Перейти к содержанию
Форум о ремонте и строительстве
just voodoo

Внутренности квартирного щитка - вопросы

Рекомендуемые сообщения

bagayama

Так в ДПН, как я понял, имитируется утечка порядка 100мА, а не КЗ.А если разговор о КЗ, так проще ставить что-то типа ограничителя перенапряжения после автомата, другой вопрос какая у него характеристика отсечки будет...К тому же , так можно задуматься в схеме "реле напряжения + контактор": а выдержит-ли повышенное напряжение катушка управления контактора пока реле её обесточит; а выдержат-ли 220 вольтные контакты контактора 380В ?Потому и интересно смотреть систему не в ситуации 220+20В, а в максимальном режиме, от которого собственно и идёт страховка.Сейчас вот тоже сижу думаю какой вариант защиты от перенапряжения ставить, если ставить... :)Понятно, что к дорогим агрегатам прилагаются приятные бонусы типа автоматического включения с выдержкой времени, кучи регулировок, индикацией текущего напряжения и запоминания его критических колебаний. Но если он не спасёт реально технику (или она и так не сгорит :) ), так на что деньги-то тратить. Эстетическое удовольствие от созерцания собственноручно сделанного суперщита здесь не учитываем. :rolleyes:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Sombr

Как я понимаю, у ДПН идея очень простая,внутри стоит вроде бы варистор,который при превышении напряжения > 250(260А), создает ток утечки на линии УЗО и УЗО срабатывает (см.схему)post-35123-1266490182_thumb.jpgсебе я планирую поставить один такой рядом с вводным УЗО (вводное узо придется искать 100мА) или несколько на самые ответственные розеточные группы

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Evgenik

Эстетическое удовольствие от созерцания собственноручно сделанного суперщита здесь не учитываем. :rolleyes:

Вот это ты очень точно подметил :D. Теоретически защита от перенапряжения вещь очень полезная,но практически - как часто такое случается в повседневной жизни (в городе)?! Я вот что то не припомню не только таких случаев,но и даже рассказов о них. В деревнях - да,такое случается часто,там то ноль где-нибудь на линии оборвется,то пьяный дизелист так дизель запустит,что с него и 300 В может пойти.А в городах более распространенное явление заниженное напряжение.Так что все эти наращивания супердевайсами квартирных щитков не более чем самоудовлетворение и понтозерство :P .ИМХО! А если пытаться защититься от возможных аварий,то мне бы например пришлось в квартире делать наглухо задраиваемые окна и двери как на подлодке,вдруг хлорный завод взорвется или на ГЭС плотину прорвет :ph34r: (все это находится недалеко от города).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Andy816a
Evgenik, проводя аналогию, редукторы давления на квартирных водопроводных сетях - "не более чем самоудовлетворение и понтозерство"... Или за электриков ты зуб даёшь, а к сантехникам доверия никакого? :) А насчёт отгорания нуля в старых домах поинтересуйся у dimp'а, он тебе лучше расскажет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

Я вот что то не припомню не только таких случаев,но и даже рассказов о них.

открывай ухи :D короче первый случай был на подстанции - которую наши обслуживали (на ТП отгорел ноль) около 20 домов, меня пытались в бригаду ух всунуть - которая ходила и ремонтировала то что сгореловторой и третий уже по знакомым был (просили с ремонтом помощь - летели БП радиотрубок, видаков, телевизоров, холодильники)последние два у сестры в этом годупро дома - я бы не сказал что такие ух старые 20-30 лет

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
bagayama

Я вот что то не припомню не только таких случаев,но и даже рассказов о них.

Да бывает конечно, только не часто. Зависит не столько от старости здания, сколько от обслуживающей компании.

У нас, "тфу-тфу", не было. А по знакомым были случаи.

Обычно перед какими-то работами в доме или ТП вывешивают объявление с просьбой отключить на время работ вводные автоматы. Типа, если не отключили - мы потом за сгоревшую аппаратуру не отвечаем. :)

Dimp, было бы интересно услышать историю типа такой:

"вот поставил я себе "РН-111М+контактор" и тут как раз отгорел ноль на вводе в дом. У всех соседей сгорела техника, а у меня всё цело и + подсказал соседям точное время аварии (по дисплею посмотрел) для обращения в суд",

либо с такой концовкой "... У всех соседей техника сгорела, и у меня электроника тоже (холодильник уцелел). Хорошо что знал точное время аварии (по дисплею посмотрел) - для обращения в суд пригодиться".

Проблема не в том, что это всё сработает при повышении напряжения (тут я думаю всё нормально), а в том спасёт ли оно домашние приборы в реально жёсткой ситуации.

