодок и клемников!......20 лет прошло , а некоторые до сих пор живут с этим !!! я у себя делал медь .....зачищал изоляцию на 5-7 см , потом скручивал при помощи двух плоскогубцев , одними держал у основания , другими крутил ....получалась аккуратная тугая косичка !.....думаю лет на 20 хватит!

Да всё прекрасно знали, только вот в реальном жилищном строительстве, за редким исключением, не применяли. Достаточно заглянуть в какое-нибудь "Пособие молодого злектрика" для ПТУ-шников тех времён. Или Вы думаете, что на советских подводных лодках или космических летательных аппаратах тоже вся "электрика" исключительно алюминием и только на скрутках делалась?А у электропроводки в целом (не только у соединений), между прочим, существует вполне определённый и довольно ограниченный срок службы, по истечении которого она должна полностью заменяться на новую.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А у электропроводки в целом (не только у соединений), между прочим, существует вполне определённый и довольно ограниченный срок службы, по истечении которого она должна полностью заменяться на новую.

Поэтому не зря раньше делали открытую проводку на изоляторах,кончился срок - раз и поменял на новую. :D
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!


Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.


Войти

  • Google рекомендует