Привожу в тему свой пример, правда не однозначный: Были у знакомых проблемы со стиралкой (не корректная работа) и вызывали они мастера, а перед визитом мастера я посмотрел у них величину напряжения. Всё оказалось нормально, и придя уже к себе домой, заодно тем же тестером сунулся в розетку и офигел. 290 В!!! :blink: Всё перепроверил, все переключатели тестера. Лампы в перекале вроде не горели (хотя такие вещи визуально заметны именно при перепаде напряжений). Техника работает. Думаю, сдох тестер. Утром встаю, перепроверяю при тех же настройках - 220!!! :D

Скорее всего глючит тестер, но уж как-то всё подозрительно... (да, глючил тестер - села батарейка)

А прикинь, если стоял бы жёстко отстроенный на 260В блок защиты - сидел бы без света!?

Короче, без экспериментов на натуре восторгаться такой защитой повременю.

Если есть примеры реальной защиты (см. выше) - поделитесь, очень интересно!

ПыСы Ссылочку отсюда надо в тему по реле напряжения вставить.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Evgenik
dimp,спасибо! Ты будешь первым рассказчиком. :D Не думал что всё так запущено :blink: .Хотя да,я наверное маленько забылся в какой стране живем.Значит все-таки в разных регионах проблемы разные...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Andy816a

придя уже к себе домой, заодно тем же тестером сунулся в розетку и офигел. 290 В!!! :blink: Всё перепроверил, все переключатели тестера. Лампы в перекале вроде не горели (хотя такие вещи визуально заметны именно при перепаде напряжений). Техника работает. Думаю, сдох тестер. Утром встаю, перепроверяю при тех же настройках - 220!!! :D

...

А прикинь, если стоял бы жёстко отстроенный на 260В блок защиты - сидел бы без света!?

Решение за потребителем - сидеть при свете с 290 Вольт(не долго, полагаю :) ), либо - без света с 260 Вольтами... Тока, пущай потом не жалуется... ;)

ЗЫ Для подобных случаев и предусматривается аварийное питание(у меня - 12 Вольтовое).

https://homemasters.ru/...dom/?p=58768

Хотя, как сказал бы Evgenik - "не более чем самоудовлетворение и понтозерство" ;)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Lee

У моей сестры на прошлой неделе отвалился ноль. Телик в топку (всё равно менять собиралась), видик БП (отремонтировал), дк тоже бп, зарядка одна (купила следующую). Остальное целое. Дому под 40. Есть район запитан от завода так там почти все поставили защиту задолбало их ремонтировать. Так что бывает.

  • Нравится 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из этих сервисов



  • Google рекомендует

  • Наши рекомендации

    • Сухая штукатурка.
      Стена , деревянная, штукатурка по дранке, кривая, очень сильно завалена, покрашена зелёной сыпучей хренью. Короче, тяжёлый случай.
      Ровнять будем гипсокартоном, по технологии "сухая штукатурка". Однако, в данном случае тупо наляпать Перлфикса и притулить лист нихрена не получится. Опишу некоторые приёмы и хитрости.

      • 18 ответов
    • Предлагаю в этой теме специалистам поделиться своим опытом в изготовлении стяжки, а "чайникам" задать свои вопросы.
      Я отношусь как раз ко второй категории.
      Насколько я знаю, процесс выполнения стяжки можно разделить на следующие этапы:

      • 1 454 ответа
    • Сборка корпусной мебели самостоятельно
      Хочу поделиться своим опытом дизайна и сборки корпусной мебели. Для кого-то это, возможно, рутина, я же это делал в первый раз. Описываю тезисно, если кому-то станут интересны детали, задавайте уточняющие вопросы.

      • 122 ответа
    • Биокамин своими руками
      Вступила в голову блаж, сделать дома камин. Тыкая ссылки в поисковике, нарвался на рекламу биокаминов.
      Без дыма, без золы, живой огонь, итд... Заинтересовало млин!!!

        • Нравится
      • 186 ответов
    • Эта тема-предупреждение
      "Обходя разложенные грабли-ты теряешь драгоценный опыт"

      • 130 ответов
    • Альбомы технических решений
      Альбомы технических решений FAR
      Инструкции по монтажу сантехприборов :
      Монтажные схемы на ванны,душкабины,смесители,гидросауны, гидромассажные колонны различных производителей

        • Нравится
      • 41 ответ
    • Открываю данную тему, которая должна объединить в себе все знания и сведения о лазерных приборах. Уверен, что тема будет интересна очень многим.

      • 696 ответов
    • Колесо на потолке, работы с гкл
      Небольшой потолочек, в общем ничем не примечателен, есть только одна особенность в монтаже.

        • Нравится
      • 3 ответа
×